Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Tuerausschnitt aus Kalksandstein saegen

1,253 views
Skip to first unread message

Reinhard Karpowitz

unread,
Sep 11, 2008, 1:54:22 PM9/11/08
to
Hallo,
ich stehe vor folgendem Problem:

Ich möchte einen Türausschnitt zu einem Zimmer herstellen, um dort
eine Türe einzubauen.

Das kann man natürlich durch Aufstemmen der Kalksandsteinwand in dem
erforderlichen Maße erreichen, man muß dann wohl auch die Seiten mit
Mörtel und Steinen auffüllen und oben einen Sturz einbringen.

Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?

Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden oder gehts zur Not auch ohne?

Drüber in ca. 50cm wäre eine Betondecke....

Wäre nett, wenn ich Ratschläge bekäme...
Gruß Reinhard

Dieter Wiedmann

unread,
Sep 11, 2008, 1:59:33 PM9/11/08
to
Reinhard Karpowitz schrieb:

> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
> stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
> Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?

Wand/Mauersäge, ist aber wahrlich kein Spielzeug.


> Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden oder gehts zur Not auch ohne?

Muss, ausser...


> Drüber in ca. 50cm wäre eine Betondecke....

...du schneidest die Wand bis ganz oben aus.


Gruß Dieter

Steffen H1

unread,
Sep 11, 2008, 2:00:31 PM9/11/08
to
Reinhard Karpowitz wrote:
> Hallo,


> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
> stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
> Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?

ne große flex! zur not von beiden seiten.
aber der staub!!!!


>
> Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden oder gehts zur Not auch ohne?

muss!


Grüße aus der Eifel
Steffen

MaWin

unread,
Sep 11, 2008, 2:04:14 PM9/11/08
to
"Reinhard Karpowitz" <nomail@invalid> schrieb im Newsbeitrag
news:gabm0a$vsr$02$1...@news.t-online.com...

>
> Das kann man natürlich durch Aufstemmen der Kalksandsteinwand in dem
> erforderlichen Maße erreichen, man muß dann wohl auch die Seiten mit
> Mörtel und Steinen auffüllen und oben einen Sturz einbringen.
>
> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
> stemmen herausschneiden kann?

Gibt es, willst du aber nicht verwenden.
Der grosse Trennjaeger staubt wie Sau, und die Mauerkettensaege gibt's
wirklich, ist aber teuer und selten und wird dir keiner leihen.

Du kannst es ziemlich vergessen, einen Stein in der Wand durchzustemmen,
so dass der Rest noch in der Wand haelt. Du wirst letztlich also aus
dem lockeren Kalkmoertel alle Steine rausstemmen, die irgendwie der Tuer
im Weg sind, den Restmoertel entfernen, und den gezackten Rand wie du
schon richtig erkannt hat dann wieder auf Mass zumauern.

> Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden

Ja.
--
Manfred Winterhoff


Dieter Wiedmann

unread,
Sep 11, 2008, 2:23:18 PM9/11/08
to
MaWin schrieb:

> Der grosse Trennjaeger staubt wie Sau,

Wenn man vergisst die Wasserzufuhr anzudrehen.


> und die Mauerkettensaege gibt's
> wirklich, ist aber teuer und selten und wird dir keiner leihen.

Für KS eh nicht zu empfehlen.


Gruß Dieter

Jens Tönsing

unread,
Sep 11, 2008, 2:27:36 PM9/11/08
to
Am Thu, 11 Sep 2008 19:59:33 +0200 schrieb Dieter Wiedmann:

> Reinhard Karpowitz schrieb:
>
>> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
>> stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
>> Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?
>
> Wand/Mauersäge, ist aber wahrlich kein Spielzeug.

Ich hab mit so einem Ding einen Durchbruch gemacht. Man muss schon kräftig
zupacken, weil das Ding wahrlich schwer ist.
Dafür hatte es einen Gardena-Anschluss, so wurde der Staub sofort gebunden.
Dafür hat man dann Schlamm ;-)
War aber in meinem Fall egal, weil wir das entsprechende Haus sowieso
komplett entkernt hatten.

Gruß,
Jens

Wilhelm Pieper

unread,
Sep 11, 2008, 2:31:24 PM9/11/08
to
Reinhard Karpowitz wrote:
..

