Hallo,

gerade eben passiert: Licht (normale Gl�hbirnen) flackert ca. 5 sekunden,
dann glimmten die Lampen (an L2) nur noch ganz schwach.

Beim nachmessen mit Multimeter unter Belastung ergaben sich folgende Werte:

N-L1: 230 V
N-L2: 70 V
N-L3: 150 V

L1-L2: 310 V
L2-L3: 100 V
L1-L3: 400 V

Dauer der St�rung, ca. 1 Stunde. Wobei die Spannungen zwischenzeitlich
schwankten, allerdings auf keiner Phase gegen N mehr als die �blichen 230 V
lagen.

Was war da los? N-Leiterbruch, also Sternpunktverschiebung, kann ich mir
aufgrund der Werte nicht vorstellen.

Anruf beim Netzbetreiber: Aktuell liegt in Ihrem Bereich eine
Mittelspannungsst�rung vor.

Gibt es einen Grund, warum man da nicht einfach komplett abschaltet?
Unterspannung macht sich auf Dauer sicherlich auch nicht so gut an diversen
Ger�ten. Ein probehalber angeschlossener Heizl�fter heizte zwar, der
L�ftermotor
drehte sich aber nicht, bis irgendwann die Thermosicherung kam...


Gru�

Micha



Helmut Wabnig

unread,
Mar 28, 2013, 8:05:00 AM3/28/13
to
On Thu, 28 Mar 2013 17:55:27 +0100, "Michael Hagen" <mip...@arcor.de>
wrote:
Fr�her, als wir unsern Strom noch selber machten, war das ganz normal.
Wir hatten aber Gleichstrom. ist einfacher.
Zum Abschalten mu�t der Bauer mit der Hand duch den Lichtbogen fahren
und das Plasma wechwacheln.

w.

Michael Hagen

unread,
Mar 29, 2013, 7:05:10 PM3/29/13
to

"Helmut Wabnig" <hwabnig@.- --- -.dotat> schrieb im Newsbeitrag
news:kcc8l8dvbrh1k1unl...@4ax.com...

> Fr�her, als wir unsern Strom noch selber machten, war das ganz normal.

Ich habe meinen Strom noch nie selber gemacht. Vermutlich habe ich deshalb
auch keine Ahnung und muss hier fragen.

> Wir hatten aber Gleichstrom. ist einfacher.

Stelle ich mir schwierig vor, aber okay, geht sicherlich auch, irgendwie.

> Zum Abschalten mu�t der Bauer mit der Hand duch den Lichtbogen fahren
> und das Plasma wechwacheln.

Hoffentlich mit Gummihandschuh an der Hand!




bastian

unread,
Apr 2, 2013, 5:44:28 AM4/2/13
to
On 28 Mrz., 12:55, "Michael Hagen" <mip...@arcor.de> wrote:
> Hallo,
>
> gerade eben passiert: Licht (normale Glühbirnen) flackert ca. 5 sekunden,
> dann glimmten die Lampen (an L2) nur noch ganz schwach.
>
> Beim nachmessen mit Multimeter unter Belastung ergaben sich folgende Werte:
>
> N-L1: 230 V
> N-L2: 70 V
> N-L3: 150 V
>
> L1-L2: 310 V
> L2-L3: 100 V
> L1-L3: 400 V
>
> lagen.
>
> Was war da los? N-Leiterbruch, also Sternpunktverschiebung, kann ich mir
> aufgrund der Werte nicht vorstellen.
>
> Anruf beim Netzbetreiber: Aktuell liegt in Ihrem Bereich eine
> Mittelspannungsstörung vor.
>
Ist bei uns recht normal.

Mindestens seit die Phasenwächter hinter den Siedlungs/Straßentrafos
zerrostet bzw
geklaut wurden.

Eine Phase fällt aus. Geht aber nicht auf 0.
Sondern durch weiterarb. Drehstromverbraucher gibt es über Verkettung
etwas Spannung.
Die Motore hier haben selten Motorschutzschalter und
Brauchwasserheizungen der Hotel eh nicht.

Die Restspannung wechselt schnell zw 70 und 170, je nach Last und
Drehstromverbraucher.
Univoltgeräte wie TVs usw kratzt das eh nicht.

Fans ändern die Drehzahl.

