Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Umwälzpumpe der Heizung abgeraucht

40 views
Skip to first unread message

Hans Müller

unread,
Aug 24, 2008, 3:05:07 PM8/24/08
to
Unsere Heizungspumpe (WILO E25/1-5) hat sich soeben mit spektakulärer Gestanksentwicklung
verabschiedet. Elektronik als auch Motoranschluß verbrannt. Gott sei dank hat nichts zu
brennen begonnen. Riecht nach Totalschaden (oder gibt es Motor und Elektronik als
Ersatzteil ?)

Ich habe mal im Netz geschaut, die Dinger kosten so ab ~ 120€ aufwärts.
Liest jemand hier mit, der Erfahrungswerte hat, ob die zuverlässig sind ?
Empfiehlt sich vielleicht der Einsatz einer Grundvoss Pumpe ?
Oder doch besser eine klassische ohne teure Regelung, die dann lange hält ?
Einsparpotial der elktronischen ~ 20W * 24h * 250t ~ 25€ / a
Die letzte ist nun 4 Jahren verstorben und kostet ~ 100€ wie eine ungeregelte.
Von da her würde ich sagen: Lohnt sich nicht.
Ich habe so den Eindruck das die Einsparung durch die Elektronik durch kürzere Lebensdauer
aufgefressen wird. Unsere alte (ungeregelte) Pumpe von Grundvoss hat jedenfalls ~30 Jahre
geschaft.
Der Komfort der geregelten ist allerdings besser, da das laute Orgeln in den Rohren
entfällt, wenn die Thermostaten abregeln.


Unser schöner Brennwertkessel war über die letzten 10 Jahre auch ein Flopp,
die ca 10% die er gegenüber einem normalen Kessel spart braucht er an Wartung (~250€/a),
da der Wärmetauscher mit schöner Regelmäßigkeit mit Abbrand verstopft und dann mit dem
Kärcher gereinigt werden muß, was sich der Kundendienst gut bezahlen läßt.

Vielleicht hat der eine oder andere hier zu diesen Themen Erfahrungen beizusteuern.

Vielen Dank

Gruß
Hans

Rainer Hübenthal

unread,
Aug 24, 2008, 3:20:26 PM8/24/08
to
Moin,

> Einsparpotial der elktronischen ~ 20W * 24h * 250t ~ 25€ / a

Ich hab eine elektronische, und die spart mir 30 Watt. Macht den Kohl
aber auch nicht fett. (36 Euro). Da ich die aber im Rahmen mit der
Montage einer thermischen Solaranlage getauscht habe, hat mir die BAFA
das mit 200 Euro bezuschusst.

In den 4 Jahren würdest du bei konstanten Energiepreisen plus minus null
fahren, die Grundfos alpha pro/2 gibts schon für knapp 200 Euro.

Btw: ich hab noch die alte Grundfos hier herumliegen :)

Aber wieso ist dir das Ding jetzt abgeraucht? Meine Therme steht seit
Monaten nur auf Warmwasser und selbst das hat sie bisher nicht machen
müssen.

Hans Müller

unread,
Aug 24, 2008, 3:39:15 PM8/24/08
to
> Aber wieso ist dir das Ding jetzt abgeraucht? Meine Therme steht seit
> Monaten nur auf Warmwasser und selbst das hat sie bisher nicht machen
> müssen.
Unsere Heizung schaltet auch im Sommer gelegentlich die Pumpe des Heizkreislaufs an, um
ein Fressen der Lager zu vermeiden. Eine an sich sehr schöne Sache.
Nur meinte die Pumpe heute sei ein schöner Tag zum Sterben...

Nur gut das die Heizsaison noch nicht begonnen hat, so habe ich Zeit in Ruhe Ersatz zu
beschaffen und einzubauen.

Wenn der Klemptner von jetzt auf gleich ran muß, wird es teuer...

