Wie Erdkabel wasserdicht ins Haus führen?

5,024 views
Skip to first unread message

Ansgar Strickerschmidt

unread,
Jun 4, 2008, 9:47:39 AM6/4/08
to

Hallo NG,

wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist nach
dem Zähler)?

Einfach entsprechendes Leerrohr durch die Wand und einputzen ist ja
schonmal nicht schlecht, aber ich hätte da irgendwie Bedenken, dass da
irgendwann zumindest mal Kondenswasser raussuppt.
Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
man, aber ist das sinnvoll?

Vorschläge?

Ansgar

--
Mails an die angegebene Adresse errichen mich - oder auch nicht. Nützliche
Adresse gibt's bei Bedarf!
Mail to the given address may or may not reach me - useful address will be
given when required!

horst-d.winzler

unread,
Jun 4, 2008, 10:09:53 AM6/4/08
to
Ansgar Strickerschmidt schrieb:

>
> Hallo NG,
>
> wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
> ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist
> nach dem Zähler)?
>
> Einfach entsprechendes Leerrohr durch die Wand und einputzen ist ja
> schonmal nicht schlecht, aber ich hätte da irgendwie Bedenken, dass da
> irgendwann zumindest mal Kondenswasser raussuppt.
> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
> man, aber ist das sinnvoll?

Für Kabeleinführungen gibt es spezielle Kabeleinführungsschläuche. Deren
Oberfläche verbindet sich gut mit Zement. Innen befindet sich ein
Stahldrahtwendel.
Die Einführungen werden aufs Kabel geschrumpft. Deshalb Kabel mit
Isotücher vorher säubern.
Die Enden sind für zweimaligen Gebrauch ausgeführt. Deshalb
Kenzeichnungen beachten.

Andere Möglichkeit; "übliches" K-Rohr einmauern. Kabel dann mit
Dichtungsmasse abdichten. Außenliegendes Ende mit Densobinde abdichten
und jede Lage verstreichen.
Ist auch gut für die Haut. Haut wird geschmeidig wie ein Kinderpopo.
--
mfg hdw

Ansgar Strickerschmidt

unread,
Jun 4, 2008, 11:18:20 AM6/4/08
to
Am 04.06.2008, 16:09 Uhr, schrieb horst-d.winzler
<horst.d.no...@web.de>:

> Ansgar Strickerschmidt schrieb:
>>
>> Hallo NG,
>>
>> wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
>> ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist
>> nach dem Zähler)?
>>
>> Einfach entsprechendes Leerrohr durch die Wand und einputzen ist ja
>> schonmal nicht schlecht, aber ich hätte da irgendwie Bedenken, dass da
>> irgendwann zumindest mal Kondenswasser raussuppt.
>> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
>> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
>> man, aber ist das sinnvoll?
>
> Für Kabeleinführungen gibt es spezielle Kabeleinführungsschläuche. Deren
> Oberfläche verbindet sich gut mit Zement. Innen befindet sich ein
> Stahldrahtwendel.
> Die Einführungen werden aufs Kabel geschrumpft. Deshalb Kabel mit
> Isotücher vorher säubern.
> Die Enden sind für zweimaligen Gebrauch ausgeführt. Deshalb
> Kenzeichnungen beachten.
>
> Andere Möglichkeit; "übliches" K-Rohr einmauern. Kabel dann mit
> Dichtungsmasse abdichten.

Was für eine? (Sorry, ich mach solche Sachen nicht wirklich oft...)

> Außenliegendes Ende mit Densobinde abdichten
> und jede Lage verstreichen.

OK, Densobinde kenne ich noch gar nicht... bzw. meinst Du damit dieses
hauchdünne wachsartige Band? dann habe ich das bei meinem Vater vor Jahren
das letzte Mal gesehen... ist das übliches Baumarktsortiment, oder muss
ich da zum Installateur?

> Ist auch gut für die Haut. Haut wird geschmeidig wie ein Kinderpopo.

Aha...

