Thomas
> Die haben die Pumpe im Rücklauf installiert. Hat die
> Pumpe im Rücklauf irgendwelche Nachteile?
Wenn es nicht irgendwelche Abzweigungen dannach gibt, müsste der Einbauort
egal sein. Im Rücklauf ist allerdings die Wärmebelastung geringer.
Siegfried
> Wenn es nicht irgendwelche Abzweigungen dannach gibt, müsste der Einbauort
> egal sein. Im Rücklauf ist allerdings die Wärmebelastung geringer.
Wärembelastung der Pumpe? Sollte eigentlich kein Problem sein. Meist
sind diese Pumpen für Temperaturen um die +110 C° ausgelegt. Sollte also
in einer normalen Zentralheizung kein Problem sein. Ich frag mich nur,
ob der Einbau im Rücklauf irgendwelche negativen Einflüsse auf die
Wirkungsweise/grad hat.
Thomas
> Wärembelastung der Pumpe? Sollte eigentlich kein Problem sein. Meist
> sind diese Pumpen für Temperaturen um die +110 C° ausgelegt.
Du willst eine Pumpe mit Synchronmotor einbauen, Magnete sind für jede
Temperaturbelastung dankbar der sie nicht ausgesetzt werden. Und die 110
Grad werden zum Schutz der Elektronik auch nur mit reduzierter Leistung
erreicht, deren Lebensdauer sich ebenfalls pro 10 Grad Temperaturreduktion
verdoppelt.
> Sollte
> also in einer normalen Zentralheizung kein Problem sein. Ich frag mich
> nur, ob der Einbau im Rücklauf irgendwelche negativen Einflüsse auf
> die Wirkungsweise/grad hat.
Montage- und Bedienungsanleitungen von Heizungspumpen schweigen sich dazu
aus, also eher nicht.
Siegfried
--
Gruß
Karl Wilhelm Kuhn
>> Heizungsspezis ... ein Umwälzpumpe ... im Rücklauf installiert.
>Bei den mir bekannten Zirkulationspumpen dünnen Querschnitt und dem
>kleinen Rädchen würde die Füllung der Badewanne dreimal solange dauern
>beim Vorlauf-Einbau.
>
Du badest in Heizungswasser? Ist das nicht ungesund?
--
Rolf
Mit einer Zirkulationspumpe kann man keine Badewanne füllen. Weißt du für
was eine Zirkulationspumpe ist?
Horst
Es gibt noch keine Heizungspumpe bzw Zirkulationspumpe, mit der man eine
Badewanne füllen würde. Mit anderen Worten: Du schreibst Blödsinn.
Greetz,MK
--
Religion - Der Ersatz für die fehlende Fähigkeit sich selbst
moralisches Verhalten anzueignen?
Filter-Infos: filter.maikkoenig.de
Vielleicht ein Leben retten: www.dkms.de
Im Gegenteil, sie hat einen Vorteil: Längere Lebensdauer durch kühleres
Medium.
> Ich würde mir gerne diese
> Energiesparpumpe Pico von Wilo einbauen lassen. Wieder in den Rücklauf,
> oder Umbau in den Vorlauf? Warum die die Pumpe im Rücklauf eingebaut
> haben weiß ich nicht. Im Vorlaufrohr wäre ausreichend Platz gewesen.
Bau die neue dort ein, wo die alte jetzt sitzt. Es hat für die Funktion
keinerlei Nachteile.
> Bei den mir bekannten Zirkulationspumpen dünnen Querschnitt und dem
> kleinen Rädchen würde die Füllung der Badewanne dreimal solange dauern
> beim Vorlauf-Einbau.
Selbst *wenn* es hier um eine solche Pumpe ginge (geht es nicht),
hätte der Einbauort keinen Einfluss auf die Badewannenfüllgeschwindig-
keit.
Gruß
Jochen
> Bau die neue dort ein, wo die alte jetzt sitzt. Es hat für die Funktion
> keinerlei Nachteile.
Das hört sich doch gut an, gibt weniger Umbau- und Schweißarbeiten. Die
Alte lief ja auch problemlos im Rücklauf. Dumm nur, dass die Neue dann
überkopf wegen der Fließrichtung eingebaut werden muss und das tolle
Display dann verkehrt rum ist, lässt sich ja vielleicht um 180° drehen.
Das Display dürfte aber eh nur Spielerei sein, nach ein paar Wochen
schaut vermutlich keiner mehr auf die Verbrauchs- und aktuelle
Leistungsanzeige.
Thomas
oder der Motor.
Wichtig ist nur, dass die Motorachse immer horizontal liegt.
Was ist das für eine Pumpe, Typ?
Horst
> Was ist das für eine Pumpe, Typ?
Diese neuen "Energiesparwunder" nennen sich Wilo-Stratos Pico. Den
technischen Aufbau kenne ich natürlich nicht.
Thomas
Praktisch alle mir bekannten Umwälzpumpen kann man am Kopf in
90°-Schritten drehen. Das sollte man auch machen, damit Anschlüsse und
Co so sitzen wie vom Hersteller gedacht. Das dient z.B. auch der
Sicherung gegen Tropfwasser.
Dir ist hoffentlich bewusst wie lange es dauert, bis sich der Kauf
dieser Energiesparwunder wieder rentiert hat?
>> Diese neuen "Energiesparwunder" nennen sich Wilo-Stratos Pico. Den
>> technischen Aufbau kenne ich natürlich nicht.
>
> Dir ist hoffentlich bewusst wie lange es dauert, bis sich der Kauf
> dieser Energiesparwunder wieder rentiert hat?
Sehr lange.
Klassische Pumpe hier, 40 Watt, das Energieparwunder 45-120 Watt.
Selbst wenn die Pumpe 10 Watt weniger braucht, die Preisdifferenz von
rd. 1000 euro spielt sie wohl nie ein.
Auf 6 Monate jährliche Betriebszeit gerechnet spart sie rd. 10 Euro im
Jahr, nach 100 Jahren Betrieb hast du es drin.
Angeblich soll der Heizverbrauch sinken, wie ist mir allerdings unklar.
Harald
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170519961875
Horst
Bedenkt man zum einen, dass das Ding gebraucht ist, womit man nicht
weiss, wie stark sie schon gelitten hat, und zum anderen, dass "trocken"
gelegte Pumpen eher selten wirklich anständig getrocknet wurden, würde
ich das Ding nicht einmal geschenkt haben wollen.
> Bedenkt man zum einen, dass das Ding gebraucht ist, womit man nicht
> weiss, wie stark sie schon gelitten hat, und zum anderen, dass "trocken"
> gelegte Pumpen eher selten wirklich anständig getrocknet wurden, würde
> ich das Ding nicht einmal geschenkt haben wollen.
Wenn ein hochpreisiges Teil was mindestens ein Jahrzehnt ohne Wartung
funktionieren soll so empfindlich auf seine Umgebung reagiert, würde ich
auch von einem Neukauf absehen.
Siegfried
Durchgängig in Betrieb ist problemlos, zwischenzeitliche Trockenlegung
nicht mehr.
> Dir ist hoffentlich bewusst wie lange es dauert, bis sich der Kauf
> dieser Energiesparwunder wieder rentiert hat?
Die werden erstaunlicherweise bei diversen Pumpenhändlern für nur rund
250 Euro gehandelt, je nach Ausführung und der TÜV Süd Industrietechnik
und Stiftung Warentest haben ihr für ein typisches Einfamilienhaus ein
Jahresverbrauch von 46,5 kWh bestätigt. Das Ding läuft bei kleinster
Last, vermutlich wenn alle Thermostateventile im Haus gerade nahezu
geschlossen sind, mit 3 W im Extremfall. Meine jetztige ungergelte Wilo
nimmt konstant 100 W und kostet vermutlich dank der heutzutage
ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600 Euro. Einmal hab ich die vor
ein paar Jahren schon tauschen müssen. Da lass ich mir lieber von meinem
Heizungsfritzen einmal die passenden Anschlüsse zwischen die beiden
Absperrventile basteln und setzt das neue Ding ein. Bei dem vom TÜV
angeblich zertifizierten Energieverbrauch hab ich die Kosten für Montage
und Pumpe nach spätestens 5 Jahren raus.
