Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Heizöltank - Ansaugschlauch - Endarmatur

650 views
Skip to first unread message

Walt Gallus

unread,
Apr 22, 2013, 7:15:16 AM4/22/13
to
Guten Tag

Wir haben vier Kunststofftanks (ca. 25-jährig) zu je 1'600 Liter, die
mit einer Kupferleitung mit einander verbunden sind. Nach der letzten
Tankfüllung entleeren sich nur noch die ersten zwei, während in den
beiden andern das Ölniveau nicht sinkt. Ich habe die
Gummiansaugleitungen mit einem Draht durchstossen in der Meinung, sie
seien (vermutlich mit Schlamm) verstopft. Ob diese Therapie gewirkt hat,
wird erst die Zukunft zeigen.

Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass die Ansaugschläuche zu lang
sind. Die Endstücke liegen auf dem Tankboden, also vermutlich im
Schlamm. Ich möchte sie als erste und kostengünstigste Massnahme kürzen,
so dass sie 5 bis 10 cm über dem Boden hängen. (Ich weiss, dass es auch
schwimmende Entnahmen gibt.)

Die Endstücke bestehen aus einer fest mit dem Gummischlauch verpressten
Armatur und einem frei am Schlauch gleitenden Gewicht. Auf den
missratenen Bildern ist das leider schlecht erkennbar. Dennoch:

www.agogik.ch/heizoel

Die bestehenden Endstücke kann ich nicht wiederverwenden. Was bietet
sich als Ersatzlösung an?

Dank und Gruss

Walt Gallus

Bernd

unread,
Apr 22, 2013, 2:56:05 PM4/22/13
to


>"Walt Gallus" schrieb im Newsbeitrag
>news:kl3649$cq2$1...@news.albasani.net...
>Guten Tag
>
>Wir haben vier Kunststofftanks (ca. 25-jährig) zu je 1'600 Liter, die mit
>einer Kupferleitung mit einander verbunden sind. Nach der letzten
>Tankfüllung entleeren sich nur noch die ersten zwei, während in den beiden
>andern das Ölniveau nicht sinkt. Ich habe die Gummiansaugleitungen mit
>einem Draht durchstossen in der Meinung, sie seien (vermutlich mit Schlamm)
>verstopft. Ob diese Therapie gewirkt hat, wird erst die Zukunft zeigen.

Es ist auch möglich, dass bei der Saug-Verbindung zum letzten Tank eine
winzig kleine Undichte ist, die verhindert, das Öl aus diesem Tank gesaugt
wird.
Bei größerer Undichte sieht man, das am Ölfilter durch Luft Bläschen und das
kann sogar hin bis zur Brennerstörung durch Öl-Mangel gehen.
>
>Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass die Ansaugschläuche zu lang
>sind. Die Endstücke liegen auf dem Tankboden, also vermutlich im Schlamm.
>Ich möchte sie als erste und kostengünstigste Massnahme kürzen, so dass sie
>5 bis 10 cm über dem Boden hängen. (Ich weiss, dass es auch schwimmende
>Entnahmen gibt.)
>
>Die Endstücke bestehen aus einer fest mit dem Gummischlauch verpressten
>Armatur und einem frei am Schlauch gleitenden Gewicht. Auf den missratenen
>Bildern ist das leider schlecht erkennbar. Dennoch:
>
>www.agogik.ch/heizoel
>
>Die bestehenden Endstücke kann ich nicht wiederverwenden. Was bietet ich
>als Ersatzlösung an?

Den Schlauch soweit oben kürzen damit die Endstücke weiter verwendet werden
können und mit Schlauch-Schellen und Schlauchkupplung verbinden.
Ich bin der Meinung dass ohne die Endstücke es zu Probleme bei der Entnahme
kommt, da das Öl in den Tank zurückläuft, denn ich denke das Endstück ist
auch ein Rückflußverhinderer bzw. Rückschlagklappe.

Wenn nicht hab ich keinen weitere Idee.

Gruß Bernd





Walt Gallus

unread,
Apr 23, 2013, 2:07:01 AM4/23/13
to
Am 22.04.2013 20:56, schrieb Bernd:

> Es ist auch möglich, dass bei der Saug-Verbindung zum letzten Tank

Es geht um die _zwei_ letzten Tanks

> Den Schlauch soweit oben kürzen damit die Endstücke weiter verwendet werden
> können und mit Schlauch-Schellen und Schlauchkupplung verbinden.

