Erdung messen?! (Laienfrage)

2,591 views
Skip to first unread message

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 8:24:30 AM10/17/11
to
Hallo liebe Elektrotechniker,

ich habe zwei Fragen bezüglich der "Erdung" von technischen Geräten:

1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"? Falls ja, wie?

2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
funktioniert? Falls ja, wie?

Vielen Dank für jeden Rat
Tom

Friz Knauer

unread,
Oct 17, 2011, 9:03:41 AM10/17/11
to
Am 17.10.11 14:24, schrieb Tom H. Lautenbacher:
Im Prinzip Ja. Aber schon deine Fragestellung läßt erahnen, dass du von
dieser Materie keine Ahnung hast, also lass die Finger weg, besonders
von der Steckdose!!

--
Friz

Sebastian Suchanek

unread,
Oct 17, 2011, 9:04:29 AM10/17/11
to
Am 17.10.2011 14:24, schrieb Tom H. Lautenbacher:
> Hallo liebe Elektrotechniker,
>
> ich habe zwei Fragen bezüglich der "Erdung" von technischen Geräten:
>
> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.

Nicht doch eher 16mm²? (14mm² wäre hierzulande sehr ungewöhnlich.)

> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"? Falls ja, wie?

Nicht wirklich. Du kannst zwar mit dem Multimeter zwischen dem
Serverschrank und z.B. dem nächsten Heizkörper messen, aber das sagt
relativ wenig darüber aus, wie sich das Erdungskabel verhält, wenn da
mal ein satter Überspannungsimpuls drüber will/muß.

> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
> nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
> funktioniert? Falls ja, wie?

Wenn das Gebäude im TN-C-S-System installiert ist (was meist der Fall
ist): Vom Erdanschluß jeweils einmal zu den beiden anderen Polen die
Spannung messen. Einmal müssen ~230V angezeigt werden, einmal 0V.


Tschüs,

Sebastian

Uwe Hercksen

unread,
Oct 17, 2011, 9:13:00 AM10/17/11
to


Tom H. Lautenbacher schrieb:

> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"? Falls ja, wie?
>
> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
> nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
> funktioniert? Falls ja, wie?

Hallo,

mit diesem Multimeter kann man eigentlich nur prüfen ob zwei
verschiedene Punkte, die beide geerdet sein sollen, auch tatsächlich
miteinander verbunden sind. Um allerdings den Widerstand dazwischen
wirklich messen zu können bräuchte man ein Ohmmeter das nach der
Vier-Leiter Methode misst und auch noch Unterschiede von etwa 1 Milliohm
messen kann. Solche kleinen Widerstände kann das einfache Multimeter
nicht messen. Damit nicht die Widerstände der Messleitungen mit gemessen
werden braucht man die Vier-Leiter Methode.

Vorsicht bei solchen Messungen, nur zwischen Punkten messen die wirklich
spannungsfrei sind!

Bye

Lutz Illigen

unread,
Oct 17, 2011, 11:19:22 AM10/17/11
to
"Tom H. Lautenbacher" <use...@tom.lautenbacher.biz> wrote:

> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des Haupt-Sicherungskastens
> ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.

Das bezweifle ich, es gibt kein 14 mm². Ich denke Du meinst 16 mm², ein
4 mm² hätte es aber auch
getan.

> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen.

Warum da? Gab es keine HauptErdungsSchiene?

> Ich besitze ein simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das
> von mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"?

Nicht wirklich.

> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen nachmessen, ob darub die
> Erde korrekt angeschlossen ist und funktioniert?

Nein, DMM sind überhaupt nicht für Messungen an der Elektroinstallation
geeignet. Warum willst Du
überhaupt messen? Traust Du Du dem Eli nicht?

Lutz

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 11:55:35 AM10/17/11
to
Hallo Friz,

danke für Deine Zeit, mir zu antworten!


On 2011-10-17 16:03, Friz Knauer wrote:
> Am 17.10.11 14:24, schrieb Tom H. Lautenbacher:
>> Hallo liebe Elektrotechniker,
>>
>> ich habe zwei Fragen bezüglich der "Erdung" von technischen Geräten:
>>

> Im Prinzip Ja. Aber schon deine Fragestellung läßt erahnen, dass du von
> dieser Materie keine Ahnung hast, also lass die Finger weg, besonders
> von der Steckdose!!

