Unsere Heizungsfirma hat an unserer Ölheizung schlechte Werte
gemessen, und meint daß der Brenner ausgewechselt werden muß.
Es ist ein Elbracht-Brenner von ca. 1976.
Eingestellte Leistung 34-38 kW.
Gemessen wurde u.a.:
Abgastemperatur: 300 °C
Restsauerstoff: 6,8 %
Kohlenmonoxyd: 142 ppm
Wirkungsgrad: 84,3 %
Abgasverlust: 15,7 %
Kann man aus diesen Werten schließen, daß der Brenner hinüber ist
und ausgewechselt werden muß?
Als neue Brenner wurden uns folgende angeboten:
Intercal BN 10 für 1.580 DM
MAN Raketenbrenner RE1.2 für 1.850 DM
Hat vielleicht jemand Informationen oder Erfahrungen mit diesen
Brennern? Welcher ist empfehlenswert?
Für Informationen wären wir dankbar.
Bernd bs...@gmx.de
Bernd Severing schrieb:
> Hallo,
>
> Unsere Heizungsfirma hat an unserer Ölheizung schlechte Werte
> gemessen, und meint daß der Brenner ausgewechselt werden muß.
> Es ist ein Elbracht-Brenner von ca. 1976.
Der Konstrukteur hat keine Schuld, wenn die Kiste
nicht mehr richtig laufen sollte ;-)
Bei über 23 Jahren hat das Ding 25.000 bis 40.000
Stunden geheizt. Der Brenner hat wahrscheinliche
zwischen 400.000 bis 800.000 Startschaltungen
hintersich gebracht. Gib ihm bitte das Gnadenbrot ;-)
Aber ..
> Eingestellte Leistung 34-38 kW.
Du mußt eine riesen Hütte beheizen.
Müßten mehr als 400 Quatratmeter sein,
aber eingestellt 34 - 38 kann nicht sein.
34 oder 38 kW! Wahrscheinlich ist das
Deine Kessel-Nennleistung.
Vermutlich ist der Wasser-Eimer genauso alt wie
Dein Ölverbrenner und viel zu groß.
> Gemessen wurde u.a.:
> Abgastemperatur: 300 °C
Ist der Kessel sauber?
Wann wurde er zu letzt gereinigt?
Eine Kesselreinigung könnte u.U. die
Abgastemperatur von 50 bis 90°C senken.
Reicht aber nich.
> Restsauerstoff: 6,8 %
Ist der Kessel Dicht?
Wie hoch ist der Unterdruck im Abgassystem?
Hast Du einen Zugbegrenzer bzw.
(Nebenlufteinrichtung)?
> Kohlenmonoxyd: 142 ppm
Wurde eine neue Düse eingesetzt?
Kessel dreckig oder Düse zu klein
oder, oder, oder ....
> Wirkungsgrad: 84,3 %
> Abgasverlust: 15,7 %
Bei dem O2 und der Abgastemperatur, klari.
> Kann man aus diesen Werten schließen, daß der Brenner hinüber ist
> und ausgewechselt werden muß?
Nein. Aus diesen Deinen Angaben
bzw. Werten allein nicht.
> Als neue Brenner wurden uns folgende angeboten:
> Intercal BN 10 für 1.580 DM
Kein Kommentar.
> MAN Raketenbrenner RE1.2 für 1.850 DM
Gibts den Typ in 1999 noch?
Sollte das aktuelle Modell nicht noch
einen zusätzlichen Buchstaben haben?
> Hat vielleicht jemand Informationen oder Erfahrungen mit diesen
> Brennern? Welcher ist empfehlenswert?
Es gibt mindestens noch drei andere,
relevante gute Brenner-Fabrikate.
> Für Informationen wären wir dankbar.
Ich würde den Besonderen unter den besten Empfehlen.
Ich mache aber keine Werbung in der NG.
Das Gegenteil natürlich auch nicht.
Privat kannst Du mich gerne fragen.
Gruß Peter
Der Abgasverlust ist zu hoch (Disclaimer: ich bin Laie, hier sind
sicherlich kundige Schornsteinfeger vertreten). Es koennte aber sein,
dass man da was einstellen kann, war bei meiner Therme der Fall. Die
Jungs haben einen Begrenzer in der Zuluft eingebaut - einfach eine
Blende, damit weniger Luft zustroemt - und das wars, seither ist
alles in Butter! Nicht alle Kamine sind gleich, manchmal muss man,
wie beim Motorrad, "feintunen", dafuer dienen zB diese Blenden.
