Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Durchlauferhitzer für Tage, an denen nicht geheizt wird.. in den Warmwasserkreislauf einschleifen - geht das?

58 views
Skip to first unread message

Michael Jürgens

unread,
Jan 10, 2009, 10:33:48 PM1/10/09
to
Hallo mal wieder,

ich habe noch ein paar Sachen zu klären, bevor ich mich zum Installatuer
aufmache und ihm vortrage, was ich denn so gerne alles hätte bezüglich
der anstehenden neuen Heizung.

Es soll ja nun doch ein Feststoffbrenner werden, der auch mit Briketts
klar kommt für die heftig kalten Tage in Verbindung mit einem über 2000
Liter grossen Pufferpeicher und einem Warmwasserspeicher, der zwei
Duschen, ein Bad und zwei Wasserhähne versorgen soll. Für den Rest der
Warmwasserversorgung müssen die elektrischen DLE bleiben, da komme ich
mit den Rohren nicht durch, ohne viel Wand zerstören zu müssen. Da geht
es aber auch nur um ein GästeWC und die Armatur in der Küche.

Was mich jetzt brennend interessiert ist, ob die bisher verbauten DLEs
als Notheizung in den Wasserkreislauf weiter eingeschleift bleiben
können, so dass ich an wärmeren Tagen, wenn nicht geheizt werden muss,
noch Warmwasser erzeugt werden kann.
Kommen die handelsüblichen Elektro-DLEs damit klar, dass am Eingang
Warmwasser mit 60°C reinkommt, anstatt mit 6°C?
Das würde mir nämlich ettliches an Umschaltern sparen und die
Einspeisung kann in minem Fall recht einfach durch umklemmen zweier
Rohre bewerkstelligt werden, nämlich die Kaltwasser-Eingänge umgeklemmt
auf Warmwasser, und da käme ich auch noch super hin.
Die DLEs sind elektronisch geregelte von Stiebel Eltron, der große ist
ein Drehstomgerätder Dusch und BAd versorgt.

Kann man das so machen, oder leiden da die DLEs?

Gruss
Mike

Dieter Wiedmann

unread,
Jan 11, 2009, 4:00:25 AM1/11/09
to
Michael Jürgens schrieb:

> Die DLEs sind elektronisch geregelte von Stiebel Eltron,

Die haben auch eine Typennummer?


Gruß Dieter

Hans-Jürgen Meyer

unread,
Jan 11, 2009, 6:37:52 AM1/11/09
to
Michael Jürgens schrieb:
[...]

>
> Was mich jetzt brennend interessiert ist, ob die bisher verbauten DLEs
> als Notheizung in den Wasserkreislauf weiter eingeschleift bleiben
> können, so dass ich an wärmeren Tagen, wenn nicht geheizt werden muss,
> noch Warmwasser erzeugt werden kann.
> Kommen die handelsüblichen Elektro-DLEs damit klar, dass am Eingang
> Warmwasser mit 60°C reinkommt, anstatt mit 6°C?

In der Beschreibung meines Gerätes steht bis 60 Grad. Also sollte wohl
sichergestellt sein, das es nicht mehr ist. Die Geräte sind wohl auch
dafür geeignet mit Solarenergie erwärmtes Wasser weiter zu erhitzen.

Das ist aber für DEIN Gerät durch die Montageanweisung zu prüfen.
Weiterhin hat Stiebel eine Hotline bei der man anrufen kann. Anderes
wird Dein Handwerker vermutlich auch nicht tun...

Hans-Jürgen

Andreas Stube

unread,
Jan 11, 2009, 1:35:07 PM1/11/09
to
Am 11.01.2009 04:33 schrieb Michael Jürgens<br>
> Hallo mal wieder,

> Was mich jetzt brennend interessiert ist, ob die bisher verbauten DLEs
> als Notheizung in den Wasserkreislauf weiter eingeschleift bleiben
> können, so dass ich an wärmeren Tagen, wenn nicht geheizt werden muss,
> noch Warmwasser erzeugt werden kann.
> Kommen die handelsüblichen Elektro-DLEs damit klar, dass am Eingang
> Warmwasser mit 60°C reinkommt, anstatt mit 6°C?

