Am 19.06.2013 10:41, schrieb Ferenc Staedter:
> Okay, ich kann im Moment diesen mᅵglichen Fehler in der E-Anlage nicht
> ausschlieᅵen.
> Allerdings ist es doch verdᅵchtig, das die 2 uralten RCDs
Wahrscheinlich ist Dein PKW mit Luftsᅵcken, ABS, ESP, Navi und diversen
Assistenzsystemen nicht ganz so uralt. Aber eine weitaus grᅵᅵere
Investition, als ein paar RCDs aka FIs.
> ...bei entsprechenden Gewittern auslᅵsen,
Was sind "entsprechende" Gewitter?
Und seit wann passiert das?
Und warum darf "uralte" Technik keine Fehlfunktionen aufweisen?
> der neue RCD (im selben Unterverteiler) mit Nennfehlerstrom 30mA aber
> nicht ausgelᅵst hat.
"Nenn"fehlerstrom. Der Elektriktrick Deines geringsten Misstrauens kann
Dir ohne groᅵen Aufwand die realen Auslᅵsestrᅵme und Zeiten in der
aktuellen Anlage ermitteln.
> Wir werden einmal versuchsweise die beiden alten RCDs austauschen und
> dann wird man weiter sehen.
Versuchsweise?
Beim nᅵchsten _entsprechenden_ Gewitter lᅵsen die dann evtl. nicht mehr aus.
Gekauft!
Oder lᅵsen auch aus.
Dann bleiben natᅵrlich die Urtiere drin.
Und die Fehlersuche geht weiter.
Isch 'abe keinen Ing. in meinem Namen. Und Elektrotechnik kennt der
Strippenzieher ᅵberwiegend aus der Praxis.
Potentialausgleich? PE? N? Blitzschutz?
So'n RCD ist einfach nur ein Differenzstromschalter.
Gibts keine real nachvollziehbare Ursache fᅵr die
Fehlfunktion(Auslᅵsestrᅵme lt. Messung OK), wᅵr das zumindest mein
erster Suchansatz.
Das wahre Leben ist manchmal so dusselig, sowas vermittelt keine Lehre
und kein Studium.
Das Dumme ist, daᅵ Du den Fehlerfall nicht simulieren kannst.
Vielleicht haben die Herren Inschinᅵre der elektrischen Technik ja noch
ein paar bessere Ideen.
Ich komm mit den bisher vorhandenen Informationen aber nicht wirklich
von den ungewᅵnschten Potentialunterschieden, dem mangelhaften oder
defekten Potentialausgleich weg.
Micha (findet auch nicht _jeden_ Fehler- aber den ᅵblichen Alltagsscheiᅵ
meist in Rekordzeit)