kann mir bitte jemand von euch sagen, welchen Querschnitt ich für eine 32A
Drehstromleitung (H07RN) brauche?
Ist für einen "kleinen" Stromverteiler gedacht, also mobil und keine feste
Installation.
Die VDE-Vorschriften hab ich nicht zur Hand und ich weiß auch nicht so
genau, wo ich da nachschauen müsste.
Simon
Am 24.10.01 schriebst du:
Naja, du mußt ja den Querschnitt so wählen, dass eine Steckdose,
abgesichert mit C 32A Sicherungen (oder Neozed Sicherungen) bei
einem Kurzschluß/ Erdschluß direkt vor der nächsten Sicherung auch
noch auslöst, auch wenn schon an der Steckdose ein Innenwiderstand
bzw. Schleifenwidwerstand von ca 0,5 Ohm herrscht. Bis 25 m
Leitungslänge ist 6 mm² Aderquerschnitt meist vertretbar,
vorausgesetzt, dass die Leitung immer vollständig abgewickelt wird....
Mit freundlichen Gruessen
Juergen Bors
---
>Hallo Simon!
>
>Am 24.10.01 schriebst du:
>
>> kann mir bitte jemand von euch sagen, welchen Querschnitt ich für
>> eine 32A Drehstromleitung (H07RN) brauche? Ist für einen "kleinen"
>> Stromverteiler gedacht, also mobil und keine feste Installation. Die
>> VDE-Vorschriften hab ich nicht zur Hand und ich weiß auch nicht so
>> genau, wo ich da nachschauen müsste.
>
>Naja, du mußt ja den Querschnitt so wählen, dass eine Steckdose,
>abgesichert mit C 32A Sicherungen (oder Neozed Sicherungen)
Bei Neozed dürften es aber nur 25 A sein. Aber das hatten wir ja schon
mal.
Lutz
Am 25.10.01 schriebst du:
>>> kann mir bitte jemand von euch sagen, welchen Querschnitt ich für
>>> eine 32A Drehstromleitung (H07RN) brauche? Ist für einen "kleinen"
>>> Stromverteiler gedacht, also mobil und keine feste Installation.
>>> Die VDE-Vorschriften hab ich nicht zur Hand und ich weiß auch nicht
>>> so genau, wo ich da nachschauen müsste.
>> Naja, du mußt ja den Querschnitt so wählen, dass eine Steckdose,
>> abgesichert mit C 32A Sicherungen (oder Neozed Sicherungen)
> Bei Neozed dürften es aber nur 25 A sein. Aber das hatten wir ja
> schon mal.
Da ich hier nicht ständig lese, wüßte ich jetzt nicht, was gegen
eine gl 32A Sicherung spricht. Eine gl 35 A ist natürlich nicht als
Steckdosenabsicherung zu empfehlen. Aber eine 32A Sicherung ist
heute ein Standardwert (mein Tabellenbuch bestättigt das....)
die eigentlich jeder ordentlich sortierte Großhändler liefern kann.
Oder hat dich was anderes irritiert...?
Hallo Juergen,
Steckdosen dürfen nicht höher abgesichert werden wie ihr Nennstrom.
Das wären bei CEE 32 A die 32 A. So weit ich weiss gibt es nur LS
Schalter mit 32 A aber nicht als Schmelzsicherung.
Lutz
Am 25.10.01 schriebst du:
>> Da ich hier nicht ständig lese, wüßte ich jetzt nicht, was gegen
>> eine gl 32A Sicherung spricht. Eine gl 35 A ist natürlich nicht als
>> Steckdosenabsicherung zu empfehlen. Aber eine 32A Sicherung ist
>> heute ein Standardwert (mein Tabellenbuch bestättigt das....) die
>> eigentlich jeder ordentlich sortierte Großhändler liefern kann. Oder
>> hat dich was anderes irritiert...?
> Steckdosen dürfen nicht höher abgesichert werden wie
> ihr Nennstrom. Das wären bei CEE 32 A die 32 A. So weit ich weiss
> gibt es nur LS Schalter mit 32 A aber nicht als Schmelzsicherung.
Eine gl 32A Sicherung ist eine Schmelzsicherung....
Früher gab es wirklich nur 25A und 35 A, inzwischen ist es aber kein
Problem auch 32 A Neozed Sicherungen zu bekommen...
Hallo Jürgen,
>> Steckdosen dürfen nicht höher abgesichert werden wie
>> ihr Nennstrom. Das wären bei CEE 32 A die 32 A. So weit ich weiss
>> gibt es nur LS Schalter mit 32 A aber nicht als Schmelzsicherung.
>
>Eine gl 32A Sicherung ist eine Schmelzsicherung....
>
>Früher gab es wirklich nur 25A und 35 A, inzwischen ist es aber kein
>Problem auch 32 A Neozed Sicherungen zu bekommen...
Danke für die Info. Mann lernt ja nie aus.
Lutz