Bei meinem steht, wie bei den anderen auch, bis 60 Grad-C.

Ob 60 Grad-C als Warmwasservorlauf im Bad auch Sinn macht wage ich zu
bezweifeln. Jenseits der 45 Grad-C wird es schon extrem unangenehm und
50 und höher belasten Herz und Kreislaufsystem, abgesehen von der
Krebsroten Farbe die sich über den ganzen Körper ausbreitet.
Selbst das Spühlwasser in der Küche wird wohl selten mehr als 50 Grad-C
haben.
Von daher macht es keinen Sinn Dusch/Bade-wasser auf 60 Grad-C zu
erwärmen nur um es an der Armatur wieder auf erträgliche 40 Grad-C
herunterzukühlen.
Das würde auch die Warmwasser Bereitstellungskosten über die Speicher
reduzieren. Sicherlich wirst du bei dieser Wassermenge (obwohl ich jetzt
nicht weis ob du die nutzende Personenzahl genannt hast weis) auch eine
Legionellenschaltung evtl in Betracht ziehen müssen. Also würde ich eine
Vorregelung einbauen und auf 45 Grad-C einstellen. Für die Küche halt
ein wenig höher so ca. 50-55 Grad-C.

Bei der Variante die du vorhast wirst du aber noch über was ganz anderes
nachdenken müssen. Wie werden denn die DLH betrieben? Oder wie werden
die mit Strom versorgt?
Wenn sie dauerhaft an der Stromversorgung drannhängen werden sie wohl
kurz mit anspringen da die Warmwasserleitung bei längerer
Nichtnutzung/schlechter Isolierung auskühlt. Oder du drehst die
Sicherung nur im Bedarfsfall ein oder hast vielleicht sogar ein gut
durchdachte und funktionierende Zirkulation. So daß das Problem so nicht
zum tragen kommt. Vorrausgesetzt die DLH stehen mit ihrem WW Sollwert
etwas unter dem des Speichers, sonnst gehen sie ja doch wieder an :-(

> Das würde mir nämlich ettliches an Umschaltern sparen und die
> Einspeisung kann in minem Fall recht einfach durch umklemmen zweier
> Rohre bewerkstelligt werden, nämlich die Kaltwasser-Eingänge umgeklemmt
> auf Warmwasser, und da käme ich auch noch super hin.

Kaltwasser auf Warmwasser? Das ist wohl ein Fipptehler?

> Kann man das so machen, oder leiden da die DLEs?

Im elektroseelischen Sinne bestimmt schon. :-)
Aber sie zahlen es dir heim mit ihrem inneren Widerstand entstehend duch
die Venturidüse in ihrem innern.

--
Gruesse aus Germany.
Ich hoffe Venturidüse ist richtig geschrieben

Siegfried Schmidt

unread,
Jan 11, 2009, 3:20:50 PM1/11/09
to
Hallo Andreas,

> Ob 60 Grad-C als Warmwasservorlauf im Bad auch Sinn macht wage ich zu
> bezweifeln.

Der Sinn besteht darin, die zulässige Schwankungsbreite des vorgeschalteten
Speichers nicht unnötig einzuschränken.


Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx

Andreas Stube

unread,
Jan 11, 2009, 9:40:08 PM1/11/09
to
Siegfried Schmidt wrote:

> Hallo Andreas,
>
>> Ob 60 Grad-C als Warmwasservorlauf im Bad auch Sinn macht wage ich
>> zu bezweifeln.
>
> Der Sinn besteht darin, die zulässige Schwankungsbreite des
> vorgeschalteten Speichers nicht unnötig einzuschränken.

Ich sprach auch den Warmwasservorlauf für das Badezimmer an. Nicht die
Lagertemperatur im Speicher. Die kann/muss so hoch sein.


--
Gruesse aus Koeln.
=^o,o^= =^..^= =(^°+°^)= ='o.o'=

0 new messages