Das ist ein passiver Pruefabschluss, so kann das Amt feststellen, ob
ein eventueller Fehler bei Dir oder bei der Leitung bis zur TAE liegt.
(Polaeritaet normal=kein Gleichstromfluss, Polaritaet umgekehrt=
Gleichstromfluss durch die Diode und den 470k)
Terminatoren brauchen nur ISDN-S0-Busse (100Ohm..!?).
Ciao
Stefan!
Was macht eigentlich der Widerstand und die Diode in den neumodischen
Telefondosen zwischen A und B? Braucht die Leitung seit neuestem einen
Terminator? Und was ist dann mit den ganzen alten Anschluessen?
Bis denne,
Olav
--
Olav "Mac" Wölfelschneider wo...@rbg.informatik.th-darmstadt.de
Hey, I can't marry her! She's my friend! (Simba)
Hallo,
> Was macht eigentlich der Widerstand und die Diode in den neumodischen
> Telefondosen zwischen A und B? Braucht die Leitung seit neuestem einen
> Terminator? Und was ist dann mit den ganzen alten Anschluessen?
>
ist meines Wissens zum Leitungstest gedacht. Die Diode ist im
Normalfall in Sperrrichtung eingebaut. Beim Leitungstest kann die
Telekom die Polaritaet der a-b Leitung umdrehen und so pruefen,
ob evtl. eine Leitungsunterbrechung vorliegt.
Gruss,
--
Hans Ebenhoch, Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, GP 5 NM IP
D-81730 Muenchen, Otto-Hahn-Ring 6; Building: Mch-P 28-583
E-Mail:hans.e...@mch.sni.de, Tel:++49.89.636-43033,Fax: -45962
X.400 : c:de, a:dbp,p:scn,o:sni,o1:mch1, o2:s41, g:Hans,s:Ebenhoch
: Was macht eigentlich der Widerstand und die Diode in den neumodischen
: Telefondosen zwischen A und B? Braucht die Leitung seit neuestem einen
: Terminator? Und was ist dann mit den ganzen alten Anschluessen?
Das ist der Prüfwiderstand, mit dessen Hilfe die Teledumm Deine Leitung
auch durchmessen kann, wenn Du das Telefon gerade nicht eingesteckt hast.
Bei den alten (nicht-steckbaren) Telefonen war dies nicht noetig.
Gruss,
Juergen
--
Juergen Langwost at Home | If you think the United States has stood
30455 Hannover, Germany | still, who built the largest shopping
e-mail: lang...@chromix.han.de | center in the world? (Richard M. Nixon)
Das Dingelchen nennt sich "passiver Pruefabschluss" (PPa) und die
Telekom kann damit die Leitung bis zu der ersten Dose bei dir zu
Haus pruefen.
(Kurzform off :)
Andre