Anlaufstrombegrenzung in Klimaanlage?

346 views
Skip to first unread message

Nico Sachs

unread,
Sep 24, 2000, 3:00:00 AM9/24/00
to
Hallo!

Hier ist mein Problem:

Auf einem Boot wurde eine Klimaanlage installiert, mit Nennleistung 2,6
KW. Diese Anlage soll über ein Generator betrieben werden, Nennleistung
4 KW.

Beim Einschalten der Klimaanlage geht Generator auf Störung. Messungen
ergaben, daß die Klimaanlage im Anlauf ca. 20 A Stromaufnahme hat, geht
aber nachher auf 7 A. Der Generator wird elektronisch geregelt, und ist
auf Spitzenstrom von 18 A eingestellt, und geht somit im Anlauf der
Klimaanlage auf Störung.
Nach Möglichkeit wollen wir in Regelung des Generators nicht eingreifen,
und haben an ein Anlaufstrombegrenzter gedacht.
Was meint ihr dazu? Wo kann man so ein Begrenzer bekommen, welche Folgen
kann es für Klimaanlage haben? Gibt es Alternativen?

bis dann,

Nico

Frank Scheffski

unread,
Sep 24, 2000, 3:00:00 AM9/24/00
to
On Sun, 24 Sep 2000 23:12:41 +0200, "Nico Sachs" <Ni...@t-online.de>
wrote:

>Was meint ihr dazu? Wo kann man so ein Begrenzer bekommen, welche Folgen
>kann es für Klimaanlage haben? Gibt es Alternativen?


Das ist sicher der Anlaufstrom des Kompressors.
Bei www.elv.de gibt es eine "Einschaltstrombegrenzung für
Großverbraucher".
Die mußt Du in die Zuleitung des Kompressors einschleifen.

MfG

Frank


Stefan Wiens

unread,
Sep 24, 2000, 7:19:35 PM9/24/00
to
Frank Scheffski <FSche...@t-online.de> writes:

> Das ist sicher der Anlaufstrom des Kompressors.
> Bei www.elv.de gibt es eine "Einschaltstrombegrenzung für
> Großverbraucher".
> Die mußt Du in die Zuleitung des Kompressors einschleifen.

Diese Einschaltstrombegrenzung reduziert allerdings auch das
Anzugsmoment des Motors, dieser läuft dann nicht mehr sicher an.

Stefan

Stefan Wiens

unread,
Sep 24, 2000, 7:43:49 PM9/24/00
to
"Nico Sachs" <Ni...@t-online.de> writes:

> Auf einem Boot wurde eine Klimaanlage installiert, mit Nennleistung 2,6
> KW. Diese Anlage soll über ein Generator betrieben werden, Nennleistung
> 4 KW.
>
> Beim Einschalten der Klimaanlage geht Generator auf Störung. Messungen
> ergaben, daß die Klimaanlage im Anlauf ca. 20 A Stromaufnahme hat, geht
> aber nachher auf 7 A. Der Generator wird elektronisch geregelt, und ist
> auf Spitzenstrom von 18 A eingestellt, und geht somit im Anlauf der
> Klimaanlage auf Störung.

Kranker Generator, der über keinerlei Reserve verfügt.

> Nach Möglichkeit wollen wir in Regelung des Generators nicht eingreifen,

Das würde eventuell dazu führen daß dessen Antriebsmotor seine
Drehzahl nicht halten kann. (Dieser ist vermutlich sehr knapp
bemessen...)

> und haben an ein Anlaufstrombegrenzter gedacht.

> Was meint ihr dazu? Wo kann man so ein Begrenzer bekommen, welche Folgen
> kann es für Klimaanlage haben? Gibt es Alternativen?

Mit Strombegrenzung läuft möglicherweise die Klimaanlage nicht mehr an.

Falls der cos phi der Klimaanlage deutlich kleiner als 1 ist, kann es
sich lohnen, deren Blindleistung zu kompensieren.

Stefan

Lutz Illigen

unread,
Sep 24, 2000, 11:45:32 PM9/24/00
to
On Sun, 24 Sep 2000 23:12:41 +0200, "Nico Sachs" <Ni...@t-online.de>
wrote:

>Hallo!
>
>Hier ist mein Problem:
>


>Auf einem Boot wurde eine Klimaanlage installiert, mit Nennleistung 2,6
>KW. Diese Anlage soll über ein Generator betrieben werden, Nennleistung
>4 KW.
>
>Beim Einschalten der Klimaanlage geht Generator auf Störung. Messungen
>ergaben, daß die Klimaanlage im Anlauf ca. 20 A Stromaufnahme hat, geht
>aber nachher auf 7 A. Der Generator wird elektronisch geregelt, und ist
>auf Spitzenstrom von 18 A eingestellt, und geht somit im Anlauf der
>Klimaanlage auf Störung.

Um welche Spannung handelt es sich ? Die in einem anderen Posting
erwähnte Regelung von elv ist für 230 V ~ gedacht. Vielleicht reicht
schon ein "dicker" Widerstand während der Anlaufphase inder Zuleitung
zum Kompressor.

Lutz

Nico Sachs

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to

"Stefan Wiens" <s....@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:wkvgvl5...@helium.eswe.dyndns.org...

> Kranker Generator, der über keinerlei Reserve verfügt.

Der Generator war ursprünglich nicht dafür gedacht. Die Firma, die
Klimaanlage installierte, sagte, das es geht (2, 6 KW-Anlage und 4
KW-Generator)

Mfg
Nico

Nico Sachs

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to

"Lutz Illigen" <lutz_i...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:8qmops.3...@lutz-illigen.myfqdn.de...

> Um welche Spannung handelt es sich ? Die in einem anderen Posting
> erwähnte Regelung von elv ist für 230 V ~ gedacht. Vielleicht reicht
> schon ein "dicker" Widerstand während der Anlaufphase inder Zuleitung
> zum Kompressor.

Es wird mit 230V ~ betrieben.

Mfg
Nico

Uwe Klein

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to
x-post & fup

Nico Sachs schrieb:


>
> Hallo!
>
> Hier ist mein Problem:

[Klima-Kompressor laesst Stromerzeuger auf Stoerung gehen]

Ich moechte folgenden Loesungsvorschlag machen:

Lasse Dir von einer Kaeltefachfirma eine sogenannte 'Anlaufentlastung'
bzw. einen 'By-Pass' einbauen. Der Sinn dieser Massnahme ist, das der
Kompressor auf der Kaelteseite im Kurzschluss quasi ohne Last anlaufen
kann. Nach dem Anlauf der Maschine wird der By-Pass weggeschaltet und
die Klimaanlage kann arbeiten.
Naeheres bitte ich bei einem Fachmann zu erfragen.

Gruss
Uwe


Stefan Wiens

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to
"Nico Sachs" <Ni...@t-online.de> writes:

> > Kranker Generator, der über keinerlei Reserve verfügt.
>

> Der Generator war ursprünglich nicht dafür gedacht. Die Firma, die
> Klimaanlage installierte, sagte, das es geht (2, 6 KW-Anlage und 4
> KW-Generator)

Läßt sich vielleicht die Ausgangsspannung des Generators geringfügig
verringern?

Vielleicht erfüllt schon eine lange Zuleitung den Zweck.

Sind weitere elektrische Daten der Klimaanlage bekannt?
(Strom, cos phi?)

F'up2

Grüße,

Stefan