Danke für Deinen Ratschlag.

Tom
Message has been deleted

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 12:09:48 PM10/17/11
to
Hallo Sebastian,

danke für Deine Zeit, mir zu antworten!

On 2011-10-17 16:04, Sebastian Suchanek wrote:
>> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
>> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
>
> Nicht doch eher 16mm²? (14mm² wäre hierzulande sehr ungewöhnlich.)

Ich hatte eigentlich 16mm² bestellt, weil man mir das in einem deutschen
Forum geraten hatte, hierzulande aber 14mm² bekommen. "Hierzulande" ist
im Internet relativ ;-) In unserem globalen Dorf herrschen überall
andere Standards..

>> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
>> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
>> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"? Falls ja, wie?
>
> Nicht wirklich. Du kannst zwar mit dem Multimeter zwischen dem
> Serverschrank und z.B. dem nächsten Heizkörper messen, aber das sagt
> relativ wenig darüber aus, wie sich das Erdungskabel verhält, wenn da
> mal ein satter Überspannungsimpuls drüber will/muß.

Heizkörper sind da leider nicht vorhanden, aber damit ich das generell
verstehe und was lernen kann:
- Was würde ich denn da messen wollen? Den Widerstand?
- Wie würde ich das machen und wie wären Ergebnisse zu interpretieren?

Mein Multimeter:
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252F73003_UT132C_2010-09-23.pdf;SID=10TpxPLH8AAAIAAGbDNMUbaa93f4d1e6068a1aa8e4432d4f54470


>> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
>> nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
>> funktioniert? Falls ja, wie?
>
> Wenn das Gebäude im TN-C-S-System installiert ist (was meist der Fall
> ist):

Kann ich das irgendworan erkennen, ob ein TN-C-S-System vorhanden ist?
Hierzulande sind Schuko-Dosen verlegt, wie in Deutschland, und in der
Dose sind 3 Adern: Phase (Außenleiter?!), Neutralleiter und Erde
(Schutzleiter!?)

> Vom Erdanschluß jeweils einmal zu den beiden anderen Polen die
> Spannung messen. Einmal müssen ~230V angezeigt werden, einmal 0V.

Das hatte ich bereits durchgeführt, so wie Du es beschreibst, auch mit
diesem Ergebnis.

1. Ist damit 100% garantiert, dass die Erdung korrekt angeschlossen ist,
oder kann es auch sein, dass der Strom "wo anders abgeflossen ist", wenn
ich das auf diese Art messe?

2. Kann ich darüber hinaus auch "die Güte" der Erdung messen, mit meinem
besagten Multimeter? Z.B. bezüglich des Widerstandes? Oder muss ich es
bei "1." belassen und mich mit dem "Erde Ja/Nein"-Ergebnis zufrieden geben?

Vielen Dank für Deine Hilfe!

Ciao
Tom

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 12:16:05 PM10/17/11
to
Hallo Uwe,

danke für Deine Zeit, mir zu helfen!
Ah, jetzt verstehe ich, was Sebastian Suchanek meinte mit der Heizung.
Ich verbinde Heizung mit Serverschrank und - wenn beide tatsächlich
geerdet sind - würde ich einen Kreis schließen... Und dessen Widerstand
kann ich dann messen..
Mein Multimeter ist das hier:
Könnte ich das damit durchführen?
Wenn ja, wie müsste ich das machen / was einstellen?

Dort im besagten Serverraum gibt es keine Heizung (im ganzen Gebäude
nicht). Gäbe es alternative Möglichkeiten?

Danke für Deine Zeit!

Cu
Tom


Jens Fittig

unread,
Oct 17, 2011, 12:22:04 PM10/17/11
to

Tom H. Lautenbacher schrieb:

> Hallo liebe Elektrotechniker,
>
> ich habe zwei Fragen bezüglich der "Erdung" von technischen Geräten:
>
> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"?

nein!

