Re: Durchbrennende Sicherungen bei Halogenseilsystem

142 views
Skip to first unread message

Volker Gringmuth

unread,
Oct 14, 2004, 2:35:59 AM10/14/04
to
Joachim Schäfer wrote:

> meine Eltern haben sich vor kurzem ein Halogen-Seilsystem gekauft,
> das ich ihnen dann montiert habe. Leider gibt es ein Problem: Die
> 1,0 A - Sicherung im Trafo brennt ständig durch! Mal hält eine
> Sicherung nur einen Tag, mal 3 Wochen, aber selten länger.

Wann brennen sie durch? Mitten im Betrieb oder beim Einschalten?

mitten im Betrieb -> umtauschen, Produkt ist fehlerhaft
beim Einschalten -> Andreas' Rat befolgen

> Seilsystem mal woanders installiert wird..." habe ich diese Kabel
> nicht gekürzt, sondern leicht aufgewickelt und mit Tesa fixiert -
> habe also im Grunde daraus eine Spule mit ein paar Windungen
> gemacht. Könnte das vielleicht der Grund seni?

Eher im Gegentum - eine Induktivität entschärft den Einschaltimpuls.


vG

--
~~~~~~ Volker Gringmuth ~~~~~~~~~~~ http://einklich.net/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tausche schwer verständliches Buch über Empfängnisverhütung
gegen gebrauchten Kinderwagen..." (in de.soc.familie.kinder)

Uwe Hercksen

unread,
Oct 14, 2004, 4:30:11 AM10/14/04
to

Joachim Schäfer schrieb:


>
> meine Eltern haben sich vor kurzem ein Halogen-Seilsystem gekauft, das ich
> ihnen dann montiert habe. Leider gibt es ein Problem: Die 1,0 A - Sicherung
> im Trafo brennt ständig durch! Mal hält eine Sicherung nur einen Tag, mal 3

Hallo,

nun mal konkrete Daten bitte! Wieviel Watt ist beim Trafo angegeben,
wieviel Watt haben die Lampen zusammen, ist das eine träge oder flinke
Sicherung, ist es ein elektronischer Trafo oder ein konventioneller?

Dann kann man nachrechnen ob die 1 A Sicherung stimmt, ob es eine
trägere sein soll, ob vielleicht zuviel Lampen daranhängen.

Bye

Volker Gringmuth

unread,
Oct 14, 2004, 10:22:56 AM10/14/04
to
Joachim Schäfer wrote:

> Nach längerem Suchen habe ich eine überteuerte Dreierpackung bei
> Praktiker gefunden, auf der sogar ein Halogenseilsystem abgebildet
> war. Beim nächsten Sicherungskauf werde ich aber auf jeden Fall
> mal den Tip mit den extraträgen Sicherungen berücksichtigen!

Geh zum nächsten Ekeltronikladen. Feinsicherungen kosten 10 Cent das
Stück oder so.


vG

--
~~~~~~ Volker Gringmuth ~~~~~~~~~~~ http://einklich.net/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Solange die Erwachsenen einen Fernseher besitzen und Erwachsenen-Blödsinn
schauen, gibt es keinen Grund, darüber zu jammern, daß die Kinder
Kinder-Blödsinn schauen." (Jens Arne Maennig in de.soc.familie.kinder)

Helmut Hullen

unread,
Oct 14, 2004, 3:02:00 AM10/14/04
to
Hallo, Joachim,

Du (spam) meintest am 14.10.04:

> gemacht... Gerade kommt mir allerdings noch so eine Idee: Die
> Kabel, die den Trafo mit dem Seilsystem verbinden, waren
> ursprünglich viel zu lang. Da ich jedoch dachte: "Falls das


> Seilsystem mal woanders installiert wird..." habe ich diese Kabel
> nicht gekürzt, sondern leicht aufgewickelt und mit Tesa fixiert -
> habe also im Grunde daraus eine Spule mit ein paar Windungen
> gemacht. Könnte das vielleicht der Grund seni?

Nein - denn sehr wahrscheinlich hast Du auch beim Aufwickeln Hin- und
Rückleitung dicht nebeneinander gelassen. Dann ist das immer noch eine
"bifilare Wicklung" mit klitzekleiner Induktivität, dann ist das ganz
gewiss kein Trafo.