Danke schonmal...

horst-d.winzler

unread,
Jun 4, 2008, 12:02:47 PM6/4/08
to
Ansgar Strickerschmidt schrieb:

> Am 04.06.2008, 16:09 Uhr, schrieb horst-d.winzler
> <horst.d.no...@web.de>:
>
>> Ansgar Strickerschmidt schrieb:
>>>
>>> Hallo NG,
>>>
>>> wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
>>> ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist
>>> nach dem Zähler)?
>>>
>>> Einfach entsprechendes Leerrohr durch die Wand und einputzen ist ja
>>> schonmal nicht schlecht, aber ich hätte da irgendwie Bedenken, dass da
>>> irgendwann zumindest mal Kondenswasser raussuppt.
>>> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
>>> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
>>> man, aber ist das sinnvoll?
>>
>> Für Kabeleinführungen gibt es spezielle Kabeleinführungsschläuche. Deren
>> Oberfläche verbindet sich gut mit Zement. Innen befindet sich ein
>> Stahldrahtwendel.
>> Die Einführungen werden aufs Kabel geschrumpft. Deshalb Kabel mit
>> Isotücher vorher säubern.
>> Die Enden sind für zweimaligen Gebrauch ausgeführt. Deshalb
>> Kenzeichnungen beachten.

zB:

http://www.elektromall.de/Mauerdurchfuehrung_Mauerdurchfuehrung_fuer_Kabel-57796-653295.html?PHPSESSID=890cc9f0eb3b9e6306c01e8337a5a168

>> Andere Möglichkeit; "übliches" K-Rohr einmauern. Kabel dann mit
>> Dichtungsmasse abdichten.
>
> Was für eine? (Sorry, ich mach solche Sachen nicht wirklich oft...)


http://www.denso.de/fuell.htm

Densoplast-Masse

oder

http://www.kebu.de/index.php?id=e3ac859d-1f92-1132-b10b-454f30cc6bea

zB

kebu Petro-Band A 303

>> Außenliegendes Ende mit Densobinde abdichten
>> und jede Lage verstreichen.
>
> OK, Densobinde kenne ich noch gar nicht... bzw. meinst Du damit dieses
> hauchdünne wachsartige Band? dann habe ich das bei meinem Vater vor
> Jahren das letzte Mal gesehen... ist das übliches Baumarktsortiment,
> oder muss ich da zum Installateur?
>
>> Ist auch gut für die Haut. Haut wird geschmeidig wie ein Kinderpopo.
>
> Aha...

--
mfg hdw

Peter Kern

unread,
Jun 4, 2008, 12:47:18 PM6/4/08
to
Ansgar Strickerschmidt schrieb:

> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
> man, aber ist das sinnvoll?

Nein gar nicht.
Der ist nicht feuchteresistent und zersetzt sich.

> Vorschläge?

Sieh mal bei 3M rein: WMD 16/8 oder andere Größe

Peter

Werner Haselsteiner

unread,
Jun 4, 2008, 2:09:12 PM6/4/08
to
On 4 Jun., 15:47, "Ansgar Strickerschmidt"

nagetierfest, uv fest, feuchtigkeitsfest, dauerhaltbar gibts nur
"hauff" verschraubung oder selbe technik anderer hersteller

Message has been deleted

horst-d.winzler

unread,
Jun 4, 2008, 3:25:59 PM6/4/08
to
Ralf Kusmierz schrieb:

> Muß das denn eigentlich unterirdisch rein? Relativ günstig wäre doch
> Kabel über Bodenniveau hochführen und dann dort durch die Mauer.
>
>
> Gruß aus Bremen
> Ralf

Wie in Bremen? Alle Erdkabel über Bodenniveau.

--
mfg hdw

Heiko Siek

unread,
Jun 4, 2008, 3:33:17 PM6/4/08
to
am 04.06.2008 18:47 vollbrachte Peter Kern folgendes mit Hilfe einer
Tastatur:

> Ansgar Strickerschmidt schrieb:
>
>> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
>> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar
>> kann man, aber ist das sinnvoll?
>
> Nein gar nicht.
> Der ist nicht feuchteresistent und zersetzt sich.
>
>> Vorschläge?
Brunnenschaum,ist feuchteresistent,relativ druckfest und zersetzt sich
nicht.Damit werden sogar Betonringe für Hebeanlagen mit 'verklebt'.

