ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen. Den Sommer ᅵber
hatte ich den Drehschalter fᅵr den Heizkreis auf Null gestellt und nun
wieder auf Automatik gedreht.
Dabei sprang auch sofort wieder was an, zumindestens deuteten die
Gerᅵusche aus dem Gerᅵt darauf hin.
Jetzt warte ich seit zwei TAgen darauf, dass es mal etwas wᅵrmer wird im
Haus und hatte gestern auch den Eindruck, dass ein paar Fliesen auf dem
Weg vom Heizkreisverteiler zum Wohnzimmer (wir haben im kompletten Haus
Fuᅵbodenheizung) leicht erwᅵrmt waren.
Heute habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur auf 21ᅵC steht
und es ist nirgends die geringste Erwᅵrmung feststellbar. Allerdings
lᅵuft (bei uns leider im ganzen Haus hᅵrbar) die Heizungspumpe so
ziemlich den ganzen Tag, der Gaszᅵhler steht dagegen abgesehen von den
Warmwassererwᅵrmungsphasen still.
Ich habe heute die Heizung einmal aus- und wieder eingeschaltet, die
Kontrollleuchte des Brenners sprang fᅵr ein paar Sekunden an, um dann
wieder auszugehen - Temperatur immer noch bei 21ᅵ (Warmwasser
funktioniert dagegen einwandfrei, erst gestern noch Thermische
Desinfektion bei > 70ᅵ).
Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo kᅵnnte das Problem
liegen? Habe auch schon die Basiseinstellungen von tagsᅵber 20 auf 22
Grad hochgestellt, da im Winter die Heizung bei hohen Auᅵentemperaturen
gerne mal runtergeregelt hat dank Auᅵenfᅵhler.
Die Heizung ist ᅵbrigens exakt 2 Jahre alt (Neubau) und im Spitzboden
montiert, direkt ein paar Wochen nach erster Inbetriebnahme wurden mal
alle Temperaturfᅵhler ausgetauscht, weil plᅵtzlich alle defekt waren.
Danke fᅵr jedwede Tips
Jens
> ich habe vor ein paar Tagen aufgrund der sinkenden Temperaturen unsere
> Gasheizung (Buderus Logamax) wieder in Betrieb genommen. Den Sommer über
> hatte ich den Drehschalter für den Heizkreis auf Null gestellt und nun
> wieder auf Automatik gedreht.
Aha.
> Dabei sprang auch sofort wieder was an, zumindestens deuteten die
> Geräusche aus dem Gerät darauf hin.
Das klingt doch erstmal gut. Das Ding will! ;-)
> Jetzt warte ich seit zwei TAgen darauf, dass es mal etwas wärmer wird im
> Haus und hatte gestern auch den Eindruck, dass ein paar Fliesen auf dem
> Weg vom Heizkreisverteiler zum Wohnzimmer (wir haben im kompletten Haus
> Fußbodenheizung) leicht erwärmt waren.
>
> Heute habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur auf 21°C steht
> und es ist nirgends die geringste Erwärmung feststellbar.
Also: Die IST-Vorlauftemperatur (der gemessene Wert) steht auf 21°C. Oder
die SOLL-Temperatur (der Zielwert, der erreicht werden soll)? Denn das ist
ja ein Riesenunterschied, den du klar unterscheiden musst.
> Allerdings läuft (bei uns leider im ganzen Haus hörbar) die
> Heizungspumpe so ziemlich den ganzen Tag,
Also umgewälzt wird dort schon mal.
> der Gaszähler steht dagegen abgesehen von den Warmwassererwärmungsphasen
> still.
Was schon mal eine gute Kontrollmöglichkeit ist. Ohne Gas kann es halt
nicht warm werden.
Immerhin ist also der Gashahn schon mal offen, wenn Warmwasser geht. Hätte
ja sonst sein können, dass du den auch abgedreht hast.
> Ich habe heute die Heizung einmal aus- und wieder eingeschaltet, die
> Kontrollleuchte des Brenners sprang für ein paar Sekunden an, um dann
> wieder auszugehen - Temperatur immer noch bei 21° (Warmwasser
> funktioniert dagegen einwandfrei, erst gestern noch Thermische
> Desinfektion bei > 70°).
> Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo könnte das Problem
> liegen?
Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal so
1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
Wir haben auch eine Gasheizung im Haus, aber ca. 10 Jahre alt, keine
Buderus, aber vom Prinzip sicher ähnlich.
