Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Vaillant Fehlermeldungen?

1,057 views
Skip to first unread message

mathias

unread,
Sep 2, 2002, 1:30:26 PM9/2/02
to
Hallo,

ob mir wohl jemand Beschreibungen der Fehlercodes meiner Vaillant
Heizung geben könnte? Ich bin konkret auf der Suche nach F43. Dem
Handbuch fehlen wohl ein paar Seiten ;-)

Dank im Voraus
Mathias

Dieter Habenicht

unread,
Sep 2, 2002, 1:36:44 PM9/2/02
to

"mathias" <ma...@yahoo.com> schrieb:

> Hallo,
>
> ob mir wohl jemand Beschreibungen der Fehlercodes meiner Vaillant
> Heizung geben könnte? Ich bin konkret auf der Suche nach F43. Dem
> Handbuch fehlen wohl ein paar Seiten ;-)

Wenn Du uns den Typ der Vaillant Heizung sagen wuerdest, koennte man
Dir auch weiterhelfen.

Didi

Volkmar Rau

unread,
Sep 2, 2002, 2:11:37 PM9/2/02
to

"mathias" <ma...@yahoo.com> schrieb im Newsbeitrag
news:d91e9e80.02090...@posting.google.com...

> Hallo,
>
> ob mir wohl jemand Beschreibungen der Fehlercodes meiner Vaillant
> Heizung geben könnte? Ich bin konkret auf der Suche nach F43. Dem
> Handbuch fehlen wohl ein paar Seiten ;-)

Vaillant Thermoblock eco TEC ?
F 43 = Steurungsfehler in der Elektronik.
Relaisplatte defekt.

Was funktioniert überhaupt noch was ?

Volkmar

mathias

unread,
Sep 3, 2002, 5:14:40 AM9/3/02
to
Vielen Dank für die Info!

Nachdem ich die Heizung über Nacht ausgeschaltet habe, startete sie
heute morgen mit lautstarkem Gepolter und heftig ausschlagendem
Manometer. Danach "ruhte" sie erneut, diesmal mit Fehler F22, wobei
der Wasserstand /-druck wohl eher zu hoch als zu niedrig ist (2,5
bar). Der Fehler F43 ist verschwunden, da funktionierte allerdings
wirklich nichts mehr.

Brauche ich einen Fachmann oder ist das gegebenenfalls noch selbst zu
beheben?

Ich habe übrigens einen Vaillant Thermoblock VC 206 (EU HL) mit
Wasserspeicher VIH C120.

viele Grüsse
Mathias


"Volkmar Rau" <volkm...@t-online.de> wrote in message news:<al09kk$b8n$07$1...@news.t-online.com>...

Volkmar Rau

unread,
Sep 3, 2002, 10:51:44 AM9/3/02
to

"mathias" <ma...@yahoo.com> schrieb im Newsbeitrag
news:d91e9e80.0209...@posting.google.com...

> Vielen Dank für die Info!
>
> Nachdem ich die Heizung über Nacht ausgeschaltet habe, startete sie
> heute morgen mit lautstarkem Gepolter und heftig ausschlagendem
> Manometer. Danach "ruhte" sie erneut, diesmal mit Fehler F22, wobei
> der Wasserstand /-druck wohl eher zu hoch als zu niedrig ist (2,5
> bar). Der Fehler F43 ist verschwunden, da funktionierte allerdings
> wirklich nichts mehr.
>
> Brauche ich einen Fachmann oder ist das gegebenenfalls noch selbst zu
> beheben?
>
> Ich habe übrigens einen Vaillant Thermoblock VC 206 (EU HL) mit
> Wasserspeicher VIH C120.

F22 = Trockenbrand oder Wassermangel.

Hört sich an wie, Luft im Wärmetauscher. Mal entlüften.
2,5 bar ist hoch 1,2-1,5 dürften genügen. Das Gerät ist nicht zufällig
der höchste Punkt der Anlage.
Nächste Möglichkeit ist eine blockierte Pumpe.
Unter deinen Display sind zwei kleine Taster. Wenn du beide gleichzeitig
drückst kommst du in den Diagnosemodus
d.0
weiter nur den linken drücken bis d.10 dann rechts drücken.
wenn 0 dann Pumpe wird nicht angesteuert ( Monteur holen) , wenn 1 Pumpe
wird angesteuert
aber kann blockiert sein oder Stecker X25 auf der Netzplatine defekt.
Also wenn nach dem entlüften des Wärmetauschers noch der Fehler auftritt
einen Monteur
holen.
Ich glaube auch nicht das der Fehler F 43 weg ist.

Volkmar

heinzb...@googlemail.com

unread,
Mar 6, 2020, 5:13:18 PM3/6/20
to
F37

Wolfgang Kynast

unread,
Mar 6, 2020, 5:41:05 PM3/6/20
to
On Fri, 6 Mar 2020 14:13:16 -0800 (PST),
"heinzb...@googlemail.com" posted:

>F37

findet man problemlos mittels Goggle

Dorothee Hermann

unread,
Mar 7, 2020, 6:51:56 AM3/7/20
to
Am 06.03.20 um 23:13 schrieb Heinz Burchert:

> F.37

Und?
Was soll eine Zahl? Ist das eine Frage oder Dein Alter?
Weil Du über google groups kommst, siehst Du doch auch, dass der Thread
(die "Diskussion") vom 02.09.2002 (!) ist:
https://groups.google.com/forum/#!search/Vaillant$20Fehlermeldungen$3F/de.rec.heimwerken/nDLctiiHi18/ZH8RPag8AAAJ
Liest Du nicht, auf was Du antwortest?

Oder gib die Bezeichnung des Gerätes (Typenschild) unter
Vaillant Bedienungsanleitung / Fehlermeldung
bei Google ein.
Ehe Du *hier nur eine Nummer auf einen 18 Jahre alten Thread eingibt!

Du findest z.B. F.37: Störungen im Luft-/Abgasweg
https://www.vaillant.de/documents/download/88210.

Und Tipp von mir, wenn Du mit den Möglichkeiten der Suchfunktionen
Google nicht zurecht kommst, wäre es vielleicht nicht so gut, wenn Du
an einer Gasheizung herumbastelst?!

PM extra erledigt.

Dorothee
--
https://groups.google.com/forum/#!search/Vaillant$20Fehlermeldungen$3F
https://www.gutefrage.net/fragen/meistgelesene/vaillant/1

Bodo Mysliwietz

unread,
Mar 7, 2020, 12:19:19 PM3/7/20
to
Am 07.03.2020 um 12:51 schrieb Dorothee Hermann:

> Weil Du über google groups kommst, siehst Du doch auch, dass der Thread

Es scheint zusehend mehr gehirnlose Androiden zu geben. Da hilf auch
kein Update.

--
Glück Auf - Bodo Mysliwietz
----------------------------------------
http://www.labortechniker.de/
0 new messages