leises mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe gesucht

38 views
Skip to first unread message

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 3:10:14 AM2/1/13
to
Ich habe ein 52 qm Apartment, das mit einer 10,4 kW
Fuᅵboden-Speicherheizung beheizt wird. Der Stromverbrauch betrᅵgt 6.000
kWh pro Saison. Mittlerweile kostet eine kWh (NT) stolze 17,90 Cent!
Daher mᅵchte ich mir ein mobiles Klimagerᅵt mit Wᅵrmepumpe kaufen und
dann damit heizen. Bisher habe ich nur diese hier gefunden:

http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183

Mit bis zu 54 dB(A) erscheinen mir die Gerᅵte etwas laut. Ich will damit
auch beim Schlafen heizen, und das Gerᅵt wᅵrde nur 1-2 Meter vom Bett
entfernt stehen. Kennt ihr bessere Modelle?

Matthias Weingart

unread,
Feb 1, 2013, 3:25:56 AM2/1/13
to
"Thomas H." <thomas....@wolke7.net>:

> http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183

Bei Dir kostet Strom noch 17Cent/kWh? Kaum zu glauben.
Schau mal hier: http://klimasplit.blogspot.de/
Unter 0 Grad lohnt sich aber eher ne andere L�sung (Gas, ev. auch Propangas)?
Da wird die Klimanalage schnell teurer (Anschaffungskosten muss man ja auch
rechnen).

M.

Lutz Schulze

unread,
Feb 1, 2013, 3:46:28 AM2/1/13
to
Am Fri, 01 Feb 2013 09:10:14 +0100 schrieb Thomas H.:

> Daher möchte ich mir ein mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe kaufen und
> dann damit heizen.

Woher soll denn das Gerät die Energie für die Wärmepumpe holen? Offenes
Fenster für den Schlauch?

Lutz

--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch für Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Messwerte nachträgliche Wärmedämmung http://www.messpc.de/waermedaemmung.php

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 4:08:07 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 09:46, schrieb Lutz Schulze:
> Am Fri, 01 Feb 2013 09:10:14 +0100 schrieb Thomas H.:
>
>> Daher möchte ich mir ein mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe kaufen und
>> dann damit heizen.
>
> Woher soll denn das Gerät die Energie für die Wärmepumpe holen? Offenes
> Fenster für den Schlauch?
>

Eben nicht! Ich werde den Vermieter bitten, einen Außenwanddurchbruch zu
machen. Evtl. kann man auch ein Loch in das Doppelglasfenster zum Balkon
schneiden und darin eine Durchführung einsetzen.

Edzard Egberts

unread,
Feb 1, 2013, 4:29:18 AM2/1/13
to
>> Woher soll denn das Gerät die Energie für die Wärmepumpe holen? Offenes
>> Fenster für den Schlauch?
>
> Eben nicht! Ich werde den Vermieter bitten, einen Außenwanddurchbruch zu
> machen. Evtl. kann man auch ein Loch in das Doppelglasfenster zum Balkon
> schneiden und darin eine Durchführung einsetzen.

Bei diesen Fenstern ist es oft auch einfach, die Scheibe durch eine
Spanplatte zu ersetzen - Befestigungsleisten abziehen, Scheibe raus und
hinter den Schrank, gelochte Platte einsetzen, Leisten wieder drauf,
fertig. Das habe ich in meiner letzten Wohnung (ohne Rücksprache mit dem
Vermieter) gemacht und beim Auszug die Scheibe wieder eingesetzt - max.
15 min Arbeit, vollständig reversibel.

Lutz Schulze

unread,
Feb 1, 2013, 4:33:17 AM2/1/13
to
Am Fri, 01 Feb 2013 10:29:18 +0100 schrieb Edzard Egberts:

> Bei diesen Fenstern ist es oft auch einfach, die Scheibe durch eine
> Spanplatte zu ersetzen - Befestigungsleisten abziehen, Scheibe raus und
> hinter den Schrank, gelochte Platte einsetzen, Leisten wieder drauf,
> fertig. Das habe ich in meiner letzten Wohnung (ohne Rücksprache mit dem
> Vermieter) gemacht und beim Auszug die Scheibe wieder eingesetzt - max.
> 15 min Arbeit, vollständig reversibel.

Hier sind die Scheiben innen mit Silikon eingefasst, ich nehme an das ist
gar nicht so selten.

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 5:34:08 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 09:25, schrieb Matthias Weingart:

> Bei Dir kostet Strom noch 17Cent/kWh? Kaum zu glauben.
> Schau mal hier: http://klimasplit.blogspot.de/
> Unter 0 Grad lohnt sich aber eher ne andere Lösung (Gas, ev. auch Propangas)?

So ein Klimagerät mit 4 kW Heizleistung per Wärmepumpe kriege ich bei
Hornbach für 545 EUR. Ein 4,2 kW Propangas-Katalytofen kostet 159 EUR.
Diese Propangasöfen haben aber einen CO2-Sensor. Bei 1,5% CO2 Gehalt in
der Luft geht der Ofen automatisch aus. Das wäre bei mir nach 75 Minuten
auf voller Leistung der Fall. Dann müsste ich durchlüften. Außerdem habe
ich ein Apartment mit Schlafecke. Aufgrund der Leckage-Gefahr darf ich
keinen Propangasofen aufstellen - oder ich müsste ihn jede Nacht in den
Flur rollen und die Tür schließen. Für die 11 kg Propangasfüllung will
der stadtische Gashändler 25 EUR. Bei 14 kWh/kg wären das 16,23 Cent pro
kWh. RWE verlangt für den Nachtstrom aktuell 17,71 Cent. Da kann ich
gleich bei der Stromheizung bleiben!


http://www.hornbach.de/shop/Mobiles-Klimageraet-Transform-14000-Kuehlen-Heizen-Entfeuchten/8106275/artikel.html?WT.svl=artikel_text

http://www.katalytofen.de/Delonghi-VBF-2-Blue-Flame

https://www.rwe.de/web/cms/de/1161562/privatkunden/strom-vergleich/rwe-klassik-strom-waermespeicher/

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 1, 2013, 6:22:02 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 11:34, schrieb Thomas H.:

> So ein Klimagerät mit 4 kW Heizleistung per Wärmepumpe kriege ich bei
> Hornbach für 545 EUR. Ein 4,2 kW Propangas-Katalytofen kostet 159 EUR.
> Diese Propangasöfen haben aber einen CO2-Sensor.

Und bringen Dir jede Menge Feuchtigkeit in die Bude!

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 7:30:32 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 09:10, schrieb Thomas H.:
> Ich habe ein 52 qm Apartment, das mit einer 10,4 kW
> Fußboden-Speicherheizung beheizt wird. Der Stromverbrauch beträgt 6.000
> kWh pro Saison. Mittlerweile kostet eine kWh (NT) stolze 17,90 Cent!
> Daher möchte ich mir ein mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe kaufen und
> dann damit heizen. Bisher habe ich nur diese hier gefunden:
>
> http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183
>
> Mit bis zu 54 dB(A) erscheinen mir die Geräte etwas laut. Ich will damit
> auch beim Schlafen heizen, und das Gerät würde nur 1-2 Meter vom Bett
> entfernt stehen. Kennt ihr bessere Modelle?

Das 3,5 kW Modell mit 53 dB(A) müsste ausreichen für mein Apartment
(47,8 qm Wohnfläche). Ich habe mal meine Fußboden-Nachtspeicherheizung
analysiert. Wenn ich die Raumtemperatur um 1°C erhöhe, steigt der
Tagesverbrauch um 40%. Ist nicht immer von 6-7% Mehrverbrauch pro Grad
die Rede? Warum ist meine Heizung so ineffizient!?

Matthias Weingart

unread,
Feb 1, 2013, 7:35:10 AM2/1/13
to
"Thomas H." <thomas....@wolke7.net>:

> Am 01.02.2013 09:25, schrieb Matthias Weingart:
>
>> Bei Dir kostet Strom noch 17Cent/kWh? Kaum zu glauben.
>> Schau mal hier: http://klimasplit.blogspot.de/
>> Unter 0 Grad lohnt sich aber eher ne andere Lösung (Gas, ev. auch
>> Propangas)?
>
> So ein Klimagerät mit 4 kW Heizleistung per Wärmepumpe kriege ich bei
> Hornbach fuer 545 EUR

Naja, mit dem Hornbach-Klimagerät wirst Du nicht wirklich Geld sparen. Der im
obengenannten Link erwähnte Mitsubishi für ca. 1000Eur ist vom Wirkungsgrad
her schon wesentlich besser - insbesondere auch im Winter bei bis zu -15°C
schafft der immer noch einen COP von 3 (also die kriegst aus 1kW Strom 3kW
Wärme; zumindest schreibt er das auf der Seite). Frag mal Hornbach was deren
Gerät bei dieser Temperatur schafft, Angaben dazu sind nicht zu finden.

Übrigens, früher gab es auch mal Außenwandheizer; da ging das Abgas unter dem
Fenster ins Freie (naja Wirkungsgrad und Lärmschutz war da aber auch nicht
besonders). Wundert mich, dass es sowas heutzutage nicht mehr geben sollte.
Braucht man natürlich auch ein Loch in der Wand.

M.

Matthias Weingart

unread,
Feb 1, 2013, 7:38:12 AM2/1/13
to
"Thomas H." <thomas....@wolke7.net>:
Für wie lange hast Du getestet? Da kannste erst nach einer Woche eine Aussage
machen und die Aufheizphase darfst Du in Deiner Betrachtung nicht mitrechnen.

M.

gUnther nanonüm

unread,
Feb 1, 2013, 7:58:56 AM2/1/13
to

"Lutz Schulze" <lsch...@netzwerkseite.de> schrieb im Newsbeitrag
news:gzl7bwguxuy2.1lfz8fzjwyjrd$.dlg@40tude.net...

> Hier sind die Scheiben innen mit Silikon eingefasst, ich nehme an das ist
> gar nicht so selten.

Hi,
aber vermutlich nicht verklebt. Das Glas läßt sich tauschen. Ist bei vielen
Fenstern nach etlichen Jahren nötig.
Spanplatte allerdings täte ich lassen, besser Doppelstegplatte, isoliert
besser und ist wetterfest.

--
mfg,
gUnther


gUnther nanonüm

unread,
Feb 1, 2013, 8:07:45 AM2/1/13
to

"Thomas H." <thomas....@wolke7.net> schrieb im Newsbeitrag
news:keft9a$n9$1...@news.albasani.net...
> Ich habe ein 52 qm Apartment, das mit einer 10,4 kW
> Fußboden-Speicherheizung beheizt wird. Der Stromverbrauch beträgt 6.000
> kWh pro Saison. Mittlerweile kostet eine kWh (NT) stolze 17,90 Cent! Daher
> möchte ich mir ein mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe kaufen und dann damit
> heizen. Bisher habe ich nur diese hier gefunden:

Hi,
so laut sind die alle, insbesondere der Kompressor, die "Heizseite".
Splitanlagen bieten immerhin einen leisen Verdampfer, aber das nutzt Dir ja
nichts.
Systeme, die explizit auch Räume beheizen sollen, werden getrennt, meist
draußen an der Wand installiert, auf Gummipuffern, um den Körperschall zu
minimieren. Dann wird die Arbeitswärme per Transportmedium übertragen, also
Rohr/Schlauch auf einen Heizkörper. Sowas geht nicht mobil. Und ist recht
teuer.

> Mit bis zu 54 dB(A) erscheinen mir die Geräte etwas laut. Ich will damit
> auch beim Schlafen heizen, und das Gerät würde nur 1-2 Meter vom Bett
> entfernt stehen. Kennt ihr bessere Modelle?