Für Warmwasser und die Heizung gibt's am Kessel einfache Drehregler (im
wesentlichen 1 Drehregler für die Vorlauftemperatur Heizung, 1 für Vorlauf
Warmwasser, sowie eben so ein AN/AUS-Dings. Aber das eigentliche
Steuerelement ist ein Controller, also so eine "Fernsteuerung" im
Wohnzimmer, wo die ganze Programmierbarkeit drin ist. Das passt auch gut
zu dem "Automatik", was du genannt hast.
Nun liegt's also daran, was der Controller dem Kessel vorgibt. Und der
Controller hat verschiedene Modi, u.a. "Heizung ganz aus". Wenn der in dem
Programm ist, regelt der Controller den Kessel unten halt so, dass der
ganz aus ist, also wird auch nix warm, ist ja logisch. Nach dem
Einschalten testet der kurz, und schaltet sich dann ab. Das würde zu dem
passen, was du beschrieben hast. Man sieht aber das "Heizung ist ganz aus"
nicht als Klartext im Controller-Display, sondern ein ziemlich beliebiges
Symbol soll einem das zeigen. Genau das könnte bei dir eingetreten sein.
Der Controller mit seinem Programm "ganz aus" schaltet den Kessel halt ab.
Oben am Controller muss also erst ein Modus gewählt werden, der auch
wirklich mal den Kessel anspringen lässt. Der z.B. "Tags an, nachts aus"
ist. Oder "Tags an, nachts auch an". Wobei dann erst für "Tag" (=eine
Heizzeit) und "Nacht" (=weniger Heizzeit) die eingestellten
Solltemperaturen gelten. Bei uns wird der Modus sehr unintuitiv
umgeschalten: so ein breiter Schalter muss links und rechts gleichzeitig
gedrückt werden. So hatten wir oft auch mal versehentlich den Modus
umgeschalten. Der Controller ist bei uns äußerst unergonomisch und nicht
gut selbsterklärend.
Wie gesagt: Schau mal ins Handbuch, da findet sich bestimmt was passendes
für solche Fälle. Auch wenn's nervig ist: die Heizungsleute, die bei uns
da waren, haben selten was anderes gemacht, als das, was eh im Handbuch
stand. Insofern: kann man da als Benutzer auch gleich reinschauen.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch den Controller und seine Modi und
Anzeigesymbole noch nicht ganz verstanden hast. Wenn du da aber mal
verstehst, was das ganze Zeug so heißt, könntest du die Heizung auch
allein wieder zum Laufen kriegen.
Ralf
Welcher Logamax- Typ ist es denn?
Warmwasser funktioniert dagegen einwandfrei
Kommt das Wasser vom selben Gerᅵt?
Horst
Ja. Aber in kalten N�chten schaltet sie dabei manchmal einfach wieder
ein, was ich nicht m�chte. Im Handbuch steht daher, dass man den
Schalter auf 0 drehen soll, wenn man sozusagen manuell in den
dauerhaften Sommerbetrieb / Abschaltung schalten m�chte.
> Wie ist die oben erw�hnte Sommer-/Winter-Schaltschwelle eingestellt
> (Men� am Steuerger�t) - je nach Au�emtemperatur ist sie vielleicht noch
> im Sommer-Modus.
Nein, bei den aktuellen Temperaturen definitiv nicht. Sobald sie in den
Sommerbetrieb geht, wird dies auch im Display der Steuereinheit
angezeigt, und da steht nichts.
> Dann w�rde ich mal den Installateur kontaktieren, der das Ding eingebaut
> hat - meine (Logamax 152) ist jetzt auch 2 Jahre alt und l�uft von
> Anfang an v�llig problemlos.
Bei lief leider nichts, was besagter Installateur eingebaut hat,
problemlos... Heizkreise und zugeh�rige Thermostate vertauscht, dann
Dauerbetrieb weil alles noch auf "Manuell" stand an den
Durchflussventilen, dann die kaputten F�hler... daher gehe ich fast
davon aus, dass wieder irgendwas nicht in Ordnung ist...
Gru�
Jens
Allein davon wird's aber noch nicht warm ;)
> Also: Die IST-Vorlauftemperatur (der gemessene Wert) steht auf 21ᅵC.
> Oder die SOLL-Temperatur (der Zielwert, der erreicht werden soll)?
