1,301 views
Skip to first unread message

Daniel Hofer

unread,
Mar 24, 2003, 3:18:20 AM3/24/03
to
Hallo Leute
ich habe mir schon vermehrt gefragt, warum an einem Generator gerade 3
Phasen abgenommen werden und nicht 4 oder 6 oder sonst irgendwas?
Ist das einfach Geschichte oder hat das noch welche konstruktive Gründe?
(ausser dass der Generator halt allenfalls grösser sein müsste)

Vielen Dank.

Gruss Daniel


Thorsten Ostermann

unread,
Mar 24, 2003, 3:20:49 AM3/24/03
to
Hallo Daniel!

> ich habe mir schon vermehrt gefragt, warum an einem Generator gerade 3
> Phasen abgenommen werden und nicht 4 oder 6 oder sonst irgendwas?
> Ist das einfach Geschichte oder hat das noch welche konstruktive Gründe?
> (ausser dass der Generator halt allenfalls grösser sein müsste)

Das hat wohl in erster Linie drei Gründe: Kosten, Kosten, Kosten.
Andererseits sehe ich keinen Grund, mehr Phasen zu verwenden.

Gruß
Thorsten
--
Kunst kommt aber von 'können',
nicht von 'kennst du schon den neuesten trick?'
Gunther in oecher.computer zum Thema "Gutes Webdesign"

Tilmann Reh

unread,
Mar 24, 2003, 3:43:29 AM3/24/03
to
Thorsten Ostermann schrieb:

> Das hat wohl in erster Linie drei Gründe: Kosten, Kosten, Kosten.
> Andererseits sehe ich keinen Grund, mehr Phasen zu verwenden.

ACK.
Soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Also drei.

--
Dipl.-Ing. Tilmann Reh
Autometer GmbH Siegen - Elektronik nach Maß.
http://www.autometer.de

==================================================================
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
(Sun Microsystems)

Helmut Faugel

unread,
Mar 24, 2003, 4:22:47 AM3/24/03
to
Tilmann Reh wrote:
> Thorsten Ostermann schrieb:
> > Das hat wohl in erster Linie drei Gründe: Kosten, Kosten, Kosten.
> > Andererseits sehe ich keinen Grund, mehr Phasen zu verwenden.
>
> ACK.
> Soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Also drei.

Achso, deshalb gibts zB. in Nord- und Suedamerika nur zwei?


--
Helmut Faugel

Michael Marwell

unread,
Mar 24, 2003, 4:36:31 AM3/24/03
to
Helmut Faugel schrieb:
Was gibt es in NA und SA nur zwei??? zwei Phasen??? und wo ist dann der
Drehsinn?

Die drei Phasen sind aus dem Grunde da, dass durch die
Phasenverschiebung der Wellen der Drehsinn definiert ist.
klar geht das auch mit zwei Phasen, wenn du bei dem Dreiphasen leiter
einen weglässt, hast du schon einen gewissen drehsinn, musst dann aber
mit einem Kondensator die Dritte Phase wieder erzeugen. Sch[PIEP] schon
wieder drei Phasen.

Wie will man bei einer Phasenverschiebung von 180 Grad klar definieren
wieherum das Feld dreht?

Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren.

Ein am kopfkratzender
Michael Marwell

Uwe Hercksen

unread,
Mar 24, 2003, 4:36:11 AM3/24/03
to

Helmut Faugel schrieb:

>
> Achso, deshalb gibts zB. in Nord- und Suedamerika nur zwei?

Hallo,

das was Du meinst ist in Wirklichkeit nur eine Phase auf der Freileitung.
Beim Verbraucher kommen dann zweimal 110 V mit 180 ° Phasenverschiebung
an, aber das sind keine getrennten Phasen, sondern nur eine
Trafowicklung mit Mittelanzapfung damit man auch 220 V zur Verfügung hat.

Bye

Tobias Schlottke

unread,
Mar 24, 2003, 5:54:04 AM3/24/03
to

??? Die bisherigen Antworten find ich verwirrend. Aus Kostengründen
könnte man auch zwei nehmen.
Aber:
Die Leistung in einem Zweileitersystem ist periodisch, wenn Null Volt
sind, ist auch null Leistung.
Der Motor brummt, die Lampe flackert.
In einem Dreileitersystem ist die Summe der drei Leistungen (egal ob
Stern oder Dreieck) konstant.
=> konstanter Leistungstransport.
(Für die genauen: natürlich nur bei symmetrischer Belastung)

Wahrscheinlich könnte man auch mehr als 3 nehmen, also 5 oder so. Kannst
ja mal nachrechnen.
Dann schlagen die Pfennigfuchser zu, 3 ist billiger als mehr.

