Am 28.01.2024 um 00:20:04 Uhr schrieb Rupert Haselbeck:
> Marco Moock schrieb:
> > Ich habe hier ne etwas ältere Schukodose mit der Aufschrift 15/250~
> > und darunter 10/250.
>
> Bist du sicher, dass es wirklich 15/250 heisst? Bei normgerechten
> Steckdosen sind das regelmäßig 16/250
Ja, steht wirklich so gut lesbar drauf. Die ist aber schon älter, noch
Keramik.
Kann gut sein, dass die aus der Zeit von 10A-Absicherung stammt.
Nutzen kann ich die eh nicht mehr, weil eine Feder abgebrochen ist. :-(
> > Was bedeutet das jetzt genau?
> > Sind da 15A bei 250V erlaubt oder nur 10?
> > Oder ist das eine ne Angabe für nen Peak und das andere für die
> > Dauerlast?
>
> Es sind 16 A Dauerlast bei max. 250 Volt Wechselstrom erlaubt, was
> die Verwendung in einem Stromkreis der heute gängigen Spannung von
> 230Volt bei Absicherung mit einem LSS mit einem Nennstrom von max.
> 16A erlauben würde.
> Schukodosen sind allerdings auch in Gleichspannungsstromkreisen
> erlaubt, können dort aber nur mit geringerem Strom, in deinem Fall
> (und vielen anderen Fällen) mit max. 10A belastet werden
Wurden in den Gleichspannungsnetzen früher wirklich Schukodosen
verwendet und nicht die 2-poligen, wie sie auch ganz früher in
Wechselstromnetzen in trockenen Räumen üblich waren?
Gleichstromnetze in Deutschland sind doch seit den 50ern ausgestorben.
Da hatten angeblich viele Haushalte noch die 2-poligen Steckdosen.