> Ich möchte einen Türausschnitt zu einem Zimmer herstellen, um dort
> eine Türe einzubauen.
Flex mit Diamantblatt. Und ein zweiter Mann mit einer Gartenspritze, der
das mauerwerk und den weggeschleuderten Staub befeuchtet, dann staubts
nicht ganz so arg.Aber ist schon eine ziemliche Sauerei. Die Frau vorher
in Urlaub schicken!

> Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden oder gehts zur Not auch ohne?
>
> Drüber in ca. 50cm wäre eine Betondecke....

In unserem EFRH Bj 66 sind massive Holzzargen eingebaut, drüber ist
_kein_ Sturz. Die Statik ist halt über die Betondecke gemacht, da
brauchts dann keinen Sturz. Das Mauerwerk ist aber auch recht dünn, mit
Putz weniger als 10cm und ein Leichtstein. Wenn Du Kalksandstein und
24er mauerwerk hast, dann würde ich es nicht ausprobieren.
mfg
Wilhelm

Maik Koenig

unread,
Sep 11, 2008, 3:34:43 PM9/11/08
to
Reinhard Karpowitz wrote:

> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
> stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
> Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?

Trennscheibe. Und Wasser. Viel Wasser. Sagte ich schon, dass du da
Wasser brauchst? Das staubt dir durch alle Ritzen die ganze Wohnung zu.

> Muß unbedingt ein Sturz eingebaut werden oder gehts zur Not auch ohne?

Kommt auf die Wand an. Grundsätzlich aber ja. Ganz besonders, wenn es
eine tragende Wand ist.

Greetz,
MK
--
Legt Euer Geld in Alkohol an! Wo sonst gibt es 40% und mehr?

Reinhard Karpowitz

unread,
Sep 12, 2008, 3:16:19 AM9/12/08
to
Am Thu, 11 Sep 2008 21:34:43 +0200, schrieb Maik Koenig
<usene...@maikkoenig.de> :

>Reinhard Karpowitz wrote:
>
>> Meine Frage: Gibt es ein Werkzeug, mit dem man den Ausschnitt anstatt
>> stemmen herausschneiden kann? Sowas wie einen elektrischen
>> Fuchsschwanz mit Diamantsägeblatt oder so?

Danke für alle Antworten!
Ich werden dann wohl doch mit Hammer und Meißel rangehen, die Wohnung
steht zwar leer, aber so viel Staub und Dreck kann ich nicht
gebrauchen.

Wie ist denn das lichte Maß für einen Türdurchbruch?
Weiß noch nicht, ob ich die schmalere 70er oder die 80er Türe will.
Gruß Reinhard

Jochen Kriegerowski

unread,
Sep 12, 2008, 3:24:47 AM9/12/08
to
"Reinhard Karpowitz" <nomail@invalid> schrieb

> Wie ist denn das lichte Maß für einen Türdurchbruch?
> Weiß noch nicht, ob ich die schmalere 70er oder die 80er Türe will.

76 x 200,5 bzw. 88,5 x 200,5 Zentimeter

Gruß
Jochen

Rolf Sonofthies

unread,
Sep 12, 2008, 5:53:43 AM9/12/08
to
Jochen Kriegerowski schrieb:

oder ... x 213,5 cm

--
Rolf Sonofthies

Carsten Kettner

unread,
Sep 12, 2008, 6:22:52 AM9/12/08
to

Was spricht gegen die Verwendung eines Bohrhammers a la Hilti und
Konsorten? MIt Hammer und Meissel eine Wand zu bearbeiten, ist nicht
wirklich lustig!

Schöne Grüße
Carsten

MaWin

unread,
Sep 12, 2008, 6:33:07 AM9/12/08
to
"Carsten Kettner" <carsten...@arcor.de> schrieb im Newsbeitrag
news:nmgkc49j7h9ofmhqf...@4ax.com...

>
> Was spricht gegen die Verwendung eines Bohrhammers a la Hilti und
> Konsorten?

Nichts.
Der grosse Abbruchhammer schaedigt allerdings das Mauerwerk,
denn warum sollte gerade die Moertelfuge neben dem getroffenen
Stein nachgeben.

> MIt Hammer und Meissel eine Wand zu bearbeiten, ist nicht
> wirklich lustig!

Kalksand, wohl mit Kalkmoertel, geht auch ohne Werkzeug kaputt:
Ausreichend oft dagegentreten. Hast du erst ein Loch drin,
kannst du jeden Stein einzeln raustreten. So stabil sind Waende
nun auch nicht.
--
Manfred Winterhoff


0 new messages