Nein, es dᅵrfte die IST-Temperatur sein, die da angezeigt wird. Sie ist
nᅵmlich jᅵngst (zwischen zwei Ablesevorgᅵngen) von 24 auf 21 Grad gesunken.
> Immerhin ist also der Gashahn schon mal offen, wenn Warmwasser geht.
> Hᅵtte ja sonst sein kᅵnnen, dass du den auch abgedreht hast.
Nein, auf Warmwasser verzichten wir auch im Sommer nicht so gerne (und
haben keine Solarerwᅵrmung o.ᅵ.); Gas war die ganze Zeit (bis auf eine
Woche Urlaub, in der auch die Heizung komplett aus war) aufgedreht.
> Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal
> so 1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
Bei uns leider nur eine kleine Broschᅵre, der ich nichts Hilfreiches in
diesem Fall entnehmen konnte.
Ich habe schon diverse Dinge probiert, wie z.B. die Tag- und
Nacht-Vorwahltemperatur um einige Grad erhᅵht, den Schalter an der
Heizung von Automatik auf 90 gestellt etc... ab und an springt das
Symbol mit der Flamme mal kurz an, geht aber immer wieder fix aus.
Gruᅵ
Jens
Bei meiner Heizung gibt es die Einstellung f�r den Schornsteinfeger.
Unabh�ngig von der Aussentemperatur heizt der Kessel bis zur max.
Temperatur. Zu Testzwecken kann es sinnvoll sein, diese Betriebsart zu
w�hlen.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
> Testweise kann man den Drehregler f�r die Vorlauftemperatur auf einen
> konkreten Wert setzen (z.B. "4" f�r 40�), dann sollte die Heizung
> heizen.
Das hatte ich probiert, da ging ganz kurz das Flammensymbol an, die
Temperatur wurde sofort mit 31� angezeigt nach ein paar Sekunden, dann
ging die Flamme wieder aus und die Temperatur sank wieder auf 21�...
Gru�
Jens
Bei der Schornsteinfegertaste muᅵ der Brenner sofort laufen, es ist egal
wie die Thermostate eingstellt sind.
Horst
>Wie kriege ich die Heizungs wieder ans Laufen bzw. wo k�nnte das Problem
>liegen?
Dreht sich die Pumpe? K�nnte ja brummen, aber sich nicht drehen und damit nicht
f�rdern. Dazu gibt's einen Schraubenkopf in der Mitte der Pumpe, aufmachen, und
man sieht das Ende der Welle mit einem Schlitz. Der ist f�r den Schraubenzieher,
um die Pumpe zu l�sen sollte sie den Sommer �ber festgegangen sein. Es kommen
ein paar Tropfen Wasser raus, aber ohne Druck.
Falls ja, k�nnte die kalibrierte Hand am Rohrwerk feststellen, ob warmes Wasser
durch die Heizungsrohre Rohre flie�t, wenn der Brenner kurz z�ndet -- auch wenns
nur wenig ist. So unterscheidest du vielleicht, ob der Kreislauf kreis l�uft,
oder ob der Brenner nicht heizen mag.
Thomas Prufer
[...]
>> Schon mal im Handbuch geschaut? (Bei uns ein dickes Heft, nimm dir mal
>> so 1-2 Stunden Zeit, um das wirklich zu verstehen!).
>
> Bei uns leider nur eine kleine Brosch�re, der ich nichts Hilfreiches in
> diesem Fall entnehmen konnte.
Buderus hat eigentlich immer sehr umfangreiche und ausf�hrliche
Dokumentation, die allerdings oft nicht leicht verst�ndlich geschrieben ist.
Du solltest eigentlich mindestens Bedienungs- und Installationsanleitungen
f�r Heizger�t und Regler ausgeh�ndigt bekommen haben.
Falls nicht, fordere sie beim Ersteller der Anlage ein. Alternativ
k�nntest Du bei http://www.buderus.de schauen, ob Du wenigstens die
Bedienungsanleitungen f�r Deine Ger�te findest und herunterladen
kannst.
> Ich habe schon diverse Dinge probiert, wie z.B. die Tag- und
> Nacht-Vorwahltemperatur um einige Grad erh�ht, den Schalter an der
> Heizung von Automatik auf 90 gestellt etc... ab und an springt das
> Symbol mit der Flamme mal kurz an, geht aber immer wieder fix aus.
Der Tip mit der Schornsteinfegertaste wurde Dir schon gegeben und ist
einen Versuch wert.
