Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fermit bei Hanfabdichtung unbedingt nötig?

3,635 views
Skip to first unread message

Tobias Enke

unread,
Jul 5, 2004, 7:51:13 AM7/5/04
to
Hallo,
ich möchte heute abend ein Eckventil ersetzen bzw durch T-STück und
zwei Eckventile ersetzen. An das zweite Ventil wird dann ein 10mm Rohr
angeschlossen, durch die Aussenwand geführt und dann draussen ein
Wasserhahn angebracht.
Dies möchte ich mit Hanf abdichten. Nun habe ich hier schon gelesen,
wie mans macht (Hanfstärke, Aufziehrichtung, Anrauhen etc.). Es ist
aber auch stets sie Rede davon, dass anschliessend einige Tropfen
Fermit aufgetragen werden müssen.

Meine Frage:
Ist das Fermit unbedingt nötig???
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in den nächsten Jahren nirgends
mehr an Rohren arbeiten muss, denn die Wohnung ist vor meinem Bezug
an sich komplett durchrenoviert worden.
Hanf, Rohre, Ventile, Hahn etc. - all das habe ich daheim. Muss ich
jetzt tatsächlich los um mir Fermit zu kaufen, wo ich doch nur ein
paar Tropfen brauche oder kann ich da auch irgendein anderes Öl (z.B.
Silikonöl) oder ähnliches nehmen? Oder wäre Öl genau das
Falsche.....? Geht vielleicht auch "Hanf pur"?

Meine bisherigen Erfahrungen mit Teflonband waren eher ernüchternd.
Ich weiss jetzt auch warum: Es toleriert keine Korrekturen....

Vielen Dank für jede Antwort!

Tobias

Hans Beiger

unread,
Jul 5, 2004, 8:02:11 AM7/5/04
to
Tobias Enke schrieb:

> Hallo,

> Dies möchte ich mit Hanf abdichten. Nun habe ich hier schon gelesen,
> wie mans macht (Hanfstärke, Aufziehrichtung, Anrauhen etc.). Es ist
> aber auch stets sie Rede davon, dass anschliessend einige Tropfen
> Fermit aufgetragen werden müssen.

> Meine Frage:
> Ist das Fermit unbedingt nötig???
>

> Vielen Dank für jede Antwort!
>
> Tobias

Geht auch ohne. Etwas Schmierung machts leichter.

Gruß Hans


Klaus Nickisch

unread,
Jul 5, 2004, 8:21:01 AM7/5/04
to
> Geht auch ohne. Etwas Schmierung machts leichter.
>
> Gruß Hans

Was ist Fermit?
Ich kenne nur so eine graue Paste, die dann um das Hanf geschmiert wird.
BTW: Da ich mit Hanf schon immer schlecht umgehen könnte, wie ist eigentlich
der richtige Wickelsinn, um ein Abwickeln beim Eindrehen zu verhindern?
Für mich aktuell: Teflonband kann man doch hoffendlich gut für
Druckluftabdichtungen verwenden? Ich habe einen DL-Anschluss, der 2 teilig
verschraubt wird damit gedichtet. Mangels passenden Schlauch kann ich das im
Moment nicht testen.

Gruß
Klaus


Frank Müller

unread,
Jul 5, 2004, 9:23:49 AM7/5/04
to
"Klaus Nickisch" <k.nic...@t-online.de> schrieb

> > Geht auch ohne. Etwas Schmierung machts leichter.
> >
> > Gruß Hans
>
> Was ist Fermit?

Neo-Fermit heißt das, das imprägniert den Hanf und ist
dafür da, das der Hanf nicht austrocknet, und dabei
undicht wird.

> Ich kenne nur so eine graue Paste, die dann um das Hanf geschmiert wird.
> BTW: Da ich mit Hanf schon immer schlecht umgehen könnte, wie ist eigentlich
> der richtige Wickelsinn, um ein Abwickeln beim Eindrehen zu verhindern?

So rum draufwickeln, wie man auch später das Teil
draufdreht.

