Hallo,

habe ein Fertighaus aufstellen lassen und nun geht es an den Innenausbau.
Die Firma war so "nett" und hat das Bad mit normalen Gipsplattenwänden ausgestattet, und nicht die dafür eigendlich vorgesehenen feuchtigkeitsgeschützten Platten eingebaut.
Es soll z.B. eine Duschkabine rein und der Raum soll nicht komplett gefliest, teilweise tapeziert werden.
Wer weiß, wie ich den Raum ausreichend vor Feuchtigkeit schützen kann?
Mit welchen Materialien kann ich die Wände abdichten und dann sowohl tapezieren als auch fliesen?
Wie wird die Fuge zwischen dem Estrich und den Gipswänden geschlossen?
Weiterhin interressiert mich, welcher Häuslebauer Ärger (welcher Art auch immer) mit der Firma "KAMPA" hatte oder hat. Würde gerne Erfahrungen austauschen.

Vielen Dank im voraus !

Axel

Armin Lienhard

unread,
Aug 25, 1998, 3:00:00 AM8/25/98
to
Axel Tuchscherer schrieb:
>
[...]

> Wer weiß, wie ich den Raum ausreichend vor Feuchtigkeit schützen kann?
> Mit welchen Materialien kann ich die Wände abdichten und dann sowohl tapezieren als auch fliesen?
> Wie wird die Fuge zwischen dem Estrich und den Gipswänden geschlossen?
[...]

Hallo Axel,
das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand für Dich, aber ich habe das,
was ich Dir jetzt versuche zu beschreiben, ebenso bei mir gemacht,
obwohl ich die "grünen" Feuchtraumplatten an der Wand habe. Einfach zur
Sicherheit.

Zuerst solltest Du alle Wände, auch die Platten, mit einer Grundierung
streichen (evtl. 2 mal). Ich hatte "Gisogrund" von PCI. Danach auf die
kritischen Bereiche (Dusche und Wanne) mit Flüssigfolie bestreichen. In
die noch flüssige Folie ein Eckdichtband fest hineindrücken. Dies
verhindert das Eindringen von Wasser in den kritischen Ecken. Trocknen
lassen und nochmal drüberstreichen.
Die Fuge Estrich/Gipswände musst Du unbedingt auch mit dem Eckdichtband
und der Flüssigfolie Schließen.
Im Prinzip wird das dann eine geschlossene Wanne aus Kunststoffolie, die
100 % Wasserdicht ist und dann auch direkt gefliest werden kann.
Eben erst getan. Sieht vertrauenswürdig aus.
Bei mehr Rückfragen gerne auch Email.

Armin.

HabakukTib

unread,
Aug 26, 1998, 3:00:00 AM8/26/98
to
>Mit welchen Materialien kann ich die Wände abdichten und dann sowohl
>tapezieren als auch fliesen?

Hallo Axel,
wir haben dieses Problem durch einen Anstrich mit
"Wasserglas" gelöst. Aus bau-biologischen Handel. Vorsicht bei der
Verarbeitung: Schutzbrille! ätzend!!
Die so behandelten GK-platten haben wir mit Dipersionsfarbe (mit Quarzsand
versetzt) gestrichen und nach Auftrag eines Abdichtungssystem (z.B. von PCI)
gefließt.
Einer unserer Trockenbauer war der Ansicht das eine Imprägnierung überhaupt
nicht notwendig sei.
Er hatte es im eigenen Badezimmer ausproiert.
Gegen eine Imprägnierung spricht natürlich die herabgesetzte
Wasserdampfaufnahme der Gk-platten (Waschküchenklima)
Gruß
Michael


Detlef Luehrig

unread,
Aug 26, 1998, 3:00:00 AM8/26/98
to
Armin Lienhard <armin.l...@pcm.bosch.de> wrote:

>Axel Tuchscherer schrieb:
>>
>[...]
>> Wer weiß, wie ich den Raum ausreichend vor Feuchtigkeit schützen kann?

>> Mit welchen Materialien kann ich die Wände abdichten und dann sowohl tapezieren als auch fliesen?

>> Wie wird die Fuge zwischen dem Estrich und den Gipswänden geschlossen?
>

>Im Prinzip wird das dann eine geschlossene Wanne aus Kunststoffolie, die
>100 % Wasserdicht ist und dann auch direkt gefliest werden kann.
>Eben erst getan. Sieht vertrauenswürdig aus.

Hi,
was Du beschreibst, ist nicht nur vertrauenswuerdig sondern fachlich
absolut richtig.
Da wirst Du nie Sorgen haben mit der Sache.

cu

--
Detlef Luehrig
Bergstrasse 55 | 38678 Clausthal-Zellerfeld | Germany
Tel. +49 05323 84585
eMail DLue...@t-online.de