Brennersperrzeit?

753 views
Skip to first unread message

Matthias Hildebrand

unread,
Feb 2, 2003, 7:08:53 AM2/2/03
to
Hallo,

ich setze mich zur Zeit gerade mit unserer Gaszeizung auseinander, um
den Verbauch zu optimieren. Dabei gibt es einen Parameter, den ich
nicht richtig einordnen kann:

Was hat es mit der "Brennersperrzeit" auf sich?

Gruesse,
Matthias

Thomas Wietecki

unread,
Feb 2, 2003, 7:32:09 AM2/2/03
to

Matthias Hildebrand schrieb:

Nur nicht zu viel "rumdrehen" ;-)

Dieser Parameter bestimmt die die Zeit zwischen zwei Brenerstarts nach
erfolgter Reglerabschaltung.
Die Spanne ist vom Gebäude und dem Heizungstyp (z.B. FBH) abhängig. Je
größer die Wärmeabgabe des Systems umso geringer die Brennersperrzeit.

Matthias Hildebrand

unread,
Feb 3, 2003, 7:37:50 AM2/3/03
to
Thomas Wietecki <Thomas....@t-online.de> wrote in message news:<3E3D0FC9...@t-online.de>...

> > Was hat es mit der "Brennersperrzeit" auf sich?
>

> Nur nicht zu viel "rumdrehen" ;-)
>
> Dieser Parameter bestimmt die die Zeit zwischen zwei Brenerstarts nach
> erfolgter Reglerabschaltung.
> Die Spanne ist vom Gebäude und dem Heizungstyp (z.B. FBH) abhängig. Je
> größer die Wärmeabgabe des Systems umso geringer die Brennersperrzeit.

Hallo,

danke für die Antwort! Nein, zuviel will ich nicht verdrehen, schon
gar nicht an Knöpfen, die ich nicht verstehe... ;-)
Da ich allerdings eine technische Ausbildung habe, bin ich widerum
auch nicht soooo hilflos. Nur diesen Parameter durchschaue ich noch
nicht ganz hinsichtlich seines Einflusses.

Unsere Heizung (Vaillant 196VCW, Fussbodenheizung, rücklaufgeregelt,
externer Warmwasserspeicher) hat u.a. zwei Zustände, in denen die
Pumpe noch läuft, aber der Brenner nicht mehr arbeitet.

In Zustand "7" ist die Wärmeanforderung nicht mehr aktiv, die Pumpe
läuft noch nach, dann schaltet sich irgendwann auch diese aus und die
Heizung wartet auf die nächste Wärmeanforderung (sprich: wartet bis
die Rücklauftemperatur unter die Einschaltschwelle sinkt oder
Warmwasser gezapft wird).

In Zustand "8" läuft auch nur die Pumpe, aber der Brenner ist aus,
obwohl die Wärmeanforderung noch ansteht, und es wird die
Brennersperrzeit abgewartet.

Und genau diesen Zustand 8 verstehe ich nicht. Warum ist der Brenner
aus, wenn die Wärmeanforderung noch ansteht? Was würde denn passieren,
wenn ich die Brennersperrzeit sehr lang oder sehr kurz einstelle?

Gruss,
Matthias

Matthias Frank

unread,
Feb 3, 2003, 9:33:35 AM2/3/03
to

Matthias Hildebrand schrieb:

> In Zustand "8" läuft auch nur die Pumpe, aber der Brenner ist aus,
> obwohl die Wärmeanforderung noch ansteht, und es wird die
> Brennersperrzeit abgewartet.
>
> Und genau diesen Zustand 8 verstehe ich nicht. Warum ist der Brenner
> aus, wenn die Wärmeanforderung noch ansteht? Was würde denn passieren,
> wenn ich die Brennersperrzeit sehr lang oder sehr kurz einstelle?