Bedenke auch, den "günstigen Nachtstrom" kannst Du dafür nicht benutzen. Das
geht nur mit der Fußbodenspeicherheizung.
Die übliche Lösung für Deinen Fall ist ein Umzug.


--
mfg,
gUnther


Olaf Kaluza

unread,
Feb 1, 2013, 8:35:00 AM2/1/13
to
"gUnther nanon?m" <g-...@gmx.de> wrote:

>Systeme, die explizit auch R?ume beheizen sollen, werden getrennt, meist
>drau?en an der Wand installiert, auf Gummipuffern, um den K?rperschall zu
>minimieren. Dann wird die Arbeitsw?rme per Transportmedium ?bertragen, also
>Rohr/Schlauch auf einen Heizk?rper.

So kenne ich das aus Japan. Funktioniert da sehr gut und ist auch sehr leise.

>Sowas geht nicht mobil. Und ist recht
>teuer.

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann kostet sowas in Japan so
2-3kEuro ohne Einbau.


>Bedenke auch, den "g?nstigen Nachtstrom" kannst Du daf?r nicht benutzen. Das
>geht nur mit der Fu?bodenspeicherheizung.
>Die ?bliche L?sung f?r Deinen Fall ist ein Umzug.

Und man sollte auch mal an seinen inneren Schweinehund denken. :-)

Wenn man schonmal eine Klimaanlage hat die im Winter heizen kann, wird
man sie dann wirklich NIEMALS im Sommer zum kuehlen einschalten? Wenn
man das macht versaut es ja die Energiebilanz so richtig.

Olaf

Uwe Hercksen

unread,
Feb 1, 2013, 9:30:59 AM2/1/13
to


Matthias Weingart schrieb:

> Für wie lange hast Du getestet? Da kannste erst nach einer Woche eine Aussage
> machen und die Aufheizphase darfst Du in Deiner Betrachtung nicht mitrechnen.

Hallo,

volle Zustimmung. Wenn man den Sollwert um 1 ° erhöht und gleich darauf
in der Nacht geheizt wird weiß ja die Steuerung noch gar nicht was sie
dafür tun muß und probiert es aus. Nach einigen Tagen hat sie es dann
gelernt.

Bye

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 10:13:45 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 13:35, schrieb Matthias Weingart:

> Naja, mit dem Hornbach-Klimagerᅵt wirst Du nicht wirklich Geld sparen. Der im
> obengenannten Link erwᅵhnte Mitsubishi fᅵr ca. 1000Eur ist vom Wirkungsgrad
> her schon wesentlich besser - insbesondere auch im Winter bei bis zu -15ᅵC
> schafft der immer noch einen COP von 3 (also die kriegst aus 1kW Strom 3kW
> Wᅵrme; zumindest schreibt er das auf der Seite). Frag mal Hornbach was deren
> Gerᅵt bei dieser Temperatur schafft, Angaben dazu sind nicht zu finden.

Also die Durchschnittstemperatur im Winter betrᅵgt in Deutschland
+3,7ᅵC. Aktuell haben wir ca. +6ᅵC bei uns, und die kᅵlteste Nacht war
bisher -4ᅵC und im Winter davor -7ᅵC. Da pumpte die
Fuᅵboden-Speicherheizung fast 100 kWh pro 24 Stunden in meine Wohnung.

Joerg

unread,
Feb 1, 2013, 10:38:07 AM2/1/13
to
Thomas H. wrote:
> Am 01.02.2013 13:35, schrieb Matthias Weingart:
>
>> Naja, mit dem Hornbach-Klimagerät wirst Du nicht wirklich Geld sparen.
>> Der im
>> obengenannten Link erwähnte Mitsubishi für ca. 1000Eur ist vom
>> Wirkungsgrad
>> her schon wesentlich besser - insbesondere auch im Winter bei bis zu
>> -15°C
>> schafft der immer noch einen COP von 3 (also die kriegst aus 1kW Strom
>> 3kW
>> Wärme; zumindest schreibt er das auf der Seite). Frag mal Hornbach was
>> deren
>> Gerät bei dieser Temperatur schafft, Angaben dazu sind nicht zu finden.
>
> Also die Durchschnittstemperatur im Winter beträgt in Deutschland
> +3,7°C. Aktuell haben wir ca. +6°C bei uns, und die kälteste Nacht war
> bisher -4°C und im Winter davor -7°C. Da pumpte die
> Fußboden-Speicherheizung fast 100 kWh pro 24 Stunden in meine Wohnung.
>

Wow! Hatte jemand versehentlich die Balkontuer aufgelassen? :-)

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 10:41:29 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 13:38, schrieb Matthias Weingart:

>> Das 3,5 kW Modell mit 53 dB(A) müsste ausreichen für mein Apartment
>> (47,8 qm Wohnfläche). Ich habe mal meine Fußboden-Nachtspeicherheizung
>> analysiert. Wenn ich die Raumtemperatur um 1°C erhöhe, steigt der
>> Tagesverbrauch um 40%. Ist nicht immer von 6-7% Mehrverbrauch pro Grad
>> die Rede? Warum ist meine Heizung so ineffizient!?
>
> Für wie lange hast Du getestet? Da kannste erst nach einer Woche eine Aussage
> machen und die Aufheizphase darfst Du in Deiner Betrachtung nicht mitrechnen.

Oh, ich habe mich bei den Messungen vertan! Die Tagnachladung ist
momentan viel kürzer als berechnet. Dann sind es eher 10% Mehrverbrauch
bei 1°C Temperaturanstieg am Morgen. Das hält sich ja noch im Rahmen...



Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 10:44:10 AM2/1/13
to
Am 01.02.2013 16:38, schrieb Joerg:
>>
>> Also die Durchschnittstemperatur im Winter beträgt in Deutschland
>> +3,7°C. Aktuell haben wir ca. +6°C bei uns, und die kälteste Nacht war
>> bisher -4°C und im Winter davor -7°C. Da pumpte die
>> Fußboden-Speicherheizung fast 100 kWh pro 24 Stunden in meine Wohnung.
>>
>
> Wow! Hatte jemand versehentlich die Balkontuer aufgelassen? :-)

Nein, das ist so normal sagte der Vermieter. Die Aufladung beträgt bis
zu 8 Stunden in der Nacht und bis zu 2 Stunden am Nachmittag. Macht also
10 Stunden mit 10,4 kW bei 230V Nennspannung. Damit die Heizung aber
schon um 23 Uhr angeht, müssten wir wohl -15°C in der Nacht haben...

Message has been deleted

Stefan

unread,
Feb 1, 2013, 12:39:12 PM2/1/13
to
Am 01.02.2013 09:10, schrieb Thomas H.:

>
> http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183
>

Ich hab sowas ähnliches mal gehabt, aber nicht zum Heizen, nur zum
Kühlen. Totaler Scheiß.

Gehört verboten, kann gar nicht vernünftig funktionieren.

Gruß

Stefan



Edzard Egberts

unread,
Feb 1, 2013, 3:07:42 PM2/1/13
to
>> Hier sind die Scheiben innen mit Silikon eingefasst, ich nehme an das ist
>> gar nicht so selten.
>
> aber vermutlich nicht verklebt. Das Glas läßt sich tauschen. Ist bei vielen
> Fenstern nach etlichen Jahren nötig.

In der Firma sind die auch mit Silikon vergossen, aber die Randleisten
sind zum Einstecken. Mein Fenster hatte Randleisten mit Gummilippen, das
war wirklich einfach. In diesem Fall würde ich den entsprechenden
Handwerker mit "Fenster tauschen" ordern.

> besser Doppelstegplatte

Die Dicke muss genau passen, bei mir waren das 22 mm gut wettergeschützt
und die gabs gerade im Baumarkt mit beschichteter Oberfläche und hinter
dem Vorhang.


gUnther nanonüm

unread,
Feb 1, 2013, 4:50:47 PM2/1/13
to

"Thomas H." <thomas....@wolke7.net> schrieb im Newsbeitrag
news:kegnsd$oe7$2...@news.albasani.net...

> Nein, das ist so normal sagte der Vermieter. Die Aufladung beträgt bis zu
> 8 Stunden in der Nacht und bis zu 2 Stunden am Nachmittag. Macht also 10
> Stunden mit 10,4 kW bei 230V Nennspannung. Damit die Heizung aber schon um
> 23 Uhr angeht, müssten wir wohl -15°C in der Nacht haben...

Hi,
also ist klar, was Du tun mußt. Alle Thermostate auf Minimum stellen, dann
einen "Badheizer" und einen Heizlüfter anschaffen. Den bei Bedarf
zuschalten, da wo es nötig wird. Vermutlich hat die Bude wenig
Luftaustausch, einen Verbrenner kannst Du da nicht reintun. 100kWh ist viel
Holz...mit nem dauerlaufenden 2kW-Lüfter wirds billiger. Der kann einen Raum
von 30qm durchaus bewohnbar halten.
Was noch fehlt ist ein Heizlüfter, der Dauerbetrieb schafft. Hab mir dafür
mal einen Uralten auf dem Flohmarkt geholt. Groß wie Röhrenradio, Metall,
Porzellan, Heißgerätekabel. Rennt wenn nötig wochenlang. Und leiser als die
modernen Wegwerf-Plastikfeuerstarter ist er auch. Mach keinen Fehler mit
Konvektoren, besser nimmt Ölradiatoren, wenn Du den Wind nicht abkannst.
Konvektoren heizen nur die Zimmerdecke. Meinen hab ich in den Keller
verbannt. Hoffentlich klaut den einer.

--
mfg,
gUnther




gUnther nanonüm

unread,
Feb 1, 2013, 4:58:42 PM2/1/13
to

"Olaf Kaluza" <ol...@criseis.ruhr.de> schrieb im Newsbeitrag
news:4tsst9-...@criseis.ruhr.de...

> So kenne ich das aus Japan. Funktioniert da sehr gut und ist auch sehr
> leise.

Hi,
alle Häuser haben Klima, da ist ein "Update" auf Heizung dann billiger.
Kompressor tauschen und Rohr durch dünne Wand...aber das geht dann nur für
den dahinterliegenden Raum. Die Bauweise erlaubt meist keine echte
Zentralheizung.

>
> >Sowas geht nicht mobil. Und ist recht
> >teuer.
>
> Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann kostet sowas in Japan so
> 2-3kEuro ohne Einbau.

Aber es ist Teil der "richtigen" Klimaanlage. Die ist deutlich teurer, meist
hat jedes Zimmer mit Fenster auch einen Verdampfer.

>
>
> >Bedenke auch, den "g?nstigen Nachtstrom" kannst Du daf?r nicht benutzen.
> >Das
> >geht nur mit der Fu?bodenspeicherheizung.
> >Die ?bliche L?sung f?r Deinen Fall ist ein Umzug.
>
> Und man sollte auch mal an seinen inneren Schweinehund denken. :-)
>
> Wenn man schonmal eine Klimaanlage hat die im Winter heizen kann, wird
> man sie dann wirklich NIEMALS im Sommer zum kuehlen einschalten? Wenn
> man das macht versaut es ja die Energiebilanz so richtig.

Man muß das sogar tun, sonst "kriegt die die Motten". Wenngleich es
inzwischen auch da Vollautomaten gibt, die ihre Gehäuse mit isolierten
Jalousien verschließen können winters. Die kommen aber weniger billig.

