Vaillant VRC calormatic MF - Uhr geht nicht

228 views
Skip to first unread message

gertz...@gmail.com

unread,
Apr 25, 2014, 5:07:13 PM4/25/14
to
Ich habe in meinem Einfamilienhaus "Vaillant VRC calormatic MF". Nun hat die Uhr im Laufe einer Woche ihren Geist aufgegeben. Erst ging sie noch täglich ein paar Stunden, es wurde immer weniger und nun steht sie und geht gar nicht mehr.
Hat diese Uhr einen Akku (bei Stromausfall), ich hatte irgendwo so etwas gelesen. Wenn ja wo ist der und wie komme ich da ran.
Bitte keine hohen technischen Begriffe verwenden, wenn ich als Frau auch viel alleine machen kann, so muss ich es erst einmal verstehen.

Wer hilft mir?

Peter Necas

unread,
Apr 26, 2014, 4:13:58 PM4/26/14
to
Am 25.04.2014 23:07, schrieb gertz...@gmail.com:
> Vaillant VRC calormatic MF
Schau mal unter:

http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/15/35/00/832313_01.pdf

Laut dieser Bedienungsanleitung hat das Ger�t eine Funkuhr, die sollte
sich automatisch auf die Zeit einstellen. Von einer Batterie steht da
nichts in der Anleitung. Die Stromversorgung wird vermutlich durch das
Heizger�t erfolgen.
Falls die anderen Anzeigen auf dem Display etwas anzeigen, ist
m�glicherweise der Empfang gest�rt. K�nnte durch ein anderes Ger�t oder
durch Abschirmung durch ein gr��eres Metalldings in den unmittelbaren
Umgebung verursacht werden.
Funktioniert die Anlage normal?

Peter