Gruß,
Toby

MaWin

unread,
Mar 24, 2003, 5:58:28 AM3/24/03
to
Helmut Faugel <FAU...@ipp.mpg.de> schrieb im Beitrag <3E7ECE67...@ipp.mpg.de>...

>
> Achso, deshalb gibts zB. in Nord- und Suedamerika nur zwei?
>
?!?
2 Phasen sind kein Drehstrom. Sollte doch logisch sein.
In den Amerikas haben nur Fabriken Drehstrom,
Haushalte bekommen i.A. nur 2 Phasen, also keinen Drehstrom.
--
Manfred Winterhoff, mawin at gmx.net, remove NOSPAM if replying
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.

Michael Marwell

unread,
Mar 24, 2003, 6:18:43 AM3/24/03
to
MaWin schrieb:

> Helmut Faugel <FAU...@ipp.mpg.de> schrieb im Beitrag <3E7ECE67...@ipp.mpg.de>...
>
>>Achso, deshalb gibts zB. in Nord- und Suedamerika nur zwei?
>>
>
> ?!?
> 2 Phasen sind kein Drehstrom. Sollte doch logisch sein.
> In den Amerikas haben nur Fabriken Drehstrom,
> Haushalte bekommen i.A. nur 2 Phasen, also keinen Drehstrom.

NACK

Haushalte bekommen i.A. alle drei Phasen plus Neutralleiter.
In älteren Haushalten ist es zwar möglich dass nur eine Phase plus
Neutralleiter (Wechselstrom) verlegt wurde, aber auch dort kann
Drehstrom nachgerüstet werden.

Gruss
Michael Marwell

Daniel Hofer

unread,
Mar 24, 2003, 6:21:40 AM3/24/03
to
Hallo Toby

vielen Dank für Deine Antwort!
Tönt einleuchtend mit der Leistung.

Gruss Daniel


Christian Keck

unread,
Mar 24, 2003, 6:34:52 AM3/24/03
to
Daniel Hofer schrieb:

> ich habe mir schon vermehrt gefragt, warum an einem Generator gerade 3
> Phasen abgenommen werden und nicht 4 oder 6 oder sonst irgendwas?
> Ist das einfach Geschichte oder hat das noch welche konstruktive Gründe?
> (ausser dass der Generator halt allenfalls grösser sein müsste)

Wenn man drei (vier, fuenf, ... ) gleiche Lasten im Stern oder im
Dreieck an einen dreiphasigen (vier-, fuenf-, sechsphasigen)
Drehstromgenerator anschliesst, ist die vom Generator abgegebene
momentane Leistung zu jedem Zeitpunkt gleich. Mit einem zweiphasigen
System, an das man zwei gleiche Lasten anschliesst, kann man dass nicht
erreichen.

Christian

--
Dipl.-Ing. Christian Keck
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fachlaboratorium 5.32 (Koordinatenmessgeraete)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Telefon (+49) (0531) 592-5323

Tilmann Reh

unread,
Mar 24, 2003, 7:09:29 AM3/24/03
to
Michael Marwell schrieb:

> Haushalte bekommen i.A. alle drei Phasen plus Neutralleiter.
> In älteren Haushalten ist es zwar möglich dass nur eine Phase plus
> Neutralleiter (Wechselstrom) verlegt wurde, aber auch dort kann
> Drehstrom nachgerüstet werden.

Es ging um AMERIKA !
Und dort haben die Haushalte wirklich nur zwei (d.h. eigentlich
ja nur eine...) Phase(n).

Michael Marwell

unread,
Mar 24, 2003, 7:18:05 AM3/24/03
to
Tilmann Reh schrieb:

> Michael Marwell schrieb:
>
>
>>Haushalte bekommen i.A. alle drei Phasen plus Neutralleiter.
>>In älteren Haushalten ist es zwar möglich dass nur eine Phase plus
>>Neutralleiter (Wechselstrom) verlegt wurde, aber auch dort kann
>>Drehstrom nachgerüstet werden.
>
>
> Es ging um AMERIKA !
> Und dort haben die Haushalte wirklich nur zwei (d.h. eigentlich
> ja nur eine...) Phase(n).
>
Ups, stimmt. wiedermal nicht richtig gelesen :-(

Aber das mit den zwei Phasen war dennoch verkehrt. Eigentlich wollte ich
das klären.