Die Idee, oben statt unten zu kürzen, ist bedenkenswert - Danke für den
Tipp. Ein erster flüchtiger Augenschein lässt die Sache allerdings nicht
als trivial erscheinen. Aber ich werde das auf jeden Fall näher prüfen.

Gruss
Walt Gallus

Maik Koenig

unread,
Apr 23, 2013, 6:43:33 AM4/23/13
to
Am 22.04.2013 13:15, schrieb Walt Gallus:
> Guten Tag
>
> Wir haben vier Kunststofftanks (ca. 25-jährig) zu je 1'600 Liter, die
> mit einer Kupferleitung mit einander verbunden sind. Nach der letzten
> Tankfüllung entleeren sich nur noch die ersten zwei, während in den
> beiden andern das Ölniveau nicht sinkt.

Das sich Öltanks unterschiedlich entleeren ist eigentlich vollkommen
normal. Von daher nehme ich an, du hast ein wenig voreilig reagiert.

Greetz,
MK
--
filter.maikkoenig.de
Wikipedia - Die neue Religion der Unwissenden.
Wikipedia sagt 1+1=3, also muss es stimmen!

Lars Wilhelm

unread,
Apr 23, 2013, 7:14:18 AM4/23/13
to
On 23 Apr., 12:43, Maik Koenig <usenets...@maikkoenig.de> wrote:
> Am 22.04.2013 13:15, schrieb Walt Gallus:
>
> > Guten Tag
>
> > Wir haben vier Kunststofftanks (ca. 25-jährig) zu je 1'600 Liter, die
> > mit einer Kupferleitung mit einander verbunden sind. Nach der letzten
> > Tankfüllung entleeren sich nur noch die ersten zwei, während in den
> > beiden andern das Ölniveau nicht sinkt.
>
> Das sich Öltanks unterschiedlich entleeren ist eigentlich vollkommen
> normal. Von daher nehme ich an, du hast ein wenig voreilig reagiert.

Nein. Es mag häufig vorkommen, aber normal ist das ganz sicher nicht,
weil es sich eigentlich um kommunizierende Gefäße handelt.

Maik Koenig

unread,
Apr 23, 2013, 5:00:29 PM4/23/13
to
Es passiert also häufig kann aber eigentlich nicht normal sein weil...
ja, ist OK, das lass ich dann mal stehen.

Walt Gallus

unread,
Apr 24, 2013, 12:31:50 AM4/24/13
to
Am 23.04.2013 12:43, schrieb Maik Koenig:

> Das sich Öltanks unterschiedlich entleeren ist eigentlich vollkommen
> normal

Die ersten beiden Tanks sind jetzt halb voll/leer, die beiden letzten
noch ganz voll - es wird gar kein Öl entnommen.

Walt Gallus

Bernhard Wohlgemuth

unread,
Apr 24, 2013, 2:02:29 AM4/24/13
to
Lars Wilhelm schrieb:

> ...weil es sich eigentlich um kommunizierende Gefäße handelt.

Da die Verbindung nicht am Boden der Tanks, sondern durch die
Entnahmeleitungen hergestellt wird, gilt das oben geschriebene nur, wenn
die Leitungen mit Öl gefüllt und dicht sind.

Sind erstmal Luftblasen in der Leitung, dann hat es sich
auskommuniziert...

Gruß B.

Lars Wilhelm

unread,
Apr 24, 2013, 7:17:09 AM4/24/13
to
das macht aber nichts auf Dauer, weill durch den Betrieb die
Luftblasen entfernt werden. Zumindest meine Anlage lief bis vor ein
paar Wochen absolut gleichmäßig.
Dann verstopfte Emulsion den Ansaugstutzen und der Tankdienst kam.

Walt Gallus

unread,
Apr 26, 2013, 2:02:29 AM4/26/13
to
Am 24.04.2013 13:17, schrieb Lars Wilhelm:

> das macht aber nichts auf Dauer, weill durch den Betrieb die
> Luftblasen entfernt werden.

Hier leider nicht. Die Ansaugschl�uche sind zwar jetzt durchg�ngig und
sauber, aber die beiden betroffenen hinteren zwei Tanks werden nicht
entleert, vermutlich wegen des Vakuums in den Leitungen. Wie lassen sie
sich entl�ften?