Gruß
Hans

Maik Koenig

unread,
Aug 24, 2008, 3:32:45 PM8/24/08
to
Hans Müller wrote:

> Unsere Heizungspumpe (WILO E25/1-5) hat sich soeben mit spektakulärer
> Gestanksentwicklung verabschiedet. Elektronik als auch Motoranschluß
> verbrannt. Gott sei dank hat nichts zu brennen begonnen. Riecht nach
> Totalschaden (oder gibt es Motor und Elektronik als Ersatzteil ?)

Ja, gibt es. Jeder Heizungsbauer mit mehr als 5 Angestellten sollte es
auf Lager haben, ebenso natürlich jeder Handel.

Sagmal, kannste deinem Seamonkey vielleicht mal beibringen, die
Zeilenlänge zu begrenzen? Und das Plenken könnteste auch mal abschalten,
das nervt.

Greetz,
MK
--
Legt Euer Geld in Alkohol an! Wo sonst gibt es 40% und mehr?

andreas zemke

unread,
Aug 24, 2008, 3:58:59 PM8/24/08
to
Rainer Hübenthal schrieb:

> Aber wieso ist dir das Ding jetzt abgeraucht?

Weil es eine Wilo ist?

Ich habe die Erfahrung gemacht das die alten Wilo Pumpen laufen wie
verrückt, nahezu unkaputbar.
Was in den letzten ~10 Jahren eingebaut wurde kann da nicht mehr mit
halten. Oft ist nach 3-5 Jahren Schluss.
Dank dieser Erfahrungen bevorzugen wir jetzt Grundfos.


-andreas

Martin Kienass

unread,
Aug 24, 2008, 5:20:11 PM8/24/08
to
Hans Müller <hein...@web.de> schrieb:
[...]

> Liest jemand hier mit, der Erfahrungswerte hat, ob die zuverlässig sind ?

Hier ähnliche Erfahrungen wie bei andreas z.: Wilo hat sich, gerade bei
Pumpen für den EFH-Bereich, in den letzten Jahren nicht so sehr mit
Ruhm bekleckert. Wenn 5-8 Jahre alte Pumpen wegen Defekt ausgetauscht
werden, sind es häufiger Wilo als Grundfos.

> Empfiehlt sich vielleicht der Einsatz einer Grundvoss Pumpe ?
> Oder doch besser eine klassische ohne teure Regelung, die dann lange hält ?
> Einsparpotial der elktronischen ~ 20W * 24h * 250t ~ 25€ / a
> Die letzte ist nun 4 Jahren verstorben und kostet ~ 100€ wie eine ungeregelte.
> Von da her würde ich sagen: Lohnt sich nicht.

Naja, ein bisschen mehr wirds schon sein. Die E 25 genehmigt sich 27-72
Watt, die Alpha 2 kommt mit 5(?) bis 14 Watt aus. _Ich_ würde im
selbstgenutzten Haus keine ungeregelte Pumpe für Heizkreise mehr
einbauen.
Aber Vorsicht (gerade gelesen): Sollte es sich um eine im Heizgerät
integrierte Pumpe handeln, verliert das Gerät laut IKZ
(http://www.ikz.de) die Betriebserlaubnis, wenn eine "Fremdpumpe" als
Ersatz eingebaut wird. Man sollte in den Fällen also tunlichst die
Freigabe vom Hersteller einholen oder Original-Ersatzteile verwenden.

[...]


> Der Komfort der geregelten ist allerdings besser, da das laute Orgeln in den Rohren
> entfällt, wenn die Thermostaten abregeln.
>
>
> Unser schöner Brennwertkessel war über die letzten 10 Jahre auch ein Flopp,
> die ca 10% die er gegenüber einem normalen Kessel spart braucht er an Wartung (~250€/a),

Für mich liest sich das so, als würde der Brennwertkessel an einer
nicht hydraulisch abgeglichenen Anlage betrieben. Dann muss man sich
über a) Betriebsgeräusche in den Rohren und b) enttäuschende
Energieeinsparung nicht wundern. Vielleicht erklärt sich so auch c) die
defekte Pumpe.

> da der Wärmetauscher mit schöner Regelmäßigkeit mit Abbrand verstopft und dann mit dem
> Kärcher gereinigt werden muß, was sich der Kundendienst gut bezahlen läßt.

