Hallo,

kann mir jemand bei der Fehlerdiagnose einer elektrischen Rollade
helfen?

Bei diesem Wetter würde man ja als erstes vermuten, dass es was mit
Vereisung zu tun hat... aber sie war ja auch die ganze Nacht unten und
ließ sich am Morgen noch einwandfrei hochfahren. Da war es ja noch
kälter. Erst nachmittags ging sie dann nicht mehr runter.

Ich tu mich auch schwer mit der Vermutung, dass eventuell Tauwasser
irgendwo reingelaufen sein könnte. Der Rolladen ist zwar auf der
(Süd-)Ostseite, wo dann nachmittags die Sonne draufsteht, und es war
auch ziemlich sonnig, aber die Lufttemperatur blieb unter dem
Gefrierpunkt. Zudem ist kein FI-Schalter rausgeflogen.

Dieter Wiedmann

unread,
Feb 11, 2012, 4:06:38 AM2/11/12
to
Am 11.02.2012 09:58, schrieb Schwesowski Karl:

> Bei diesem Wetter würde man ja als erstes vermuten, dass es was mit
> Vereisung zu tun hat... aber sie war ja auch die ganze Nacht unten und
> ließ sich am Morgen noch einwandfrei hochfahren. Da war es ja noch
> kälter. Erst nachmittags ging sie dann nicht mehr runter.
>
> Ich tu mich auch schwer mit der Vermutung, dass eventuell Tauwasser
> irgendwo reingelaufen sein könnte. Der Rolladen ist zwar auf der
> (Süd-)Ostseite, wo dann nachmittags die Sonne draufsteht, und es war
> auch ziemlich sonnig, aber die Lufttemperatur blieb unter dem
> Gefrierpunkt. Zudem ist kein FI-Schalter rausgeflogen.

Einer der Endschalter hängt.


Gruß Dieter

Jens Fittig

unread,
Feb 11, 2012, 4:13:38 AM2/11/12
to

Schwesowski Karl schrieb:

> Hallo,
>
> kann mir jemand bei der Fehlerdiagnose einer elektrischen Rollade
> helfen?

Solange du kein Modell bezeichnest kann dir kaum jemand helfen.

> Bei diesem Wetter würde man ja als erstes vermuten, dass es was mit
> Vereisung zu tun hat...

vermutlich

> aber sie war ja auch die ganze Nacht unten und
> ließ sich am Morgen noch einwandfrei hochfahren. Da war es ja noch
> kälter. Erst nachmittags ging sie dann nicht mehr runter.

weil inzwischen vielleicht was gefroren ist. Oder sich Eisklumpen
verkeilt haben

> Ich tu mich auch schwer mit der Vermutung, dass eventuell Tauwasser
> irgendwo reingelaufen sein könnte. Der Rolladen ist zwar auf der
> (Süd-)Ostseite, wo dann nachmittags die Sonne draufsteht, und es war
> auch ziemlich sonnig, aber die Lufttemperatur blieb unter dem
> Gefrierpunkt.

Trotzdem kann was vereisen

> Zudem ist kein FI-Schalter rausgeflogen.

Warum sollte er auch? Dein Rollanden interessiert deinen FI solange
nicht, solange es nicht zu Fehlströmen kommt. Z.B. Wasser im Motor
oder Anschlusskontakten.

Bei Überlast brennt dir entweder der Motor durch, die Steuerung
schaltet ab oder dein Leitungsschutzschalter (Sicherung) fliegt raus.
Aber den FI interessiert sowas nicht.

Schwesowski Karl

unread,
Feb 11, 2012, 4:43:49 AM2/11/12
to
On 11 Feb., 10:06, Dieter Wiedmann <dieter.wiedm...@t-online.de>
wrote:
> Am 11.02.2012 09:58, schrieb Schwesowski Karl:
>
> Einer der Endschalter hängt.

Interessant. Wo sitzen die?

Jens Fittig

unread,
Feb 11, 2012, 4:50:00 AM2/11/12
to

Dieter Wiedmann schrieb:
Sofern überhaupt noch "End_schalter_" vorhanden sind. Neuere Rolladen
haben solche Altertumsrelikte nicht mehr.

Jens Fittig

unread,
Feb 11, 2012, 5:17:22 AM2/11/12
to

Schwesowski Karl schrieb:
Erkundige dich bitte zuerst in deinen technischen Unterlagen bzw. beim
Hersteller, ob deine Rolladen sowas überhauopt haben. Du bist hier in
der "Heimwerker"-Gruppe. Und damit must du rechnen mehr
unqualifizierte Antworten als brauchbare Hilfe zu bekommen.

Neuere Rolladen haben keine Schalter! Schalter hat man wegen der
dauernden Probleme schon lange abgeschafft.


Dieter Wiedmann

unread,
Feb 11, 2012, 5:29:57 AM2/11/12
to
Normalerweise im Rohrmotor. Aber bevor du den ausbaust prüfe mit dem
Duspol ob es nicht doch der Steuerschalter ist.


