der Begriff KVT 20/2 steht für einen Kesseltauchfühler, oder so
ähnlich. Was verbirgt sich hinter dem Begriff ? Handelt es sich dabei
um einen Fühlertyp (wie z.B. PT100) oder was verbirgt sich hinter
diesem KVT 20/2. Bekommt man dazu irgendwo Kennlinien ? Der Fühler ist
an einer Heizungsanlage verbaut und der Service will für den Fühler 80
EUR (!).
Danke für eure Hilfe !
Du musst da ja nicht kaufen
http://www.world-of-heating.de/products/Heizungsregelungen/EBV/EBV-Tauchfuehler-KVT20-2-6.html
es gibt auch Firmen ohne Wucherpreise.
Wenn du die Kennlinie willst, nimm sie doch einfach auf.
Es wuerde mich nicht wundern, wenn er 2000 Ohm bei 20 GradC hat,
und auchansonsten einem KTY10-5 entspricht.
http://www.infineon.convergy.de/upload/documents/techdoc/GF_42/kt_10_.pdf
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at gmx dot net
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
Danke für die Informationen. Ich hatte den Fühler auch schon um 20 EUR
gesehen.
Ich habe gerade einen der Fühler gemessen und komme auf 1.95k. Ich
habe aber eine höhere Raumtemperatur. Daher ist es wohl Dein besagter
KTY 10-5. Das heißt also der wird einfach in einer Messinghülse
eingegossen o.ä. und dann als sog. KVT 20/2 verkauft. Dann steht also
20 für die Temperatur und 2 für 2kOhm *Licht aufgeh*.
> Ich habe gerade einen der Fühler gemessen und komme auf 1.95k. Ich
> habe aber eine höhere Raumtemperatur. Daher ist es wohl Dein besagter
> KTY 10-5.
Das ist damit nicht sicher, du musst schon bei mehr als einer
Temperatur messen.
Gruß Dieter
> Ich habe gerade einen der Fühler gemessen und komme auf 1.95k. Ich
> habe aber eine höhere Raumtemperatur. Daher ist es wohl Dein besagter
> KTY 10-5. Das heißt also der wird einfach in einer Messinghülse
> eingegossen o.ä. und dann als sog. KVT 20/2 verkauft. Dann steht also
> 20 für die Temperatur und 2 für 2kOhm *Licht aufgeh*.
2 steht fuer 2m Kabellaenge.
Ein zweiter Messwerte wie von Dieter vorgeschlagen waere sinnvoll,
es *koennte* ja auch was anderes sein (NTC, Pt2000)
Eine gute Möglichkeit der Messung an einem
zweiten Punkt ist z.b in der menschlichen
Achsel. Fühler und Fieberthermometer da
reinstecken und 3min warten. Dann beides
ablesen. Die Messung hat schon fast
"Kalibrierqualität". (Genauigkeit einige
zehntel Grad)
Gruss
Harald
Danke für den gut gemeinten Rat, aber ich bevorzuge Eiswasser für den
zweiten Messpunkkt :-))
Stimmt, hab ich total vergessen, die Kennlinie könnte ja ne andere
Steigunng haben *kopfklatsch*