Hallo Sebastian,
danke für Deine Zeit, mir zu antworten!
On 2011-10-17 16:04, Sebastian Suchanek wrote:
>> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
>> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
>
> Nicht doch eher 16mm²? (14mm² wäre hierzulande sehr ungewöhnlich.)
Ich hatte eigentlich 16mm² bestellt, weil man mir das in einem deutschen
Forum geraten hatte, hierzulande aber 14mm² bekommen. "Hierzulande" ist
im Internet relativ ;-) In unserem globalen Dorf herrschen überall
andere Standards..
>> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
>> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
>> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"? Falls ja, wie?
>
> Nicht wirklich. Du kannst zwar mit dem Multimeter zwischen dem
> Serverschrank und z.B. dem nächsten Heizkörper messen, aber das sagt
> relativ wenig darüber aus, wie sich das Erdungskabel verhält, wenn da
> mal ein satter Überspannungsimpuls drüber will/muß.
Heizkörper sind da leider nicht vorhanden, aber damit ich das generell
verstehe und was lernen kann:
- Was würde ich denn da messen wollen? Den Widerstand?
- Wie würde ich das machen und wie wären Ergebnisse zu interpretieren?
Mein Multimeter:
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252F73003_UT132C_2010-09-23.pdf;SID=10TpxPLH8AAAIAAGbDNMUbaa93f4d1e6068a1aa8e4432d4f54470
>> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
>> nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
>> funktioniert? Falls ja, wie?
>
> Wenn das Gebäude im TN-C-S-System installiert ist (was meist der Fall
> ist):
Kann ich das irgendworan erkennen, ob ein TN-C-S-System vorhanden ist?
Hierzulande sind Schuko-Dosen verlegt, wie in Deutschland, und in der
Dose sind 3 Adern: Phase (Außenleiter?!), Neutralleiter und Erde
(Schutzleiter!?)
> Vom Erdanschluß jeweils einmal zu den beiden anderen Polen die
> Spannung messen. Einmal müssen ~230V angezeigt werden, einmal 0V.
Das hatte ich bereits durchgeführt, so wie Du es beschreibst, auch mit
diesem Ergebnis.
1. Ist damit 100% garantiert, dass die Erdung korrekt angeschlossen ist,
oder kann es auch sein, dass der Strom "wo anders abgeflossen ist", wenn
ich das auf diese Art messe?
2. Kann ich darüber hinaus auch "die Güte" der Erdung messen, mit meinem
besagten Multimeter? Z.B. bezüglich des Widerstandes? Oder muss ich es
bei "1." belassen und mich mit dem "Erde Ja/Nein"-Ergebnis zufrieden geben?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ciao
Tom