>>Messungen mit einem zweipoligen Spannungspr�fer (�hnlich Duspol) direkt am
>>FI:
>>
>>Phase (L) gegen Neutral (N): 230V
>>Phase (L) gegen Erde (PE): 120V (sollte 230V sein)
>>Neutral (N) gegen Erde (PE): 50V (sollte 0V sein)
>
> Der Wechselrichter wird ein IT-Netz bilden, d.h. keine der Phasen ist mit
> Erde
> verbunden und deshalb ist das Potential der beiden Phasen frei gegen�ber
> dem
> PE-Anschluss des Wechselrichters.
>
> Was ist es denn genau f�r ein Fabrikat?
FRARON Wechselrichter reiner Sinus 3000 Watt 24V + Netzvorrangschaltung
(SWI3000R24VU)
>>Ein Elektriker sagte mir, das Problem komme vom Erdspie�, der nicht
>>ausreichend dimensioniert ist (1m unverzinktes Eisen-L-Profil). Mit dem
>>Multimeter habe ich einen viel zu hohen Erdungswiderstand gemessen: ca. 6
>>kOhm. Das 230V-Netz ist mit FI (30mA/25A) und LS (3x16C/1x10B) von ABB
>>abgesichert.
>
> Der FI und die Sicherung sind v�llig nutzlos. Der FI kann nicht ausl�sen
> weil
> keine der Phasen des Wechselrichters genullt ist, und die Sicherung kann
> nicht
> ausl�sen weil der Wechselrichter nie einen so hohen Dauerstrom liefern
> kann und
> auch der Kurzschlussstrom f�hrt unm�glich zur Ausl�sung.
In der Anleitung des Wechselrichters steht, dass das Ger�t �ber keinen FI
verf�gt und somit ein solcher im 230V-Netz installiert werden muss; ebenso
wird dringlichst darauf hingewiesen den WR ordnungsgem�� nach VDE zu erden.
Au�erdem ist der WR noch �ber die Plusleitung zur Batterie mit einer
200A-Schmelzsicherung abgesichert (Vorgabe laut Anleitung).
>
>>PV-Anlage 0,6kW
>>24V AGM-Batterie 200Ah
>>Wechselrichter 24V/3kW
>
> Der Elektriker sollte es eigentlich besser wissen, oder hast Du ihm nicht
> alles
> erz�hlt?
Hab ihm alles detailliert erkl�rt und sogar mit aktuellen Fotos belegt :-)