Rainer Knaepper

unread,
Mar 24, 2003, 6:54:00 AM3/24/03
to

Moin Daniel,

>ich habe mir schon vermehrt gefragt, warum an einem Generator gerade
>3 Phasen abgenommen werden und nicht 4 oder 6 oder sonst irgendwas?

Drei sind gerade genau genug.

Wobei zur Erzielung bestimmter Eigenschaften manchmal auch mehr Phasen
verwendet werden, z.B. bei Schrittmotoren. Aber dafür muß man sich den
Strom schon selber machen.

Rainer

--
Ganz einfach: 100% Rohlinge für illegale Audio-Kopien, weitere
100% für Moviez und die restlichen 100% für Warez. Wir brennen
also das Dreifache der verkauften Rohlinge und natürlich illegal.
(Frederick Page in de.comp.hardware.laufwerke.brenner)

Helmut Faugel

unread,
Mar 24, 2003, 8:13:37 AM3/24/03
to
Michael Marwell wrote:
> Helmut Faugel schrieb:
> > Tilmann Reh wrote:
> >>Soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Also drei.
> >
> > Achso, deshalb gibts zB. in Nord- und Suedamerika nur zwei?
>
> Was gibt es in NA und SA nur zwei??? zwei Phasen??? und wo ist dann der
> Drehsinn?

War ein Schnellschuss meinerseits, den gibts leider nicht.

Was mich aber zu folgender Frage fuehrt: Gibt es dann in den
Haushalten Grossverbraucher wie E-Herd etc. die mit 220 V
betrieben werden?


--
Helmut Faugel

Michael Marwell

unread,
Mar 24, 2003, 8:31:50 AM3/24/03
to
Helmut Faugel schrieb:

Ich weiss jetzt nicht wie es in SA oder NA aussieht, aber in Deutschland
sind noch viele Herde an 220V angeschlossen. Das ist auch mit den Herden
kein Problem, da muessen nur im Anschlussraum ein paar Brücken umgelegt
werden.

Michael Marwell

Winfried Buechsenschuetz

unread,
Mar 24, 2003, 10:49:24 AM3/24/03
to
Michael Marwell schrieb in der newsgroup de.sci.electronics:


> Was gibt es in NA und SA nur zwei??? zwei Phasen??? und wo ist dann
>der
> Drehsinn?

Meine Kollegen bereiten gerade ein Gerät für die Lieferung nach
Mittelamerika vor. Unsere Anlagen werden (teilweise) normalerweise mit
400V 3-Phasen-Drehstrom betrieben, lassen sich aber notfalls auch an
220/230V betreiben.

Bei dem Kunden sieht es wohl so aus (bin nicht in direktem Kontakt), daß
er 2 Phasen zu je 120V im Hause hat. Diese sind jedoch nicht 180 Grad,
sondern auch 120 Grad versetzt, sodaß sich bei Anschluß zwischen zwei
Phasen (ungefähr) 220V ergeben. Soweit ich gehört hab, gibt es dort auch
3-Phasen-Drehstrom, steht aber dem Kunden nicht zur Verfügung.

Ich habe auch bei einem Firmenbesuch in USA gehört, daß dort 220V aus
zwei Phasen a 120V erzeugt werden (sie hatten einige 220V-Steckdosen für
den Test von Geräten für Europa).

Bei einigen Geräten gibt es bei 120V tatsächlich Probleme, ich hab mal
einen Artikel über die Konstruktion einer Waschmaschine gelesen. Dort
wurde erwähnt, daß es schwierig war, einen kompakten Motor zu finden, da
bei gleicher Leistung bei 120V annähernd der doppelte Strom fließt wie
bei 230V und daher wg. des größeren Drahtquerschnittes mehr
Wicklungsraum benötigt wird.

Winfried Büchsenschütz

------------------------------------------------------------------------
Immer auf dem aktuellen Stand mit den Newsgroups von freenet.de:
http://newsgroups.freenet.de


MaWin

unread,
Mar 24, 2003, 2:05:30 PM3/24/03
to
Michael Marwell <mar...@decalabs.de> schrieb im Beitrag <b5n1ac$dei$00$1...@news.t-online.com>...