>
> Sieh mal bei 3M rein: WMD 16/8 oder andere Größe
>
> Peter
Gruß
Heiko

"Jürgen

unread,
Jun 4, 2008, 5:08:51 PM6/4/08
to
Hallo Ansgar,


> wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
> ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist nach
> dem Zähler)?

manche VN-Betreiber verwenden Rollringe aus Gummi. Dabei wird das Kabel
durch das eingeputzte Leerrohr geschoben, ein oder zwei Gummiringe
kommen über das Kabelende und anschließend wird das Kabel
zurückgezogen, bis der/die Ringe im Bereich Wand sind. Dichtet bei
angepasster Wahl von Rohr, Rollring und Kabel druckfest ab.
Oder du nimmst Schrumpfschlauch, außen und innen über das Rohr und
Kabel gesteckt und zugeschrumpft. Fertig!

Gruß
Jürgen

Lutz Illigen

unread,
Jun 4, 2008, 10:42:23 PM6/4/08
to
"Ansgar Strickerschmidt" <dropsp...@onlinehome.de> wrote:

>> Außenliegendes Ende mit Densobinde abdichten
>> und jede Lage verstreichen.

> OK, Densobinde kenne ich noch gar nicht... bzw. meinst Du damit
> dieses hauchdünne wachsartige Band? dann habe ich das bei
> meinem Vater vor Jahren das letzte Mal gesehen... ist das
> übliches Baumarktsortiment, oder muss ich da zum Installateur?

Gibbet zum Bleistift im toom beim Blitzschutzzubehör.

Lutz

Manuel Reimer

unread,
Jun 5, 2008, 12:58:02 AM6/5/08
to
Ansgar Strickerschmidt wrote:
> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch die
> Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine: klar kann
> man, aber ist das sinnvoll?

Statt Bauschaum auf jedem Fall Brunnenschaum nehmen. Das Loch vor dem
Schäumen gründlich vom Bohrmehl befreien.

Die Telekom hat das Kabel, welches die bei uns ins Haus gelegt haben,
zwar mit einer "anständigen" Mauerdurchführung durchgeführt, aber deren
Sinn erschließt sich mir nicht so recht. Die Durchführung ist zwar dicht
am Kabel, aber die Telekom hat keinerlei Abdichtung zur Mauer hin
vorgesehen. Ich musste also die Mauerdurchführung mit reichlich
Brunnenschaum gegenüber der Wand und vor allem mit der äußeren
Abdichtung sauber abdichten. Genauso hätte ich auch das Kabel gleich
direkt einschäumen können.

Wenn ich nochmal ein Kabel unterhalb der Erde durchführen muss, dann
schäume ich gleich ein und verzichte auf die zusätzliche
Mauerdurchführung.

CU

Manuel

--
Überwachungsstaat bald Realität? Jetzt handeln! www.stasizwopunktnull.de
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt untergeht, wird die
eines Experten sein, der versichert, das sei gar nicht möglich.

Horst-D.Winzler

unread,
Jun 5, 2008, 1:19:57 AM6/5/08
to
Manuel Reimer schrieb:

> Ansgar Strickerschmidt wrote:
>> Kann man ein entsprechendes Erdkabel auch direkt (ohne Rohr) durch
>> die Wand ziehen und dann z.B. mit Bauschaum abdichten? Ich meine:
>> klar kann man, aber ist das sinnvoll?
>
> Statt Bauschaum auf jedem Fall Brunnenschaum nehmen. Das Loch vor dem
> Schäumen gründlich vom Bohrmehl befreien.
>
> Die Telekom hat das Kabel, welches die bei uns ins Haus gelegt haben,
> zwar mit einer "anständigen" Mauerdurchführung durchgeführt, aber deren
> Sinn erschließt sich mir nicht so recht. Die Durchführung ist zwar dicht
> am Kabel, aber die Telekom hat keinerlei Abdichtung zur Mauer hin
> vorgesehen. Ich musste also die Mauerdurchführung mit reichlich
> Brunnenschaum gegenüber der Wand und vor allem mit der äußeren
> Abdichtung sauber abdichten. Genauso hätte ich auch das Kabel gleich
> direkt einschäumen können.

