Kabel im Garten verlegen

102 views
Skip to first unread message

Koppenrade Frank

unread,
Mar 22, 2000, 3:00:00 AM3/22/00
to
Hallo,
ich will eine Zuleitung zu einem Gartenhäuschen verlegen, ist es
richtig das man das Kabel (5x 1,5 mm² NYY) mind. 80 cm tief im Boden
verlgen muß, und gibt es weitere Dinge zu beachten.
Ist es besser eine FFKOS- Rohr zu nehmen.
Gruß
Frank

Dieter Meyer

unread,
Mar 22, 2000, 3:00:00 AM3/22/00
to
In article <38e026a3...@news.cityweb.de>,
HI Frank,
kommt IMHO darauf an wo du es verlegen willst/musst. Ich habe meine
Kabel, Schläuche und Rohre die nachträglich verlegt wurden erstens an
Orte entlang verlegt die nicht umgegraben oder ähnliches werden. Nach
ca 5Jahren ist da noch nichts passiert. Die Tiefe habe ich mit 1-2
Spaten-Stichen gewählt und reicht gemeinhin aus. Auf jeden Fall muss
ein Erdkabel sein, und spahre hier nicht zu sehr, denn es gibt da schon
Unterschiede in der Art der Ummantelung. Ein solches Kabel braucht
nicht im Rohr verlegt zu weden. Du wirst es unter normalen Umständen
nicht schaffen es mit einem Spaten im Erdreich zu zerstöhren.
Tip: Zeichne dir auf wo du das Kabel verlegt hast mit Massen, so
findest du es immer wieder und auch ein ev. späterer Eigentümer weiss
dann Bescheeiiid.
mfg Dieter
--
Freie Sicht für Grönland. Weg mit dem Packeis!


Sent via Deja.com http://www.deja.com/
Before you buy.

Tiga

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to
So tief braucht Du nicht,
aber auf jeden fall spez. Erdkabel
Rohr muss nicht sein,es sei denn
bei dir gibt es Wühlmäuse.
aber auf jeden fall würde ich
über dem Kabel Ziegelsteine
verlegen (schau mal auf Straßen Baustellen, die haben
zwar spezielle Steine)
damit ist jeder der später dort gräbt gewarnt !
Du solltest dir aber au jeden fall Gedanken über dir Absicherung
machen, die ist abhängig vom Querschnitt und der Kabellänge,
Du kannst keinesfalls 100m 1,5 qmm Kabel mit 16A absichern
(sonst hast Du im Kurzschlussfalle fast eine Fußbodenheizung,
zumindest werden die Auslösezeiten der Sicherungsautomaten zu lange !)

Viele Grüße
Armin

Koppenrade Frank schrieb in Nachricht <38e026a3...@news.cityweb.de>...

joerg severing

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to
Hallo Leute!

da schmerzt es richtig, wenn man eure Antworten liest!

Natürlich gehört ein Kabel vernünftig tief verlegt!!
Und zwar wegen Bodenfrost! Das Kabel arbeitet im Winter.

Also: bei uns wird´s so gemacht:

1.) 80 cm tief graben
2.) ca. 5 cm Sand als Unterlage
3.) ERD Kabel drauf
4.) ca 5 cm Sand drauf
5.) ca 20 cm Aushubmaterial drauf
6.) gelbes PE Folienband darüber
7.) zugemacht!

Der Sand dient zur "steinfreien" Ummantelung des KAbels
Das Band dient für eventuelle spätere Grabearbeiten als Hilfe für den
Baggerfahrer:
wenn der so ein Band erwischt, dann hört er auf zu graben und sieht
nach, was da liegt.

Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das etwas
vernünftiges!

Gruß Jörg

Dieter Meyer

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to
In article <38DA77D4...@gmx.at>,

joerg severing <jm...@gmx.at> wrote:
> Hallo Leute!
>
> da schmerzt es richtig, wenn man eure Antworten liest!
>
> Natürlich gehört ein Kabel vernünftig tief verlegt!!
> Und zwar wegen Bodenfrost! Das Kabel arbeitet im Winter.
>
schnipp

> Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das
etwas
> vernünftiges!
>
> Gruß Jörg

Tja das kommt eben drauf an.
Ich hab noch nicht erlebt das ein kabel spatentief verlegt durch frost
o ä zerstört wurde. Z B liegt meine Gartenbewässerung auch nur so tief
und diesem "Rohr" ist seit zig Jahren nichts passiert. Man kann es eben
mit der ach so deutschen Gründlichkeit auch überteiben. Es muss eben
selber für sich entscheiden.

abul...@debitel.net

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to

schnippel....