Kann natuerlich auch sein dass er zu alt ist, aber Vorsicht, fuer
Neuinstallationen gelten andere Grenzwerte, du bist dann schnell
wieder in der Bredouille (sp?). Fachmann/frau fragen, am besten
den Schornsteinfeger, der hat keine finanziellen Interessen dir
eine neue zu verkaufen.
Gruesse, Chris
--
// Christian Neuss "static typing? how quaint.."
// fax: (+49) 6151 16 5472
Hallo,
>
>Eingestellte Leistung 34-38 kW.
Das kann nicht sein. Das ist der Leistungs_bereich_ auf den der
Brenner eingestellt werden kann. Aber selbst wenn er bei Dir mit
kleinstmöglicher Leistung läuft sei die Frage erlaubt: Was beheizt Du
damit? Für ein Einfamilienhaus ist das nämlich reichlich
überdimensioniert.
>
>Gemessen wurde u.a.:
>Abgastemperatur: 300 °C
>Restsauerstoff: 6,8 %
>Kohlenmonoxyd: 142 ppm
>Wirkungsgrad: 84,3 %
>Abgasverlust: 15,7 %
>
>Kann man aus diesen Werten schließen, daß der Brenner hinüber ist
>und ausgewechselt werden muß?
Wenn der Kessel genauso alt ist wie der Brenner würde ich daraus
schließen, daß eine Auswechslung des Brenners allein nur wenig Wirkung
zeigen wird:
-Die Abgastemperaturen werden nicht wesentlich sinken (mal
vorausgesetzt, der Kessel war bei der Messung vernünftig gereinigt)
-Der Kessel ist (wenn auch Baujahr '76) schlecht bis gar nicht
wärmegedämmt und vermutlich 2-3fach überdimensioniert
-Der neue Brenner müßte dem Leistungsbereich des alten entsprechen
und wäre damit ebenfalls um einiges zu groß
Du wirst mit einem neuen Brenner also höchstens die Gnadenfrist für
den Kessel verlängern können.
Meine Empfehlung:
Denk mal drüber nach, ob nicht auch der Austausch des gesamten
Kessels in Frage kommt. Moderne Kessel/Brenner Kombinationen schaffen
nicht nur die vorgeschriebenen Abgaswerte locker, sie sparen in
Verbindung mit einer modernen Heizungsregelung auch Energie.
(Energie=Geld).
Nachteilig sind natürlich zunächst mal die hohen Investitionskosten
für Kessel, Brenner, Regelung und Schornsteinsanierung
(sehr wahrscheinlich muß das Abgassystem dann auch auf so einen
modernen Kessel eingerichtet werden), andererseits sparst Du über den
Daumen 30-40% Heizkosten, hast etwas für die Umwelt getan und für die
nächsten 10-20 Jahre (ohne Gewähr) Ruhe.
Es gibt auch aus verschiedenen Töpfen staatliche Unterstützung für
solche umfangreiche Heizungssanierungsmaßnahmen. Hier in HH gibt
(oder gab) es bspw. einmalig bis zu 6000,-DM für den Einbau einer
Gas-Brennwert-Heizung. Es lohnt sich also schon, solche
Finanzierungsquellen anzuzapfen!
>
>Als neue Brenner wurden uns folgende angeboten:
>
>Intercal BN 10 für 1.580 DM
>MAN Raketenbrenner RE1.2 für 1.850 DM
>
>Hat vielleicht jemand Informationen oder Erfahrungen mit diesen
>Brennern? Welcher ist empfehlenswert?
>Für Informationen wären wir dankbar.
>
Wie geschrieben, Du würdest den Exodus des Kessels um maximal 4-5
Jahre hinauszögern. Frag doch den Heizungsbauer mal nach den Kosten
für meinen Vorschlag und nach den örtlichen Förderungsmöglichkeiten
für eine solche Maßnahme. Eine vernünftige Firma wird darüber
Bescheid wissen und Dir ggf. sogar den Papierkram für die
Antragsstellung abnehmen.
HTH, auch wenn es mehr oder weniger Horrorbotschaften waren ;)
--
_______________
/schüüüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg