Hallo,

habe eine Carport und darauf wurde mit Bitumenbahnen die Dachabdeckung
verlegt, nun sind einige Jahre (Jahrzehnten) vergangen und die
Bitumenbahnen sind porᅵse.

Nun geht es an reparieren und einmal sehen was da der Baumarkt so
bietet, leider in unsere Nᅵhe nur noch OBI.

Da wird vorgeschlagen mit einer Art Dachsperre auf Silikon- und
Bitumenbasis zu reparieren und zwar gleich auch die alten Bitumenbahnen.
Es werden da zwei Produkte angeboten:

1 Mal von der Firma MEM (Dachsperre + Haftgrund)
2 Hauseigenes Produkt "Classic" (Dachlack + Isoliergrund)

Was mich interessiert, hat jemand so etwas schon verwendet und wie sind
eurere Erfahrungen damit.

Guido

MaWin

unread,
May 16, 2009, 4:28:10 AM5/16/09
to
"Guido Forthofer" <ln990...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
news:77755jF...@mid.individual.net...

>
> 1 Mal von der Firma MEM (Dachsperre + Haftgrund)
> 2 Hauseigenes Produkt "Classic" (Dachlack + Isoliergrund)

Alles grober Unsinn

> Was mich interessiert, hat jemand so etwas schon verwendet und wie sind eurere
> Erfahrungen damit.

So wie es klingt, ist dein ganzes Dach kaputt, dann sollte man es
erneuern.
Fuer den Hobbyhandwerker, der sich nicht traut mit der grossen Flamme
neue Bitumenbahnen aufzuschweissen, bietet sich Teichfolie an, denn
die bekommt man am Stueck in der ganzen Groesse des Carports.
Am Rand umschlagen mit Regenabtropfkante und festtackern, in der
Mitte ein paar Gehwegplatten auflegen damit es auch dort fest liegt.
Teichfolie ist dasselbe wie Schwimmbadfolie oder Dachfolie, aber nicht
jede mag es, wenn Bitumen in ihrer Naehe ist. Nimm also entweder eine
explizit bitumenbestaendige, oder entferne vorher die Dachpappe komplett
(ich wuerde aus Gammelgruenden alter Reste sie sowieso komplett entfernen).

Wenn es nur um einzelne Loecher geht: Kaufe Teerpappe und Bitumenkaltkleber,
kipp den Kleber reichlich auf's Loch und drueck vollflaechig die Teerpappe
rein. Bei groesseren Falechen geht fer Klaber aber derb ins Geld.
--
Manfred Winterhoff


Thomas Einzel

unread,
May 16, 2009, 5:42:40 AM5/16/09
to
MaWin schrieb:
...

> Fuer den Hobbyhandwerker, der sich nicht traut mit der grossen Flamme
> neue Bitumenbahnen aufzuschweissen, bietet sich Teichfolie an, denn
> die bekommt man am Stueck in der ganzen Groesse des Carports.
> Am Rand umschlagen mit Regenabtropfkante und festtackern, in der
> Mitte ein paar Gehwegplatten auflegen damit es auch dort fest liegt.
> Teichfolie ist dasselbe wie Schwimmbadfolie oder Dachfolie, aber nicht
> jede mag es, wenn Bitumen in ihrer Naehe ist. Nimm also entweder eine
> explizit bitumenbestaendige, oder entferne vorher die Dachpappe komplett
> (ich wuerde aus Gammelgruenden alter Reste sie sowieso komplett entfernen).

Hast du da smit der Teichfolie auf einem Garagendach (o.ᅵ.) schon mal
selber gemacht, beim lesen haben sich meine Haare etwas gestrᅵubt... =:-O

> Wenn es nur um einzelne Loecher geht: Kaufe Teerpappe und Bitumenkaltkleber,
> kipp den Kleber reichlich auf's Loch und drueck vollflaechig die Teerpappe
> rein. Bei groesseren Falechen geht fer Klaber aber derb ins Geld.

Auch fᅵr kleinere Reparaturen geht das mit Bitumenschweiᅵbahn (V60S4
z.B.) recht gut, man brauch nur Propangas und einen Flᅵchenbrenner
("Abflamm- und Anwᅵrmbrenner") oder bei ganz kleinen Sachen einen
Handbrenner wie man ihn auch zum Cu-Rohre lᅵten nehmen kann.
Schweiᅵbahnstᅵck zuschneiden, betreffende Stelle gut abkehren, vorwᅵrmen
bis die Oberflᅵche weich wird (vorsichtig), Schweiᅵbahnstᅵck anwᅵrmen
und auf die Reparaturstellen auflegen, leicht andrᅵcken und peinlich
genau darauf achtender der Rand rings herum wirklich komplett anliegt.
Fertig. Ach ja: Handschuhe nicht vergessen.