Nur Kühlgeräte laufen nicht an, der Clixon trennt und dauernd so
weiter. Besser Stecker ziehen.

Klimaanlagen schaltet die Elektronik ab, passiert nichts.
Herdplatten etwas weniger heiß.

Man kann damit leben.
Mfg
bastian

Helmut Wabnig

unread,
Apr 2, 2013, 4:25:40 AM4/2/13
to
On Tue, 2 Apr 2013 02:44:28 -0700 (PDT), bastian <argu...@web.de>
wrote:

>On 28 Mrz., 12:55, "Michael Hagen" <mip...@arcor.de> wrote:
>> Hallo,
>>
>> gerade eben passiert: Licht (normale Gl�hbirnen) flackert ca. 5 sekunden,
>> dann glimmten die Lampen (an L2) nur noch ganz schwach.
>>
>> Beim nachmessen mit Multimeter unter Belastung ergaben sich folgende Werte:
>>
>> N-L1: 230 V
>> N-L2: 70 V
>> N-L3: 150 V
>>
>> L1-L2: 310 V
>> L2-L3: 100 V
>> L1-L3: 400 V
>>
> > lagen.
>>
>> Was war da los? N-Leiterbruch, also Sternpunktverschiebung, kann ich mir
>> aufgrund der Werte nicht vorstellen.
>>
>> Anruf beim Netzbetreiber: Aktuell liegt in Ihrem Bereich eine
>> Mittelspannungsst�rung vor.
>>
>Ist bei uns recht normal.
>
>Mindestens seit die Phasenw�chter hinter den Siedlungs/Stra�entrafos
>zerrostet bzw
>geklaut wurden.
>
>Eine Phase f�llt aus. Geht aber nicht auf 0.
>Sondern durch weiterarb. Drehstromverbraucher gibt es �ber Verkettung
>etwas Spannung.
>Die Motore hier haben selten Motorschutzschalter und
>Brauchwasserheizungen der Hotel eh nicht.
>
>Die Restspannung wechselt schnell zw 70 und 170, je nach Last und
>Drehstromverbraucher.
>Univoltger�te wie TVs usw kratzt das eh nicht.
>
>Fans �ndern die Drehzahl.
>
>Nur K�hlger�te laufen nicht an, der Clixon trennt und dauernd so
>weiter. Besser Stecker ziehen.
>
>Klimaanlagen schaltet die Elektronik ab, passiert nichts.
>Herdplatten etwas weniger hei�.
>
>Man kann damit leben.
>Mfg
>bastian

Sagt meine B�urin, als ich Brot holen war,
und das Brot war etwas verkohlt und dunkler als sonst,
"Heut war der Strom wieder so stark!"

w.


bastian

unread,
Apr 4, 2013, 2:08:35 AM4/4/13
to
On 2 Apr., 15:25, Helmut Wabnig <hwabnig@.- --- -.dotat> wrote:

>
> Sagt meine Bäurin, als ich Brot holen war,
> und das Brot war etwas verkohlt und dunkler als sonst,
>  "Heut war der Strom wieder so stark!"
>

Ja, sowas wird gesagt. Und ist oft nicht falsch.

Hört sich bloß lustig an.

Aber, in Vorrorten, Netzausläufern, Einsiedlern, Aussiedlerhöfen
gibts das schon.
Oft noch alte "dünne" Freileitungen,
Dann kommt irgendwo ein Handwerker mit Schweißen oder kl.Galvanik auf
diese Leitung...

In D sicher nicht so häufug, aber in Östr.,Südtirpl. Jugoslawien usw
oftv erlebt.

Die Bäerin siehsts schon an ihren 15-25-40 W Glühbirnen...

Wenn die Spannung nur um 10 % sinkt sinkt der Strom auch um 10 %.

Und dann geht die Leistung aber stark runter.
Wir hatten im Wohnmobil einen extra gewickelten Ladetrafo für die 176
AH-Bank.

Eingang über Klöcknerstufenschalter 7 fach.

200-220-240-260-280

-300 V.
Damit konnte man den Ladestrom beliebig einstellen, vor allem
runterfahren auf 5-10 A bei tiefentladenen Batterie. Für die ersten
Stunden.
Und die Eingangsspannung wurde auch angezeigt...

Mfg
bastian

sek. Strom begrenzen ist teuer und großer Stufenschalter für hohen
Gleichstrom.
0 new messages