Viele Grüße!
Helmut

Martin Lenz

unread,
Oct 14, 2004, 7:25:16 AM10/14/04
to
Am Thu, 14 Oct 2004 12:54:22 +0200 hat Joachim Schäfer <sp...@shepherd.de>
geschrieben:

> alle Halogenspots stammen aus einem Komplettpaket. Standardmässig war da
> eine 1A-Sicherung dabei, und auch auf dem Trafo steht beim
> Sicherungseinschub "1 A" daneben. Sofern der Hersteller da also nicht

schau genau, ob da wirklich nur "1A" oder ev. "1AT" steht. Das wäre dann
eine träge Sicherung, nurmal nimmt man für Transformatoren eine solche,
wegen des hohen Einschaltstromstosses. Extraträge kenn ich auch nicht,
aber Träge ist eben üblich.

> installierten Lichtschalter passiert (einer der beiden Lichtschalter ist
> etwas "wackelig", ich dachte das könnte evtl. auch damit zu tun haben).

Das könnte dann zu mehrmaligen Einschaltvorgängen hintereinander führen
und ev. sogar zu einer Art Gleichrichteffekt, die den Trafo sättigen und
deshalb die Sicherung überlasten. Zumindest bei Dimmern, die nicht für
Induktive Lasten (= Trafos) gebaut sind, kann das auftreten.

> Leider konnte er mir nicht sagen ob das immer an einem bestimmten
> lichtschalter passiert, er sagte er würde immer erst dann merken dass die
> sicherung durch ist, wenn er versucht das licht einzuschalten und es
> passiert nix (von daher schätze ich aber mal, dass das durchbrennen wohl
> nicht im laufenden betrieb passiert, sondern beim ein- oder ausschalten).
>
> Ach ja, zur Frage ob es ein elektronischer oder konventioneller Trafo
> ist:
> Im Trafo ist eine ziemlich schwere und dicke Spule - ohne jetzt genau zu
> wissen was ein elektronischer Trafo ist vermute ich also mal, dass das
> wohl
> eher ein einfacher konventioneller ist.
>
ja
--
Martin

Alfred Gemsa

unread,
Oct 14, 2004, 1:45:39 AM10/14/04
to
Joachim Schäfer schrieb:

> meine Eltern haben sich vor kurzem ein Halogen-Seilsystem gekauft, das ich
> ihnen dann montiert habe. Leider gibt es ein Problem: Die 1,0 A - Sicherung
> im Trafo brennt ständig durch! Mal hält eine Sicherung nur einen Tag, mal 3

> Wochen, aber selten länger. Die nachgekauften Sicherungen sind genau der
> erforderliche Typ, an denen scheint es also vermutlich nicht zu hängen -
> aber woran sonst? Ich habe mal testweise einen der 5 Halogenspots ausgebaut,
> weil ich dachte dass dann ja weniger Strom fliessen müsste und demnach auch
> die Sicherung nicht mehr so schnell durchbrennen dürfte - aber offenbar hat
> das überhaupt keinen Unterschied gemacht...

Fünf Lampen mit wieviel Watt? Die 1A-Sicherung ist ja wohl auf der
Primärseite des Trafos, also sollte das für ca. 200 Watt reichen.

Es gibt Halogenlampen mit 20, 35 und 50 Watt, die alle den gleichen
Sockel haben. Ich tippe mal in diese Richtung. Wenn auch mit vier Lampen
die Sicherung durchbrennt, könntest du 50-Watt-Lampen haben.

Wenn das nicht der Fall ist, kann eigentlich nur nochder Trafo defekt sein.

> Gerade kommt mir allerdings noch so eine Idee: Die Kabel, die den Trafo mit
> dem Seilsystem verbinden, waren ursprünglich viel zu lang. Da ich jedoch
> dachte: "Falls das Seilsystem mal woanders installiert wird..." habe ich
> diese Kabel nicht gekürzt, sondern leicht aufgewickelt und mit Tesa
> fixiert - habe also im Grunde daraus eine Spule mit ein paar Windungen
> gemacht. Könnte das vielleicht der Grund seni?

Nö, auf keinen Fall.

Alfred.