Am 14.02.2012 17:22, schrieb Gerd Kluger:
> Am 14.02.2012 16:57, schrieb Georg Wieser:
>> Am 14.02.2012 12:32, schrieb Magnus Warker:
>>> Hallo,
>>>
>>> zur Optimierung der Luftdichtigkeit sollen Leerrohre, die von beheizten
>>> Räumen ins Kaltdach führen, abgedichtet werden. Einige sind benutzt
>>> (Antennenkabel), andere noch unbenutzt.
>>>
>>> Idee:
>>> - unbenutzte Leerrohre: Korken o. ä. einstecken
>>> - benutzte Leerrohre: irgendwie mit Klebeband abdichten
>>>
>>> Die Ideen erscheinen mir noch ausbaufähig. Gibt es bessere Vorschläge?
>>>
>>> Danke!
>>> Magnus
>>
>>
>> Ich habe kein luftdichtes Haus, daher verwundert mich die Frage etwas.
>> Macht das wirklich was aus, wenn ein Leerrohr offen ist?
>
> Also ich kann dir ein paar Fälle aus meiner Praxis berichten:
>
> 1. An einer Steckdose, die ich vergessen hatte abzudichten, konnte man
> problemlos, wenn der Dunstabzug eingeschaltet war, mit dem Luftzug
> durch die Steckdose eine Kerze löschen.
Und woher soll jetzt die Abzugshaube die m³ nehmen die sie braucht um
überhaupt zuu funktionieren? Aus dem Kachelofen? Das kommt ja wohl auch
immer öfter vor, dass in Altbauten da nach Fenstersanierungen unschöne
Ereignisse passien.
>
> 2. Ein Leerrohr, das zwischen einer Schalterdose im Haus und einer
> Schalterdose in der (unbeheizten) Garage verlief, sorgte dafür, dass
> im Winter Wasser aus dem Schalter in der Garage lief.
Das mit dem Taupunkt kann in der Tat blöd ausgehen wenn da ständig
viel Luft durchgeht.
>
> 3. Aus dem Leerrohr an der Decke im OG tropfte im Winter Wasser
> auf den Boden, da das Leerrohr durch die Dämmung lief und dabei
> wohl (zumindest stückweise) jenseits des Taupunkts lag.
>
Diese ganzen Geschichten kommen doch aber hauptsächlich bei diesen
luftdichten Sarghäusern vor. Bei konventionellen wird sich doch in der
Regel gar kein signifikanter Druckunterschied aufbauen, der "durch die
Rohre bläst" (OK Sturm aussen mal abgesehen, da pfeiffts auch innen mal
durch die ein oder andere Ritze)