--
mfg,
gUnther


Thomas H.

unread,
Feb 1, 2013, 5:08:51 PM2/1/13
to
Am 01.02.2013 22:50, schrieb gUnther nanonüm:
> "Thomas H." <thomas....@wolke7.net> schrieb im Newsbeitrag
> news:kegnsd$oe7$2...@news.albasani.net...
>
>> Nein, das ist so normal sagte der Vermieter. Die Aufladung beträgt bis zu
>> 8 Stunden in der Nacht und bis zu 2 Stunden am Nachmittag. Macht also 10
>> Stunden mit 10,4 kW bei 230V Nennspannung. Damit die Heizung aber schon um
>> 23 Uhr angeht, müssten wir wohl -15°C in der Nacht haben...
>
> Hi,
> also ist klar, was Du tun mußt. Alle Thermostate auf Minimum stellen, dann
> einen "Badheizer" und einen Heizlüfter anschaffen. Den bei Bedarf
> zuschalten, da wo es nötig wird. Vermutlich hat die Bude wenig
> Luftaustausch, einen Verbrenner kannst Du da nicht reintun. 100kWh ist viel
> Holz...mit nem dauerlaufenden 2kW-Lüfter wirds billiger. Der kann einen Raum
> von 30qm durchaus bewohnbar halten.

Habe ich schon mal durchkalkuliert. Ich bräuchte bei -15°C in der Nacht
4 kW Heizleistung für meine 42,5 qm. Bei -15°C laufen die 24 Stunden am
Tag, das wären dann 96 kWh. Vorteil bei der Nachtspeicherheizung ist,
dass die kWh allesamt zum NT-Tarif abgerechnet werden. Und der ist 29%
billiger als der HT-Tarif! Hinzu kommt, dass die
Fußboden-Speicherheizung absolut geräuschlos arbeitet.


gUnther nanonüm

unread,
Feb 1, 2013, 5:06:07 PM2/1/13
to

"Stefan" <stefan@hier_steht_absichtlich_keine_EMail_Adresse_1234567890.de>
schrieb im Newsbeitrag
news:510bfdae$0$30119$8e6e...@newsreader.ewetel.de...

> Ich hab sowas ähnliches mal gehabt, aber nicht zum Heizen, nur zum Kühlen.
> Totaler Scheiß.
>
> Gehört verboten, kann gar nicht vernünftig funktionieren.

Hi,
soeine hatte ich auch mal, echt scheiße...aber das Prinzip funzt schon.
Dieses Teil ist einfach zu laut, und mit dem Schlauch aus dem Fenster
ineffektiv. Hättest Du aber die Abluft direkt durch die Wand abgeblasen, wär
nur noch der Krach....

Ich hab aber noch ne Toshiba, die ist echt gut. Verdunstet zusätzlich
Wasser, hat einen 20l-Tank, der täglich ebenfalls mit der Heißluft
verschwindet, dadurch steigt der Wirkungsagrad enorm. Leise und sehr
angenehm, an den drei unerträglichen Sommertagen jährlich :-) dafür 800W ist
nicht soo schlimm. Richtig gelesen, die braucht nur den halben Strom wegen
Wasserverdunster.

--
mfg,
gUnther


Gerrit Heitsch

unread,
Feb 1, 2013, 5:21:59 PM2/1/13
to
On 02/01/2013 11:06 PM, gUnther nanonüm wrote:
> "Stefan" <stefan@hier_steht_absichtlich_keine_EMail_Adresse_1234567890.de>
> schrieb im Newsbeitrag
> news:510bfdae$0$30119$8e6e...@newsreader.ewetel.de...
>
>> Ich hab sowas ähnliches mal gehabt, aber nicht zum Heizen, nur zum Kühlen.
>> Totaler Scheiß.
>>
>> Gehört verboten, kann gar nicht vernünftig funktionieren.
>
> Hi,
> soeine hatte ich auch mal, echt scheiße...aber das Prinzip funzt schon.
> Dieses Teil ist einfach zu laut, und mit dem Schlauch aus dem Fenster
> ineffektiv. Hättest Du aber die Abluft direkt durch die Wand abgeblasen, wär
> nur noch der Krach....

Nein, das Problem ist, dieses System zieht Luft aus dem Zimmer ab,
erwärmt sie und bläst sie nach aussen um damit die Luft im Zimmer zu
kühlen. Gute Idee... aber da im Zimmer kein Unterdruck entstehen kann
wird also Luft von aussen nachströmen. Luft die wieder Wärme mitbringt
die nach wieder nach draussen transportiert werden muss. Ergibt einen
extrem schlechten Wirkungsgrad.

Es gibt solche Geräte auch so, daß sie Luft von aussen ansaugen,
erwärmen und wieder nach aussen blasen. Das funktioniert deutlich besser.

Gerrit


Klaus Butzmann

unread,
Feb 1, 2013, 7:11:19 PM2/1/13
to
Am 01.02.2013 13:30, schrieb Thomas H.:
> Ist nicht immer von 6-7% Mehrverbrauch pro Grad
> die Rede? Warum ist meine Heizung so ineffizient!?
Nee, geht so: "1ᅵ weniger spart 6% Heizkosten"
--> 10ᅵ weniger spart 60% Heizkosten
Bei 20ᅵ weniger kriegst du 20% erstattet :-)


Butzo



Message has been deleted

Stefan

unread,
Feb 2, 2013, 4:05:59 AM2/2/13
to
Am 01.02.2013 23:21, schrieb Gerrit Heitsch:
> On 02/01/2013 11:06 PM, gUnther nanon�m wrote:

> Es gibt solche Ger�te auch so, da� sie Luft von aussen ansaugen,
> erw�rmen und wieder nach aussen blasen. Das funktioniert deutlich besser.

Ich hab inzwischen Split Ger�te angeschafft. Die funktionieren
einwandfrei. Gabs f�r knapp 300 Euro das St�ck. Das erste Ger�t habe ich
ca. 2005 eingebaut. Nach 3 Jahren musste das K�hlmittel nachgef�llt
werden. Die zweite Anlage hab ich ein Jahr sp�ter installiert. Beide
Au�eneinheiten sehen inzwischen etwas vergammelt aus, funktionieren aber
noch einwandfrei.

Gru�

Stefan

Gerrit Heitsch

unread,
Feb 2, 2013, 4:16:00 AM2/2/13
to
Die meisten Split-Ger�te kann man leider nicht mal kurz aufstellen weil
man einen Raum im Sommer gerne etwas k�hler h�tte. Ansonsten sind die
aber die beste L�sung, vor allem f�r feste Installationen.

Gerrit




Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 4:23:23 AM2/3/13
to
> http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183
>
> Mit bis zu 54 dB(A) erscheinen mir die Gerᅵte etwas laut. Ich will damit
> auch beim Schlafen heizen, und das Gerᅵt wᅵrde nur 1-2 Meter vom Bett
> entfernt stehen. Kennt ihr bessere Modelle?

So ich habe mir nun einen Lᅵfter bestellt, der 53 dB(A) laut ist. Dann
weiᅵ ich was auf mich zukommt und ob ich trotz Klimagerᅵt noch fernsehen
und Radio hᅵren kann...

http://www.conrad.de/ce/de/product/560890/EBM-Papst-Axialluefter-12-V-70-mh-Geraeusch-Entwicklung-max-53-dBA-L-x-B-x-H-60-x-60-x-32-mm-612-J2H

Dieter Wiedmann

unread,
Feb 3, 2013, 4:38:25 AM2/3/13
to
Am 03.02.2013 10:23, schrieb Thomas H.:
>> http://www.suntec-wellness.de/download/?eID=dam_frontend_push&docID=183
>>
>> Mit bis zu 54 dB(A) erscheinen mir die Gerᅵte etwas laut. Ich will damit
>> auch beim Schlafen heizen, und das Gerᅵt wᅵrde nur 1-2 Meter vom Bett
>> entfernt stehen. Kennt ihr bessere Modelle?
>
> So ich habe mir nun einen Lᅵfter bestellt, der 53 dB(A) laut ist. Dann
> weiᅵ ich was auf mich zukommt und ob ich trotz Klimagerᅵt noch fernsehen
> und Radio hᅵren kann...

Ein Trugschluss! Es kommt nicht nur auf die Lautstᅵrke an, sondern auch
auf das Frequenzspektrum des Gerᅵuschs, man Sone.


Gruᅵ Dieter

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 6:55:32 AM2/3/13
to
> Was noch fehlt ist ein Heizlᅵfter, der Dauerbetrieb schafft. Hab mir dafᅵr
> mal einen Uralten auf dem Flohmarkt geholt. Groᅵ wie Rᅵhrenradio, Metall,
> Porzellan, Heiᅵgerᅵtekabel. Rennt wenn nᅵtig wochenlang. Und leiser als die
> modernen Wegwerf-Plastikfeuerstarter ist er auch. Mach keinen Fehler mit
> Konvektoren, besser nimmt ᅵlradiatoren, wenn Du den Wind nicht abkannst.
> Konvektoren heizen nur die Zimmerdecke. Meinen hab ich in den Keller
> verbannt. Hoffentlich klaut den einer.

Habe heute Messungen gemacht. Wir haben +4ᅵC Auᅵentemperatur, das ist
der durchschnittliche deutsche Wintertag. Um die Wohnung zwischen 21 und
19,5ᅵC zu halten verbraucht meine Fuᅵboden-Speicherheizung pro Tag 41,5
kWh. Wenn ich einen Heizlᅵfter verwende, brauche ich ungefᅵhr 850 Watt
Dauerleistung, um die Temperatur zu halten. Bei 24 Stunden wᅵren das
20,4 kWh. Hiervon wᅵrden 14 Stunden auf den Tagstrom und 10 Stunden auf
den Nachtstrom entfallen, d.h. im Schnitt kostet mich die kWh 22,16
Cent. Die Speicherheizung heizt nur in den NT-Stunden was den Nachteil
hat, dass es gegen 16:30 Uhr und 22 Uhr mit 19,5ᅵC relativ kᅵhl ist.

1 kWh HT: 25,2 Cent
1 kWh NT: 17,9 Cent (Tarif: enQu Thermo)
Verbrauch Speicherheizung: 41,5 kWh
Verbrauch Heizlᅵfter: 20,4 kWh (erste Schᅵtzung!)
Kosten Speicherheizung: 7,43 EUR / Tag
Kosten Heizlᅵfter: 4,52 EUR / Tag

Kostenersparnis: -39%
Energieersparnis: -51%

Ein groᅵer Nachteil ist der Lᅵfterlᅵrm, aber ich werde mir Heizlᅵfter
besorgen die extrem leise sind. Soll es ja geben...

Warum ist die Fuᅵboden-Speicherheizung so unwirtschaftlich? Es sind
Heizmatten mit 200 bzw. 250 Watt / qm im Boden verlegt, der Fuᅵboden
fungiert als Wᅵrmespeicher. Offenbar wird nur grob die Hᅵlfte der
eingesetzten Energie als Wᅵrme in den Raum abgegeben. Die andere Hᅵlfte
bleibt im Fuᅵboden oder wird durch das Gebᅵude (Betonbunker) in die
Umgebung abgeleitet!?

JMS

unread,
Feb 3, 2013, 7:06:24 AM2/3/13
to
Bei einer wᅵrmepumpe ist die leistungszahl entscheidend:
also wieviele wᅵrme produziert sie im vergleich zur strom-leistungsaufnahme.

Bei einer guten leistungszahl von 4-5 bist du bei kosten wie bei einer gasheizung.

Ich bin sicher dass du diese leistungszahlen aber nur mit einem splitgerᅵt
bekommst.

Ob es mobile splitgerᅵte gibt, weiss ich nicht. Aber das wᅵrde auch dein
lᅵrmproblem lᅵsen.

Jens Martin Schlatter

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 7:20:19 AM2/3/13
to
> Ein groᅵer Nachteil ist der Lᅵfterlᅵrm, aber ich werde mir Heizlᅵfter
> besorgen die extrem leise sind. Soll es ja geben...
>

Taadaa:

http://www.schreck.at/epages/Schreck.sf/sec08aaf3beb5/?ObjectPath=/Shops/Schreck/Products/AA23990

http://www.delonghi.com/de_de/products/hvf3552tb/


Nur 38 dbA auf der 900 Watt Stufe! Und nur 43 dBA auf der 2400 Watt Stufe.