>
> Ich weiss jetzt nicht wie es in SA oder NA aussieht, aber in Deutschland
> sind noch viele Herde an 220V angeschlossen. Das ist auch mit den Herden
> kein Problem, da muessen nur im Anschlussraum ein paar Brücken umgelegt
> werden.
>
Hast du jemals an einem 230V~ Herd gekocht ?
Und dann im Vergleich an einem (400V) Drehstromherd ?
Dann weisst du, das 230V~ fuer einen Herd nicht reichen,
weil er ja nicht mehr als 16A ziehen darf.
Das Essen wird nur lauwarm.
Wie ein Teelicht :-(

MaWin

unread,
Mar 24, 2003, 2:05:31 PM3/24/03
to
Winfried Buechsenschuetz <winfried.bue...@freenet.de> schrieb im Beitrag
<3e7f1af4$0$21699$9b62...@news.freenet.de>...

> Diese sind jedoch nicht 180 Grad, sondern auch 120 Grad versetzt

Wohl nicht. Sondern 180 Grad

, sodaß sich bei Anschluß zwischen zwei Phasen (ungefähr) 220V ergeben.

Rechenfehler. 240V.

> Ich habe auch bei einem Firmenbesuch in USA gehört, daß dort 220V aus
> zwei Phasen a 120V erzeugt werden (sie hatten einige 220V-Steckdosen für
> den Test von Geräten für Europa).

Wie geschrieben: Eine Phase und ein Trenntrafo mit Mittelanzapfung,
so das an deren Enden (Sicherungskasten) 220V-240V mit 60Hz zur
Verfuegung stehen. Ich hatte mich zugegebenermassen mit '2 Phasen'
unpraezise ausgedrueckt, ich wusste ja nicht, das jemand das so
genau wissen muss.

Rainer Knaepper

unread,
Mar 24, 2003, 2:02:00 PM3/24/03
to

Moin Helmut,

>Was mich aber zu folgender Frage fuehrt: Gibt es dann in den
>Haushalten Grossverbraucher wie E-Herd etc. die mit 220 V
>betrieben werden?

Message-ID : 3b9de7b1$1...@netnews.web.de

Rainer

--
Anstatt der Sache auf den Grund zu gehen, nimmt man heutezutage
ein paar Pillen, kauft sich einen Sportwagen, vielleicht noch ein
Toupet und gut. (B. Mangelsdorff in ger.ct)

Lars Mueller

unread,
Mar 24, 2003, 9:47:00 PM3/24/03
to
MaWin wrote:

> Hast du jemals an einem 230V~ Herd gekocht ?
> Und dann im Vergleich an einem (400V) Drehstromherd ?
> Dann weisst du, das 230V~ fuer einen Herd nicht reichen,
> weil er ja nicht mehr als 16A ziehen darf.
> Das Essen wird nur lauwarm.
> Wie ein Teelicht :-(

Was hast du für seltsame Herde? Ich habe noch nie einen echten
400V-Drehstromherd gesehen. Herde, die an den Drehstromanschluß gehören,
schon. Aber die konnten alle mittels Brücken auch an eine Leitung.
Jedenfalls theoretisch, wenn sie genug Strom liefert. Ansonsten trennt
man die Brücken auf und schließt 2 Kochplatten zwischen L1 und N, die
nächsten 2 zwischen L2 und N und den Backofen zwischen L3 und N. Nur so
als Prinzipbeispiel, wie ich das kenne. Man braucht auch bei erweitertem
Temperaturbereich und mit Schnellaufheizen etc. keine 5kW für eine
einzelne Kochplatte oder den Backofen.

Gruß Lars

Dieter Wiedmann

unread,
Mar 24, 2003, 10:00:49 PM3/24/03
to
Lars Mueller schrieb:

> Was hast du für seltsame Herde? Ich habe noch nie einen echten
> 400V-Drehstromherd gesehen. Herde, die an den Drehstromanschluß gehören,
> schon.

