Steuerung Vaillant ecotec

19 views
Skip to first unread message

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 2, 2010, 5:58:00 AM1/2/10
to
Hallo,

An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
h�tten wir abend 27� in der Wohnung.

Vielleicht hat jemand einen Tipp.
sch�nen Dank, karl-otto

RR

unread,
Jan 2, 2010, 6:21:44 AM1/2/10
to
Karl-Otto Simonsen schrieb:


Hi,

schon alle Einstellungen / Programmierung gepr�ft, ist evtl. die
"Partyschaltung" versehentlich aktiv?

Falls kein Handbuch vorhanden, hier w�re ein ggf. passendes:
http://www.raatschen-shop.de/media/docs/installations_wartungsanleitung_ecotec-plus_pro.pdf

Falls das auch nix hilft, gerade im Falle von Gas hilft der Freundliche
um die Ecke sicher, auch im Wortsinn...

Gru�, Rolf

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 2, 2010, 6:44:34 AM1/2/10
to

"RR" <rr-...@s-planet.de> schrieb
> Karl-Otto Simonsen schrieb:

>> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
>> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
>> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
>> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
>> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.

> schon alle Einstellungen / Programmierung gepr�ft, ist evtl. die

> "Partyschaltung" versehentlich aktiv?
>
> Falls kein Handbuch vorhanden, hier w�re ein ggf. passendes:
> http://www.raatschen-shop.de/media/docs/installations_wartungsanleitung_ecotec-plus_pro.pdf
>
> Falls das auch nix hilft, gerade im Falle von Gas hilft der Freundliche um
> die Ecke sicher, auch im Wortsinn...

Ich habe an den Einstellungen nichts ge�ndert. Ich denke das der Au�enf�hler
oder die Steuerung defekt sind.

bis denne, karl-otto

Stefan Koschke

unread,
Jan 2, 2010, 10:41:29 AM1/2/10
to
Karl-Otto Simonsen schrieb:

>
> Ich habe an den Einstellungen nichts ge�ndert. Ich denke das der
> Au�enf�hler
> oder die Steuerung defekt sind.
>

was zeigt denn die Steuerung als Au�entemperatur an?
Wenn der F�hler kaputt ist m��te da ja eine utopische Temperatur
angezeigt werden.
Eventuell mal Heizung aus und wieder einschalten falls sich die
Steuerung "verrannt" hat.

Ciao
Stefan

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 2, 2010, 11:21:15 AM1/2/10
to

"Stefan Koschke" <stefan....@t-online.de> schrieb

> Karl-Otto Simonsen schrieb:
>>
>> Ich habe an den Einstellungen nichts ge�ndert. Ich denke das der
>> Au�enf�hler
>> oder die Steuerung defekt sind.

> was zeigt denn die Steuerung als Au�entemperatur an?
> Wenn der F�hler kaputt ist m��te da ja eine utopische Temperatur angezeigt
> werden.

Meine Steuerung ist von 1992, da wird keine Temperatur angezeigt.

> Eventuell mal Heizung aus und wieder einschalten falls sich die Steuerung
> "verrannt" hat.

Hab ich schon. Die Nachtabsenkung funktioniert allerdings.

bis denne, karl-otto

RR

unread,
Jan 2, 2010, 12:14:49 PM1/2/10
to

>
> Meine Steuerung ist von 1992, da wird keine Temperatur angezeigt.
>
>> Eventuell mal Heizung aus und wieder einschalten falls sich die
>> Steuerung "verrannt" hat.
>
> Hab ich schon. Die Nachtabsenkung funktioniert allerdings.
>
> bis denne, karl-otto
>

Hi,

was mir gerade noch einf�llt, Heizungssteuerungen aus dieser �ra (1992)
haben gerne eine St�tzbatterie innen drin eingel�tet. Ist, falls
vorhanden, etwa halb so lang wie eine Mignonzelle. Falls 'ne Spannung
aufgedruckt ist: ca. 3,5 Volt.
Sowas hat bei mir auch schonmal f�r �rger gesorgt, da alle m�glichen
Programmierungen "vergessen" werden.
Ist ein Universal-Messger�t vorhanden? Falls die Spannung deutlich
kleiner als 3 Volt ausf�llt ist das Ding zu wechseln. Kostet nicht die
Welt (2-5 �), Umgang mit L�tkolben & Co. ist Voraussetzung....

