Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Motor mit Y/Y 500V an 400V?

1,871 views
Skip to first unread message

Daniel Geisler

unread,
May 31, 2001, 12:34:41 PM5/31/01
to

"Torsten Melzener" <elekt...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
news:mmpcht0qsf9hn8sih...@4ax.com...
> Hallo,
>
> ich habe hier einen Motor mit der Angabe Y/Y 500V. Kann dieser an
> einem 230/400V Netz betrieben werden?
>
>
> Ich meine damit, wie sieht es aus mit der Stromaufnahme, Schaltung
> usw.
>
>
> TIA
>
>
> Torsten

Hallo!

Du könntest den Motor anschließen......die Schaltung wäre dann Dreieck. Da
gibt es dann nur ein Problem. Wenn du pech hast dann geht dir der Motor
kaputt, weil er nicht die erforderlichen 500 V bekommt......er bekommt dann
nur 400 V.......zieht dann einen irren hohen Strom und verbrennt dir
wahrscheinlich.


Matthias Kordell

unread,
May 31, 2001, 1:22:17 PM5/31/01
to
Torsten Melzener wrote:

> Hallo,
>
> ich habe hier einen Motor mit der Angabe Y/Y 500V. Kann dieser an
> einem 230/400V Netz betrieben werden?
>
>
> Ich meine damit, wie sieht es aus mit der Stromaufnahme, Schaltung
> usw.

Wenn du ihn an 400V statt an 500V anschließt, wird er wahrscheinlich
weniger Leisung haben. Du könntest das evtl. mit Kondensatoren in Reihe zum
Motor beheben.

Matthias

Josef Scholz

unread,
May 31, 2001, 1:53:00 PM5/31/01
to

Torsten Melzener <elekt...@yahoo.de> schrieb in im Newsbeitrag:
mmpcht0qsf9hn8sih...@4ax.com...

> Hallo,
>
> ich habe hier einen Motor mit der Angabe Y/Y 500V. Kann dieser an
> einem 230/400V Netz betrieben werden?
>
>
> Ich meine damit, wie sieht es aus mit der Stromaufnahme, Schaltung
> usw.
>
>
> TIA

Hallo Torsten!

Dein Motor Y/Y 500V ist ein Motor mit getrennten Wicklungen für zwei
unterschiedliche Drehzahlen.
1U,1V,1W an Drehstrom angeschlossen ,=>kleine Drehzahl
2U,2V,2W an Drehstrom angeschlossen ,=>große Drehzahl

Die Sternbrücken sind meist nicht unzugänglich in der Wicklung verschaltet.

An den sechs Motorklemmen auf keinen Fall Brücken einlegen,
Motor wahlweise an 1U,1V,1W oder an 2U,2V,2W mit Spannung versorgen,
nicht Spannung für beide Drehzahlen gleichzeitig anlegen.

Da der Motor für 500V ausgelegt ist, kannst Du ihn bedenkenlos an 400 V
betreiben, vorrausgesetzt, du belastest ihn mechanisch nicht dauernd
bei Nennleistung.
Die Drehzahl entspricht dann der Nenndrehzahl, da die Drehzahl
nicht von der Spannung sondern von der Polzahl der Wicklung
und der Netzfrequenz abhängig ist.

Ich selbst habe 500V Motore schon des öfteren an 400V betrieben,
Der Strom verschiebt sich etwa in Verhältniss 400/500


--
Ich hoffe, daß ich Dir damit weitergeholfen habe !
Josef Scholz
Erfahrung heißt gar nichts.
Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen.
Kurt Tucholsky, 1890-1935


Message has been deleted

Horst Hohn

unread,
Jun 6, 2001, 1:22:18 PM6/6/01
to

> >
> > ich habe hier einen Motor mit der Angabe Y/Y 500V. Kann dieser an
> > einem 230/400V Netz betrieben werden?
> >
> >
>
............................................................................
und wenn du beide
> Drehzahlen in anspruch nehmen möchtest dann kannst du das mit der
> Dahlander-Schaltung machen. Die Leistung wird kleiner sein denn bei
> ................................> Niko
>
Einen 500V Motor an 400 V betreiben,
möglichst noch mit vollem Drehmoment,
und dann 2 GETRENNTE Wicklungen in
der Dahlander-Schaltung?


Lass ihn doch am besten noch im Schwerstanlauf
ohne MoSchuScha im Stern-Dreieck anlaufen........
und nicht vergessen: Schön lange im Stern laufen lassen!

Greetings, Horst


Joachim Ebel

unread,
Jun 8, 2001, 6:06:49 PM6/8/01
to
Horst Hohn <jem...@microsoft.com> wrote:


:> >
:> > ich habe hier einen Motor mit der Angabe Y/Y 500V. Kann dieser an


:> > einem 230/400V Netz betrieben werden?

:> >
y
wenn du die volle ausbeute haben willst, empfehle ich die verwendung eines
trafos von 400 auf 500 v.
das haben wir auch erfolgreich angewendet, wobei das natuerlich erst ab
einer gewissen löeistung interessant wird (wir hatten ca 5kW).
der spartrafo war insgesamt billiger als ein neuer motor.

ob du nu echtes Y/Y oder einen dahlander hast, steht im deckel (hoffentlich) oder
halt rausmessen, alles andere ist wohl spekulation...

gruesse, achim

0 new messages