Bildungslücke! In der Gastronomie wirst du nur Herde finden die ein
4-poliges Klemmfeld haben, L1,L2,L3 und PE, nix N. Da hat ein
6-Plattenherd mit Backofen und Tellervorwärmfach auch gleich mal über
20kW und bei 10mm² Anschlussleitung macht es schon einen Unterschied ob
man eine 5- oder 4-polige Leitung vom Verteiler zum Herd bezahlen muss.
Ausserdem stelle ich mir gerade vor was für eine Leitung bei einphasigem
Anschluss nötig wäre: 3x25-35mm², schick!

Gruß Dieter

Michael Marwell

unread,
Mar 25, 2003, 1:54:14 AM3/25/03
to
Dieter Wiedmann schrieb:
Dass ging aber gerade um Haushalte.
Und da kann ich dem Lars nur zustimmen.
Jeder Herd kann auf 220V angeschlossen werden.


Uwe Hercksen

unread,
Mar 25, 2003, 4:17:19 AM3/25/03
to

Winfried Buechsenschuetz schrieb:
>
> Bei dem Kunden sieht es wohl so aus (bin nicht in direktem Kontakt), da?

> er 2 Phasen zu je 120V im Hause hat. Diese sind jedoch nicht 180 Grad,
> sondern auch 120 Grad versetzt, soda? sich bei Anschlu? zwischen zwei
> Phasen (ungef?hr) 220V ergeben. Soweit ich geh?rt hab, gibt es dort auch
> 3-Phasen-Drehstrom, steht aber dem Kunden nicht zur Verf?gung.
>

Hallo,

zweimal 120 V mit 120 ° Phasenverschiebung ergeben sqrt(3)*120 V, das
sind 207,8 V.

Zweimal 120 V mit 180 ° Phasenverschiebung ergeben 240 V.

Bye

MaWin

unread,
Mar 25, 2003, 7:06:11 PM3/25/03
to
Lars Mueller <l...@despammed.com> schrieb im Beitrag <b5ofr2$2ofr$1...@innferno.news.tiscali.de>...

>
> Jedenfalls theoretisch, wenn sie genug Strom liefert.

Ebent.

Also bei meinem Herd hat jede Platte 2200 Watt, der Backofen 3500.
Das waeren an 230V also 53 Ampere. Das ist nicht der richtige
Strom fuer einen 230V Schukostecker, und Herde mit Schukostecker
meine ich mit '230V-Herd'. Kinderspielzeug.

Michael J. Schülke

unread,
Mar 25, 2003, 7:20:16 PM3/25/03
to
MaWin wrote:

> Also bei meinem Herd hat jede Platte 2200 Watt, der Backofen 3500.
> Das waeren an 230V also 53 Ampere. Das ist nicht der richtige
> Strom fuer einen 230V Schukostecker, und Herde mit Schukostecker
> meine ich mit '230V-Herd'. Kinderspielzeug.

Nee, besser nicht... Ich habe auch schon "normale" Herde gesehen, bei
denen ein Hobbyelektriker kurzerhand mal alle drei Phasen an einen Pol
eines Schukosteckers geklemmt hat, weil im als Küche designierten Raum
halt kein passender Anschluß vorhanden war. Soll nach Aussage einer
Bewohnerin der fraglichen WG problemlos funktioniert haben...

Gruß,
Michael

Lars Mueller

unread,
Mar 25, 2003, 10:43:16 PM3/25/03
to
"Michael J. Schülke" wrote:

> Nee, besser nicht... Ich habe auch schon "normale" Herde gesehen, bei
> denen ein Hobbyelektriker kurzerhand mal alle drei Phasen an einen Pol
> eines Schukosteckers geklemmt hat, weil im als Küche designierten Raum
> halt kein passender Anschluß vorhanden war. Soll nach Aussage einer
> Bewohnerin der fraglichen WG problemlos funktioniert haben...

Ist _nicht_ zu empfehlen, aber gut möglich, wenn man sich die
Arbeitsweise eines solchen Gerätes verdeutlicht: Die Platten schalten
sich periodisch aus und ein. Die meisten werden wohl kaum alle vier
Platten dauerhaft auf größte Fläche und höchste Stufe stellen und wenn,
so tritt die Maximallast nur Kurzzeitig am Anfang auf. Danach wird
unabhängig voneinander periodisch ein und aus geschaltet. Dazu müßte man
dann auch noch den Backofen einschalten und zwar Oberhitze, Unterhitze,
Heißluft, Grill und was es sonst noch so gibt, dauerhaft gleichzeitig.
Auch dies hält nicht über Stunden, da ein Herd in solch einem Szenario
nach wenigen Minuten heiß wäre und der Temperaturregler dem ein Ende
setzen würde. 53A dauerhaft? Daran glaube ich nicht und wenn, dann würde
sowieso der übliche 16A Sicherungsautomat ansprechen. Sonst würden
sicherlich deutlich mehr Häuser abbrennen. Wenn jemand abwechselnd nur
kocht, oder nur backt, dann wird es wohl in der Regel an 1*16A
funktionieren. (Bitte Kinder, macht das nicht nach!) :-)