MfG, Rolf

Stefan Koschke

unread,
Jan 2, 2010, 12:45:05 PM1/2/10
to
Karl-Otto Simonsen schrieb:

>
> Meine Steuerung ist von 1992, da wird keine Temperatur angezeigt.
>
>> Eventuell mal Heizung aus und wieder einschalten falls sich die
>> Steuerung "verrannt" hat.
>
> Hab ich schon. Die Nachtabsenkung funktioniert allerdings.
>

18 Jahre ist f�r die Elektronik schon ein gutes Alter :-)
Ein falsch messender (kaputter) F�hler kann aber auch so messen, da� der
Vorlauf nachts immer noch runtergeregelt wird.
Was mich aber in Deinem OP wundert, wenn Du die Heizung nicht
stundenweise abschaltest, hast Du 27� in der Wohnung?
Gibt es da keine Thermostaten an den Heizk�rpern?

Meine Vaillant (allerdings Bj. 2008) hat auch eine manuelle
Einstellm�glichkeit, d.h. die Steuerung wird au�er Kraft gesetzt und man
kann "im Notfall" die Vorlauftemperatur manuell einstellen.
Wirkt dieser Regler denn auch nicht?

Ciao
Stefan

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 2, 2010, 1:47:57 PM1/2/10
to

"RR" <rr-...@s-planet.de> schrieb

>> Meine Steuerung ist von 1992, da wird keine Temperatur angezeigt.
>>
>>> Eventuell mal Heizung aus und wieder einschalten falls sich die
>>> Steuerung "verrannt" hat.
>>
>> Hab ich schon. Die Nachtabsenkung funktioniert allerdings.

> was mir gerade noch einf�llt, Heizungssteuerungen aus dieser �ra (1992)

> haben gerne eine St�tzbatterie innen drin eingel�tet. Ist, falls
> vorhanden, etwa halb so lang wie eine Mignonzelle. Falls 'ne Spannung
> aufgedruckt ist: ca. 3,5 Volt.
> Sowas hat bei mir auch schonmal f�r �rger gesorgt, da alle m�glichen
> Programmierungen "vergessen" werden.
> Ist ein Universal-Messger�t vorhanden? Falls die Spannung deutlich kleiner
> als 3 Volt ausf�llt ist das Ding zu wechseln. Kostet nicht die Welt (2-5
> �), Umgang mit L�tkolben & Co. ist Voraussetzung....

Aber dann w�rde doch die Nachtabsenkung sicherlich nicht funzen.

bis denne, karl-otto

Maik Koenig

unread,
Jan 2, 2010, 7:49:36 PM1/2/10
to
Karl-Otto Simonsen wrote:
> Hallo,
>
> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.

Sag mal, haben deine Heizk�rperventile keine Thermostatk�pfe? Die w�rden
das sehr einfach verhindern. Die Therme selbst w�rde automatisch bei
einer bestimmten Temperatur abschalten, sp�testens der STB
(Sicherheitstemperaturbegrenzer) macht zu, bevor dir das Ding um die
Ohren fliegt. Den muss man dann zwar von Hand entriegeln, aber ich
bezweifel eigentlich, dass es �berhaupt soweit kommt.

Wird die EcoTec mit Raumthermostat betrieben? Wenn ja -> defekt,
austauschen/raparieren. Wohl eher ersteres.

Ansonsten scheint mir schlicht ein F�hler im Ger�t defekt zu sein, da
die Nachtabsenkung ja funktioniert. Den gibt es als (relativ) g�nstiges
Ersatzteil im Fachhandel bzw beim Heizungsbauer deines geringsten
Misstrauens. Einfach �ber den Papierkram kontrollieren, welcher F�hler
welche Widerst�nde bei welcher Temperatur haben sollte und entsprechend
suchen welcher da hin�ber ist. Ersatzweise einmal bei Vaillant im Netz
nachsehen, die d�rften da sicher etwas haben.