Thomas
Es geht hier aber um eine Pumpe für den Heizkreislauf und nicht für
den Warmwasserkreislauf. Siehe OP. Bei Warmwasser hättest du
vollkommen recht.
> Am 31.07.2010 20:57, schrieb Karl Wilhelm Kuhn:
> > Thomas Dursthoff hatte dann diese Idee :
> >> Hallo Leute
> >> Im Zuge des Dachausbaus vor gut 10 Jahren haben mir ein paar Heizungsspezis
> >> ein Umwälzpumpe im Keller installiert, damits unterm Dach warm wird. War
> >> vorher ein Schwerkraftsystem, reichte dann aber nicht mehr bis zum Dach. Die
> >> haben die Pumpe im Rücklauf installiert. Hat die Pumpe im Rücklauf
> >> irgendwelche Nachteile? Ich würde mir gerne diese Energiesparpumpe Pico von
> >> Wilo einbauen lassen. Wieder in den Rücklauf, oder Umbau in den Vorlauf?
> >> Warum die die Pumpe im Rücklauf eingebaut haben weiß ich nicht. Im
> >> Vorlaufrohr wäre ausreichend Platz gewesen.
> >>
> > Bei den mir bekannten Zirkulationspumpen dünnen Querschnitt und dem
> > kleinen Rädchen würde die Füllung der Badewanne dreimal solange dauern
> > beim Vorlauf-Einbau.
>
> Es gibt noch keine Heizungspumpe bzw Zirkulationspumpe, mit der man eine
> Badewanne füllen würde. Mit anderen Worten: Du schreibst Blödsinn.
Nein - er schreibt keinen Blödsinn. Er hat nur die Frage nicht richtig
erfasst. Und die Antwort passt nicht zur Frage. Ist aber kein Blödsinn
Herr Oberbesserwisser!
> >> Energiesparpumpe Pico von Wilo einbauen lassen. Wieder in den Rücklauf,
> >> oder Umbau in den Vorlauf? Warum die die Pumpe im Rücklauf eingebaut
> >> haben weiß ich nicht. Im Vorlaufrohr wäre ausreichend Platz gewesen.
> >>
> > Bei den mir bekannten Zirkulationspumpen dünnen Querschnitt und dem
> > kleinen Rädchen würde die Füllung der Badewanne dreimal solange dauern
> > beim Vorlauf-Einbau.
>
>
> Mit einer Zirkulationspumpe kann man keine Badewanne füllen. Weißt du für
> was eine Zirkulationspumpe ist?
Das weiss er wahrscheinlich besser als du!
Doch - sehr wohl! Um Warmwasser _zirkulieren_ zu lassen reicht eine
Minimalpumpe. Wenn die im Vorlauf wäre, dann wäre es eine Bremse bei
Warmwasserentnahme. Und deswegn wird sie in Rücklauf eingebaut.
> Meine jetztige ungergelte Wilo
> nimmt konstant 100 W und kostet vermutlich dank der heutzutage
> ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600 Euro.
Läuft die denn jeden Tag 24 Stunden?
Lutz
--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch für Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Neu: Ethernetbox jetzt auch im 19 Zoll Gehäuse mit 12 Ports für Sensoren
Das ist richtig, da fehlt dann nur noch das Rückschlagventil.
http://www.der-online-discounter.de/Laing%20Zirkulationspumpe.pdf
Horst
Ne, aber fast, vor allem im Herbst/Winter/Frühjahr. Ohne Pumpe wirds
wiegesagt unterm Dach nicht warm, da kommt garnix an und die Heizkörper
bleiben kalt. Und da unterm Dach Wohn- und Schlafzimmer ist, kommt das
in den Wintermonaten nicht gut. Tagsüber könnte man es ja noch
verschmerzen, dass Dachgeschoß sporadisch per Zeitschaltuhr zu beheizen,
was aber in den Wintermonaten bei Minusgraden relativer Unfug ist.
