Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

20mA Schnittstelle /TTY

37 views
Skip to first unread message

Michael Glunz

unread,
Aug 23, 2000, 3:00:00 AM8/23/00
to
Hallo!

Hat jemand mal eine Beschreibung zur 20mA Schleifenstrom-Schnittstelle, wie
sie im Breich der SIMATIC z.B. eingestzt wird?
Suche Beschreibungen zu aktiver/passiver SST (Schnittstelle), Spannungen,
Ströme, halt den ganzen physikalischen Krams und Steckerbelegungen, sowie
Leitungslängen und Störempfindlichkeit.
Links wären auch schon klasse!

Des weitern möchte ich wissen, ob TTY nur eine andere Bezeichnung für die
SST ist, oder ob es auch ein Protokoll miteinbezieht, oder ein reines
Protokoll ist.

Danke schon mal, MG

--
Michael Glunz
michae...@gmx.de

J Wunsch

unread,
Aug 24, 2000, 3:00:00 AM8/24/00
to
"Michael Glunz" <michae...@gmx.de> schrieb:

> Des weitern möchte ich wissen, ob TTY nur eine andere Bezeichnung
> für die SST ist, oder ob es auch ein Protokoll miteinbezieht, oder
> ein reines Protokoll ist.

TTY ist die Abkürzung für `teletype', also Fernschreiber. Selbige
sind mit derartigen Stromschnittstellen betrieben worden (Sender
und Empfänger in Reihe).

Wir haben früher einige 100 Meter Kabel an sowas drangehabt bei 9600
Baud (alte Robotron-Technik), das bereitet noch keine Probleme.
Genaue Specs habe ich aber auch keine.

--
J"org Wunsch

"Verwende Perl. Shell will man koennen, dann aber nicht verwenden."
Kristian Koehntopp, de.comp.os.unix.misc

Christian Lercher

unread,
Aug 24, 2000, 3:00:00 AM8/24/00
to
michae...@gmx.de meinte am 23.08.00 zum Thema "20mA Schnittstelle /TTY"
im Brett /DE/SCI/ELECTRONICS:

> Hat jemand mal eine Beschreibung zur 20mA Schleifenstrom-Schnittstelle, wie
> sie im Breich der SIMATIC z.B. eingestzt wird?
> Suche Beschreibungen zu aktiver/passiver SST (Schnittstelle), Spannungen,
> Ströme, halt den ganzen physikalischen Krams und Steckerbelegungen, sowie
> Leitungslängen und Störempfindlichkeit.
> Links wären auch schon klasse!

schau mal auf meine homepage da gibts einen limk zu solchen
seiten...

www.technikwueste.de


christian

--
** www.technikwueste.de **
## CrossPoint v3.02 ##

Martin Heptner

unread,
Aug 25, 2000, 3:00:00 AM8/25/00
to

Michael Glunz schrieb:
>
> Hallo!


>
> Hat jemand mal eine Beschreibung zur 20mA Schleifenstrom-Schnittstelle, wie
> sie im Breich der SIMATIC z.B. eingestzt wird?
> Suche Beschreibungen zu aktiver/passiver SST (Schnittstelle), Spannungen,
> Ströme, halt den ganzen physikalischen Krams und Steckerbelegungen, sowie
> Leitungslängen und Störempfindlichkeit.
> Links wären auch schon klasse!
>

> Des weitern möchte ich wissen, ob TTY nur eine andere Bezeichnung für die
> SST ist, oder ob es auch ein Protokoll miteinbezieht, oder ein reines
> Protokoll ist.
>

> Danke schon mal, MG
>
> --
> Michael Glunz
> michae...@gmx.de

meines Wissens nach:
Strom 20mA - 1 Signal
kein Strom - 0 Signal (oder umgekehrt)
Die Spannung ist nicht wichtig.

Aktive Schnittstelle - Hat eine eingebaute Stromquelle
passive Schnittstelle - muß mit einem Strom aus einer externen
Stromquelle versorgt werden.

Steckerbelegung ist nicht genormt.

