ich stehe grade vor der Aufgabe, das ich Kabelbezeichnugen von deutscher
Norm umschlüsseln muß auf die Harmonisierte Bezeichnung.
Für ein "NYM-J 3x1,5" bin ich der Meinung es müsste "H07VV-U 3G1,5"
heißen, aber z.B. Google findet diese Bezeichnung nicht.
Auch bei Helukabel und Lapp werde ich damit nicht fündig.
Wie würdet Ihr ein "NYM-J 3x1,5" umschlüsseln?
Hat das vielleicht schonmal jemand hier für die gängigsten
Leitungs-/Kabeltypen gemacht?
Gruß Heiko
Vieles wurde schon geschrieben
http://www.bgbau-medien.de/zh/z271/anh4.htm
--
Karl Wilhelm Kuhn
> Vieles wurde schon geschrieben
>
> http://www.bgbau-medien.de/zh/z271/anh4.htm
Ich habe dieses als Grundlage genutzt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzzeichen_von_Leitungen , aber egal
welche Quelle,
das Ergebnis sollte doch das gleiche sein.
Und mit Deiner Quelle, hast Du da mal ein "NYM-J 3x1,5" umgeschlüsselt?
Und, was bekommst Du raus?
Gruß Heiko
> Für ein "NYM-J 3x1,5" bin ich der Meinung es müsste "H07VV-U 3G1,5"
> heißen,
Fast richtig, schau mal nach der Nennspannung von NYM.
Gruß Dieter
Ups, als wäre in diesm Fall H05VV-U richtig.
Gruß Heiko