Buderus Gasheizung fällt immer wieder aus

1,312 views
Skip to first unread message

R?diger Lenz

unread,
Sep 2, 2004, 1:13:35 PM9/2/04
to
Vielleicht hat jemand schon dieselben Erfahrungen gemacht, wie ich
oder ein "Wissender" kann mir helfen.
Ich stehe jedenfalls kurz davor, meine 4 1/2 Jahre alte Gasheizung von
Buderus raus zu schmeissen und gegen Viessmann zu ersetzen.
Was passiert?
In nicht nachvollziehbaren Abständen, manchmal 2mal pro Tag, manchmal
erst wieder nach 1 Woche fällt meine Gasheizung aus. Meldung auf dem
Display: "Brenner feh"
Modell: Buderus Logano G 134 multigas
Steuerung: Logamatic 2107 (evtl. 2107 M , kann ich aber nicht sehen)

Vor nicht ganz einem halben Jahr kam ein Techniker von Buderus
(nachdem mein Installateur entnervt aufgegeben hat) und hat getauscht:
a) den Zündbrenner AEM everp (Packungsaufschrift)
und
b) die Magnetspule GB Dungs everp. 2336 (Packungsaufschrift)

Danach lief alles einwandfrei, bis jetzt. Seit ca. 1 Woche spinnt die
Heizung wieder rum und ich bin kurz davor, sie in Stücke zu schlagen.
Langsam werde ich paranoid; ich gehe fast stündlich in den Keller, um
zu sehen, ob sie noch läuft.

Hoffentlich weiss jemand Rat

Rüdiger Lenz

Ralf Mimoun

unread,
Sep 2, 2004, 1:17:58 PM9/2/04
to
Moin!

R?diger Lenz wrote:
> Vielleicht hat jemand schon dieselben Erfahrungen gemacht, wie ich
> oder ein "Wissender" kann mir helfen.
> Ich stehe jedenfalls kurz davor, meine 4 1/2 Jahre alte Gasheizung von
> Buderus raus zu schmeissen und gegen Viessmann zu ersetzen.

Der Hersteller machts nicht, meine Buderus ist wohl nur durch eine Invasion
der Killertomaten zu erschüttern. Null Fehler, nie ein Ausfall. Neues
Modell.

...


> Danach lief alles einwandfrei, bis jetzt. Seit ca. 1 Woche spinnt die
> Heizung wieder rum und ich bin kurz davor, sie in Stücke zu schlagen.
> Langsam werde ich paranoid; ich gehe fast stündlich in den Keller, um
> zu sehen, ob sie noch läuft.
>
> Hoffentlich weiss jemand Rat

Ruf bei Buderus an und laß die das nochmal durchchecken. Eigentlich sind die
sehr fit. Alles andere ist Stochern im Nebel. Ach ja, eine Anfrage im Forum
von www.haustechnik-dialog.de wäre vielleicht auch nicht schlecht, da sind
viele, die sich wirklich auskennen.

Bye, Ralf


Annerose und Guenter Mildenberger

unread,
Sep 2, 2004, 5:55:32 PM9/2/04
to
Hallo Ruediger,

R?diger Lenz wrote:

> In nicht nachvollziehbaren Abständen, manchmal 2mal pro Tag, manchmal
> erst wieder nach 1 Woche fällt meine Gasheizung aus. Meldung auf dem
> Display: "Brenner feh"
> Modell: Buderus Logano G 134 multigas
> Steuerung: Logamatic 2107 (evtl. 2107 M , kann ich aber nicht sehen)

hab ein anderes Modell aber aehnliches Problem:
6 Jahre alt, immer wieder hat das Ding nicht gezuendet und ging auf
Fehler. Ionisationselektrode x-mal gewechselt keine Aenderung.

Installateur hat an Buderus weitergereicht:
Vor 6 Wochen war Techniker da und hat Steuerteil gewechselt.

Ich hatte nach einem Jahr mal angefangen die Ausfaelle
zu dokumentieren.

> Danach lief alles einwandfrei, bis jetzt. Seit ca. 1 Woche spinnt die
> Heizung wieder rum

Der Techniker hat nach einem Blick auf meine Protokolle gemeint:
Aha, (fast) nur in der Uebergangszeit (Maerz, April und Oktober,
November),
nie im Sommer, nur 1x im Winter.

Koennte auch am Gasdruck liegen, erste/letzte kalte Nacht, alle rennen
in Keller und schalten Heizung (wieder) an, starke Druckschwankungen,
Brenner schaltet sicherheitshalber ab.

Red mal mit deinem Gasversorger oder frag deinen Installateur
ob er dir einen Druckschreiber leihen kann.

Gruss Guenter

--
Mails bitte an mildenbergers at yahoo punkt com

FAQ von d.r.s.t unter http://www.oschn.de/drst/

Bernd Weidenfeller

unread,
Sep 3, 2004, 5:52:53 AM9/3/04
to
Annerose und Guenter Mildenberger schrieb:

> Hallo Ruediger,
>
> R?diger Lenz wrote:
>
>
>>In nicht nachvollziehbaren Abständen, manchmal 2mal pro Tag, manchmal
>>erst wieder nach 1 Woche fällt meine Gasheizung aus. Meldung auf dem
>>Display: "Brenner feh"
>>Modell: Buderus Logano G 134 multigas
>>Steuerung: Logamatic 2107 (evtl. 2107 M , kann ich aber nicht sehen)
>
>
> hab ein anderes Modell aber aehnliches Problem:
> 6 Jahre alt, immer wieder hat das Ding nicht gezuendet und ging auf
> Fehler. Ionisationselektrode x-mal gewechselt keine Aenderung.
>
> Installateur hat an Buderus weitergereicht:
> Vor 6 Wochen war Techniker da und hat Steuerteil gewechselt.
>

Ein ebensolches Problem hatte ich auch an einem anderen Modell.
Der Fehler lag in der Steuerung, und zwar scheint dort ein Wackelkontakt
zu sein.
Weil das Modul so oft zum Überprüfen ein- und ausgebaut hatte, war
hinterher das Plastikgewinde fur die Befestigungsschraube kaputt.
Seit ich dann das Steuermodul vor 1,5 Jahren mit einer Schraubzwinge
festgestellt habe, habe ich keine Heizunsgausfälle mehr :-)).
Eventuell liegte ea aber auch daran, dass ich fast zeitgleich sehr
guenstig einen neuen Brenner mit Steuerung gekauft habe und zum Umbau
neben die Heizung gelegt hatte.

Bernd
--
All emails are analysed for spam (junk) using puremessage from
www.sophos.com and if necessary deleted without previous reading.

remove "no-spam-for" from email address to send me an email