Die Telekom vergibt Aufträge, sie macht das nicht selbst. Wenn die
Arbeiten nicht ornungsgemäß ausgeführt werden, ist das eine Beschwerde wert.
Die verwendeten Mauerdurchführungen sind speziell für
Mörtel,Schnellzement optimiert.
--
mfg hdw

Harald Wilhelms

unread,
Jun 5, 2008, 4:01:09 AM6/5/08
to
On 4 Jun., 20:33, Ralf Kusmierz <m...@privacy.invalid> wrote:
> X-No-Archive: Yes
>
> begin quoting, Ansgar Strickerschmidt schrieb:

>
> > wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
> > ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist nach
> > dem Zähler)?
>
> Muß das denn eigentlich unterirdisch rein? Relativ günstig wäre doch
> Kabel über Bodenniveau hochführen und dann dort durch die Mauer.

Zusätzlich würde ich so oder so das Loch leicht
schräg bohren, damit das Wasser eher rausläuft
statt reinläuft. :-)
Gruss
Harald

Ansgar Strickerschmidt

unread,
Jun 5, 2008, 5:22:07 AM6/5/08
to
Am 04.06.2008, 20:33 Uhr, schrieb Ralf Kusmierz <m...@privacy.invalid>:

> X-No-Archive: Yes
>
> begin quoting, Ansgar Strickerschmidt schrieb:
>

>> wie kriege ich ein Erdkabel am zweckmäßigsten wasserdicht und dauerhaft
>> ins Haus geführt (bzw. ist ein kleines Nebengebäude, also Abgang ist
>> nach
>> dem Zähler)?
>

> Muß das denn eigentlich unterirdisch rein? Relativ günstig wäre doch
> Kabel über Bodenniveau hochführen und dann dort durch die Mauer.

Naja, das Nebengebäude ist ein Holz- und Geräteschuppen mit Lagerkeller.
Und da bietet es sich an, in besagtem Keller die örtliche Untervertelung
vorzunehmen. Von daher ist eine unterirdische Zuführung m.E. geschickter,
wo wir eh schon am Schachten sind...

Ansgar Strickerschmidt

unread,
Jun 5, 2008, 5:29:57 AM6/5/08
to
Am 04.06.2008, 23:08 Uhr, schrieb Jürgen Kraus <Krau...@gmx.de>:

> Oder du nimmst Schrumpfschlauch, außen und innen über das Rohr und
> Kabel gesteckt und zugeschrumpft. Fertig!

Die Idee gefällt mir. :) Kann man ja evtl. durch Gummiringe oder etwas
Schaum im Inneren des Rohrs ergänzen, wegen der Mechanik/Zugfestigkeit.

Andreas Zemke

unread,
Jun 5, 2008, 7:06:07 PM6/5/08
to
Ansgar Strickerschmidt schrieb:


> Die Idee gefällt mir. :) Kann man ja evtl. durch Gummiringe oder etwas
> Schaum im Inneren des Rohrs ergänzen, wegen der Mechanik/Zugfestigkeit.

Gummiringe evtl., Schaum würde ich lassen.
Es gibt Schrumpfschlauch der innen mit Heißkleber beschichtet ist.

-andreas

gUnther nanonüm

unread,
Jun 6, 2008, 3:17:20 PM6/6/08
to

"Andreas Zemke" <newsgroups...@temporaryforwarding.com> schrieb im
Newsbeitrag news:g29rgv$h7j$1...@news1.ewetel.de...
..

> Gummiringe evtl., Schaum würde ich lassen.
> Es gibt Schrumpfschlauch der innen mit Heißkleber beschichtet ist.

Hi,
früher haben wir mal Zinkrohre (gegen Ratten) mit (kochendem) Teer
aufgefüllt...das wurde sehr dicht....vielleicht ist modernes Plastik ja
stabiler geworden. Damals hielts nicht so dolle.


--
mfg,
gUnther

horst-d.winzler

unread,
Jun 7, 2008, 2:04:09 AM6/7/08
to
gUnther nanonüm schrieb:

Mit kochendem Teer verfülltes, hält ewig + drei Tage.
Problem ist lediglich, das Zeugs zu bekommen. Wurde früher immer mit
einem großen Bottich von der Kokerei geholt.