> Für mich aktuell: Teflonband kann man doch hoffendlich gut für
> Druckluftabdichtungen verwenden? Ich habe einen DL-Anschluss, der 2 teilig
> verschraubt wird damit gedichtet. Mangels passenden Schlauch kann ich das im
> Moment nicht testen.

Teflonband hat einen Nachteil, das es nicht fest wird, wenn
man damit ein Auslaufventil abdichtet kann es vorkommen, das
man das Ventil mit der Hand abdrehen kann.

Frank

Lutz Illigen

unread,
Jul 5, 2004, 9:45:24 AM7/5/04
to
"Klaus Nickisch" <k.nic...@t-online.de> wrote:

> Was ist Fermit?

Dichtungspaste, kuckst Du http://www.fermit.de/d/neofermit.html

> BTW: Da ich mit Hanf schon immer schlecht umgehen könnte, wie ist
> eigentlich der richtige Wickelsinn, um ein Abwickeln beim
> Eindrehen zu verhindern?

Im Prinzip von vorne nach hinten.

> Für mich aktuell:
> Teflonband kann man doch hoffendlich gut für
> Druckluftabdichtungen verwenden?

Ja.

Lutz

Annerose und Guenter Mildenberger

unread,
Jul 5, 2004, 9:58:54 AM7/5/04
to
Hallo Frank,

Frank Müller wrote:

> > Für mich aktuell: Teflonband kann man doch hoffendlich gut für
> > Druckluftabdichtungen verwenden? Ich habe einen DL-Anschluss, der 2 teilig
> > verschraubt wird damit gedichtet. Mangels passenden Schlauch kann ich das im
> > Moment nicht testen.

geht

Gruss Guenter


--
Antworten bitte an mildenbergers AT yahoo.com,

Message has been deleted

Robert Pflüger

unread,
Jul 5, 2004, 12:52:18 PM7/5/04
to
HAllo,

Tobias Enke wrote:
> ...


> Ist das Fermit unbedingt nötig???

nein.

Robert

Volker Neurath

unread,
Jul 5, 2004, 5:54:06 PM7/5/04
to
Tobias Enke wrote:

>Meine Frage:
>Ist das Fermit unbedingt nötig???

Nein, es muß nicht unbedingt Fermit sein. Alternativ kannst du auch
Locherpaste nehmen.

Eines von beiden muß aber drauf.

Volker
--
Im uebrigen bin ich der Meinung, das TCPA verhindert werden muss.

Robert Pflüger

unread,
Jul 5, 2004, 6:04:49 PM7/5/04
to
Hallo,

Volker Neurath wrote:
>...


> Nein, es muß nicht unbedingt Fermit sein. Alternativ kannst du auch
> Locherpaste nehmen.
> Eines von beiden muß aber drauf.

ich machte derartiges nie beruflich, aber ich habe schon ettliche Rohre
eingehanft und verschraubt die dicht waren ohne die beschriebenen
Dichtmittelchen. Zugegeben, auch mit diesen Helferlein habe ich schon
dichte Rohr-Verbindungen gemacht, aber ohne geht es auch, man muß halt
sorgfältiger aufhanfen.

Robert

Volker Neurath

unread,
Jul 7, 2004, 7:00:17 PM7/7/04
to
Robert Pflüger wrote:

>ich machte derartiges nie beruflich, aber ich habe schon ettliche Rohre
>eingehanft und verschraubt die dicht waren ohne die beschriebenen
>Dichtmittelchen.

Die Paste ist kein dichtmittelchen, sondern hält lediglich den Hanf
geschmeidug und feucht -- gut über die Jahre hinweg trocknet der
trotzdem irgendwann.

>dichte Rohr-Verbindungen gemacht, aber ohne geht es auch, man muß halt
>sorgfältiger aufhanfen.

Halte ich für Pfusch.

Tobias Enke

unread,
Jul 8, 2004, 3:04:00 AM7/8/04
to
Besten Dank für alle Antworten. Wieder was dazu gelernt. ;-)
Ein Freund hat noch was von dem Zeug daheim und bringt es mir mit, so
dass ich jetzt mit Fermit arbeiten werde.

Tobi

0 new messages