Roland Ertelt

unread,
Feb 3, 2013, 7:33:41 AM2/3/13
to
Und so sprach Thomas H.:

>...
>
> Warum ist die Fuᅵboden-Speicherheizung so unwirtschaftlich? Es sind
> Heizmatten mit 200 bzw. 250 Watt / qm im Boden verlegt, der Fuᅵboden
> fungiert als Wᅵrmespeicher. Offenbar wird nur grob die Hᅵlfte der
> eingesetzten Energie als Wᅵrme in den Raum abgegeben. Die andere Hᅵlfte
> bleibt im Fuᅵboden oder wird durch das Gebᅵude (Betonbunker) in die
> Umgebung abgeleitet!?
>

Du kannst leicht selbst erkennen, wohin deine Wᅵrme geht:
- Beton hat eine ausgezeichnete Wᅵrmeleitung und Speicherung (wie jeder
luftporenlose Stein)
- Luft ist ein Isolator (mit schlechter Wᅵrmeleitung)

Deine Decke dᅵrfte (mindestens) 21cm dick sein. Damit hat deine Heizung
Wᅵrmetransferflᅵchen von 2x Abstrahlflᅵche (oben/unten), plus
21cm*Raumumfang Transferflᅵche.
Fᅵr einen Beispiel-Raum 4*5m sind das 2x20qm Abstrahlflᅵche + 3,8qm
Transportflᅵche. Wenn jetzt mehr Wᅵrme in den Raum gehen soll, muss die
Wᅵrmeᅵbergangsleistung Beton->Raumluft deutlich grᅵᅵer werden, als ᅵber
den Materialtransport. Das wird wohl eher nix. Du hast gerade den alten
Effekt der Fussbodenheizung neu endeckt: Sie macht ein warmes Gefᅵhl an
die Fᅵsse, aber wᅵrmt den Raum eher schlecht.

Daher werden verantwortungsbewusste Bauherren zur Fussbodenheizung immer
auch eine Raumheizung einbauen...

Roland

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 7:39:41 AM2/3/13
to
> Fᅵr einen Beispiel-Raum 4*5m sind das 2x20qm Abstrahlflᅵche + 3,8qm
> Transportflᅵche. Wenn jetzt mehr Wᅵrme in den Raum gehen soll, muss die
> Wᅵrmeᅵbergangsleistung Beton->Raumluft deutlich grᅵᅵer werden, als ᅵber
> den Materialtransport. Das wird wohl eher nix. Du hast gerade den alten
> Effekt der Fussbodenheizung neu endeckt: Sie macht ein warmes Gefᅵhl an
> die Fᅵsse, aber wᅵrmt den Raum eher schlecht.
>
> Daher werden verantwortungsbewusste Bauherren zur Fussbodenheizung immer
> auch eine Raumheizung einbauen...
>

Ach dafᅵr ist das Ding an der Wand!? Es hat ein Einstellrad fᅵr die
Temperatur und 2 Schalter (EIN / AUS). Angesteuert werden offenbar 2
Heizelemente im Fuᅵboden in der Nᅵhe der Fenster. Im Sicherungskasten
werden die Konvektoren genannt. Ja, die Dinger sind seit meinem Einzug
defekt. Deswegen hatte ich mir ja damals 2 Heizlᅵfter gekauft...


Bernd Laengerich

unread,
Feb 3, 2013, 7:45:43 AM2/3/13
to
Am 03.02.2013 12:55, schrieb Thomas H.:

> Kostenersparnis: -39%
> Energieersparnis: -51%

Deine Messung hat vermutlich einen groᅵen Fehler. Wenn die
Fuᅵbodenheizung so ineffizient ist, liegt das mit Sicherheit an
Wᅵrmeverlusten durch z.B. den Boden. Die wirst Du auch mit den
Heizlᅵftern haben,. d.h. der derzeit aufgeheizte Fuᅵboden wird nach
einigen Tagen merklich abkᅵhlen und dem Raum dadurch die Energie
entziehen, die auch jetzt durch die FBH mehr aufgewendet wird.

Bernd

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 7:52:31 AM2/3/13
to
Das habe ich schon befᅵrchtet. Nun, dann hilft nur eine Langzeitmessung
ᅵber 7 Tage. Ich werde mal schauen, was unterm Strich gᅵnstiger fᅵr mich
ist...


Werner Holtfreter

unread,
Feb 3, 2013, 10:20:14 AM2/3/13
to
Am Sun, 03 Feb 2013 12:55:32 +0100 schrieb Thomas H.:

> Warum ist die Fußboden-Speicherheizung so unwirtschaftlich? Es sind
> Heizmatten mit 200 bzw. 250 Watt / qm im Boden verlegt, der Fußboden
> fungiert als Wärmespeicher.

Eben darum musst du deine Messung wiederholen, wenn die Fussbodenheizung
mindestens 3 oder 4 Tage nicht eingeschaltet war und völlig kalt ist. Das
schrieb ja schon jemand.

> Offenbar wird nur grob die Hälfte der
> eingesetzten Energie als Wärme in den Raum abgegeben. Die andere Hälfte
> bleibt im Fußboden oder wird durch das Gebäude (Betonbunker) in die
> Umgebung abgeleitet!?

Natürlich geht etwas nach unten, aber im Fußboden kann nichts bleiben.

Da die Wärmeabgabe der Fußbodenspeicherheizung nicht steuerbar ist,
sollte sie nur einen Teil, nämlich die über den Tag permanent benötigte
Heizleistung bereit stellen und als Komfort betrachtet werden.

Freilich ist ist Tagstrom teurer, so dass damit nur gespart werden kann,
wenn die Tagstromheizung nur stundenweise läuft - etwa, weil der Raum nur
wenige Stunden am Tag benutzt wird. Aber in diesem Fall braucht man eine
hohe Leistung zur schnellen Aufheizung des sonst kühl gehaltenen Raums.

Ich würde von Heizlüftern abraten, wegen deren störender Luftbewegung und
auf ölfreie Kasten-Konvektoren setzen, die keinesfalls nur die Decke
heizen, wenn sie die Luft vom Fußboden ansaugen oder besser noch,
sogennannte Wärmewellenheizungen, also faktisch Infrarotstrahler, denn
diese stahlen einen Teil der Wärme direkt auf die Umgebung und
ermöglichen so eine etwas niedrigere Lufttemperatur bei gleicher
Behaglichkeit - wodurch der Energieaufwand etwas sinkt.
--
Gruß Werner
Die Kinder den Müttern schon im Kleinkindalter wegzunehmen
(Kinderkrippen), damit die Frau wieder für fremde Personen
als Arbeitskraft dient, ist eine Perversion ohne Gleichen.

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 10:34:51 AM2/3/13
to
>> Warum ist die Fußboden-Speicherheizung so unwirtschaftlich? Es sind
>> Heizmatten mit 200 bzw. 250 Watt / qm im Boden verlegt, der Fußboden
>> fungiert als Wärmespeicher.
>
> Eben darum musst du deine Messung wiederholen, wenn die Fussbodenheizung
> mindestens 3 oder 4 Tage nicht eingeschaltet war und völlig kalt ist. Das
> schrieb ja schon jemand.

Zu Befehl, Sir!

> Freilich ist Tagstrom teurer, so dass damit nur gespart werden kann,
> wenn die Tagstromheizung nur stundenweise läuft - etwa, weil der Raum nur
> wenige Stunden am Tag benutzt wird. Aber in diesem Fall braucht man eine
> hohe Leistung zur schnellen Aufheizung des sonst kühl gehaltenen Raums.

Heizen on Demand - das realisiere ich gerade im 5,3 qm kleinen
Badezimmer. Unbeheizt habe ich da 16,5°C. Die Fußboden-Speicherheizung
im Bad hat 800 Watt und läuft ca. 4,5 h pro Wintertag. Die Wärme brauche
ich aber nur wenn ich bade und ggf. bei der Morgentoilette. Ich werde
den hier installieren:

http://lb.atelco.de/Heizl%C3%BCfter/5050T/1/51271/DeLonghi+HWB+5050T+Badschnellheizer.article

Mit 2000 Watt ist das kleine Bad schnell aufgeheizt und mit dem 24h
Timer heizt er nur in den Morgenstunden regelmäßig auf 23°C. Beim Baden
stelle ich höher auf 25°C.

> Ich würde von Heizlüftern abraten, wegen deren störender Luftbewegung und
> auf ölfreie Kasten-Konvektoren setzen, die keinesfalls nur die Decke
> heizen, wenn sie die Luft vom Fußboden ansaugen oder besser noch,
> sogennannte Wärmewellenheizungen, also faktisch Infrarotstrahler, denn
> diese stahlen einen Teil der Wärme direkt auf die Umgebung und
> ermöglichen so eine etwas niedrigere Lufttemperatur bei gleicher
> Behaglichkeit - wodurch der Energieaufwand etwas sinkt.

Jetzt habe ich schon den Heizlüfter mit nur 38 dBA bei 900 Watt
bestellt. Der kommt neben das Sofa und heizt mit billigem Nachtstrom von
22-7 Uhr auf 18°C. Für neben das Bett muss etwas Geräuschloses ohne
Lichtabstrahlung her. Entweder so ein Ölradiator - falls es beim
Schlafen zu kalt wird - oder das 53 dBA Klimagerät mit Wärmepumpe für
effizientes Heizen von 7-22 Uhr.


Bernd Laengerich

unread,
Feb 3, 2013, 10:48:24 AM2/3/13
to
Am 03.02.2013 16:20, schrieb Werner Holtfreter:

> Ich würde von Heizlüftern abraten, wegen deren störender Luftbewegung und

Mir fällt noch ein ggf. gravierender Nachteil von Heizlüftern ein:
Fällt aus welchen Gründen auch immer der Lüfter(motor) aus, kann das
Teil schnell zu einem Brandsatz mutieren. Daher würde ich die nur
überwacht einsetzen.

Bernd

Joerg

unread,
Feb 3, 2013, 11:00:35 AM2/3/13
to
Bei uns haben die normalerweise einen Thermoschalter. Ausser Modelle von
anno dunnemal. Gefaehrlich wird es aber wenn man jemand unachtsam eine
Zeitung, Gardinen oder aehnliches Material draufwirft.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Bernd Laengerich

unread,
Feb 3, 2013, 11:06:45 AM2/3/13
to
Am 03.02.2013 17:00, schrieb Joerg:

> Bei uns haben die normalerweise einen Thermoschalter. Ausser Modelle von
> anno dunnemal. Gefaehrlich wird es aber wenn man jemand unachtsam eine
> Zeitung, Gardinen oder aehnliches Material draufwirft.

Thermoschalter gut und schön, aber würdest Du dich darauf verlassen?
Das ist bei den normalen Konvektoren aber auch nicht ohne, dann muß man
so ein Ölfass auf Rollen haben und hoffen daß das Öl auch drin bleibt.

Bernd

Werner Holtfreter

unread,
Feb 3, 2013, 11:22:59 AM2/3/13
to
Am Sun, 03 Feb 2013 17:06:45 +0100 schrieb Bernd Laengerich:

> Am 03.02.2013 17:00, schrieb Joerg:
>
>> Bei uns haben die normalerweise einen Thermoschalter. Ausser Modelle
>> von anno dunnemal. Gefaehrlich wird es aber wenn man jemand unachtsam
>> eine Zeitung, Gardinen oder aehnliches Material draufwirft.
>
> Thermoschalter gut und schön, aber würdest Du dich darauf verlassen?

Ich jedenfalls nicht. Deshalb habe ich vor vielen Jahren zusätzlich zum
Thermoschalter eine lange Schmelzstrecke aus Woodmetall in meinen
Heizlüfter eingebaut. Dann durfte er in meiner Abwesenheit laufen.