--
mfg hdw

Bernd Löffler

unread,
Jun 7, 2008, 2:43:02 AM6/7/08
to
Tach
Ralf Kusmierz schrieb:

>
> Muß das denn eigentlich unterirdisch rein? Relativ günstig wäre doch
> Kabel über Bodenniveau hochführen und dann dort durch die Mauer.

das ist der optische Beweis für fehlendes handwerkliches Talent.


MfG

Harald Wilhelms

unread,
Jun 7, 2008, 1:37:17 PM6/7/08
to
On 6 Jun., 21:17, gUnther nanonüm <g-...@gmx.de> wrote:
> "Andreas Zemke" <newsgroups_az_255...@temporaryforwarding.com> schrieb im
> Newsbeitragnews:g29rgv$h7j$1...@news1.ewetel.de...

> ..
>
> > Gummiringe evtl., Schaum würde ich lassen.
> > Es gibt Schrumpfschlauch der innen mit Heißkleber beschichtet ist.
>
> Hi,
> früher haben wir mal Zinkrohre (gegen Ratten) mit (kochendem) Teer
> aufgefüllt

Hat man so etwas nicht früher schon gegen Ritter
eingesetzt, die irgendwelche Burgen belagert haben?
:-)
Gruss
Harald

Peter Kern

unread,
Jun 8, 2008, 4:12:28 PM6/8/08
to
horst-d.winzler schrieb:

> Mit kochendem Teer verfülltes, hält ewig + drei Tage.
> Problem ist lediglich, das Zeugs zu bekommen. Wurde früher immer mit
> einem großen Bottich von der Kokerei geholt.

Seitdem Teer im Strassenbau nicht mehr verwendet wird, ist auch der
Anteil von Teerhaltigen Produkten am Markt = 0

Entsorgen behandeln das als Sondermüll. Und sieh mal in Deine
Abfallsatzung. Der Preis pro Kilo Teerhaltiges Material dürfte den von
Asbestbehaftetem gleich sein; oder sogar noch übersteigen.

Peter

gUnther nanonüm

unread,
Jun 8, 2008, 4:50:27 PM6/8/08
to

"Peter Kern" <spas...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
news:6b2speF...@mid.individual.net...
..

> Seitdem Teer im Strassenbau nicht mehr verwendet wird, ist auch der
> Anteil von Teerhaltigen Produkten am Markt = 0

Hi,
Teer, wars ja auch nicht, es war Asphalt :-) geklaut von der Telekom ist es
am billigsten.

--
mfg,
gUnther

Harald Wilhelms

unread,
Jun 9, 2008, 2:38:40 AM6/9/08
to
On 8 Jun., 22:50, gUnther nanonüm <g-...@gmx.de> wrote:
> "Peter Kern" <spassb...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitragnews:6b2speF...@mid.individual.net...

> ..
>
> > Seitdem Teer im Strassenbau nicht mehr verwendet wird, ist auch der
> > Anteil von Teerhaltigen Produkten am Markt = 0
>
> Hi,
> Teer, wars ja auch nicht, es war Asphalt :-) geklaut von der Telekom ist es
> am billigsten.

Ja, da gibt es einen deutlichen Unterschied.
Teer (Steinkohleteer) ist giftig und deshalb
im Strassenbau verboten! Asphalt, bzw. dessen
Bindemittel Bitumen hat diese Giftigkeit wohl
nicht und wird nach wie vor in grossen Mengen
im Strassenbau verwendet.
Gruss
Harald

Message has been deleted

Harald Wilhelms

unread,
Jun 24, 2008, 1:37:32 PM6/24/08
to
On 23 Jun., 20:44, Rolf_Bombach <rolfnospambomb...@bluewin.ch> wrote:
> Harald Wilhelms schrieb:

>
> >> früher haben wir mal Zinkrohre (gegen Ratten) mit (kochendem) Teer
> >> aufgefüllt
>
> > Hat man so etwas nicht früher schon gegen Ritter
> > eingesetzt, die irgendwelche Burgen belagert haben?
>
> Frag Jörg, der kennt sich aus mit Burggräben und so.
>
> --
> mfg Rolf Bombach

Nee, das ist schon länger her, in der Zeit,
als es Amerika noch nicht gab. :-)
Gruss
Harald