Ansonsten kann man im Men� moderner Heizungsregler die von den F�hlern
gelieferten Temperaturen (Aussen, Vorlauf, Warmwasser, ggf. R�cklauf und
Raum) auslesen und auf Plausibilit�t pr�fen.
BTW: Gibts vielleicht ein Raumger�t / Fernbedienung, das den zentralen
Heizungsregler eventuell �bersteuert?
--
____________
/sch�������� Martin Kiena�, Hamburg
Fr�her war mehr Lametta!
danke erstmal fᅵr die bisherigen Antworten. Nachdem ich heute morgen den
Eindruck hatte, dass es momentan nicht weiter auskᅵhlt im Haus und die
Temperatur anscheinend auf dem (leider etwas niedrigeren als
gewᅵnschten) Niveau gehalten wird, habe ich die Heizung nochmal beobachtet.
Am Kessel springt ab und an der Brenner an (Flammensymbol leuchtet und
Betriebsgerᅵusch ist hᅵrbar, auch Gaszᅵhler lᅵuft dann) und die
Vorlauftemperatur steigt von 23ᅵ innerhalb weniger MInuten auf 36ᅵ. Dann
geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
wieder auf 23ᅵ.
Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
ᅵndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturfᅵhlern oder
ᅵhnliches hin?
Ich werde heute erneut versuchen meinen Heizungsmonteur zu erreichen und
ihn fragen, was er davon hᅵlt.
Gruᅵ
Jens
> Dreht sich die Pumpe? K�nnte ja brummen, aber sich nicht drehen und damit nicht
> f�rdern.
Unwahrscheinlich: Bei diesem "Kessel" wird f�r die Speisung des
Warmwasserpeichers �ber ein Dreiwegeventil die gleiche Pumpe genutzt wie
f�r den Heizkreis. Wenn also nicht noch eine externe Pumpe zus�tzlich
verbaut ist, sollte das als Fehlerquelle entfallen.
Aber die Heizung h�ngt im Spitzboden, und da kann eine Luftblase an der
falschen Stelle im System die Zirkulation im Heizkreis komplett
verhindern.
> Dazu gibt's einen Schraubenkopf in der Mitte der Pumpe, aufmachen, und
> man sieht das Ende der Welle mit einem Schlitz. Der ist f�r den Schraubenzieher,
> um die Pumpe zu l�sen sollte sie den Sommer �ber festgegangen sein. Es kommen
> ein paar Tropfen Wasser raus, aber ohne Druck.
Wie gesagt: Die steckt *im* Heizger�t und war den ganzen Sommer �ber
regelm��ig f�r die Warmwasserbereitung in Betrieb...
hallo Jens,
das deutet darauf hin, daᅵ der Heizkreis bzw. die Umwᅵlzpumpe nicht lᅵuft.
Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell aufgeheizt, dann
schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der zulᅵssigen (bzw.
eingestellten) Kesseltemperatur ab.
Lies dazu bitte den Beitrag von Thomas Prufer von heute morgen.
Eine festsitzende Umwᅵlzpumpe ist ein bekanntermaᅵen ab und zu auftretender
und leicht zu behebender Fehler.
Gruᅵ Ulrich
[...]
> Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf 36�. Dann
> geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
> wieder auf 23�.
> Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
> �ndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturf�hlern oder
> �hnliches hin?
Das deutet darauf hin, dass der Heizkreis die W�rme nicht abnimmt.
Ist mindestens ein Thermostatventil an einem der Heizk�rper ge�ffnet?
Sind die Heizk�rper entl�ftet? Sind die Wartungsh�hne im Vor- und
R�cklauf des Heizger�tes ge�ffnet? Ist das Heizger�t entl�ftet?
Die Umschaltung zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb erfolgt
�blicherweise �ber ein Dreiwegeventil. Es kann schonmal vorkommen, dass
dieses nach dem Sommer in Warmwasserstellung festh�ngt, oder auch die
Magnetspule durchgebrannt ist.
>> und die Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf
>> 36�. Dann geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso
>> schnell wieder auf 23�.
> das deutet darauf hin, da� der Heizkreis bzw. die Umw�lzpumpe nicht l�uft.
> Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell aufgeheizt, dann
> schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der zul�ssigen (bzw.
> eingestellten) Kesseltemperatur ab.