Aber auch bei Drehstrom in Sternförmiger Anordnung ist es IMHO immer
noch ein 230V-Herd, kein 400V-Herd, MaWin. Dies wollte ich im letzten
Beitrag ausdrücken. 400V gibt es nur in Dreieckschaltung und diesen
Umbau würde wohl kein Standard-Küchenherd überleben!

Gruß Lars

Michael Marwell

unread,
Mar 26, 2003, 2:16:07 AM3/26/03
to
Lars Mueller schrieb:

> "Michael J. Schülke" wrote:
>
>
> Aber auch bei Drehstrom in Sternförmiger Anordnung ist es IMHO immer
> noch ein 230V-Herd, kein 400V-Herd, MaWin. Dies wollte ich im letzten
> Beitrag ausdrücken. 400V gibt es nur in Dreieckschaltung und diesen
> Umbau würde wohl kein Standard-Küchenherd überleben!
>

ACK

Michael Marwell

Michael J. Schülke

unread,
Mar 26, 2003, 2:54:42 AM3/26/03
to
Michael Marwell wrote:
> Lars Mueller schrieb:
> > "Michael J. Schülke" wrote:

Nö -- alles zitierte war von Lars.

Gruß,

Michael

Michael Marwell

unread,
Mar 26, 2003, 3:07:48 AM3/26/03
to
Michael J. Schülke schrieb:

Sorry, eine Zeile zu wenig gelöscht.

Gruss

Michael

Heinz Saathoff

unread,
Mar 26, 2003, 3:36:19 AM3/26/03
to
Lars Mueller schrieb...

> Nee, besser nicht... Ich habe auch schon "normale" Herde gesehen, bei
> > denen ein Hobbyelektriker kurzerhand mal alle drei Phasen an einen Pol
> > eines Schukosteckers geklemmt hat, weil im als Küche designierten Raum
> > halt kein passender Anschluß vorhanden war. Soll nach Aussage einer
> > Bewohnerin der fraglichen WG problemlos funktioniert haben...
>
> Ist _nicht_ zu empfehlen, aber gut möglich, wenn man sich die
> Arbeitsweise eines solchen Gerätes verdeutlicht: Die Platten schalten
> sich periodisch aus und ein. Die meisten werden wohl kaum alle vier
> Platten dauerhaft auf größte Fläche und höchste Stufe stellen und wenn,
> so tritt die Maximallast nur Kurzzeitig am Anfang auf. Danach wird
> unabhängig voneinander periodisch ein und aus geschaltet.

Bei welchen Herden wird denn periodisch während des Aufheizens
geschaltet. Zumindest nicht mei den Herden mit den Gußeisenplatten
(außer Automatikplatte mit Sensor). Wenn z.B. Kartoffeln auf den Herd
kommen, ist die Plate bis zum Kochen des Wassers unter Volllast.
Gleichzeitig dann noch Gemüse und Fleisch anbraten, und man landet für
mehrere Minuten bei 6kW. Das mag auch ein 16A Automat nicht so lange.

- Heinz

Winfried Buechsenschuetz

unread,
Mar 26, 2003, 3:40:35 AM3/26/03
to
"MaWin" <ma...@gmx.net> wrote in message news:<01c2f233$191a40c0$0100007f@amdk6-300>...

> Winfried Buechsenschuetz <winfried.bue...@freenet.de> schrieb im Beitrag
> <3e7f1af4$0$21699$9b62...@news.freenet.de>...
>
> > Diese sind jedoch nicht 180 Grad, sondern auch 120 Grad versetzt
>
> Wohl nicht. Sondern 180 Grad

Wie ich schrub, hab ich selber direkt nicht mit dem Kunden zu tun. Ein
verläßlicher und kompetenter Kollege hatte aber die Auskunft bekommen,
daß es dort normalerweise Dreiphasen-Drehstrom gibt, beim Kunden aber
aus irgendwelchen Gründen nur 2 Phasen zur Verfügung stehen.