Aber auch ein ganzes (Garagen)Dach ist kein Hexenwerk, man kann das
sogar allein und als Heimwerker machen. Nur an Dᅵcher mit viel mehr
Gefᅵlle wᅵrde ich mich nicht herantrauen.

Thomas

C.P. Kurz

unread,
May 16, 2009, 6:19:31 AM5/16/09
to
Thomas Einzel schrieb:

> Hast du da smit der Teichfolie auf einem Garagendach (o.ᅵ.) schon mal
> selber gemacht, beim lesen haben sich meine Haare etwas gestrᅵubt... =:-O

Was spricht denn dagegen? Wenn man was haltbares, vollflᅵchiges fᅵr
kleines Geld kriegt, warum soll man sich mit dem Verschweissen von
Bahnen u.U. fehlertrᅵchtige Arbeit machen, ganz abgesehen davon, dass
man das Gerᅵt und Wissen dafᅵr auch nicht unbedingt rumliegen hat.

Bei grᅵᅵeren Objekten mit komplizierten Dachverlᅵufen mag man mit der
klassischen Methode sinnvoller arbeiten kᅵnnen, aber so ein simples
Hᅵttendach...

- Carsten

Thomas Einzel

unread,
May 16, 2009, 6:52:42 AM5/16/09
to
C.P. Kurz schrieb:
> Thomas Einzel schrieb:
>
>> Hast du dasm it der Teichfolie auf einem Garagendach (o.ᅵ.) schon mal
>> selber gemacht, beim lesen haben sich meine Haare etwas gestrᅵubt... =:-O
>
> Was spricht denn dagegen?

Mir erschien "in der Mitte ein paar Gehwegplatten auflegen" nicht sehr
dauerhaft, mag sein dass es geht, aber ich wᅵrde leichtes flattern bei
stᅵrkerem befᅵrchten. Klar, ist im konkreten Fall bei keinem der Leser
je aufgetreten, ich kann und mᅵchte es auch gar nicht prᅵfen.

> Wenn man was haltbares, vollflᅵchiges fᅵr
> kleines Geld kriegt, warum soll man sich mit dem Verschweissen von
> Bahnen u.U. fehlertrᅵchtige Arbeit machen, ganz abgesehen davon, dass
> man das Gerᅵt und Wissen dafᅵr auch nicht unbedingt rumliegen hat.

Brenner
<http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/schweiss-_und_loetwerkzeuge/loeten_hartloeten/propangas_brenner/14567-abflamm_u_anw_rmbrenner_set.htm>

Gasflasche gegen Kaution im Baumarkt.

Ich habe das schon selber gemacht und keinen Lehrgang dafᅵr gehabt,
nein, ich bin kein Dachdecker. Sollte nur ein ergᅵnzender Tipp zu
Martins sein, das sei unter Heimwerkern doch bitte gestattet. Sorry,
wenn das anders herᅵberkam.

Thomas

Roman J. Rohleder

unread,
May 16, 2009, 7:36:24 AM5/16/09
to
"C.P. Kurz" <c.p.ku...@t-online.de> schrieb:
>Thomas Einzel schrieb:

>> Hast du da smit der Teichfolie auf einem Garagendach (o.�.) schon mal
>> selber gemacht, beim lesen haben sich meine Haare etwas gestr�ubt... =:-O


>Was spricht denn dagegen? Wenn man was haltbares,

Das ist es ja schon. Blind im Baumarkt ins Regal gegriffen bringt
vielleicht eine nicht gegen UV best�ndige PVC-Folie zum Einsatz.

>- Carsten

Gruss,
Roman
--
"An MDCCCXII/M�morable par la campagne contre les Russes/
Sous le pr�fectura de Jules Doazan."
"Vu et approuv� par nous commandant russe de la ville de Coblentz/
le 1er janvier 1814."

Thomas Einzel

unread,
May 16, 2009, 8:19:25 AM5/16/09
to
Thomas Einzel schrieb:
...

> Mir erschien "in der Mitte ein paar Gehwegplatten auflegen" nicht sehr
> dauerhaft, mag sein dass es geht, aber ich wᅵrde leichtes flattern bei
> stᅵrkerem befᅵrchten.

"bei stᅵrkerem Sturm" (sollte das eigentlich werden)

Thomas

MaWin

unread,
May 16, 2009, 7:21:34 AM5/16/09
to
"Thomas Einzel" <usene...@einzel.de> schrieb im Newsbeitrag
news:gum1qf$afl$02$1...@news.t-online.com...