> Falls ja, wie?

Der Elektriker muss (!) ein passendes Gerät zum Messen der Erdung
haben! Warum fragst du den nicht einfach? Warum hat er das beim
Anschliessen nicht gleich mitgemessen? Das wäre seine Pflicht gewesen!

> 2. Kann ich mit selbigem Multimeter in normalen Schuko-Steckdosen
> nachmessen, ob darub die Erde korrekt angeschlossen ist und
> funktioniert? Falls ja, wie?

Nein! Dafür gibt es spezielle Messgeräte. Im dreistelligen
EUR-Bereich. Wobei die erste Stelle so ab 3 etwa liegt.

Und wer so (dumm) fragt wie du, sollte die Finger von allem lassen,
was mehr als 12 Volt hat! Das ist voller Ernst und mit Absicht so
formuliert

--
Wegen Mailbombing Emailadresse ab sofort ungültig!

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 12:25:12 PM10/17/11
to
Hallo Lutz,

danke für Deine Zeit, mir zu helfen!

On 2011-10-17 18:19, Lutz Illigen wrote:
> "Tom H. Lautenbacher"<use...@tom.lautenbacher.biz> wrote:
>
>> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des Haupt-Sicherungskastens
>> ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
>
> Das bezweifle ich, es gibt kein 14 mm². Ich denke Du meinst 16 mm², ein
> 4 mm² hätte es aber auch
> getan.

Ich hatte 16mm² bestellt, aber angeblich nur 14mm² bekommen. Nachprüfen
konnte ich das nicht. Es ist kein Händler in Deutschland gewesen.

Bezüglich 4mm²: Man sagte mir seinerzeit in einem anderen Forum, ich
solle das Kabel so dick wählen, wie möglich, bestenfalls so dick wie die
Erde am Sicherungskasten.

>> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen.
>
> Warum da? Gab es keine HauptErdungsSchiene?

Es ist ein Industriegebäude, welches zwei, in reihe geschaltete
Sicherungskästen hat, einen großen, Industrieschrank mit 380V (?) und
einen dahintergeschalteten "kleinen" Kasten mit 230V für Büroräume. Die
Erdungsschiene in dem Sicherungskasten hatte einen fingerdicken
Metalldraht als Erdung. Soweit ich das herausfinden konnte, gabs in dem
Gebäude nichts anderes. Der Elektriker hat es auch ohne weiteren
Kommentar meine Serverschrank-Erde daran angeschlossen.

>Warum willst Du
> überhaupt messen? Traust Du Du dem Eli nicht?

Nein, leider überhaupt nicht. Die Ausbildung der Elektriker hierzulande
ist haarsträubend, genau wie die allermeisten hier vorzufindenden
Elektroinstallationen.

Danke für Deine Hilfe!

Tom

Tom H. Lautenbacher

unread,
Oct 17, 2011, 12:34:14 PM10/17/11
to
Hallo Jens,

danke für Deine Zeit, mir zu helfen!

On 2011-10-17 19:22, Jens Fittig wrote:
>> 1. Ich habe einen Serverschrank geerdet, indem ich von der Erdung des
>> Haupt-Sicherungskastens ein 14mm2 Erdungskabel zum Schrank gezogen habe.
>> Ein Elektriker hat es am Sicherungskasten angeschlossen. Ich besitze ein
>> simples Multimeter (~15 Euro-Klasse). Kann ich damit messen, ob das von
>> mir gezogene Erdungskabel "funktioniert"?
>
> nein!

Offenbar schon, siehe andere Subthreads. Zumindest, ob die Erdung
überhaupt tatsächlich angeschlossen ist, kann ich offenbar sehr wohl
damit feststellen.

>> Falls ja, wie?
>
> Der Elektriker muss (!) ein passendes Gerät zum Messen der Erdung
> haben! Warum fragst du den nicht einfach? Warum hat er das beim
> Anschliessen nicht gleich mitgemessen? Das wäre seine Pflicht gewesen!

:-) Der war gut!
Andere Länder, andere Sitten, offenbar..