Dieses permanente aufheizen des Dachgeschosses samt dem im System
befindlichen Wasser dürfte weder ökologisch, noch ökonomisch sinnvoll sein.
Thomas
> > Doch - sehr wohl! Um Warmwasser _zirkulieren_ zu lassen reicht eine
> > Minimalpumpe. Wenn die im Vorlauf wäre, dann wäre es eine Bremse bei
> > Warmwasserentnahme. Und deswegn wird sie in Rücklauf eingebaut.
>
> Das ist richtig, da fehlt dann nur noch das Rückschlagventil.
Ack
> Durchgängig in Betrieb ist problemlos, zwischenzeitliche Trockenlegung
> nicht mehr.
Und welches Problem macht die zwischenzeitliche Trockenlegung.
Oder hat es dir der Handwerker erzählt um dir eine neue Pumpe
anzudrehen?
Was geht kaputt?
Harald
> Am 02.08.2010 09:42, schrieb Lutz Schulze:
>> Am Mon, 02 Aug 2010 08:55:51 +0200 schrieb Thomas Dursthoff:
>>
>>> Meine jetztige ungergelte Wilo
>>> nimmt konstant 100 W und kostet vermutlich dank der heutzutage
>>> ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600 Euro.
>>
>> Läuft die denn jeden Tag 24 Stunden?
>
> Ne, aber fast, vor allem im Herbst/Winter/Frühjahr. Ohne Pumpe wirds
> wiegesagt unterm Dach nicht warm, da kommt garnix an und die Heizkörper
> bleiben kalt.
Ich meine ja nur wegen der Kosten bzw. der Amortisation der neuen.
Das kann dann noch ein paar Jahre mehr dauern.
> Meine
> jetztige ungergelte Wilo nimmt konstant 100 W
Was für ein Haus hast du.
Hier im MFH mit 30 Heizkörpern lief ursprünglich eine Pumpe mit 60 oder
80 Watt.
> und kostet vermutlich
> dank der heutzutage ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600 Euro.
Zu den Flanschen kann ich nichts sagen, aber solche Pumpen kosten
normalerweise < 100 Euro.
Harald
Fast richtig:
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p271h26s118-Wilo-Top-S-50-15-340.html?refid=Froogle
"There are more circulation pumps in heaven and earth horatio than are
dreamt of in your posting"
[William shakespeare]
Fast richtig? Er hat eine Wilo Sratos Pico
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p1871h454s455-Wilo-Stratos-Pico-25.html?refid=Froogle
Horst
> Fast richtig? Er hat eine Wilo Sratos Pico
Auch nur fast richtig. Noch hab ich keine, die Stratos Pico will ich
aber haben.
Thomas
Die Pumpenlager rosten an. Wenn sie nicht anständig getrocknet werden.
>> Was für ein Haus hast du.
>> Hier im MFH mit 30 Heizkörpern lief ursprünglich eine Pumpe mit 60
>> oder 80 Watt.
>>
>>> und kostet vermutlich
>>> dank der heutzutage ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600
>>> Euro.
>>
>> Zu den Flanschen kann ich nichts sagen, aber solche Pumpen kosten
>> normalerweise < 100 Euro.
>>
> Fast richtig:
> http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p271h26s118-Wilo-Top-S-50-15-340.html?refid=Froogle
Du meinst im EFH brauccht man eine 1600 Watt Pumpe?
Damit kannst du eine halbe Siedlung beheizen.
Harald
>Am 31.07.2010 23:19, schrieb Maik Koenig:
>
>> Bau die neue dort ein, wo die alte jetzt sitzt. Es hat für die Funktion
>> keinerlei Nachteile.