Winfried Büchsenschütz

Winfried Buechsenschuetz

unread,
Mar 26, 2003, 3:48:19 AM3/26/03
to
Uwe Hercksen <herc...@mew.uni-erlangen.de> wrote in message news:<3E801E9F...@mew.uni-erlangen.de>...

> Hallo,
>
> zweimal 120 V mit 120 ° Phasenverschiebung ergeben sqrt(3)*120 V, das
> sind 207,8 V.

Es sollten 127V sein:

http://www.mexicosi.com/business/dobusin/overview.htm

womit man bei 120 Grad Phasenverschiebung den 220V schon etwas näher kommt.

Winfried Büchsenschütz

Uwe Hercksen

unread,
Mar 26, 2003, 4:01:39 AM3/26/03
to

Winfried Buechsenschuetz schrieb:

>
> Es sollten 127V sein:
>
> http://www.mexicosi.com/business/dobusin/overview.htm
>
> womit man bei 120 Grad Phasenverschiebung den 220V schon etwas näher kommt.

Hallo,

für die 127 V in Mexiko habe ich noch eine andere Stelle:
http://www.kropla.com/electric2.htm
Den 220 V kommt man damit in der Tat sehr nahe. ;-)

Bye

Michael Marwell

unread,
Mar 26, 2003, 4:15:34 AM3/26/03
to
Uwe Hercksen schrieb:
Bis auf die Phasenverschiebung.

Bei uns haben wir 220V einer Phase gegen NULL.
Da sind es 220V Phase gegen Phase.

Hat einer eine Idee wie sich das auswirken kann?
Trafos?

Gruss Michael Marwell

Winfried Buechsenschuetz

unread,
Mar 26, 2003, 6:32:56 AM3/26/03
to
Michael Marwell schrieb in der newsgroup de.sci.electronics:

> Bei uns haben wir 220V einer Phase gegen NULL.


> Da sind es 220V Phase gegen Phase.
>
> Hat einer eine Idee wie sich das auswirken kann?

Wahrscheinlich hauptsächlich so, daß es bei 220V-Anschluß zwischen zwei
Phasen dann zwei 'heiße' Leitungen gibt, d.h. man kann nicht mehr davon
ausgehen, daß eine der beiden Leitungen spannungsfrei gegen Masse ist
(je nach verarbeitendem Elektromechaniker ist das auch bei uns manchmal
so, wie ich vor einiger Zeit am eigenen Leibe erfuhr (( ).

> Trafos?

Wüßte nicht, was es denen tun sollte, da so ein dummmer Trafo ja nix von
Nullleiter, Schutzleiter usw. weiß, und daher dürfte es ihm egal sein,
woher er seine Primärspannung bekommt. In unseren Geräten sitzen auch
Trafos, wir werden sehen, wie die in Mexiko funzen.

Michael Marwell

unread,
Mar 26, 2003, 5:46:25 AM3/26/03
to
Winfried Buechsenschuetz schrieb:

> Michael Marwell schrieb in der newsgroup de.sci.electronics:
>
>
>>Bei uns haben wir 220V einer Phase gegen NULL.
>>Da sind es 220V Phase gegen Phase.
>>
>>Hat einer eine Idee wie sich das auswirken kann?
>
>
> Wahrscheinlich hauptsächlich so, daß es bei 220V-Anschluß zwischen zwei
> Phasen dann zwei 'heiße' Leitungen gibt, d.h. man kann nicht mehr davon
> ausgehen, daß eine der beiden Leitungen spannungsfrei gegen Masse ist
> (je nach verarbeitendem Elektromechaniker ist das auch bei uns manchmal
> so, wie ich vor einiger Zeit am eigenen Leibe erfuhr ?(( ).
>
Jo, klaro.

>
>>Trafos?
>
>
> Wüßte nicht, was es denen tun sollte, da so ein dummmer Trafo ja nix von
> Nullleiter, Schutzleiter usw. weiß, und daher dürfte es ihm egal sein,
> woher er seine Primärspannung bekommt. In unseren Geräten sitzen auch
> Trafos, wir werden sehen, wie die in Mexiko funzen.
>

Dachte jetzt vor allem an die Phasenverschiebung.