On 03.07.22 15:44, Axel Berger wrote:
> onlinefloh wrote:
>> Jedwede Maßnahme, die - auf welche
>> Art auch immer - Ableitströme aktiv kompensiert, hätte zwingend zur
>> Folge, daß diese Grenzen potentiell ausgehebelt werden.
>
> Imho nicht notwendig. Wenn ich, warum auch immer, einen festen
> vorhersagbaren Sollstrom auf den Schutzleiter bringe, z.B. mit
> Y-Kondensatoren, dann kann ich im Prinzip (ja, ja, der Teufel steckt im
> Detail und der Praxis) einen zweiten deterministischen Strom mit
> umgekehrtem Vorzeichen aufprägen. Die Folgen und die Erkennung eines
> echten Fehlerstroms, aus welcher Quelle auch immer, blieben
> unbeeinträchtigt.
>
Das ist in der Tat richtig. Aufgrund der erwähnten allgegenwärtigen
Teufel hab' ich genau diese Möglichkeit jedoch bewusst nicht näher
erläutert. Wer den weiter oben erwähnten Kirchhoff verstanden hat, dem
ist das Prinzip sonnenklar. Denselben Personen dürfte dann auch leicht
verständlich sein, daß die erwähnten Verursacher dieser an sich zu recht
unerwünschten Ableitströme in erster Linie dazu da sind, andere Probleme
zu beheben (eigentlich eher, sie zu vertuschen...), die das Gerät so
hat, und daß in vielen Fällen genau diese Probleme urplötzlich wieder
auftauchen, wenn man den Ableitstrom eliminiert. Oder daß die
Kompensation des Ableitstromes neue Probleme mit sich bringt, die dann
wieder einer Kompensation bedürfen...
Und denjenigen, denen das nicht klar ist, möchte ich da lieber nicht
noch Hilfestellung leisten.
Gut, das Aufteilen auf mehrere FI/RCD/RCBO ist letztlich auch nur ein
Kaschieren des zugrundeliegenden Problems, aber zumindest eines, das in
üblichen Hausinstallationen absehbar keinen Sicherheitsproblemen die Tür
öffnet.
Gruß,
Florian