> Und wer so (dumm) fragt wie du, sollte die Finger von allem lassen,
> was mehr als 12 Volt hat! Das ist voller Ernst und mit Absicht so
> formuliert

Herzlichen Dank für Deine Einschätzung meiner geistigen Leistungsfähigkeit.

Cu
Tom

Patrick Kormann

unread,
Oct 17, 2011, 1:19:45 PM10/17/11
to
Am 17.10.11 18:22, schrieb Jens Fittig:

> Und wer so (dumm) fragt wie du, sollte die Finger von allem lassen,
> was mehr als 12 Volt hat! Das ist voller Ernst und mit Absicht so
> formuliert

Ach komm. Wenn das bei ihm so ähnlich zugeht wie hierzulande, versteht
er wahrscheinlich mehr als der Elektriker.
Hier schimpft sich alles Elektriker, was zwei Drähte irgendwie
zusammengepfriemelt kriegt.


Reinhard Forster

unread,
Oct 17, 2011, 5:00:20 PM10/17/11
to
Am Mon, 17 Oct 2011 16:34:14 UTC schrieb "Tom H. Lautenbacher"
<use...@tom.lautenbacher.biz>:

Hallo Tom!
Lass Dich von DEM nicht runtermachen!! Der ist hier gut bekannt, die
meisten haben ihn im Filter.

Übrigens ist die "kritische Grenze" bei 42V - "Schutzkleinspannung"

[Altersweisheit ein]

Mein persönlicher Rat: Lieber tausendmal dumm gefragt als einmal dumm
gestorben!

Allerdings schreibst Du nicht gerade wie jemand, der Erfahrung mit
Elektroinstallation hat - also pass bitte auf! Bei Spannungen um 230V
kann eine falsche Vermutung ("auf diesem Draht kann keine Spannung
sein") das Ende Deiner irdischen Existenz bedeuten.

Zu Deinem Problem hast Du ja schon einige vernünftige Kommentare
bekommen. Ich habe Elektrotechnik studiert und lasse deswegen
(inzwischen) die Finger von allem, was mit Installation und
Netzspannung zu tun hat.

[Altersweisheit aus]

Ade

Reinhard

--
Dipl-Ing. Reinhard Forster Software-Entwicklung
Mikroprozessor-Anwendungen D-76149 Karlsruhe


Uwe Hercksen

unread,
Oct 18, 2011, 6:03:36 AM10/18/11
to


Tom H. Lautenbacher schrieb:

> Ah, jetzt verstehe ich, was Sebastian Suchanek meinte mit der Heizung.
> Ich verbinde Heizung mit Serverschrank und - wenn beide tatsächlich
> geerdet sind - würde ich einen Kreis schließen... Und dessen Widerstand
> kann ich dann messen..
> Mein Multimeter ist das hier:
> www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252F73003_UT132C_2010-09-23.pdf;SID=10TpxPLH8AAAIAAGbDNMUbaa93f4d1e6068a1aa8e4432d4f54470

Hallo,

dieses Multimeter ist, wie ich ja schon beim ersten Mal schrieb, nicht
für die Messung von Widerständen kleiner 1 Ohm geeignet.

Bye

Bunyip

unread,
Aug 10, 2017, 9:18:24 PM8/10/17
to
replying to Tom H. Lautenbacher, Bunyip wrote:
Geeignete Meßgeräte kosten über 500€ und dürfen nur von eingewiesenen
Personen (EUP) benutzt werden.
Ein 15€-Messgerät hat wahrscheinlich nicht die Isolationsklasse, um damit
auf 230V loszugehen!
Gerät und Kabel müssen CAT III genügen.

--
for full context, visit http://www.polytechforum.com/elektrotechnik/erdung-messen-laienfrage-78013-.htm


Georg Wieser

unread,
Aug 12, 2017, 7:58:32 AM8/12/17
to
Wasserrohr? (Wenn alt und aus Metall)
Abwasserrohr, wenn alt und aus Guss
Fundamenterder

Erwin Penn

unread,
Aug 12, 2017, 9:00:12 AM8/12/17
to
schau mal aufs Datum!

--
Grüße Erwin