>
> Hast du da smit der Teichfolie auf einem Garagendach (o.�.) schon mal selber
> gemacht

Sicher, Garage, Veranda, Schwimmbaeder...

> Auch f�r kleinere Reparaturen geht das mit Bitumenschwei�bahn (V60S4 z.B.)
> recht gut, man brauch nur Propangas und einen Fl�chenbrenner ("Abflamm- und
> Anw�rmbrenner")

Wer sich das zutrauen wuerde, wuerde hier nicht fragen, sondern einfach
machen, und nicht zu obsuren Silikon greifen.
--
Manfred Winterhoff

Thomas Einzel

unread,
May 16, 2009, 10:36:42 AM5/16/09
to
MaWin schrieb:
> "Thomas Einzel" <usene...@einzel.de> schrieb:

>> Hast du da smit der Teichfolie auf einem Garagendach (o.ᅵ.) schon mal selber


>> gemacht
>
> Sicher, Garage, Veranda, Schwimmbaeder...

Und da gab es nie Probleme bei Sturm? Wie lange ist die Folie schon drauf?

>> Auch fᅵr kleinere Reparaturen geht das mit Bitumenschweiᅵbahn (V60S4 z.B.)


>> recht gut, man brauch nur Propangas und einen Flᅵchenbrenner ("Abflamm- und

>> Anwᅵrmbrenner")


>
> Wer sich das zutrauen wuerde, wuerde hier nicht fragen, sondern einfach
> machen

Stimmt auch wieder. Aber es ist nicht so schwierig, wirklich nicht. Dei
Bitumenschweiᅵbahn verarbeitet sich gut, man muᅵ sie nur schᅵn
gleichmᅵᅵig und zu *zu* heiᅵ erwᅵren. Ggf. erst mal mit einem kleinen
Brenner und 1 Rolle V60S4 (IIRC 5mᅵ) oder einem Rest davon, kann man das
einfach mal bei Reparaturen probieren. Mit Heiᅵkleber + Bitumenbahn
nicht zu vergleichen, es ist viel einfacher.

> und nicht zu obsuren Silikon greifen.

Silikon hat da nichts zu suchen, ack.

Thomas


MaWin

unread,
May 16, 2009, 4:26:14 PM5/16/09
to
"Thomas Einzel" <usene...@einzel.de> schrieb im Newsbeitrag
news:gumj1q$oa$00$1...@news.t-online.com...

>
> Und da gab es nie Probleme bei Sturm?

Nein.
Das Garagendach ist bepflanzt, auf dem Verandadach
liegen ein paar Gehwegplatten.

> Wie lange ist die Folie schon drauf?

Teils 8 Jahre.
--
Manfred Winterhoff


Thomas Einzel

unread,
May 16, 2009, 4:56:44 PM5/16/09
to
MaWin schrieb:

> "Thomas Einzel" <usene...@einzel.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:gumj1q$oa$00$1...@news.t-online.com...

(bisschen kᅵrzer war schᅵner nur _btw_)

>> Und da gab es nie Probleme bei Sturm?
>
> Nein.
> Das Garagendach ist bepflanzt,

Gut, dann wirkt die Folie nur als Sperrschicht, da sehe ich, wenn der
Wurzelschutz irgenwie gewᅵhrleistet, ist auch keim ein Problem.

> auf dem Verandadach liegen ein paar Gehwegplatten.
>
>> Wie lange ist die Folie schon drauf?
>
> Teils 8 Jahre.

Aha, danke!

Thomas

C.P. Kurz

unread,
May 17, 2009, 8:51:07 AM5/17/09
to
Thomas Einzel schrieb:

>
> Ich habe das schon selber gemacht und keinen Lehrgang dafᅵr gehabt,
> nein, ich bin kein Dachdecker. Sollte nur ein ergᅵnzender Tipp zu
> Martins sein, das sei unter Heimwerkern doch bitte gestattet. Sorry,
> wenn das anders herᅵberkam.

War garnicht vorwurfsvoll gemeint. Mich interessiert mehr, welche
Nachteile mit Teichfolie tatsᅵchlich entstehen. Ich sehe halt regelmᅵᅵig
auf alten Dᅵchern, dass da die Schweissnᅵhte aufgehen, und wenn man
sowas als Hobbyist nur alle 10 Jahre mal macht kann sich auch keine
rechte Erfahrung damit einstellen. Da scheint mir eine 'nahtfreie'
Variante einfach sicherer.

Haltbarkeitsvergleich unter solchen Bedingungen wᅵrde mich auch
interessieren. ᅵblicherweise ist PVC-Teichfolie ja nicht voll der Sonne
ausgesetzt.