Auch das ist eigentlich nicht normal. Ein richtig eingestellter
Gasbrenner (und auch die aktuell in Öl-Brennwertgeräten verbauten
Öl-Blaubrenner) verbrennen den Brennstoff sauber und nahezu ohne
Ablagerungen am Wärmetauscher. Das Einzige, was dort für Verschmutzung
sorgt ist die angesaugte Verbrennungsluft.

> Vielleicht hat der eine oder andere hier zu diesen Themen Erfahrungen beizusteuern.

Wenn Du ein paar Details zum Gerät, zum Aufstellraum und zur
Verbrennungsluftversorgung preisgibst, kann man vielleicht die Probleme
eingrenzen.

--
____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

Heinz Schmitz

unread,
Aug 25, 2008, 5:04:59 AM8/25/08
to
Hans Müller wrote:

>Ich habe so den Eindruck das die Einsparung durch die Elektronik durch kürzere Lebensdauer
>aufgefressen wird. Unsere alte (ungeregelte) Pumpe von Grundvoss hat jedenfalls ~30 Jahre
>geschaft.
>Der Komfort der geregelten ist allerdings besser, da das laute Orgeln in den Rohren
>entfällt, wenn die Thermostaten abregeln.

Meiner unmaßgeblichen Kenntnis nach braucht eine ungeregelte
Pumpe ein Überdruckventil zwischen Vorlauf und Rücklauf, damit
sie bei geschlossenen Thermostaten nicht gegen die Wand fährt.
Das wäre dann das Orgeln in den Rohren und das Pfeifen in den
Thermostaten.

Ich würde die Elektronik für relativ unkaputtbar halten im Vergleich
zu den Pumpenlagern. Wie schon ein anderer Poster schrieb, ist das
regelmäßige kurze Einschalten während der Stillstandszeiten ein
probates Hilfsmittel gegen festgehende Läger.
Wenn Deine Elektronik abgeraucht ist, weil ein Lager festsitzt, würde
natürlich ein Platinentausch nix bringen.

Grüße,
H.

MaWin

unread,
Aug 25, 2008, 5:19:49 AM8/25/08
to
"Heinz Schmitz" <HeinzS...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:m3t4b49f9v94ibe3l...@4ax.com...

>
> Ich würde die Elektronik für relativ unkaputtbar halten im Vergleich
> zu den Pumpenlagern. Wie schon ein anderer Poster schrieb, ist das
> regelmäßige kurze Einschalten während der Stillstandszeiten ein
> probates Hilfsmittel gegen festgehende Läger.
> Wenn Deine Elektronik abgeraucht ist, weil ein Lager festsitzt, würde
> natürlich ein Platinentausch nix bringen.
>

Wie waere es mit Wasser in der Elektronik als Ausfallgrund ?
Loest sich durch Neueinbau vermutlich von selbst.
--
Manfred Winterhoff


Dieter Wiedmann

unread,
Aug 25, 2008, 5:32:36 AM8/25/08
to
MaWin schrieb:

> Wie waere es mit Wasser in der Elektronik als Ausfallgrund ?

Nicht unmöglich, aber bei einem Nassläufer recht ungewöhnlich, es
gilt ja keine rotierenden Teile zu dichten.

Ich hatte schonmal eine Wilo vom o.g. Typ zur Pflege, da war
schlicht der X-Kondensator im Eimer, sauberer Kurzschluss.


Gruß Dieter

Hans Müller

unread,
Aug 25, 2008, 6:48:21 AM8/25/08
to
Dem Kondensator geht es noch gut.
Die ganze Leistungselektronik ist fulminant verschmort.
Es fing wohl an einer Leistungsdiode an.
Das ganze ist jetzt nur noch schwarzes Häufchen Chemieunfall.
Wasser war nicht im Spiel, die Pumpe ist knochentrocken.
Da leider auch der Motoranschluß verschmohrt ist, fällt ein reiner Platinentausch aus.
Glücklicherweise ist da nichts abgebrannt.

Gruß
Hans

0 new messages