ich habe arge Probleme mit meiner Fußbodenheizung. Mehrmals täglich
macht sie Geräusche die mit einem Stöhnen zu vergleichen sind.
Insgesamt gibt es 7 Kreisläufe. Wenn das Geräusch auftritt vibriert die
gesamte Ventilleiste. Das Problem tritt immer nur an 2 Kreisläufen auf.
Wird die Ventilstellung der Zufuhr minimal verändert kann damit das
Geräusch gestoppt werden.
Eine Veränderung der Durchfluss Ventile (Rücklauf) hat keinen Einfluss
auf das Geräusch.
Kennt jemand das Phänomen? Ist vielleicht Luft im Kreislauf oder sind
die Ventile defekt?
Gruss
Axel
Bernd
Axel Weber schrieb:
Bernd Weidenfeller schrieb:
> Ich habe mit einer normalen Heizung nahezu dasselbe Problem:
> Ein Rohrheizkörper fängt so stark zu vibrieren an, das er laut brummt.
> Durch das Verstellen des Ventils hört das Brummen dann auf.
> Ein Heizungsmonteur meinte, die Heizungspumpen würden mit zu grossem
> Druck gegen die Ventile pumpen und dadurch gäbe es Druckschläge im
> Heizungssystem.
Das mit dem Druck habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Allerdings wohne
ich im 4. Obergeschoss (Dachgeschoss) und kein anderer Mieter unter mir hat
dieses Problem. Rein theoretisch müsste aber doch gerade da der Druck höher
sein als im Dachgeschoß.
Der Monteur will als nächstes die Ventile austauschen, naja mal sehen :-(.
> ich habe arge Probleme mit meiner Fussbodenheizung. Mehrmals taeglich
> macht sie Geraeusche die mit einem Stoehnen zu vergleichen sind.
> Insgesamt gibt es 7 Kreislaeufe. Wenn das Geraeusch auftritt vibriert die
> gesamte Ventilleiste. Das Problem tritt immer nur an 2 Kreislaeufen auf.
> Wird die Ventilstellung der Zufuhr minimal veraendert kann damit das
> Geraeusch gestoppt werden.
> Eine Veraenderung der Durchfluss Ventile (Ruecklauf) hat keinen Einfluss
> auf das Geraeusch.
>
> Kennt jemand das Phaenomen? Ist vielleicht Luft im Kreislauf oder sind
> die Ventile defekt?
Ich kenne das Phaenomen. Bei mir haben die Heizungen wahlweise auch
richtig laut angefangen zu knattern. Nach mehreren Versuchen, die
Heizung zu entlueften ist den Handwerkern dann schliesslich
aufgefallen, dass sie beim Anschluss an die Therme schlicht Zulauf und
Ruecklauf verwechselt haben. Das Heizungswasser ist dadurch falsch
herum durch die Thermostate gestroemt, die dann entsprechend laut
wurden.
Tom
Hallo Bernd
Du hast ein Überstromventil eingebaut ? Überstromvetile sorgen für einen
kleinen Kreislauf wenn alle Thermostatventile geschlossen sind und die
Pumpe gegen den Wasserdruck pumpt. Sollte bei Dir kein Überstrom-
ventil installiert sein, brennt irgendwann die Pumpe durch. Also hau Deinem
Heizungsmann auf die Finger, er sollte Überstromventile kennen.
Lutz
[...]
>Sollte bei Dir kein Überstrom-
>ventil installiert sein, brennt irgendwann die Pumpe durch. Also hau Deinem
>Heizungsmann auf die Finger, er sollte Überstromventile kennen.
Als Alternative zum Überströmventil bietet sich oftmals eine
elektronisch geregelte Umwälzpumpe an. Die sorgt dann nicht nur für
den gleichbleibenden Differenzdruck (wie das Überströmventil auch),
sondern spart im Teillastbereich auch noch Energie, weil sie nur mit
gedrosselter Leistung arbeitet.
Voraussetzung ist bei Einsatz einer solchen Pumpe aber, daß _kein_
Überströmventil eingebaut ist.
--
_____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Fakt ist aber das bei vielen neuen
Kesseln fertige Pumpenpakete mit "normalen" Pumpen dabei sind.
Viele Heizungsbauer kennen aber weder Überstromventil noch elektronische
Pumpen.
Lutz