Werner Holtfreter

unread,
Feb 3, 2013, 11:26:22 AM2/3/13
to
Am Sun, 03 Feb 2013 16:34:51 +0100 schrieb Thomas H.:

> Heizen on Demand - das realisiere ich gerade im 5,3 qm kleinen
> Badezimmer. Unbeheizt habe ich da 16,5°C. Die Fußboden-Speicherheizung
> im Bad hat 800 Watt und läuft ca. 4,5 h pro Wintertag. Die Wärme brauche
> ich aber nur wenn ich bade und ggf. bei der Morgentoilette.

Vorsicht mit Schimmelbildung. Die Wände bleiben ja kalt, wenn du nur
temporär heizt. Insbesondere wenn es Außenwände sind.

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 11:44:51 AM2/3/13
to
>> Thermoschalter gut und schön, aber würdest Du dich darauf verlassen?
>
> Ich jedenfalls nicht. Deshalb habe ich vor vielen Jahren zusätzlich zum
> Thermoschalter eine lange Schmelzstrecke aus Woodmetall in meinen
> Heizlüfter eingebaut. Dann durfte er in meiner Abwesenheit laufen.
>

Das ist ja das Tolle am "Heizen on Demand": Wenn man nicht da ist,
laufen weder Heizlüfter noch Klimagerät mit Wärmepumpe. So spart man
eine Menge Heizkosten!

Lediglich der unbeaufsichtigte Heizlüfter in der Nacht ist ein Argument.
Wenn ich schlafe und der anfängt zu fackeln, geht irgendwann der
Rauchmelder über dem Heizlüfter an und ich werde wach. Außerdem hat er
eine Überhitzungssicherung.

Joerg

unread,
Feb 3, 2013, 12:18:51 PM2/3/13
to
Bernd Laengerich wrote:
> Am 03.02.2013 17:00, schrieb Joerg:
>
>> Bei uns haben die normalerweise einen Thermoschalter. Ausser Modelle von
>> anno dunnemal. Gefaehrlich wird es aber wenn man jemand unachtsam eine
>> Zeitung, Gardinen oder aehnliches Material draufwirft.
>
> Thermoschalter gut und schön, aber würdest Du dich darauf verlassen?


Nein, ich wollte damit nur sagen dass die Dinger eben nicht hochgehen
sobald das Luefterrad stehenbleibt sondern fuer diesen Fall einen Schutz
haben.

Unsere haben sogar zwei Sicherheiten. Es gibt einen Thermostat mit dem
man die gewuenschte Temperatur einstellen kannt. Dieser kommt weit vor
dem Thermoschalter, denn er ist am Gehaeuse montiert und wenn das heiss
wird schaltet er periodisch ab.


> Das ist bei den normalen Konvektoren aber auch nicht ohne, dann muß man
> so ein Ölfass auf Rollen haben und hoffen daß das Öl auch drin bleibt.
>

Oder beim Dampfkochtopf dass das Ueberdruckventil auch tatsaechlich
funktioniert, denn sonst ...

Bernd Laengerich

unread,
Feb 3, 2013, 1:53:12 PM2/3/13
to
Am 03.02.2013 18:18, schrieb Joerg:

> Unsere haben sogar zwei Sicherheiten. Es gibt einen Thermostat mit dem
> man die gewuenschte Temperatur einstellen kannt. Dieser kommt weit vor
> dem Thermoschalter, denn er ist am Gehaeuse montiert und wenn das heiss
> wird schaltet er periodisch ab.

Klar, aber da ist das Gehäuse eben schon heiß. Im Normalfasll wird der
Drahtwendel im Gerät höchstens ganz dunkelrot glühend, im Fehlerfalle
bei zuwenig Luft wird der recht stark glühend. Und es dauert einige Zeit
bis die Thermosicherung anschlägt.

> Oder beim Dampfkochtopf dass das Ueberdruckventil auch tatsaechlich
> funktioniert, denn sonst ...

Der Schnellkochtopf wird normalerweise ja nicht so betrieben, daß das
Überdruckventil überhaupt etwas zu tun hätte. Denn man heizt ja an, bis
der Druck den entsprechenden Wert hat (in der Normeinheit "Ringe") und
dreht dann herunter. Einen Schnellkochtopf ohne Überwachung zu betreiben
käme mir auch nie in den Sinn, schon alleine wegen des Inhaltes!
Allerdings wissen wir von Loriot, daß die im Dampfdrucktopf angesetzte
Kohlroulade ja trotz der aufgetretenen Ventilstörung sich als
schmackhaft und bekömmlich erwies :)

Bernd

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 3:04:13 PM2/3/13
to
Aktuell (19:30 bis 21:00 Uhr) sind es 1265 Watt Energiebedarf, um
20,5...21,5ᅵC aufrecht zu erhalten. Der Fuᅵboden-Wᅵrmespeicher ist seit
13 Stunden auᅵer Betrieb. Wenn das so bleibt:

Kostenersparnis: -9,4%
Energieersparnis: -26,8%

Ich befᅵrchte, dass mein Fuᅵboden noch weiter auskᅵhlt und Energie aus
dem Raum abzieht statt Wᅵrme zu liefern. Allerdings ist unter mir eine
Wohnung und die heizen gut. Wᅵrme steigt nach oben, folglich wird mein
Fuᅵboden nun vom Mieter unter mir beheizt!?


Joerg

unread,
Feb 3, 2013, 3:40:51 PM2/3/13
to
Bernd Laengerich wrote:
> Am 03.02.2013 18:18, schrieb Joerg:
>
>> Unsere haben sogar zwei Sicherheiten. Es gibt einen Thermostat mit dem
>> man die gewuenschte Temperatur einstellen kannt. Dieser kommt weit vor
>> dem Thermoschalter, denn er ist am Gehaeuse montiert und wenn das heiss
>> wird schaltet er periodisch ab.
>
> Klar, aber da ist das Gehäuse eben schon heiß. Im Normalfasll wird der
> Drahtwendel im Gerät höchstens ganz dunkelrot glühend, im Fehlerfalle
> bei zuwenig Luft wird der recht stark glühend. Und es dauert einige Zeit
> bis die Thermosicherung anschlägt.
>

Der Thermostat ist sofort da, denn er misst die reinkommende Luft. Wenn
die mangels Luefterradkurbelei nicht kommt macht es ruckzuck klick.
Thermodisks in der Wendelgegend kommen ebenfalls rasend schnell, damit
habe ich schonmal beruflich zu tun.


>> Oder beim Dampfkochtopf dass das Ueberdruckventil auch tatsaechlich
>> funktioniert, denn sonst ...
>
> Der Schnellkochtopf wird normalerweise ja nicht so betrieben, daß das
> Überdruckventil überhaupt etwas zu tun hätte. Denn man heizt ja an, bis
> der Druck den entsprechenden Wert hat (in der Normeinheit "Ringe") und
> dreht dann herunter. Einen Schnellkochtopf ohne Überwachung zu betreiben
> käme mir auch nie in den Sinn, schon alleine wegen des Inhaltes!


Du glaubst nicht wieviele das tun. "Tach Frau Suhrbier, schoen dass sie
mal anrufen!" ... toetter, toetter, toetter ... *PFFFSSSSSSCH*


> Allerdings wissen wir von Loriot, daß die im Dampfdrucktopf angesetzte
> Kohlroulade ja trotz der aufgetretenen Ventilstörung sich als
> schmackhaft und bekömmlich erwies :)
>

Ich habe den kleinen Ratgeber von Loriot, muss man ja einfach haben,
aber da steht leider nichts ueber Kohlrouladen drin. Mist, muss eine
Bildungsluecke sein :-)

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 3:44:25 PM2/3/13
to
> Aktuell (19:30 bis 21:00 Uhr) sind es 1265 Watt Energiebedarf, um
> 20,5...21,5ᅵC aufrecht zu erhalten. Der Fuᅵboden-Wᅵrmespeicher ist seit
> 13 Stunden auᅵer Betrieb. Wenn das so bleibt:
>
> Kostenersparnis: 9,4%
> Energieersparnis: 26,8%
>
> Ich befᅵrchte, dass mein Fuᅵboden noch weiter auskᅵhlt und Energie aus
> dem Raum abzieht statt Wᅵrme zu liefern. Allerdings ist unter mir eine
> Wohnung und die heizen gut. Wᅵrme steigt nach oben, folglich wird mein
> Fuᅵboden nun vom Mieter unter mir beheizt!?

20:30 bis 21:30 Uhr
1600 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur

Kostenersparnis: -14,5% (FINANZIELLER VERLUST!!!)
Energieersparnis: 7,5%

So ein Kᅵse, ᅵber 90% der Nachtstromenergie wird als Wᅵrme in den Raum
abgegeben. Weil der Tagstrom so teuer ist, lohnt der Heizlᅵfterbetrieb
hᅵchstens in der Nacht! Mal gucken, was die Werte morgen ergeben wenn
der Wᅵrmespeicher komplett ausgekᅵhlt ist.

Bernd Laengerich

unread,
Feb 3, 2013, 3:48:01 PM2/3/13
to
Am 03.02.2013 21:40, schrieb Joerg:

> Ich habe den kleinen Ratgeber von Loriot, muss man ja einfach haben,
> aber da steht leider nichts ueber Kohlrouladen drin. Mist, muss eine
> Bildungsluecke sein :-)

Dann muß ich mal bei Gelegenheit graben ob ich das Buch noch finde. Wenn
ja, schicke ich Dir einen Scan :)

Bernd

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 4:10:32 PM2/3/13
to
Am 03.02.2013 21:44, schrieb Thomas H.:
>> Aktuell (19:30 bis 21:00 Uhr) sind es 1265 Watt Energiebedarf, um
>> 20,5...21,5ᅵC aufrecht zu erhalten. Der Fuᅵboden-Wᅵrmespeicher ist seit
>> 13 Stunden auᅵer Betrieb. Wenn das so bleibt:
>>
>> Kostenersparnis: 9,4%
>> Energieersparnis: 26,8%
>>
>> Ich befᅵrchte, dass mein Fuᅵboden noch weiter auskᅵhlt und Energie aus
>> dem Raum abzieht statt Wᅵrme zu liefern. Allerdings ist unter mir eine
>> Wohnung und die heizen gut. Wᅵrme steigt nach oben, folglich wird mein
>> Fuᅵboden nun vom Mieter unter mir beheizt!?
>
> 20:30 bis 21:30 Uhr
> 1600 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur
>
> Kostenersparnis: -14,5% (FINANZIELLER VERLUST!!!)
> Energieersparnis: 7,5%

Komischerweise sind da starke Schwankungen drin, offenbar vom
mechanischen Thermostat:

20:30 bis 22:00 Uhr
1175 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur

18:30 bis 22:00 Uhr
1190 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur

Kostenersparnis: 14,8%
Energieersparnis: 31%

Folglich spare ich doch Geld, wenn ich einen Heizlᅵfter benutze!?

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 4:12:39 PM2/3/13
to
Am 03.02.2013 22:10, schrieb Thomas H.:
> Am 03.02.2013 21:44, schrieb Thomas H.:
>>> Aktuell (19:30 bis 21:00 Uhr) sind es 1265 Watt Energiebedarf, um
>>> 20,5...21,5ᅵC aufrecht zu erhalten. Der Fuᅵboden-Wᅵrmespeicher ist seit
>>> 13 Stunden auᅵer Betrieb. Wenn das so bleibt:
>>>
>>> Kostenersparnis: 9,4%
>>> Energieersparnis: 26,8%
>>>
>>> Ich befᅵrchte, dass mein Fuᅵboden noch weiter auskᅵhlt und Energie aus
>>> dem Raum abzieht statt Wᅵrme zu liefern. Allerdings ist unter mir eine
>>> Wohnung und die heizen gut. Wᅵrme steigt nach oben, folglich wird mein
>>> Fuᅵboden nun vom Mieter unter mir beheizt!?
>>
>> 20:30 bis 21:30 Uhr
>> 1600 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur
>>
>> Kostenersparnis: -14,5% (FINANZIELLER VERLUST!!!)
>> Energieersparnis: 7,5%
>
> Komischerweise sind da starke Schwankungen drin, offenbar vom
> mechanischen Thermostat:

Quark mit Soᅵe, bloᅵ ein Rechenfehler! Es waren 1175 Watt und nicht 1600
Watt!!!


Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 4:54:06 PM2/3/13
to
> 18:30 bis 22:00 Uhr
> 1190 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur
>
> Kostenersparnis: 14,8%
> Energieersparnis: 31%
>
> Folglich spare ich doch Geld, wenn ich einen Heizlᅵfter benutze!?
>

18:10 bis 22:12 Uhr
1253 Watt durchschnittlicher Energiebedarf
typ. 18,57 min AUS
typ. 18,67 min AN @ 2500 Watt

Kostenersparnis: 10,3%
Energieersparnis: 27,5%

Nun regle ich runter auf 18ᅵC fᅵr die Nacht und messe erneut den
Durchschnittsverbrauch bei aktuell +5ᅵC Auᅵentemperatur.

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 3, 2013, 6:53:00 PM2/3/13
to

On 03 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article kemjo3$e87$1...@news.albasani.net
<thomas....@wolke7.net> (Thomas H.) wrote:

>Komischerweise sind da starke Schwankungen drin, offenbar vom
>mechanischen Thermostat:
>
>20:30 bis 22:00 Uhr
>1175 Watt Energiebedarf bei +4�C Au�entemperatur
>
>18:30 bis 22:00 Uhr
>1190 Watt Energiebedarf bei +4�C Au�entemperatur

ROTFL Starke Schwankungen? Bist Du Erbsenz�hler? Ja? Dann aber ein
ziemlich l�cherlicher :(

1175/1190 sind mal nur schlappe 1,3% Differenz.
Sch�tze mal, Deine Messger�te sind locker in der 1-3% Liga, wenn nicht
noch schlechter.

Mach Dich bitte erst mal schlau �ber Messfehler. Auch Fehlerabsch�tzung
w�re erst mal nicht schlecht.

BTW ein alter Haudegen (Brodmann) hat mir mal vermittelt:

Wer die Stellen hinterm Komma sicher angeben kann,
darf die Stellen vor dem Komma sch�tzen!



Saludos (an alle Vern�nftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Wolfgang Allinger, anerkannter Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zuk�nftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit)

Thomas H.

unread,
Feb 3, 2013, 6:06:08 PM2/3/13
to
> ROTFL Starke Schwankungen? Bist Du Erbsenz�hler? Ja? Dann aber ein
> ziemlich l�cherlicher :(
>
> 1175/1190 sind mal nur schlappe 1,3% Differenz.

1175 zu 1600 Watt sind 36,2% Differenz. Das kann man nicht unter den
Teppich kehren. War aber nur ein Rechenfehler!

> Sch�tze mal, Deine Messger�te sind locker in der 1-3% Liga, wenn nicht
> noch schlechter.

Meine Uhren gehen fast alle atomgenau (DCF-77). Die 2500 Watt gelten f�r
230 Volt Nennspannung. Aktuell habe ich ca. 237 Volt in der Steckdose
des Heizl�fters gemessen, macht also 78 Watt mehr als kalkuliert.
Was auch noch stark ins Gewicht f�llt sind meine Elektroger�te: Der
K�hlschrank verheizt 34 Watt, die Stereoanlage 15 Watt. Die
LED-Beleuchtung heizt mit 36 Watt und meine EDV-Anlage kommt auf riesige
92 Watt Leistungsaufnahme. Sind also nochmal 177 Watt Zusatzleistung,
die ich bisher nicht ber�cksichtigt habe. Andererseits laufen diese
Elektroger�te auch, wenn ich mit der Fu�boden-Speicherheizung heize.

>
> Mach Dich bitte erst mal schlau �ber Messfehler. Auch Fehlerabsch�tzung
> w�re erst mal nicht schlecht.

Ich brauche mehr Messzeit. Trotzdem wollte ich schonmal auf die
Einsparpotentiale bei Speicherheizungen hinweisen!

Thomas H.

unread,
Feb 4, 2013, 4:30:11 AM2/4/13
to
> 18:10 bis 22:12 Uhr
> 1253 Watt durchschnittlicher Energiebedarf
> typ. 18,57 min AUS
> typ. 18,67 min AN @ 2500 Watt
>
> Kostenersparnis: 10,3%
> Energieersparnis: 27,5%
>
> Nun regle ich runter auf 18ᅵC fᅵr die Nacht und messe erneut den
> Durchschnittsverbrauch bei aktuell +5ᅵC Auᅵentemperatur.

8:54 bis 10:25 Uhr
Auᅵentemperatur +7ᅵC
571 Watt durchschnittlicher Energiebedarf fᅵr 17,77...18,15ᅵC
typ. 23,67 min AUS
typ. 7 min AN @ 2500 Watt


Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 5:54:00 AM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article kemqgk$rii$1...@news.albasani.net
<thomas....@wolke7.net> (Thomas H.) wrote:

>> ROTFL Starke Schwankungen? Bist Du Erbsenz�hler? Ja? Dann aber ein
>> ziemlich l�cherlicher :(
>>
>> 1175/1190 sind mal nur schlappe 1,3% Differenz.

>1175 zu 1600 Watt sind 36,2% Differenz. Das kann man nicht unter den
>Teppich kehren. War aber nur ein Rechenfehler!

Wie jetzt, in dem von mir zitierten Posting heulst Du �ber Schwankungen
mit 1175/1190... BTW in weiteren Postings kommen auch genau wieder
diese beiden Zahlen.

>> Sch�tze mal, Deine Messger�te sind locker in der 1-3% Liga, wenn
>> nicht noch schlechter.

>Meine Uhren gehen fast alle atomgenau (DCF-77).

Wie jetzt? Du liest Deinen Z�hler ab nach x-Stunden... Du hast kein
ordentliches Leistungsmessger�t? PATSCH... so ein Scheiss!

>Die 2500 Watt gelten f�r 230 Volt Nennspannung. Aktuell habe ich ca.
>237 Volt in der Steckdose des Heizl�fters gemessen, macht also 78 Watt
>mehr als kalkuliert.

Wie jetzt, doch gemessen? Womit? Oder nur irgendwie theoretisch flasch
gerechnet oder noch flascher gesch�tzt?

>Was auch noch stark ins Gewicht f�llt sind meine
>Elektroger�te: Der K�hlschrank verheizt 34 Watt,
Vielleicht im Mittel. Kann mir nicht vorstellen, das dein Kompressor mit
34W l�uft.

>die Stereoanlage 15 Watt.
Oha, sicher Br�llw�rfel mit 5000W PPMO :] Mit 15 Watt l�uft nicht mal
mein Plattenspieler.

>Die LED-Beleuchtung heizt mit 36 Watt
Sch�n schummerig in der Bude, naja, wers mag... ich war auch mal auf
Brautschau :)

>und meine EDV-Anlage kommt auf riesige 92 Watt Leistungsaufnahme.

>Sind also nochmal 177 Watt Zusatzleistung, die ich bisher nicht
>ber�cksichtigt habe. Andererseits laufen diese Elektroger�te auch, wenn
>ich mit der Fu�boden-Speicherheizung heize.

>> Mach Dich bitte erst mal schlau �ber Messfehler. Auch
>> Fehlerabsch�tzung w�re erst mal nicht schlecht.

Das haste jedenfalls nicht drauf bzw. kapiert.

>Ich brauche mehr Messzeit. Trotzdem wollte ich schonmal auf die
>Einsparpotentiale bei Speicherheizungen hinweisen!

Wenn Du schon am Erbsenz�hlen bist, vergiss nicht Deine eigene
Verlustleistung, liegt in der 200W Klasse, egal ob Du �ber Messtechnik
gr�belst oder nicht :p Je nach k�rperlicher (Un)t�tigkeit auch mal
deutlich schwankend.

Was passiert eigentlich mit der Energiebilanz, wenn Du eine Flasche
B�lkstoff, erst in den K�hlschrank bef�rderts, dann sp�ter rausholst
(k�hlt ja den Raum ab), dann runterschluckst, k�hlt den Magen ab, heizt
Dich evtl. an... ? Messfehler, nix als Messfehler...

Einer der Grunds�tze lautet:
Wer misst, misst Mist!

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 6:13:00 AM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article kenv2v$7o3$1...@news.albasani.net
<thomas....@wolke7.net> (Thomas H.) wrote:

>> 18:10 bis 22:12 Uhr
>> 1253 Watt durchschnittlicher Energiebedarf
>> typ. 18,57 min AUS
>> typ. 18,67 min AN @ 2500 Watt
>>
>> Kostenersparnis: 10,3%
>> Energieersparnis: 27,5%
>>
>> Nun regle ich runter auf 18�C f�r die Nacht und messe erneut den
>> Durchschnittsverbrauch bei aktuell +5�C Au�entemperatur.

>8:54 bis 10:25 Uhr
>Au�entemperatur +7�C
>571 Watt durchschnittlicher Energiebedarf f�r 17,77...18,15�C
>typ. 23,67 min AUS
>typ. 7 min AN @ 2500 Watt

Boah Eyh, Temperatur auf 2 Stellen hinterm Komma...

Wer die Stellen hinterm Komma sicher angeben kann,
darf die Zahl vorm Komma sch�tzen!

Und das alles an einer Fussbodenheizung, die sicher Totzeiten von vielen
Stunden hat. Also von Messtechnik haste absolut keine Ahnung. Von
Regelungstechnik noch weniger.

Tippe mal, Du bist Grundschullehrer mit Hauptfach Religion (wg. dem
starken Glauben an Stellen hinterm Komma) sowie Sport (wg. der
sportlichen Messtechnik) und Vertretung in F�sick (weil Du den Begriff
Leistung schreiben kannst)

Einer von uns beiden, macht sich hier zum Affen!
Ok, geb zu, ich bin es, weil ich dem Bait aufgesessen bin.

Hasta la Vista! Baby! (Arnie)

Thomas H.

unread,
Feb 4, 2013, 5:20:18 AM2/4/13
to
> Wie jetzt, in dem von mir zitierten Posting heulst Du �ber Schwankungen
> mit 1175/1190... BTW in weiteren Postings kommen auch genau wieder
> diese beiden Zahlen.

Einmal kommen 1600 Watt drin vor. Guck nochmal nach!

>> Meine Uhren gehen fast alle atomgenau (DCF-77).
>
> Wie jetzt? Du liest Deinen Z�hler ab nach x-Stunden... Du hast kein
> ordentliches Leistungsmessger�t? PATSCH... so ein Scheiss!

Ich habe einen Voltcraft Plus Energy Monitor 3000 der ca. 5 Jahre alt ist.

>> Was auch noch stark ins Gewicht f�llt sind meine
>> Elektroger�te: Der K�hlschrank verheizt 34 Watt,
> Vielleicht im Mittel. Kann mir nicht vorstellen, das dein Kompressor mit
> 34W l�uft.

113 Watt Kompressor mit 30% Duty Cycle.

>> die Stereoanlage 15 Watt.
> Oha, sicher Br�llw�rfel mit 5000W PPMO :] Mit 15 Watt l�uft nicht mal
> mein Plattenspieler.

Philips MCD289 Micro Theater. Der Subwoofer verbraucht 7,5 Watt und die
Stereoboxen zusammen mit dem Radiotuner auch nochmal 7,5 Watt. Da ist
ein Class D Verst�rker drin, deshalb ist das Teil so effizient!