>
>Das hört sich doch gut an, gibt weniger Umbau- und Schweißarbeiten. Die
>Alte lief ja auch problemlos im Rücklauf. Dumm nur, dass die Neue dann
>überkopf wegen der Fließrichtung eingebaut werden muss und das tolle
>Display dann verkehrt rum ist, lässt sich ja vielleicht um 180° drehen.
>Das Display dürfte aber eh nur Spielerei sein, nach ein paar Wochen
>schaut vermutlich keiner mehr auf die Verbrauchs- und aktuelle
>Leistungsanzeige.
>
Ich habe meine Pumpe umgebaut und den Motorblock um 180° gedreht, wichtig, der
Schaltkasten darf nicht Unten sein, er muss Oben oder Seitlich sein.
Ernst
>Meine jetztige ungergelte Wilo
>nimmt konstant 100 W und kostet vermutlich dank der heutzutage
>ungewöhnlichen Anschlussflansche um die 600 Euro. Einmal hab ich die vor
>ein paar Jahren schon tauschen müssen. Da lass ich mir lieber von meinem
>Heizungsfritzen einmal die passenden Anschlüsse zwischen die beiden
>Absperrventile basteln und setzt das neue Ding ein. Bei dem vom TÜV
>angeblich zertifizierten Energieverbrauch hab ich die Kosten für Montage
>und Pumpe nach spätestens 5 Jahren raus.
>
Was hast du für ein Haus, meine Pumpe ist auf Stufe 1 für 16HK und braucht da
ca. 30W.
Der Umbau auf normale Anschlüsse macht Sinn, die Energiesparpumpe ist eher für
das Gewissen.
Ernst
Nein, *nur* seitlich
> Was hast du für ein Haus, meine Pumpe ist auf Stufe 1 für 16HK und braucht da
> ca. 30W.
Hab auch 16HK aber an der alten Wilo Pumpe iss nix mit Stufe 1, die hat
keine manuelle Regelung. Die kann nur Vollgas oder garnix. Und Vollgas
bedeutet um die 100W.
> Der Umbau auf normale Anschlüsse macht Sinn, die Energiesparpumpe ist eher für
> das Gewissen.
In meinem Fall wäre dieses Energiesparwunder vermutlich eine erhebliche
Einsparung zur alten Pumpe.
--
Gruss
Thomas
Das stimmt nicht, ich habe extra die Zeichnung angeschaut, Oben und Seitlich
ist zulässig. Die original eingebauten Pumpen(anderes Fabrikat) haben den
Schaltkasten Oben.
Ernst
Dann erschlag deinen Heizungsmonteur.
Dafür reichen 30 Watt oder weniger.
>> Der Umbau auf normale Anschlüsse macht Sinn, die Energiesparpumpe
>> ist eher für das Gewissen.
>
> In meinem Fall wäre dieses Energiesparwunder vermutlich eine
> erhebliche Einsparung zur alten Pumpe.
Deine Pumpe schlingt ja schon rd. 110 Euro im Halbjahr an Strom, eine
20-30 Watt Pumpe dürfte völlig reichen und kostet um die 70 Euro.
Wenn dich nicht spezielle Flansche hindern würde ich die schnellstens
wechseln.
Den Pumpenpreis hast du in einer Heizperiode drin.
Harald
> >> Schaltkasten darf nicht Unten sein, er muss Oben oder Seitlich sein.
> >
> >Nein, *nur* seitlich
>
> Das stimmt nicht, ich habe extra die Zeichnung angeschaut, Oben und Seitlich
> ist zulässig. Die original eingebauten Pumpen(anderes Fabrikat) haben den
> Schaltkasten Oben.
Du hast natürlich recht bei Pumpen, die den Schaltkasten seitlich am Motor
haben. Die Stratos Pico hat ihn aber stirnseitig zur Motorachse; und die
muss immer waagrecht sein.
In sofern ist in der Montageanleitung zur Pico in Fig.3 die falsche Pümpe
abgebildet :-/