Ich bräuchte einen Tipp von einem versierten SPS oder Digitaltechnik-Freak
Folgendes Problem:
Mit einer SPS soll eine Richtungserkennung von Gegenständen via
Lichtschranke realisiert werden. Durchläuft ein x-beliebiger Gegenstand die
Lichtschranke so gibt diese log 1 Signal an die Baugruppe.
Wie kann eine Richtungserkennung programmiert werden. Reihenfolge in der die
Lichtschranken (zwei oder drei) durchfahren werden = richtung.
Jemand da drauße eine Idee??!
Danke
Björn Sassadeck
Wie wärs damit:
+----+
LS1 --|>1 |
| | +----+
M1 --| |--|& |
+----+ | |
| |
M3 -o| |
| |
M2 -o| |-- M1
+----+
+----+
LS2 --|& |
| |
M1 --| |-- M2 (Richtung LS1 > LS2)
+----+
+----+
LS2 --|>1 |
| | +----+
M3 --| |--|& |
+----+ | |
| |
M1 -o| |
| |
M4 -o| |-- M3
+----+
+----+
LS1 --|& |
| |
M3 --| |-- M4 (Richtung LS2 > LS1)
+----+
Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es sollte Funktionieren
solange sichergestellt ist, das sich immer nur 1 Gegenstand durch die
Lichtschranken bewegt und der Gegenstand dann auch wirklich beide
Lichtschranken durchläuft.
HTH.
CU, Jochen, der sich jetzt wiedereinmal fragt wieviel Langeweile Leute
haben, die bildschirmfüllende ASCII- Grafiken malen.
--
Probleme können natürlich auftreten, wenn der Körper seine Richtung nicht
beibehält oder bewegliche Teile besitzt, dann mußt du dir Gedanken machen
welche Fälle auftreten können und wie du Fehler erkennst, das hängt
natürlich von deinem System ab, was du beobachten willst.
Rick