Die Brennersperrzeit soll verhindern, dass der Brenner zu oft an
und aus geht. Was Verschleiss und erhöhten Schadstoffausstoss bedeutet.
Wenn die Wärmeanforderung noch ansteht und der Brenner trotzdem
nicht angeht wird er dann halt wenn die Sperrzeit rum ist länger laufen.
Wenn die Sperrzeit zu lang ist, könnte es passieren, dass es merklich kälter
wird, wobei bei einer Heizung die Beharrungs- und Totzeiten lang
sind. Also solltest du bemerken, dass in der Wohnung die Temperatur
schwankt ist die Sperrzeit zu lang eingestellt. Aber solange dir das nicht
bewusst auffällt ist sie OK.
In meine Augen kann man auch nichts sparen wenn man daran rumdreht.
MfG
Matthias

Matthias Hildebrand

unread,
Feb 4, 2003, 4:01:42 AM2/4/03
to
Hallo,

danke für die Antwort!

Matthias Frank <fr...@mach.fh-kl.de> wrote in message news:<3E3E7DBF...@mach.fh-kl.de>...


> Matthias Hildebrand schrieb:
>
> > In Zustand "8" läuft auch nur die Pumpe, aber der Brenner ist aus,
> > obwohl die Wärmeanforderung noch ansteht, und es wird die
> > Brennersperrzeit abgewartet.
> >
> > Und genau diesen Zustand 8 verstehe ich nicht. Warum ist der Brenner
> > aus, wenn die Wärmeanforderung noch ansteht? Was würde denn passieren,
> > wenn ich die Brennersperrzeit sehr lang oder sehr kurz einstelle?
>
> Die Brennersperrzeit soll verhindern, dass der Brenner zu oft an
> und aus geht. Was Verschleiss und erhöhten Schadstoffausstoss bedeutet.
> Wenn die Wärmeanforderung noch ansteht und der Brenner trotzdem
> nicht angeht wird er dann halt wenn die Sperrzeit rum ist länger laufen.

Aha, das leuchtet mir ein! Das heisst vermutlich, dass der Brenner
nicht aus dem laufenden Betrieb in den Zustand 8 wechselt, sondern
dass der Brenner wohl üblicherweise solange heizt, bis die
Wärmeanforderung erfüllt ist und dann in den Zustand 7 wechselt
(Pumpennachlauf). Wenn dann wieder eine Wärmeanforderung entsteht und
die Sperrzeit noch nicht vorbei ist, wechselt er in Zustand 8.

Sehe ich das richtig?


> Wenn die Sperrzeit zu lang ist, könnte es passieren, dass es merklich kälter
> wird, wobei bei einer Heizung die Beharrungs- und Totzeiten lang
> sind. Also solltest du bemerken, dass in der Wohnung die Temperatur
> schwankt ist die Sperrzeit zu lang eingestellt. Aber solange dir das nicht
> bewusst auffällt ist sie OK.

Heizung und insbesondere Fussbodenheizung ist in der Tat so träge,
dass solche Schwankungen von mir nicht von anderen Einflüssen
(Witterung, Nachtabsenkung,...) zu unterscheiden wären. Ein besseres
Indiz wäre vermutlich, wenn ich den Brenner sehr oft in Zustand 8
antreffe, oder?

> In meine Augen kann man auch nichts sparen wenn man daran rumdreht.

Nach meinem Verständnis ist der Wirkungsgrad am besten, wenn der
Brenner möglichst kontinuierlich durchläuft mit einer Leistung, die
die Wärmeanforderung gerade so erfüllt. D.h. wenn der Brenner oft
Pausen macht, ist die Leistung möglicherweise zu hoch eingestellt.
Kurze Pausen machen wegen der Auskühlung und der Anlaufverluste wenig
Sinn.

Schlussfolgerung für mich ist: Da unser Brenner (Gas Brennwert,
Pmax=20kW, nicht modulierend --> wohl etwas überdimensioniert) schon
mit kleinstmöglicher Leistung läuft (50% von Pmax), sollte ich die
Brennersperrzeit relativ lang einstellen.
Richtig?

Gibt es denn Richtwerte oder muss ich experimentieren...? Kann man
solche Dinge irgendwo nachlesen?

Gruss,
Matthias