Am 22.11.2019 um 10:48 schrieb Martin Gerdes:
> Bernd <
bna...@web.de> schrieb:
>
>>>> hier arbeiten anstelle von zwei Umschaltern zwei Bewegungsmelder in
>>>> einer Kreuzschaltung.
>
>>> Wenn nur diese beiden Bewegungsmelder und sonst keine Schalter im Spiel
>>> ist, reicht eine Wechselschaltung, dafür brauchts noch keine
>>> Kreuzschaltung.
>
>> Mist, falsches Wort: Streiche Kreuzschaltung, setze Wechselschaltung
>
> Vermutlich ist das immer noch falsch.
>
> Ein Bewegungsmelder ist üblicherweise ein Einschalter: Erkennt er
> Bewegung, zieht das Relais an (oder ein elektronisches Äquivalent) und
> die Haltezeit beginnt zu laufen. Jede weitere Bewegung setzt den
> rücklaufenden Zähler zurück (logisch: nachtriggerbares Monoflop). Setzt
> man (z.B. in einem Treppenhaus) mehrere Bewegungsmelder ein, so sind die
> regelmäßig parallelgeschaltet: Man kommt im Erdgeschoß an, der
> Bewegungsmelder erkennt die Bewegung und schaltet die Beleuchtung im
> gesamten Treppenhaus ein. Der Mensch steigt die Treppe hoch und kommt im
> ersten Stock an. Der dortige Bewegungsmelder erkennt das und zieht an.
> Das Licht bleibt an, auch wenn in der Zwischenzeit der Bewegungsmelder
> im EG abgefallen sein sollte. Der Mensch ist mittlerweile im 2. Stock
> vor seiner Wohnungstür. Der dortige Bewegungsmelder zieht an und hält
> das Treppenhauslicht aktiv, auch wenn die Wartezeit des Melders im EG
> und 1. Stock schon abgelaufen sein sollte.
Schöne erkläre. Und das funktioniert...
> Selbstverständlich sind hier alle Bewegungsmelder parallelgeschaltet,
> wie auch anders?
... sicher nicht mit Meldern die nur Zwei Anschlüsse haben (Phase und
Lampe) aber keinen eigenen Null.
Oder rechnet man den Kabelwiederstand zwischen den einzelnen meldern
inzwischen mit ein so das ein kurzgeschlossener Melder immer noch
ausreichend Differenzspannung bekommt zum Funktionieren?
M.E ist ein parallel geschalteter Zweidraht Melder tot bis alle anderen
Abgeschaltet haben. Ob die so ausgefuchst sind oder einen SuperCap, Akku
o.a. nutzen weiß ich aktuell nicht.
Zum "wie auch anders" Die meisten Melder haben eine Test-funktion die
nur wenige Sekunden aktiviert oder eine Impuls-einstellung. Damit kann
man sie parallel zu den *Tastern* einer Treppenhaus-schaltung setzen und
jeder Melder kann den Zeitautomat nachtriggern. DAS dürft dann auch mit
Zweidraht-meldern gehen. Bis jemand bei einem davon die Zeit hoch dreht
(=Dauerimpuls) und der Eltako/Zeitautomat durchbrennt. :-)