Greetz,
MK
--
Frohe Feiertage!

Filter-Infos: filter.maikkoenig.de
3�+4�=5�

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 3, 2010, 2:40:48 AM1/3/10
to

"Maik Koenig" <usene...@maikkoenig.de> schrieb

> Karl-Otto Simonsen wrote:
>> Hallo,
>>
>> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
>> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
>> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
>> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
>> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.
>
> Sag mal, haben deine Heizk�rperventile keine Thermostatk�pfe? Die w�rden
> das sehr einfach verhindern. Die Therme selbst w�rde automatisch bei
> einer bestimmten Temperatur abschalten, sp�testens der STB
> (Sicherheitstemperaturbegrenzer) macht zu, bevor dir das Ding um die
> Ohren fliegt. Den muss man dann zwar von Hand entriegeln, aber ich
> bezweifel eigentlich, dass es �berhaupt soweit kommt.

Ich habe Fu�bodenheizung aus dem Jahre 1979. Da gab es noch keine
Thermostatventile f�r die einzelnen Heizkreise.

> Wird die EcoTec mit Raumthermostat betrieben? Wenn ja -> defekt,
> austauschen/raparieren. Wohl eher ersteres.

Ne, nur Aussenf�hler.

> Ansonsten scheint mir schlicht ein F�hler im Ger�t defekt zu sein, da
> die Nachtabsenkung ja funktioniert. Den gibt es als (relativ) g�nstiges
> Ersatzteil im Fachhandel bzw beim Heizungsbauer deines geringsten
> Misstrauens. Einfach �ber den Papierkram kontrollieren, welcher F�hler
> welche Widerst�nde bei welcher Temperatur haben sollte und entsprechend
> suchen welcher da hin�ber ist. Ersatzweise einmal bei Vaillant im Netz
> nachsehen, die d�rften da sicher etwas haben.

Ich werde den Vaillant-Kundendienst am Dienstag mal anrufen. Danke

bis denne, karl-otto

RR

unread,
Jan 4, 2010, 3:44:28 AM1/4/10
to

>
> Aber dann w�rde doch die Nachtabsenkung sicherlich nicht funzen.
>
> bis denne, karl-otto

Hallo,

ein Grundprogramm ist meist unver�nderlich "eingebrannt", somit auch
eine Nachtabsenkung.
Merklmale f�r eine defekte Batterie >>k�nnen<< sein: Uhr spinnt /
vergisst aktuelle Zeit, eigene Schaltpunkte sind weg.
Je nach Design der Steuerung k�nnen aber auch andere Bereiche betroffen
sein. Ich w�rde das Ding mal messen, allein um es ggf. als Fehler
auszuschlie�en.

Viel Gl�ck weiterhin, Rolf

Martin Kienass

unread,
Jan 4, 2010, 4:52:51 AM1/4/10
to
Karl-Otto Simonsen <ka...@web.de> schrieb:

> Hallo,
>
> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.


Welche Steuerung genau hast Du auf niedrigste Stufe gestellt?
Die witterungsgef�hrte Regelung, oder den Vorlauftemperaturregler, oder
beides?

War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?

> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.
>
> Vielleicht hat jemand einen Tipp.

Du k�nntest, falls noch nicht geschehen, den Vorlauftemperaturregler
der Therme niedriger einstellen. Falls das nichts bringt, ist der
Vorlauftemperaturf�hler der Therme defekt (den Widerstandswert k�nnte
man, falls elektrotechnische Grundkenntnisse und Messger�t vorhanden
sind, �berpr�fen).
Ansonsten geht auch gerne mal der Aussentemperaturf�hler kaputt. Auch
dessen Widerstandswert kann man messen und pr�fen.

Ist die Therme auch f�r die Warmwasserbereitung zust�ndig, k�nnte auch
der F�hler im Warmwasserspeicher defekt sein, oder das Umschaltventil
festh�ngen.

--
____________
/sch�������� Martin Kiena�
Hamburg (Germany)

Maik Koenig

unread,
Jan 4, 2010, 5:19:21 AM1/4/10
to
Martin Kienass wrote:

> War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
> Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?