Gruß Dieter

Jens Fittig

unread,
Feb 11, 2012, 5:51:21 AM2/11/12
to

Dieter Wiedmann schrieb:

> Am 11.02.2012 10:43, schrieb Schwesowski Karl:
> > On 11 Feb., 10:06, Dieter Wiedmann<dieter.wiedm...@t-online.de>
> > wrote:
> >> Am 11.02.2012 09:58, schrieb Schwesowski Karl:
> >>
> >> Einer der Endschalter hängt.
> >
> > Interessant. Wo sitzen die?
>
> Normalerweise im Rohrmotor.

sofern da einer ist. Es gibt auch andere Antriebe!

> Aber bevor du den ausbaust prüfe mit dem
> Duspol ob es nicht doch der Steuerschalter ist.

Typisch für dich. Nichts als wertloses Geschwätz!

Der OP ist offensichtlich absoluter Laie. Und da ist der Tip mit dem
DUSPOL absolut sinnlos und sogar u.U. lebensgefährlich. An
230V-Kreisen hat einer wie der OP nichts zu suchen! Der fasst
womöglich aus Versehen und/oder Unwissenheit beim Versuch da am
Schalter hinten was zu messen auch noch an die Kontakte. Ist erst
einem Bekannten passiert. Schaltereinsatz ausgebaut, da vorne kein
Kontaktzugang. Dabei an eine blanke Stelle gelangt. Da hat er sich
dann erst mal hingesetzt. Zum Glück ist nichts weiter passiert.

Falsch gemssen schiesst er sich mit deinem Vorschlag u.U. die
Steuerelektronik ab! Weisst du denn welche Schaltungstechnik dahinter
steckt? Bei mir hättest du mit einem DUSPOL am "Steuerschalter" echt
Probleme <g> (EIB)

Als lass es endlich mal sein so "superschlaue" Tips an offensichliche
Laiern zu geben! Wenn du dich wichtig machen willst, bist du hier
falsch. Aber genau das Wichtigmachen ist bei dir wohl der Hauptgrund
für deine vielen unqualifizierten Antworten.

Georg Wieser

unread,
Feb 11, 2012, 11:30:22 AM2/11/12
to


"Schwesowski Karl" <Schwesow...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:1fd2e4e7-9928-44d8...@n12g2000yqb.googlegroups.com...
Wie wäre es wenn Du erst mal erklärst was eigentlich wirklich ist?

Motor läuft (sollte man hören) Rollo kommt nimmer runter.
Motor macht keinen Mux mehr...

Da gibts nämlich noch andere Gründe was da sein kann

mfg

Schorsch

Friz Knauer

unread,
Feb 11, 2012, 11:35:39 AM2/11/12
to
Am 11.02.2012 17:30, schrieb Georg Wieser:
>
> "Schwesowski Karl" <Schwesow...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:1fd2e4e7-9928-44d8...@n12g2000yqb.googlegroups.com...
>> Hallo,
>>
>> kann mir jemand bei der Fehlerdiagnose einer elektrischen Rollade
>> helfen? ^^^^^^^^

>> Wie wäre es wenn Du erst mal erklärst was eigentlich wirklich ist?
>>
>> Motor läuft (sollte man hören) Rollo kommt nimmer runter.
>> Motor macht keinen Mux mehr...
>>
>> Da gibts nämlich noch andere Gründe was da sein kann
>>
>>

Vielleicht meinte er Roulade?

--
Friz

Georg Wieser

unread,
Feb 11, 2012, 12:37:52 PM2/11/12
to


"Friz Knauer" <fri...@sofortstart.de> schrieb im Newsbeitrag
news:jh65cr$i2i$1...@news.albasani.net...
Die gibts jetzt auch schon elektrisch????
>
> --
> Friz
>

Mark Ise

unread,
Feb 11, 2012, 2:11:21 PM2/11/12
to
Vielleicht hat dein Antrieb eine Hinderniserkennung, die ausgelöst hat.

Vielleicht sind auch die Endlageneinstellungen verstellt. Bei meinen
Rohrmotoren werden die mit einem Setztaster oder einer Setzleitung
festgelegt. Die Setzleitung muss nach dem Setzen mit dem Neutralleiter
verbunden werden, weil sonst Störspannungen etwas verstellen können.
Vielleicht ist das bei dir nicht richtig verdrahtet und nun hat es sich
verstellt.

Vielleicht ist aber auch nur einfach eine Kabelverbindung oder ein
Kontakt kaputt.

Die Kabelausgänge an den Rohrmotoren müssen nach unten zeigen, damit
kein Wasser rein laufen kann.
Bei dem aktuellen Wetter könnte Eis in den Rollladenkasten gelangt und
dort geschmolzen sein.

--
Mark

Horst Scholz

unread,
Feb 11, 2012, 2:53:29 PM2/11/12
to
Am 11.02.2012 09:58, schrieb Schwesowski Karl:

Der Rolladen ist zwar auf der
> (Süd-)Ostseite, wo dann nachmittags die Sonne draufsteht, und es war
> auch ziemlich sonnig, aber die Lufttemperatur blieb unter dem
> Gefrierpunkt.


In welchem Land wohnst du denn?
In Deutschland steht am Nachmittag die Sonne (Süd-)Westseite.

1

0 new messages