>> Die LED-Beleuchtung heizt mit 36 Watt
> Sch�n schummerig in der Bude, naja, wers mag... ich war auch mal auf
> Brautschau :)

Nee, gar nicht! Richtig sch�n hell. Die 12 Watt LED-Lampe kommt auf ca.
1000 Lumen (hell wie 75 Watt Kryptongl�hlampe) und die 3 St�ck R63
Reflektoren mit je 8 Watt entsprechen 55 Watt herk�mmlicher
Gl�hlampenst�rke.

>> Ich brauche mehr Messzeit. Trotzdem wollte ich schonmal auf die
>> Einsparpotentiale bei Speicherheizungen hinweisen!
>
> Wenn Du schon am Erbsenz�hlen bist, vergiss nicht Deine eigene
> Verlustleistung, liegt in der 200W Klasse, egal ob Du �ber Messtechnik
> gr�belst oder nicht :p Je nach k�rperlicher (Un)t�tigkeit auch mal
> deutlich schwankend.

Also bei 2000 kcal Tagesumsatz sind das ziemlich genau 100 Watt
Verlustleistung. Stimmt, das ist auch noch ein gro�er Einfluss...

> Was passiert eigentlich mit der Energiebilanz, wenn Du eine Flasche
> B�lkstoff, erst in den K�hlschrank bef�rderts, dann sp�ter rausholst
> (k�hlt ja den Raum ab), dann runterschluckst, k�hlt den Magen ab, heizt
> Dich evtl. an... ? Messfehler, nix als Messfehler...

Diese Einfl�sse sind so klein, dass sie im Rauschen untergehen.

Thomas H.

unread,
Feb 4, 2013, 5:24:29 AM2/4/13
to
>> 571 Watt durchschnittlicher Energiebedarf f�r 17,77...18,15�C
>> typ. 23,67 min AUS
>> typ. 7 min AN @ 2500 Watt
>
> Boah Eyh, Temperatur auf 2 Stellen hinterm Komma...
>
> Wer die Stellen hinterm Komma sicher angeben kann,
> darf die Zahl vorm Komma sch�tzen!
>
> Und das alles an einer Fussbodenheizung, die sicher Totzeiten von vielen
> Stunden hat. Also von Messtechnik haste absolut keine Ahnung. Von
> Regelungstechnik noch weniger.

Die Fu�boden-Speicherheizung ist jetzt seit 28 Stunden au�er Betrieb. Da
kommt nicht mehr viel...

> Tippe mal, Du bist Grundschullehrer mit Hauptfach Religion (wg. dem
> starken Glauben an Stellen hinterm Komma) sowie Sport (wg. der
> sportlichen Messtechnik) und Vertretung in F�sick (weil Du den Begriff
> Leistung schreiben kannst)

Nee, gelernter Industrieelektroniker und Jahrgangsbester in NRW.

>
> Einer von uns beiden, macht sich hier zum Affen!
> Ok, geb zu, ich bin es, weil ich dem Bait aufgesessen bin.

Das bist definitiv du! Wolfgang the monkey!


Eric Brücklmeier

unread,
Feb 4, 2013, 6:08:33 AM2/4/13
to
Am 04.02.2013 00:06, schrieb Thomas H.:
>Aktuell habe ich ca. 237 Volt in der Steckdose
> des Heizl�fters gemessen, macht also 78 Watt mehr als kalkuliert.

Soso, bei welchem Formfaktor denn?

Thomas H.

unread,
Feb 4, 2013, 6:57:35 AM2/4/13
to
So eine dumme Frage. Formfaktor "Schei�e hoch neun"! So, jetzt wei�t du
Bescheid...

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 4, 2013, 6:59:46 AM2/4/13
to
Na Du kennst Dich ja aus! Und ab ins Filterchen...

Uwe Hercksen

unread,
Feb 4, 2013, 8:53:04 AM2/4/13
to


Thomas H. schrieb:

> Komischerweise sind da starke Schwankungen drin, offenbar vom
> mechanischen Thermostat:
>
> 20:30 bis 22:00 Uhr
> 1175 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur
>
> 18:30 bis 22:00 Uhr
> 1190 Watt Energiebedarf bei +4ᅵC Auᅵentemperatur

Hallo,

den Unterschied zwischen 1175 W und 1190 W nennst Du starke Schwankungen?
Wenn da die Netzspannung nur um einen Hauch schwankt, von 230 V auf
231,5 V verᅵndert sich schon die Leistung um diese 15 W. Das wᅵren
Spannungsᅵnderungen von weniger als 1 %.

Bye

Werner Holtfreter

unread,
Feb 4, 2013, 9:42:42 AM2/4/13
to
Am Mon, 04 Feb 2013 12:59:46 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:

> Am 04.02.2013 12:57, schrieb Thomas H.:
>> Am 04.02.2013 12:08, schrieb Eric Brücklmeier:
>>> Am 04.02.2013 00:06, schrieb Thomas H.:

>>>> Aktuell habe ich ca. 237 Volt in der Steckdose des Heizlüfters
>>>> gemessen, macht also 78 Watt mehr als kalkuliert.
>>>
>>> Soso, bei welchem Formfaktor denn?
>>>
>> So eine dumme Frage. Formfaktor "Scheiße hoch neun"! So, jetzt weißt du
>> Bescheid...
>
> Na Du kennst Dich ja aus! Und ab ins Filterchen...

Das kannst du machen, in der Sache hat *er* Recht: Deine Frage nach dem
Formfaktor bei einem Heizlüfter ist lächerlich.

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 4, 2013, 10:35:04 AM2/4/13
to
Am 04.02.2013 15:42, schrieb Werner Holtfreter:

> Das kannst du machen, in der Sache hat *er* Recht: Deine Frage nach dem
> Formfaktor bei einem Heizlüfter ist lächerlich.

So? Es ging um die Aussage der 237V und der darauf basierenden
Leistungsrechnung. Ich bezweifle stark, daß sein Conrad Messgerät
wirklich TRMS misst, auch wenn das behauptet wird, insofern ist die
darauf basierende Leistungsrechnung von 78(!!!)W Differenz reine
Kaffeesatzleserei.

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 2:32:00 PM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article keo20u$dl3$1...@news.albasani.net
<thomas....@wolke7.net> (Thomas H.) wrote:

>> Wie jetzt, in dem von mir zitierten Posting heulst Du �ber
>> Schwankungen mit 1175/1190... BTW in weiteren Postings kommen auch
>> genau wieder diese beiden Zahlen.

>Einmal kommen 1600 Watt drin vor. Guck nochmal nach!

Aber genau nicht in dem Posting, auf dass ich mich und auch Du bezogst.
Die 1600 kamen an v�llig anderer Stelle.

>>> Meine Uhren gehen fast alle atomgenau (DCF-77).
>>
>> Wie jetzt? Du liest Deinen Z�hler ab nach x-Stunden... Du hast kein
>> ordentliches Leistungsmessger�t? PATSCH... so ein Scheiss!

>Ich habe einen Voltcraft Plus Energy Monitor 3000 der ca. 5 Jahre alt
>ist.

Alles klar, Vollprofi Werkzeug.

Warum gibbet eigentlich dann noch folgenden Firmen? zB: Rohde&Schwarz,
hp, Tektronix, BEHA, Gossen, Fluke, Hioki, LEM etc.

Warum kostete mein Leistungszusatzger�t zum DMM schon das Dreifache des
VC Teiles und mein DMM dazu auch eher in der 150EUR Klasse?

F�r Erbsenz�hlen hab ich auch noch ein Keithley 2000.
2 Solartron Schlumberger 7045 und noch ein halbes Dutzend anderer DMM.
Ja auch ein 19EUR Teil im Auto-Handschuhfach (kannste mal eben...) und
ein 2. Sch�tzeisen in meinem PC-Koffer.

BTW ich hab auch das eine oder andere Teil vom blauen Claus, aber ich
bin mir der Grenzen sehr klar bewusst.

Ich geh jetzt Bananen suchen :p

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 2:35:00 PM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article 510fc8e2$0$6552$9b4e...@newsspool4.arcor-online.net
<Holtf...@gmx.de> (Werner Holtfreter) wrote:

>Am Mon, 04 Feb 2013 12:59:46 +0100 schrieb Eric Br�cklmeier:

>> Am 04.02.2013 12:57, schrieb Thomas H.:
>>> Am 04.02.2013 12:08, schrieb Eric Br�cklmeier:
>>>> Am 04.02.2013 00:06, schrieb Thomas H.:

>>>>> Aktuell habe ich ca. 237 Volt in der Steckdose des Heizl�fters
>>>>> gemessen, macht also 78 Watt mehr als kalkuliert.
>>>>
>>>> Soso, bei welchem Formfaktor denn?
>>>>
>>> So eine dumme Frage. Formfaktor "Schei�e hoch neun"! So, jetzt
>>> wei�t du Bescheid...
>>
>> Na Du kennst Dich ja aus! Und ab ins Filterchen...

>Das kannst du machen, in der Sache hat *er* Recht: Deine Frage nach
>dem Formfaktor bei einem Heizl�fter ist l�cherlich.

Boah Eyh, noch nen Spezi! Hut ab!

Ich geh Bananen suchen :p

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 2:37:00 PM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article keo28p$e23$1...@news.albasani.net
<thomas....@wolke7.net> (Thomas H.) wrote:

>>> 571 Watt durchschnittlicher Energiebedarf f�r 17,77...18,15�C
>>> typ. 23,67 min AUS
>>> typ. 7 min AN @ 2500 Watt
>>
>> Boah Eyh, Temperatur auf 2 Stellen hinterm Komma...
>>
>> Wer die Stellen hinterm Komma sicher angeben kann,
>> darf die Zahl vorm Komma sch�tzen!
>>
>> Und das alles an einer Fussbodenheizung, die sicher Totzeiten von
>> vielen Stunden hat. Also von Messtechnik haste absolut keine Ahnung.
>> Von Regelungstechnik noch weniger.

>Die Fu�boden-Speicherheizung ist jetzt seit 28 Stunden au�er Betrieb.
>Da kommt nicht mehr viel...

>> Tippe mal, Du bist Grundschullehrer mit Hauptfach Religion (wg. dem
>> starken Glauben an Stellen hinterm Komma) sowie Sport (wg. der
>> sportlichen Messtechnik) und Vertretung in F�sick (weil Du den
>> Begriff Leistung schreiben kannst)

>Nee, gelernter Industrieelektroniker und Jahrgangsbester in NRW.

Naja, Messtechnik, Genauigkeit, Aufl�sung, Reproduzierbarkeit,
Fehlerabsch�tzung, Fehlerfortpflanzung etc. haste jedenfalls nicht
mitbekommen.

>>
>> Einer von uns beiden, macht sich hier zum Affen!
>> Ok, geb zu, ich bin es, weil ich dem Bait aufgesessen bin.

>Das bist definitiv du! Wolfgang the monkey!

Jau und ich k�mmere mich nun um meinen Bananen Nachschub.
Die lachen sich gerade krumm, deutlich kr�mmer, als die EU erlaubt :>

Rupert Haselbeck

unread,
Feb 4, 2013, 1:40:01 PM2/4/13
to
Uwe Hercksen schrieb:

> Thomas H. schrieb:
>> Komischerweise sind da starke Schwankungen drin, offenbar vom
>> mechanischen Thermostat:
>>
>> 20:30 bis 22:00 Uhr
>> 1175 Watt Energiebedarf bei +4°C Außentemperatur
>>
>> 18:30 bis 22:00 Uhr
>> 1190 Watt Energiebedarf bei +4°C Außentemperatur
>
> den Unterschied zwischen 1175 W und 1190 W nennst Du starke Schwankungen?
> Wenn da die Netzspannung nur um einen Hauch schwankt, von 230 V auf
> 231,5 V verändert sich schon die Leistung um diese 15 W. Das wären
> Spannungsänderungen von weniger als 1 %.