AUA, stimmt, _die_ M�glichkeit habe ich glatt vergessen. Aber war es
nicht schon bei den ersten EcoTecs so, dass ein Schliessen der
Frontplatte den Modus automatisch abschaltet? Oder verwechsel ich das
gerade mit Viessmann? An die vielen vielen Kugelschreiber erinnere ich
mich bei letzterem aber noch.

Greetz,
MK
--
Frohe Feiertage... gehabt zu haben.

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 4, 2010, 6:42:34 AM1/4/10
to

"Martin Kienass" <mar...@makienet.de> schrieb

> Karl-Otto Simonsen <ka...@web.de> schrieb:

>> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
>> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
>> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
>
>
> Welche Steuerung genau hast Du auf niedrigste Stufe gestellt?
> Die witterungsgef�hrte Regelung, oder den Vorlauftemperaturregler, oder
> beides?

Beides.

> War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
> Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?

Nee. :-)

>> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
>> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.
>>
>> Vielleicht hat jemand einen Tipp.
>
> Du k�nntest, falls noch nicht geschehen, den Vorlauftemperaturregler
> der Therme niedriger einstellen. Falls das nichts bringt, ist der
> Vorlauftemperaturf�hler der Therme defekt (den Widerstandswert k�nnte
> man, falls elektrotechnische Grundkenntnisse und Messger�t vorhanden
> sind, �berpr�fen).
> Ansonsten geht auch gerne mal der Aussentemperaturf�hler kaputt. Auch
> dessen Widerstandswert kann man messen und pr�fen.

Werde beides mal angehen.

> Ist die Therme auch f�r die Warmwasserbereitung zust�ndig,

Ja.

> k�nnte auch
> der F�hler im Warmwasserspeicher defekt sein, oder das Umschaltventil
> festh�ngen.

Das drei-wege Umschaltventil ist vor ein paar Wochen gewechselt
worden.

bis denne, karl-otto

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 4, 2010, 6:44:39 AM1/4/10
to

"Maik Koenig" <usene...@maikkoenig.de> schrieb

> Martin Kienass wrote:
>
>> War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
>> Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?
>
> AUA, stimmt, _die_ M�glichkeit habe ich glatt vergessen. Aber war es
> nicht schon bei den ersten EcoTecs so, dass ein Schliessen der
> Frontplatte den Modus automatisch abschaltet?

Ist bei meinem nicht so.


bis denne, karl-otto

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 4, 2010, 6:47:30 AM1/4/10
to

"RR" <rr-...@s-planet.de> schrieb

>> Aber dann w�rde doch die Nachtabsenkung sicherlich nicht funzen.

> ein Grundprogramm ist meist unver�nderlich "eingebrannt", somit auch eine

> Nachtabsenkung.
> Merklmale f�r eine defekte Batterie >>k�nnen<< sein: Uhr spinnt / vergisst
> aktuelle Zeit, eigene Schaltpunkte sind weg.

Die Uhr geht korrekt und die Schaltpunkte sind da.

> Je nach Design der Steuerung k�nnen aber auch andere Bereiche betroffen
> sein. Ich w�rde das Ding mal messen, allein um es ggf. als Fehler
> auszuschlie�en.

Werd ich mal angehen.

> Viel Gl�ck weiterhin, Rolf

Danke, karl-otto

Martin Kienass

unread,
Jan 4, 2010, 6:52:58 AM1/4/10
to
Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> schrieb:

> Martin Kienass wrote:
>
>> War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
>> Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?
>
> AUA, stimmt, _die_ M�glichkeit habe ich glatt vergessen. Aber war es
> nicht schon bei den ersten EcoTecs so, dass ein Schliessen der
> Frontplatte den Modus automatisch abschaltet?