War zuerst auch meine Idee - aber wie erkl�rst Du Dir den schnellen
Abfall der Temperatur? Wenn der Heizkreis gar nicht liefe, w�rde die
W�rme nicht so schnell aus dem Kessel abtransportiert...
> Lies dazu bitte den Beitrag von Thomas Prufer von heute morgen.
> Eine festsitzende Umw�lzpumpe ist ein bekannterma�en ab und zu auftretender
> und leicht zu behebender Fehler.
...aber im Falle dieses Heizger�tes (sofren keine externe Pumpe
zus�tzlich verbaut wurde) eher unwahrscheinlich, denn dieselbe Pumpe
versorgt �ber ein Dreiwegeventil Heizkreis und Warmwasserspeicher -
hinge sie fest, w�re auch die Warmwasserversorgung ausgefallen.
Gru� Bernhard
> ...Vorlauftemperatur steigt von 23� innerhalb weniger MInuten auf 36�. Dann
> geht der Brenner wieder aus und die Temperatur sinkt genauso schnell
> wieder auf 23�.
Was sagt denn die Heizkurve? Sprich, welche Vorlauftemperatur sollte
denn bei der aktuellen Au�entemperatur erreicht werden?
> Kann das sein, dass sich die Vorlauftemperatur wirklich so schnell
> �ndert? Oder deutet das auf einen Fehler bei den Temperaturf�hlern oder
> �hnliches hin?
Der schnelle Temperaturanstieg ist erkl�rbar: Der W�rmetauscher selbst
hat nur eine geringe Masse, nimmt also kaum W�rme auf, der Brenner heizt
mit seinen 15 kW, das durchflie�ende Wasser recht schnell auf. Bei mir
steigt die Vorlauftemperatur auch sehr schnell an.
Der Temperaturabfall auch: Du hast im Heizkreis eine relativ gro�e
Wassermenge - wenn der Brenner abschaltet, bevor die einmal komplett
umgew�lzt und auf 36 Grad erw�rmt wurde, k�hlt der Nachschub "kalten"
R�cklaufwassers den Kessel sehr schnell wieder ab
> Ich werde heute erneut versuchen meinen Heizungsmonteur zu erreichen und
> ihn fragen, was er davon h�lt.
Gibt es zwischen Heizger�t und Fu�bodenheizung irgendwelche weiteren
Stellglieder (Mischer, Ventile, Thermostaten), die eine Fehlerquelle
sein k�nnten? Hoffentlich kennt sich Dein Heizi mit dem Ger�t und mit
Fu�bodenheizungen aus...
Gru� Bernhard
> Was sagt denn die Heizkurve? Sprich, welche Vorlauftemperatur sollte
> denn bei der aktuellen Au�entemperatur erreicht werden?
Keine Ahnung, habe noch nicht herausgefunden, wo ich das ablesen kann.
> Gibt es zwischen Heizger�t und Fu�bodenheizung irgendwelche weiteren
> Stellglieder (Mischer, Ventile, Thermostaten), die eine Fehlerquelle
> sein k�nnten?
Ich werde mal die Durchflussventile im Heizkreisverteiler pr�fen, ein
paar sollten auf sein f�r die R�ume, in denen wir heizen (m�chten).
Gru�
Jens
> das deutet darauf hin, daᅵ der Heizkreis bzw. die Umwᅵlzpumpe nicht
> lᅵuft. Das relativ kleine Volumen des Heizkessels wird schnell
> aufgeheizt, dann schaltet die Kessel-Regelung bei Erreichen der
> zulᅵssigen (bzw. eingestellten) Kesseltemperatur ab.
Ich werde meinen Heizungsbauer mal bitten, das zu ᅵberprᅵfen, wenn er
sonst nichts findet.
Gruᅵ
Jens
> Falls ja, k�nnte die kalibrierte Hand am Rohrwerk feststellen, ob warmes Wasser
> durch die Heizungsrohre Rohre flie�t, wenn der Brenner kurz z�ndet -- auch wenns
> nur wenig ist. So unterscheidest du vielleicht, ob der Kreislauf kreis l�uft,
> oder ob der Brenner nicht heizen mag.
Momentan merke ich, dass die Fliesen im Hauswirtschaftsraum, von wo die
Leitungen aus in die anderen R�ume laufen, sp�rbar warm sind in einem
kleinen Bereich. Mit viel Phantasie merke ich auch noch, dass im
Wohnzimmer ein bisschen was ankommt, aber andere Bereich, wo es zu
geheizten Zimmern geht, sind eiskalt.