Steckerbelegung Siemens S5-90U
PIN -
1 - nicht belegt
2 - TTY in- (TTY-Empfangsleitung -)
3 - +5,2V (U für externe Verbraucher)
4 - nicht belegt
5 - M (Bezugspotential)
6 - TTY out+ (TTY-Sendeleitung +)
7 - TTY out- (TTY-Sendeleitung -)
8 - M (Bezugspotential)
9 - TTY in+ (TTY-Empfangsleitung +)
10 - M (Bezugspotential)
11 - 20 mA (Stromquelle TTY)
12 - M (Bezugspotential)
13 - 20 mA (Stromquelle TTY)
14 - +5,2V (U für externe Verbraucher)
15 - M (Bezugspotential)

Martin

Klaus Simon

unread,
Aug 26, 2000, 3:00:00 AM8/26/00
to
Am Wed, 23 Aug 2000 16:43:57 +0200 schrieb "Michael Glunz"
<michae...@gmx.de>:

>Hallo!
>
>Hat jemand mal eine Beschreibung zur 20mA Schleifenstrom-Schnittstelle, wie
>sie im Breich der SIMATIC z.B. eingestzt wird?
>Suche Beschreibungen zu aktiver/passiver SST (Schnittstelle), Spannungen,
>Ströme, halt den ganzen physikalischen Krams und Steckerbelegungen, sowie
>Leitungslängen und Störempfindlichkeit.
>Links wären auch schon klasse!

[...]

Ich nehme an, es handelt sich um die TTY-Schnittstelle, spezifiziert
in DIN 66258. 0mA ist log. 0 und 20mA ist log. 1. Max. Datenrate
9.6 kbit/s bei max. 1.000m Leitungslänge.

Gruß,

Klaus

Michael Glunz

unread,
Aug 26, 2000, 3:00:00 AM8/26/00
to
"Klaus Simon" <ksi...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:8o889a$a9nt0$1...@ID-47418.news.cis.dfn.de...

> Am Wed, 23 Aug 2000 16:43:57 +0200 schrieb "Michael Glunz"
> Ich nehme an, es handelt sich um die TTY-Schnittstelle, spezifiziert
> in DIN 66258. 0mA ist log. 0 und 20mA ist log. 1. Max. Datenrate
> 9.6 kbit/s bei max. 1.000m Leitungslänge.

Hallo!

Das hört sich schon gut an. Kann man die DIN auch im Web nachlesen?

Klaus Simon

unread,
Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
Am Sat, 26 Aug 2000 21:31:33 +0200 schrieb "Michael Glunz"
<michae...@gmx.de>:

[...]


>Hallo!
>
>Das hört sich schon gut an. Kann man die DIN auch im Web nachlesen?
>
>MG

Nicht, daß ich wüßte. Die DINs muß man beim Beuth-Verlag in
Berlin kaufen, www.beuth.de. Kostet knapp DM 60.

Gruß,

Klaus

MaWin

unread,
Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
Klaus Simon <ksi...@gmx.de> schrieb im Beitrag <8oe7g9$aihln$1...@ID-47418.news.cis.dfn.de>...

> Am Sat, 26 Aug 2000 21:31:33 +0200 schrieb "Michael Glunz"
> <michae...@gmx.de>:
>
> >Das hört sich schon gut an. Kann man die DIN auch im Web nachlesen?
> >
Uni Bibliothek deines Vertrausens...
--
Manfred Winterhoff, mawin at gmx.net, remove NOSPAM if replying
homepage & linklist: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.e-online.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.

Volker Hänsel

unread,
Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
Oder man setzt sich in eine Bibliothek.

Wir in DD haben eine DIN-Stelle an der TU, bei der man alle Normen lesen
und auch teilweise kopieren kann.(z.B. DIN-VDE nicht)
Für Studenten (mich) ist das alles kostenlos, bei "gewerblicher" Nutzung
wollen die einen Nutzungsbeitrag (sicherlich nicht
die Welt)

so etwas gibt es sicherlich auch in deiner Nähe.

Volker


"Klaus Simon" <ksi...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:8oe7g9$aihln$1...@ID-47418.news.cis.dfn.de...


> Am Sat, 26 Aug 2000 21:31:33 +0200 schrieb "Michael Glunz"
> <michae...@gmx.de>:
>

> [...]
> >Hallo!


> >
> >Das hört sich schon gut an. Kann man die DIN auch im Web nachlesen?
> >

Michael Glunz

unread,
Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
Danke für Eure Hilfe!
0 new messages