Bitumenhaltige Untergrᅵnde nachtrᅵglich mit PVC-Teichfolie abzudecken
ist ohnehin problematisch, weil das Bitumen die Folie angreift. PE bzw.
LDPE Folien sind sowohl diesbezᅵglich als auch bezᅵglich UV haltbarer,
lassen sich aber nicht so einfach kleben wie PVC. Bei einfachen Dᅵchern
dᅵrfte kleben auch nicht nᅵtig sein.

Ich habe mir ᅵbrigens aus einem bei ebay erstandenen LDPE Rest von 4*3
Metern einen flachen Dachtank auf der Garage gebaut. Da liegt halt
Schweissbahn drunter, deswegen wollte ich sicherheitshalber LDPE.

- Carsten

C.P. Kurz

unread,
May 17, 2009, 8:53:39 AM5/17/09
to
Thomas Einzel schrieb:

Muss natᅵrlich an den Seiten winddicht sein, sonst lassen 6qm Teichsegel
auch Gehwegplatten gerne mal fliegen. Aber eine an den Seiten windoffene
Schweissbahn wᅵrde dabei vermutlich auch abheben.


- Carsten

R.R.Kopp

unread,
May 17, 2009, 9:45:33 AM5/17/09
to
C.P. Kurz wrote:
>
>... Nachteile mit Teichfolie tats�chlich entstehen. Ich sehe halt regelm��ig
>auf alten D�chern, dass da die Schweissn�hte aufgehen...
>
PY-Schwei�bahn aus Polyester-Vlies, mit Bitumen-Polymer beschichtet
gibbet noch garnicht sooo lange. Diese modernen Schwei�bahnen gehen an
den Nahtstellen nicht auf - wenn's richtig gemacht ist. Man braucht
sehr viel Hitze (Doppelbrenner) und ein bisschen �bung. Das Zeugs muss
gerade gut erweicht sein, aber noch nicht abtropfen. Und der
Untergrund muss gleichzeitig auch noch gut aufgeheizt sein.

Das wichtige bei den Polymer-Schwei�bahnen: auch bei knackigem Frost
bleobt das Material elastisch. Die glasartige Konsistenz von Bitumen
bei niedrigen Temperaturen f�hrt in aller regel zu den aufgerissenen
N�hten.
--
Rolf

Thomas Einzel

unread,
May 17, 2009, 10:35:00 AM5/17/09
to
C.P. Kurz schrieb:
...

> Muss natᅵrlich an den Seiten winddicht sein, sonst lassen 6qm Teichsegel
> auch Gehwegplatten gerne mal fliegen.

Das auch, aber auch eine (nur) ringsum festgemachte Folie kann in der
mitte flattern, wenn man 30x30cmᅵ Gehwegplatten fast im 30cm Raster
legt, natᅵrlich nicht mehr. Im Raster von 1,5 oder 2m wᅵrde ich schᅵtzen
dass sie noch flattert. Ob man tatsᅵchlich so ein Gehwegplatten
verschᅵnertes Dach haben will ist einen andere Frage, die ich erst gar
nicht beleuchten mᅵchte.

> Aber eine an den Seiten windoffene
> Schweissbahn wᅵrde dabei vermutlich auch abheben.

Bei V60S4 vollflᅵchig verklebt nicht, wa sich bisher immer gemacht habe.
(nicht nur an den Rᅵndern, das wᅵre nahezu blanke Materialverschwendung).

Ich halte besonders die vollflᅵchige Befestigung fᅵr besser. Die UV
Bestᅵndigkeit wurde ja schon richtigerweise angesprochen. Bei schwarzen
PE Folien (Ruᅵ als UV Stabilisator) kommt das Problem der Ausdehnung bei
Wᅵrme dazu - sie wirft Falten.

Thomas

C.P. Kurz

unread,
May 17, 2009, 12:47:08 PM5/17/09
to
Thomas Einzel schrieb:

> Ich halte besonders die vollflᅵchige Befestigung fᅵr besser. Die UV

Wobei ich es ja auch nicht fᅵr unmᅵglich halte, Teichfolie zu verkleben.
LDPE wird zugegebenermaᅵen schwierig.

- Carsten

Guido Forthofer

unread,
May 19, 2009, 1:29:08 PM5/19/09
to
Danke an alle fᅵr die Diskussion, eigentlich hᅵtte ich gerne erfahren
von Leuten, die diese Silkionlᅵsung verwendet haben und wie da die
Erfahrung sind.

Ich werde mir einmal die Sache mit den Bitumenbahnen ᅵberlegen.

Guido