ich meine mich zu erinnern, dass eine ähnliche Frage vor einigen Wochen
schon gestellt wurde, finde den Thread aber nicht mehr.
Wir haben das Glück/Pech, dass da, wo unsere Terrasse mal war, ein
grosses Loch klafft, was bis zur Bodenplatte runterreicht. Dieses Loch
wird bald geschlossen. Meine Frau möchte am Rand der neu zu
erstellenden Terrasse einen kleinen Teich oder irgendwas in die
Richtung machen. Dazu wäre es praktisch, wenn dort auch eine Pumpe
angeschlossen werden könnte, sprich eine Elektrosteckdose vorhanden
wäre.
Die Frage ist jetzt, ob das Kabel dazu unter der Terrasse (z.B. in
diesen orangen KG-Rohren) verlegt werden könnte oder ob das eher
unpraktisch/unzulässig/unüblich ist und es dort andere praktikablere
Lösungen gibt? Noch nicht ganz klar ist, ob wir ein Kabel nehmen, was
an einer ohnehin vorhandenen Aussensteckdose angesteckt wird oder ein
separates (Erd-)Kabel benutzen, was dann entsprechend angeklemmt wird.
Das würde ich dann allerdings von einem Elektriker machen lassen.
Kann mir jemand Tips/Hinweise dazu geben?
Gruss
Thomas
Moin,
das war ich mit der Frage wegen Telefon- und Datenleitung unter Platten
hindurch.
>
> Wir haben das Glück/Pech, dass da, wo unsere Terrasse mal war, ein
> grosses Loch klafft, was bis zur Bodenplatte runterreicht. Dieses Loch
> wird bald geschlossen. Meine Frau möchte am Rand der neu zu
> erstellenden Terrasse einen kleinen Teich oder irgendwas in die
> Richtung machen. Dazu wäre es praktisch, wenn dort auch eine Pumpe
> angeschlossen werden könnte, sprich eine Elektrosteckdose vorhanden
> wäre.
Wenn die Terrasse jetzt ganz weg ist, würde ich direkt von der
Hausverteilung ausgehend mit separater Sicherung eine Leitung in
stabilem Leerrohr bis zu einem Punkt jenseits der geplanten Terrasse
legen und diese da erst einmal ein paar Meter rausgucken lassen. Dann
später dort, wo es optisch passt (Busch drumherum pflanzen), einen
Schaltkasten hinstellen und von dem aus (zeitgesteuert oder über
Funkschalter) Teich und andere Verbraucher schalten.
> Noch nicht ganz klar ist, ob wir ein Kabel nehmen, was
> an einer ohnehin vorhandenen Aussensteckdose angesteckt wird ...
Würde ich nicht machen. Außensteckdosen sollte man von innen abschaltbar
ausführen, was dem Teichprojekt nicht förderlich ist. Außerdem sieht ein
Kabel auf der neuen Terrasse doof aus.
Gruß Jo
> Thomas Günther schrieb:
> > Hallo,
[...]
> > Richtung machen. Dazu wäre es praktisch, wenn dort auch eine Pumpe
> > angeschlossen werden könnte, sprich eine Elektrosteckdose vorhanden
> > wäre.
>
> Wenn die Terrasse jetzt ganz weg ist, würde ich direkt von der
> Hausverteilung ausgehend mit separater Sicherung eine Leitung in
> stabilem Leerrohr bis zu einem Punkt jenseits der geplanten Terrasse
> legen und diese da erst einmal ein paar Meter rausgucken lassen. Dann
> später dort, wo es optisch passt (Busch drumherum pflanzen), einen
> Schaltkasten hinstellen und von dem aus (zeitgesteuert oder über
> Funkschalter) Teich und andere Verbraucher schalten.
Was nimmt man da für Leerrohr, gehen diese KG-Rohre oder sind die
insgesamt zu gross? Kann ich dieses felxible Zeuchs nehmen, was auch im
Estrich im Innenbereich benutzt wird, um Telefon-, Daten- und
Stromkabel zu verlegen?
>
> > Noch nicht ganz klar ist, ob wir ein Kabel nehmen, was
> > an einer ohnehin vorhandenen Aussensteckdose angesteckt wird ...
>
> Würde ich nicht machen. Außensteckdosen sollte man von innen
> abschaltbar ausführen, was dem Teichprojekt nicht förderlich ist.
> Außerdem sieht ein Kabel auf der neuen Terrasse doof aus.
Dieses anzusteckenden Kabel könnte im geplanten Rohr unter der Terrasse
verschwinden und an eine vorhandene Aussensteckdose angeschlossen
werden, die von innen (schon vorhanden) schaltbar ist. Es wäre die einfachste Methode.
Wenn ich den ganzen Kram von der Hausverteilung von innen aus angehe,
muss ich ein Loch in die (Beton) Kellerwand bohren und dieses dann auch
wieder dicht kriegen. Da wüsste ich nicht, wie ich das dauerhaft und
zuverlässig dicht bekommen kann (Tips?). Auf der anderen Seite ist
diese separat abgesicherte Leitung schon vorteilhaft und u.U. auch
'gesünder'.
Unsere Terrasse ist übrigens weg, weil der Bauträger gepfuscht hat und
der Keller nicht dicht ist. Jetzt wird da neu abgedichtet und ich möchte
vermeiden, diesen undichten Zustand wieder zu bekommen, nur weil ich ein
Kabel aus dem Haus rausgeführt habe. Daher meine leichte Abneigung
gegen den separaten Anschluss an die Hausverteilung ...
>
> Gruß Jo
Danke für die Ideen!
Gruss
Thomas
Nimm ein stabiles Flexrohr! Außerhalb bebauter Fläche kannst du billige
Klinker drüberlegen plus evtl. ein gelbes Band "Achtung Kabel".
>
> Unsere Terrasse ist übrigens weg, weil der Bauträger gepfuscht hat und
> der Keller nicht dicht ist. Jetzt wird da neu abgedichtet und ich möchte
> vermeiden, diesen undichten Zustand wieder zu bekommen, nur weil ich ein
> Kabel aus dem Haus rausgeführt habe. Daher meine leichte Abneigung
> gegen den separaten Anschluss an die Hausverteilung ...
Besser geht es doch nicht! Kabel rauslegen und der Firma den Auftrag
geben, auch das endlich wasserdicht mit einzubauen.
Gruß Jo
Stabil reicht nicht, es sollte für Erdverlegung geeignet sein. Dein Elektriker
bzw. der Elektrogroßhandel hat das, der Baumarkt eher nicht.
KG-Rohr kannst Du theoretisch auch nehmen, ist halt teurer und erst ab
100mm Durchmesser erhältlich.
Gruß
Gerd
> Wenn die Terrasse jetzt ganz weg ist, würde ich direkt von der
> Hausverteilung ausgehend mit separater Sicherung eine Leitung in
> stabilem Leerrohr bis zu einem Punkt jenseits der geplanten
> Terrasse legen und diese da erst einmal ein paar Meter
> rausgucken lassen.
Und vorallem 30 mA RCD und nicht mit 16 absichern.
Lutz