Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Bauteil im Sicherungskasten der Nachtspeicherheizung vibriert

921 views
Skip to first unread message

Andrea Glatthor

unread,
Dec 24, 2000, 9:15:04 AM12/24/00
to
Hallo zusammen,

ich habe in meiner Wohnung Nachtspeicherheizung. Im Sicherungskasten
dazu gibt es eine Reihe an Sicherungen (die Dinger mit Schalter), die
Steuerung und dann noch drei Teile, die wie weitere Sicherungen
aussehen (von der Beschriftung her), aber mit flachen Plastikkappen
abgedeckt sind.
Einer dieser drei flachen Kästen hat in den letzten Tagen zwei mal
(jeweils mehrere Stunden hinweg) knatternde Geräusche von sich gegeben
und gleichzeitig stark vibriert.
Das Phänomen tritt einfach so auf und verschwindet auch genauso
wieder. Einmal ist (vermutlich) in dem Zusammenhang die Sicherung der
Steuerung rausgeflogen, ein anderes mal ist gar nichts weiter
passiert.

Ist das ein Wackelkontakt? Was vibriert da?


Andrea

Gerald Oppen

unread,
Dec 24, 2000, 9:31:04 AM12/24/00
to

Andrea Glatthor schrieb:

Vermute mal, dass das die Leistungsschalter sind, die den Ladestrom der
Heizkörper schalten.
Diese arbeiten elktromagnetisch (Relais).
Entweder ist das virbrierende Teil defekt (wahrscheinlich) oder die
Ansteuerung dazu. Wackelkontakt wäre auch noch möglich, aber eher
unwahrscheinlich.
Jedenfalls wirst Du ohne die Hilfe eines Fachmannes nicht auskommen.


Gerald

volker schmidt

unread,
Dec 24, 2000, 7:08:20 PM12/24/00
to
Hi Andrea, habe zwei Jahre in einem Haus gelebt wo so ein Ding tierisch
abgenattert ist. Anfangs hatte ich schon Angst später habe ich das nicht
mehr wahr genommen. Hab mal zwischendurch auf den Kasten drauf gehauen, dann
wars kurz weg, kam aber später wieder. Also uns ist nichts passiert,
vieleicht ist das einfach irgend eine mechanische Geschichte die man
vernachlässigen kann. ( so hab ich mir das auf jedenfall gedacht)

Gruß Volker


Siegfried Schmidt

unread,
Dec 25, 2000, 7:15:21 AM12/25/00
to
Hallo Andrea,

>Ist das ein Wackelkontakt? Was vibriert da?

Das ist ein Schütz, bei dem wahrscheinlich der Anker mitschwingt. Das kann
eine Alterserscheinung sein (ausgeleierte Führungen), schlimmstenfalls ist
es eine gebrochene oder ausgehängte Feder.

Das ist in erster Linie lästig und läßt sich nur durch einen Austausch
dauerhaft beseitigen. Leider ziemlich teuer.


Siegfried
--
http://www.netcologne.de/~nc-schmidsi

Thomas Prufer

unread,
Dec 25, 2000, 1:28:32 PM12/25/00
to

Hört sich an nach drei Relais, wovon eins klappert oder brummt. Als
erstes ein festen Hieb auf das Teil -- draufhauen ist immer gut! Damit
sollte ein mechanisches Klappern aufhören (oder schlimmer werden).

Stinkt's verschmort? Wird's warm/heiß? Gibt's ein blaues Leuchten von
irgenwelchen Funken? Das wären Alarmsignale.

Ansonsten würde ich persönlich das Ding irgendwann austauschen, wenn
das Brummen öfters auftritt; eventuell gleich alle drei Relais. Teuer
ist das Teil selbst wohl nicht. Was ich so beim Überfliegen bei
www.Buerklin.de unter "Schaltrelais" und "Installationsschütze" finde,
ist so um die 25-35 DM, bis maximal 100 (aber dann für einen
dreipoligen Schütz). Für "austauschen lassen" halt Anfahrt plus 1/2
bis 1 Stunde Arbeit. Eventuell sind noch Plomben im Spiel, die
verhindern sollen, daß der Nachttarif-Strom für andere Zwecke als zum
Heizen abgezweigt wird; das spräche gegen's selbermachen.

Die Sicherung mit Schalter heißt Sicherungsautomat, das andere wohl
Relais, Schütz, Installationsrelais, Lastrelais oder so...


Frohe Weihnachten!

Thomas Prufer


Andrea Glatthor

unread,
Dec 27, 2000, 7:28:15 AM12/27/00
to
Hallo Gerald,

Gerald Oppen <Gerald...@web.de> schrieb:

[defekte Lastrelais]


> Jedenfalls wirst Du ohne die Hilfe eines Fachmannes nicht auskommen.

Nach euren Antworten hier konnte ich über die Feiertage ja ruhig
schlafen und abwarten - und der E-Techniker konnte sich in seiner
Bereitschaft wichtigeren Dingen widmen. :-)
Nun war aber einer hier, hat alles angeguckt und geprüft, konnte aber
nichts weiter tun. Alle Anschlüsse/Kontakte sind fest und alles
funktioniert wie es soll.

Ein Schulterzucken beim Gehen "wenn es wieder vorkommt, rufen Sie
wieder an" ...


Andrea

Hartmut Schneider

unread,
Dec 27, 2000, 10:39:54 AM12/27/00
to
Andrea Glatthor <a...@andrea-glatthor.de> wrote:
>Hallo Gerald,
>
>Gerald Oppen <Gerald...@web.de> schrieb:
>
>[defekte Lastrelais]

>Nun war aber einer hier, hat alles angeguckt und geprüft, konnte aber
>nichts weiter tun. Alle Anschlüsse/Kontakte sind fest und alles
>funktioniert wie es soll.
>
>Ein Schulterzucken beim Gehen "wenn es wieder vorkommt, rufen Sie
>wieder an" ...

1. Das sind die scheußlichsten Störungen, nämlich die intermittierenden, die
kommen und gehen wie sie wollen und wenn man sie beheben will, sind sie nicht da..
.
2. Diese "Nachtstromspeicherschütze" oder "Lastrelais" sind im allgem. keine
echte " Industriequalität ", sondern, da sie ja pro 24 Stunden selten mehr als
6mal schalten im ganzen etwas vereinfacht und sie sind häufig empfindlich gegen
"Dreck", ziehen dann ihre Anker nicht ganz an und brummen und schnarren
entsetzlich...Das nächste Mal hat sich das Sandkörnchen woanders hingelegt und
alles ist friedlich..Möglicherweise bei Dir der Fall..
Manchmal hilft auspusten - aber selbst das will gekonnt sein und auf keinen Fall
sollte ein Laie versuchen, die Verteilung zu öffnen und mit der Nase zwischen die
Geräte zu kriechen.
3. Wenn einen das auf die Dauer zu sehr stört, hilft dann doch nichts als ein
neues Schütz.. Sooo teuer ist das auch nicht und vielleicht schon etwas besser.


Hartmut
--