Frage zu TN Hauptuhr Teno Puls

55 views
Skip to first unread message

Martin Jahn

unread,
Nov 29, 2008, 11:01:39 AM11/29/08
to
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit einer Hauptuhr von Telenorma "Teno Puls"
(40.2800.0100). Sie soll in einem kleinen Museumsbahnhof drei Nebenuhren
ansteuern. Um in Sachen Sommerzeitumstellung Automatismus zu erlangen habe
ich die "Teno Puls" mit einem DCF Empfänger ausgerüstet und am vergangenen
Freitag gegen die vorhandene "Mutteruhr" ausgetauscht. Ich hatte die "Teno
Puls" zuvor eine Woche mit einer einzelnen Nebenuhr zu Hause ohne Probleme
testlaufen lassen. Die verwendete Nebenuhr war eine für 24V Linienspannung,
die "Teno Puls" Hauptuhr hat aber nur eine Linienspannung von 12V - die Uhr
lief dennoch einwandfrei. In der Anlage nun schalten alle Uhren (12V
Linienspannung) erst bei Sekunde 8 um, in den spärlichen Unterlagen die ich
zu der Uhr habe steht dazu Polarität der Uhren tauschen, aber auch mit
gedrehten Adern springen alle Uhren erst bei Sekunde 8 um. Heute Morgen um
7.31h sind alle Nebenuhren stehen geblieben - die Haupuhr lief DCF synchron
weiter. Zunächst konnte ich mir das Weiterschalten bei Sekunde 8 nicht
erklären, habe aber dann mal den Impuls angesehen und der sieht so aus:
Sekunde 0 Positiver Impuls, Sekunde4 weiterer postiver Impuls, Sekunde 8
negativer Impuls. Amplitudenmäßig konnte ich den Impuls nicht bewerten, da
ich nur einen LED Spannungsprüfer dabei hatte. Das Beschriebene gilt für
Schalterstellung "Auto 1" in dieser sollen die Nebenuhren sychron zur
Hauptuhr laufen; eigentlich das was ich wollte. Ich habe dann - mehr aus
Verzweifelung - den Impuls in Schalterstellung "Auto 0" angesehen und da
fand ich dann das Erwartete vor, zu jeder vollen Minute bei Sekunde 0 einen
von Minute zu Minute in der Polarität invertierenden 2 Sekuden langen
Impuls, so laufen die Uhren jetzt auch aber ich denke die Nebenuhren werden
unsynchron zur Hauptuhr weiterlaufen. Ich habe leider keinerlei Erfahrung
mit diesen Uhren, vielleicht liest jemand mit der mir da helfen kann damit
ich wenigstens theoretisch weiß wie es funktioniert. Hab´mir jetzt schon
zwei Mal vor Ort kräftig den A.... abgefroren da die Uhr leider nicht im
Heizungsraum montiert ist. Wäre super wenn dazu jemand was sagen könnte.

Dank vorab und beste Grüße

Martin Jahn


horst-d.winzler

unread,
Nov 29, 2008, 2:03:20 PM11/29/08
to
Martin Jahn schrieb:

Bei Zentralgesteuerten Uhren wird der folgende Impuls immer in der
Poarität geändert. Wenn die Uhr keinen Sekundenzeiger besitzt, dürfte es
sich um eine Minutensprunguhr handeln. Also jeder Impuls schaltet den
Zeiger nur 1/2min. weiter.
Was noch zu beachten ist, der Uhrenmotor funktioniert zwar bei 12V, aber
eigentlich nur, wenn die Impulsdauer genügend lang ist. Es könnte sein,
das der achte Impuls ein Sychronisierimpuls ist,der etwas breiter ist?
Siehe auch:

http://de.wikipedia.org/wiki/Minutensprunguhr
--
mfg hdw

Martin Jahn

unread,
Nov 29, 2008, 2:56:42 PM11/29/08
to
Danke Horst für die Info,
gegoogelt / Wiki´d habe ich natürlich auch schon aber zu diesem speziellen
Uhrentyp habe ich überhaupt nichts gefunden. Die Nebenuhren sind in der Tat
Minutensprunguhren ohne Sekundenzeiger und es funktioniert so, dass zu jeder
vollen Minute ein in der Polarität gedrehter Impuls von 2 Sekunden an die
Werke ausgeben wird (das tut ja jetzt im "Auto0" Mode meine Hauptuhr auch).
Der Unterschied mit der 24V Uhr ist mir eigentlich nur dadurch aufgefallen,
dass sich diese Uhr entgegen den Anderen mit einer 9V Batterie nicht
ansteuern ließ. Unter meinen Testbedingungen mit 50 cm Leitung hat die
Steuerspannung von der Hauptuhr gereicht um auch das 24V Werk zu bewegen.
Ich denke die Lösung für mein Problem bedarf einer speziellen Kenntnis
dieser "Teno Puls" Uhr

Viele Grüße
Martin Jahn


Joerg

unread,
Nov 29, 2008, 3:20:08 PM11/29/08
to

Plus eventuell einem Pegelwandler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
der Betrieb von 24V Uhren mit 12V Pulsen sonderlich zuverlaessig sein
wird. Irgendwann wird's kalt, das Fett im Schnackelmagneten geht
Richtung Sirup und das Dingen bleibt stehen.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

"gmail" domain blocked because of excessive spam.
Use another domain or send PM.

horst-d.winzler

unread,
Nov 29, 2008, 3:51:21 PM11/29/08
to
Martin Jahn schrieb:

Hallo Martin,
ich habe nocht etwas gefunden. Für Sekundenbetrieb darf der Impuls nur
0,1s lang sein. Bei Minutenbetrieb sind die Impulse 2s lang.
Es gibt Uhren, die lassen sich auf die halbe bzw doppelte Impulsspannung
umschalten (2 Spulen). Das funtioniert aber nur sicher bei Nennspannung ;-)

--
mfg hdw