Gru�
Jens
> Das deutet darauf hin, dass der Heizkreis die W�rme nicht abnimmt.
> Ist mindestens ein Thermostatventil an einem der Heizk�rper ge�ffnet?
Es sind mehrere Raumthermostate ge�ffnet.
> Sind die Heizk�rper entl�ftet? Sind die Wartungsh�hne im Vor- und
> R�cklauf des Heizger�tes ge�ffnet? Ist das Heizger�t entl�ftet?
Entl�ftet habe ich bislang nicht. Wusste nicht, dass das bei
Fu�bodenheizungen n�tig ist und mir hat bei der Einweisung auch niemand
gezeigt, wo das geht. Kann man das selber machen oder muss das der
Installateur tun?
Durchflussventile f�r die R�ume mit eingeschaltetem Raumthermostat sind
alle auf, das sieht soweit o.k. aus.
Gru�
Jens
> Entl�ftet habe ich bislang nicht. Wusste nicht, dass das bei
> Fu�bodenheizungen n�tig ist und mir hat bei der Einweisung auch niemand
> gezeigt, wo das geht. Kann man das selber machen oder muss das der
> Installateur tun?
http://www.helpster.de/fussbodenheizung-entlueften-so-wird-s-gemacht_20483#zur-anleitung
Horst
Irgendwie klingt das nach a) Luft in den Heizkreisen oder b) fehlendem
hydraulischem Abgleich.
Funktionierte die Anlage denn schonmal �ber eine Heizperiode ohne
Probleme?
Luft in einer FBH kann sich ziemlich hartn�ckig halten und den
Durchfluss so gut wie vollst�ndig verhindern.
Bei einer zwei Jahre alten Anlage m�ssten ja eigentlich auch
Verlegepl�ne und Berechnungsunterlagen, aus denen Verlegeabst�nde,
Leitungsl�ngen der einzelnen Heizkreise, Ventilvoreinstellungen usw.
hervorgehen, vorhanden sein?
> Irgendwie klingt das nach a) Luft in den Heizkreisen oder b) fehlendem
> hydraulischem Abgleich.
Ich habe gestern unseren Installateur angerufen, er hielt es f�r
unwahrscheinlich, dass entl�ftet werden m�sse.
Eine Vorlauftemperatur von 23 oder 24� w�re bei Fu�bodenheizung und
aktuellen Au�entemperaturen durchaus normal und m�sste keine St�rung
bedeuten.
Heute haben wir es recht warm, allerdings hat in den meisten R�umen den
ganzen Tag die Sonne gestanden, daher ist es schwer zu sagen ob's die
Heizung war.
> Funktionierte die Anlage denn schonmal �ber eine Heizperiode ohne
> Probleme?
Ja, die ersten beiden Winter eigentlich schon.
Nervig war die starke Abh�ngigkeit vom Au�entemperaturf�hler. Sobald es
drau�en mal etwas w�rmere Tage gab im Winter, wurde es schattig in der
Bude und ich musste die Solltemperatur an der Steuerungseinheit erh�hen.
WEnn es dann wieder kalt wurde drau�en hatten wir 25� in der H�tte und
ich musste wieder runterkorrigieren.
> Bei einer zwei Jahre alten Anlage m�ssten ja eigentlich auch
> Verlegepl�ne und Berechnungsunterlagen, aus denen Verlegeabst�nde,
> Leitungsl�ngen der einzelnen Heizkreise, Ventilvoreinstellungen usw.
> hervorgehen, vorhanden sein?
Wir haben - soweit ich mich erinnere - von unserem Heizungsbauer nichts
entsprechendes bekommen; es lief alles �ber einen Generalunternehmer
(schl�sselfertig gebaut).
Gru�
Jens
> Nervig war die starke Abh�ngigkeit vom Au�entemperaturf�hler. Sobald es
> drau�en mal etwas w�rmere Tage gab im Winter, wurde es schattig in der
> Bude und ich musste die Solltemperatur an der Steuerungseinheit erh�hen.
> WEnn es dann wieder kalt wurde drau�en hatten wir 25� in der H�tte und
> ich musste wieder runterkorrigieren.
Sollte f�r sowas nicht eigentlich ein Termostat im Raum zust�ndig sein?
Ciao
dirk
Nein, weil er mit der Schornsteinfegertaste alles �berbr�ckt.
Horst