Beim Schreiben hatte ich an den Schalter mit Abdeckkappe gedacht,
die man entfernen musste um den Schalter in Messstellung
zu bringen. Wiederdraufklipsen der Kappe schaltete den Messmodus
automatisch wieder aus. So war es bei den Nicht-Brennwertern bis Anfang
der 1990er Jahre Standard.
Inzwischen habe ich mal die Vaillant Datenbank durchforstet: Die
ecoTecs der ersten Stunde haben schon die elektronische Begrenzung der
Messzeit, man kann also nicht vergessen, das Messprogramm wieder
abzuschalten. Mein Fehler.

Allerdings listet Vaillant die ersten Exemplare der ecoTec-Reihe in
1994 (VCW) bzw. 1995 (VC).
Einen ecoTec Baujahr 1992, wie ihn der OP zu haben glaubt, gibts laut
Vaillant gar nicht...

> Oder verwechsel ich das
> gerade mit Viessmann? An die vielen vielen Kugelschreiber erinnere ich
> mich bei letzterem aber noch.

Man brauchte doch nur zwei? <G>

Maik Koenig

unread,
Jan 4, 2010, 7:34:40 AM1/4/10
to
Martin Kienass wrote:
> Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> schrieb:

>> Oder verwechsel ich das
>> gerade mit Viessmann? An die vielen vielen Kugelschreiber erinnere ich
>> mich bei letzterem aber noch.
>
> Man brauchte doch nur zwei? <G>

Ich weiss gar nicht mehr, wie viele der Dinger ich selbst eingesammelt
habe. Die Idee an sich fand ich ja nicht mal doof, aber die heutige
L�sung gef�llt mir eindeutig besser.

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 4, 2010, 8:32:05 AM1/4/10
to

"Martin Kienass" <mar...@makienet.de> schrieb

> Maik Koenig <usene...@maikkoenig.de> schrieb:
>> Martin Kienass wrote:
>>
>>> War k�rzlich der Schornsteinfeger da und hat vergessen, den
>>> Schornsteinfeger-Messmodus wieder zu deaktivieren?
>>
>> AUA, stimmt, _die_ M�glichkeit habe ich glatt vergessen. Aber war es
>> nicht schon bei den ersten EcoTecs so, dass ein Schliessen der
>> Frontplatte den Modus automatisch abschaltet?
>
> Beim Schreiben hatte ich an den Schalter mit Abdeckkappe gedacht,
> die man entfernen musste um den Schalter in Messstellung
> zu bringen. Wiederdraufklipsen der Kappe schaltete den Messmodus
> automatisch wieder aus. So war es bei den Nicht-Brennwertern bis Anfang
> der 1990er Jahre Standard.
> Inzwischen habe ich mal die Vaillant Datenbank durchforstet: Die
> ecoTecs der ersten Stunde haben schon die elektronische Begrenzung der
> Messzeit, man kann also nicht vergessen, das Messprogramm wieder
> abzuschalten. Mein Fehler.
>
> Allerdings listet Vaillant die ersten Exemplare der ecoTec-Reihe in
> 1994 (VCW) bzw. 1995 (VC).
> Einen ecoTec Baujahr 1992, wie ihn der OP zu haben glaubt, gibts laut
> Vaillant gar nicht...

Mi�verst�ndnis. :-( Mein jetziges ecotec VCW 166 oder so ist von 1995.
Die Steuerung ist von 1992. 1995 hat Vaillant das alte Brennwertger�t,
nachdem die Garantie wegen diverser Ausf�lle auf drei Jahre verl�ngert
wurde, gegen das aktuelle ausgetauscht. Die Steuerung ist geblieben.

bis denne, karl-otto

Karl-Otto Simonsen

unread,
Jan 22, 2010, 3:10:55 PM1/22/10
to

"Karl-Otto Simonsen" <ka...@web.de> schrieb

> An meinem oben genannten Gasbrennwertger�t funzt die
> Steuerung nicht mehr. Die Heizung l�uft ununterbrochen,
> obwohl ich die Steuerung auf niedrigste Stufe gestellt habe.
> Jetzt schalte ich sie immer stundenweise aus, ansonsten
> h�tten wir abend 27� in der Wohnung.

Heute war der Vaillant-Kundendiensttechniker hier und hat
einen neuen Temperaturvorlauff�hler eingebaut. Alles paletti.

sch�nen Dank f�r die Antworten, karl-otto