Da er doch auch die Netzspannung auf zwei Stellen hinter dem Komma genau
misst, natürlich auch Strom, Wellenform und Phasenlage berücksichtigt, und
da er dazu sicher auch die Ein- und Ausschaltzeiten seiner Heizgeräte
Nanosekundengenau erfassen wird, dürfte es doch nun wirklich kein Problem
sein, die aufgenommene Leistung auf hundertstel Watt genau zu berechnen.

Und was ein Troll ist, das überlegen wir dann im nächsten Posting :->

MfG
Rupert

Werner Holtfreter

unread,
Feb 4, 2013, 2:06:06 PM2/4/13
to
Am Mon, 04 Feb 2013 16:35:04 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:

> Am 04.02.2013 15:42, schrieb Werner Holtfreter:
>
>> Das kannst du machen, in der Sache hat *er* Recht: Deine Frage nach dem
>> Formfaktor bei einem Heizlüfter ist lächerlich.
>
> So? Es ging um die Aussage der 237V und der darauf basierenden
> Leistungsrechnung. Ich bezweifle stark, daß sein Conrad Messgerät
> wirklich TRMS misst, auch wenn das behauptet wird,

Wahrscheinlich misst es TRMS. Ich habe kürzlich so ein Billigteil bei
Pollin gekauft und war verblüfft, wie gut und über welchen Messbereich
das nach meinen exemplarischen Messungen tatsächlich funktioniert.

Aber das ist nicht der Punkt: Bei einem fast gänzlich ohmschen
Verbraucher wie einem Heizlüfter ist P = U * I. Der Leistungsfaktor ist 1.

Klaus Butzmann

unread,
Feb 4, 2013, 5:20:11 PM2/4/13
to
Am 04.02.2013 20:37, schrieb Wolfgang Allinger:

> Jau und ich k�mmere mich nun um meinen Bananen Nachschub. Die lachen
> sich gerade krumm, deutlich kr�mmer, als die EU erlaubt :>
Der EU ist die Bananenkr�mmung egal, aber der Bananenhandel wollte
solche bei denen immer genau XX St�ck in die genormte Bananenkiste
passen. Der Handel wollte die Festlegung, nicht die EU!


Butzo

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 4, 2013, 6:59:00 PM2/4/13
to

On 04 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article 5110341b$0$9524$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net
Egal, hier sind die Bananen krumm... aber sowas von...
...und schmecken nach Bananen!
Nix Chicita, Onkel Tom und was weiss ich f�r gurken�hnlichen Bananen-
Imitate f�r die EU.

Tomaten sehen hier echt zum kotzen aus... aber duften 10m gegen den Wind
nach Tomaten und haben einen excellenten Geschmack.

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 5, 2013, 1:49:03 AM2/5/13
to
Am 04.02.2013 20:06, schrieb Werner Holtfreter:

>
> Aber das ist nicht der Punkt: Bei einem fast gänzlich ohmschen
> Verbraucher wie einem Heizlüfter ist P = U * I. Der Leistungsfaktor ist 1.
>

Doch, genau das ist der Punkt, denn U ist Ueff und wenn das Teil bei
einem verbogenen Sinus irgendwas anzeigt, dann kann man die %deltaP von
78W vergessen. Ich sprach auch nie vom Leistungsfaktor, sondern vom
Formfaktor!

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 5, 2013, 1:49:46 AM2/5/13
to
Am 04.02.2013 20:35, schrieb Wolfgang Allinger:

> Boah Eyh, noch nen Spezi! Hut ab!
>
> Ich geh Bananen suchen :p

Bringst mir ein paar mit? ;-)

Dieter Wiedmann

unread,
Feb 5, 2013, 2:39:36 AM2/5/13
to

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 5, 2013, 6:37:00 AM2/5/13
to

On 05 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article anbocc...@mid.individual.net
Gerne, willste auch AntiTrollSauce dazu?

Wolfgang Allinger

unread,
Feb 5, 2013, 6:35:00 AM2/5/13
to

On 05 Feb 13 at group /de/sci/electronics in article 5110b737$0$9523$3ca0...@newsspool1.vodafone-ip.de
Hihi, Klasse. Bloss die hiesigen Bananen sind wesentlich krummer und
meist kleiner als die $-Bananen. Daf�r schmecken sie besser und jede
Charge hat einen anderen Geschmack und Aroma. Scheint eine Unmenge von
Varianten zu geben. Werden aber nur in 2 Klassen eingeteilt: Karape und
doro.

Die doro (auch Goldbananen) sind teuer und uns schmecken sie nicht.
Mehlig und dr�ge, kein besonderes Aroma. Aber angeblich sind die
Brasilianer verr�ckt danach.

Na gut, die Brasilianer stehen auch auf M�dels mit Mickerm�psen, popo
rulez bei denen :) Ich bin mehr f�r die normale handvoll (B..C)
Varianten, nix Silicon Valley oder Wassermelonen :)

Akzeptabel
Begehrenswert
Collosal
Dramatisch
Erschreckend
Falsch

Werner Holtfreter

unread,
Feb 5, 2013, 12:29:20 PM2/5/13
to
237/230=1,03 also 3 % Spannungsunterschied. Demgegenüber halte ich den
Einfluss der (tatsächlich optisch auffälligen) Verformung des Netz-Sinus
für vernachlässigbar. TRMS wird doch erst wichtig, wenn wir gar keinen
Sinus mehr haben, Halbwellen, angeschnittene Wellen usw.

Im Rahmen von Spannungsvergleichen (Spannung hat sich um 7 V erhöht) ist
TRMS bei technischem Wechselstrom dann endgültig kein Thema mehr, weil
sich der Fehler aus dem Formfaktor dabei aufhebt.

Dass die von ihm errechneten 78 W in der Raumheizung nicht weiter ins
Gewicht fallen, ist eine andere Sache.

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 6, 2013, 1:20:34 AM2/6/13
to
Am 05.02.2013 18:29, schrieb Werner Holtfreter:
> Am Tue, 05 Feb 2013 07:49:03 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:
>
>> Am 04.02.2013 20:06, schrieb Werner Holtfreter:
>>
>>> Aber das ist nicht der Punkt: Bei einem fast gänzlich ohmschen
>>> Verbraucher wie einem Heizlüfter ist P = U * I. Der Leistungsfaktor
>>> ist 1.
>>>
>> Doch, genau das ist der Punkt, denn U ist Ueff und wenn das Teil bei
>> einem verbogenen Sinus irgendwas anzeigt, dann kann man die %deltaP von
>> 78W vergessen. Ich sprach auch nie vom Leistungsfaktor, sondern vom
>> Formfaktor!
>
> 237/230=1,03 also 3 % Spannungsunterschied. Demgegenüber halte ich den
> Einfluss der (tatsächlich optisch auffälligen) Verformung des Netz-Sinus
> für vernachlässigbar. TRMS wird doch erst wichtig, wenn wir gar keinen
> Sinus mehr haben, Halbwellen, angeschnittene Wellen usw.
>

Wenn Du meinst...

Werner Holtfreter

unread,
Feb 6, 2013, 8:32:03 AM2/6/13
to
Am Wed, 06 Feb 2013 07:20:34 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:

>> 237/230=1,03 also 3 % Spannungsunterschied. Demgegenüber halte ich den
>> Einfluss der (tatsächlich optisch auffälligen) Verformung des
>> Netz-Sinus für vernachlässigbar. TRMS wird doch erst wichtig, wenn wir
>> gar keinen Sinus mehr haben, Halbwellen, angeschnittene Wellen usw.
>>
> Wenn Du meinst...

Ja, ich meine nur. Aber wenn du die Gegenposition erhärten kannst, z.B.
durch Messungen, lerne ich gern dazu.

Eric Brücklmeier

unread,
Feb 6, 2013, 9:26:03 AM2/6/13
to
Am 06.02.2013 14:32, schrieb Werner Holtfreter:
> Am Wed, 06 Feb 2013 07:20:34 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:
>
>>> 237/230=1,03 also 3 % Spannungsunterschied. Demgegenüber halte ich den
>>> Einfluss der (tatsächlich optisch auffälligen) Verformung des
>>> Netz-Sinus für vernachlässigbar. TRMS wird doch erst wichtig, wenn wir
>>> gar keinen Sinus mehr haben, Halbwellen, angeschnittene Wellen usw.
>>>
>> Wenn Du meinst...
>
> Ja, ich meine nur. Aber wenn du die Gegenposition erhärten kannst, z.B.
> durch Messungen, lerne ich gern dazu.
>

Ich meine:

a) Daß Du ursprünglich auf einem völlig anderen Dampfer warst, anders
kann ich mir Deine Zitate "Deine Frage nach dem Formfaktor bei einem
Heizlüfter ist lächerlich." und "Aber das ist nicht der Punkt: Bei einem
fast gänzlich ohmschen Verbraucher wie einem Heizlüfter ist P = U * I.
Der Leistungsfaktor ist 1." nicht erklären.

b) Daß ich mir nicht erklären kann, wie Du zu den Annahme kommst die
Signalform hätte sich zwischen den Messungen 230V und 237V nicht
geändert. Oder was willst Du damit sonst sagen "Im Rahmen von
Spannungsvergleichen (Spannung hat sich um 7 V erhöht) ist
TRMS bei technischem Wechselstrom dann endgültig kein Thema mehr, weil
sich der Fehler aus dem Formfaktor dabei aufhebt."?

und c)

Daß es absolut lächerlich ist, aus einer wie auch immer gemessenen
Spannungsdifferenz von 7V auf eine Leistungsdifferenz zu schließen, wenn
man keine Ahnung hat, was man da wirklich gemessen hat.


Aber da der OP wohl eindeutig als Troll identifiziert ist, brauchen wir
diese Diskussion auch nicht vertiefen....

Werner Holtfreter

unread,
Feb 6, 2013, 1:59:09 PM2/6/13
to
Am Wed, 06 Feb 2013 15:26:03 +0100 schrieb Eric Brücklmeier:

> Ich meine:
>
> a) Daß Du ursprünglich auf einem völlig anderen Dampfer warst,
[Formfaktor/Leistungsfaktor]

Stimmt.

> b) Daß ich mir nicht erklären kann, wie Du zu den Annahme kommst die
> Signalform hätte sich zwischen den Messungen 230V und 237V nicht
> geändert.

Der Grad der Verzerrung des Netzsinus resultiert aus einem bestimmten
Anteil "böser" Last, hauptsächlich Schaltnetzteile ohne PFC, wie in jeder
Energiesparlampe üblich.

Ich gehe davon aus, dass dieser *Anteil* sich nur wenig ändert.
Wenn viele Haushalte das Licht oder ihre PCs ein- oder ausschalten, dann
stellt ein etwa gleichbleibender Anteil eine verzerrende Last dar. Aber
wer mag, kann mit dem Oszi ja mal zu verschiedenen Tageszeiten nachsehen.

Vorerst fehlt eine Information, wie groß die Abweichung des Ergebnisses
ist, wenn das Messgerät den arithmetischen Mittelwert zum Effektivwert
einfach nur hochrechnet, gegenüber einer Effektivwertmessung. Ich halte
diese Abweichung für gering, deutlich unter 3 %. Noch geringer ist dann
folglich eine Abweichung, die sich ergibt aus lediglich einer Veränderung
der Verzerrung des Sinus.

> Aber da der OP wohl eindeutig als Troll identifiziert ist, brauchen wir
> diese Diskussion auch nicht vertiefen....

Mir scheint, er hat ein echtes Anliegen.