> Also: bei uns wird´s so gemacht:
>
> 1.) 80 cm tief graben
> 2.) ca. 5 cm Sand als Unterlage
> 3.) ERD Kabel drauf
> 4.) ca 5 cm Sand drauf
> 5.) ca 20 cm Aushubmaterial drauf
> 6.) gelbes PE Folienband darüber
> 7.) zugemacht!
>
...schnippel

> Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das etwas
> vernünftiges!

Volle Zustimmung...


--
Andreas Bulkens
Berliner Straße 17
47623 Kevelaer

abul...@debitel.net

life is just a piece of shit ...


Gerd Krug

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to
Hallo Frank,

> ich will eine Zuleitung zu einem Gartenhaeuschen verlegen, ist es


> richtig das man das Kabel (5x 1,5 mm² NYY) mind. 80 cm tief im Boden

80 cm nur, falls du Elektrizitaet frostfrei halten willst ;-)
Aber nimm lieber 5 x 2,5 mm stark. Der Rueckleiter ist fuer alle drei
gemeinsam. 5 x 2,5 mm kostet auch nicht viel mehr.

Aber 60 cm tief sollten es schon sein, damit niemand aus Versehen mit
dem Spaten drangeht. Bei mir habe ich zusaetzlich ueber's Erdkabel
eine Lage Backsteine gelegt. Es gibt auch Spezialabdeckungen dafuer;
die machen aber auch nichts anderes.

> verlgen muss, und gibt es weitere Dinge zu beachten.

Zu meiner eigenen Beruhigung habe ich Fi-Schutzschalter davorgesetzt.

-> Gruesse aus meinem kleinen Gartenhaeuschen, Gerd


Lutz Illigen

unread,
Mar 24, 2000, 3:00:00 AM3/24/00
to

joerg severing <jm...@gmx.at> schrieb in im Newsbeitrag: 38DA77D4...@gmx.at...

| Hallo Leute!
|
| da schmerzt es richtig, wenn man eure Antworten liest!
|
| Natürlich gehört ein Kabel vernünftig tief verlegt!!
| Und zwar wegen Bodenfrost! Das Kabel arbeitet im Winter.
|
| Also: bei uns wird´s so gemacht:
|
| 1.) 80 cm tief graben
| 2.) ca. 5 cm Sand als Unterlage
| 3.) ERD Kabel drauf
| 4.) ca 5 cm Sand drauf
| 5.) ca 20 cm Aushubmaterial drauf
| 6.) gelbes PE Folienband darüber
| 7.) zugemacht!
|
| Der Sand dient zur "steinfreien" Ummantelung des KAbels
| Das Band dient für eventuelle spätere Grabearbeiten als Hilfe für den
| Baggerfahrer:
| wenn der so ein Band erwischt, dann hört er auf zu graben und sieht
| nach, was da liegt.
|
| Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das etwas
| vernünftiges!
|
Hallo Jörg
bin ebenfalls deiner Meinung.

Lutz

Jörg Leppin

unread,
Mar 24, 2000, 3:00:00 AM3/24/00
to

Lutz Illigen schrieb in Nachricht <8besb8$4ud5v$2...@fu-berlin.de>...

>| da schmerzt es richtig, wenn man eure Antworten liest!
>|
>| Natürlich gehört ein Kabel vernünftig tief verlegt!!
>| Und zwar wegen Bodenfrost! Das Kabel arbeitet im Winter.
>|
>| Also: bei uns wird´s so gemacht:
>|
>| 1.) 80 cm tief graben
>| 2.) ca. 5 cm Sand als Unterlage
>| 3.) ERD Kabel drauf
>| 4.) ca 5 cm Sand drauf
>| 5.) ca 20 cm Aushubmaterial drauf
>| 6.) gelbes PE Folienband darüber
>| 7.) zugemacht!
>|
>| Der Sand dient zur "steinfreien" Ummantelung des KAbels
>| Das Band dient für eventuelle spätere Grabearbeiten als Hilfe für den
>| Baggerfahrer:
>| wenn der so ein Band erwischt, dann hört er auf zu graben und sieht
>| nach, was da liegt.
>|
>| Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das
etwas
>| vernünftiges!
>|
>Hallo Jörg
>bin ebenfalls deiner Meinung.
>
>Lutz

Ich auch

Jörg

joerg severing

unread,
Mar 24, 2000, 3:00:00 AM3/24/00
to
> Dieter schrub:

> Ich hab noch nicht erlebt das ein kabel spatentief verlegt durch frost
> o ä zerstört wurde. Z B liegt meine Gartenbewässerung auch nur so tief

> und diesem "Rohr" ist seit zig Jahren nichts passiert..........

Lieber Dieter:

a.) nur weil du etwas noch nicht erlebt hast oder bisher nichts passiert
ist ist´s noch nicht richtig
b.) diese NG heißt "heimwerken" und nicht "pfuschen"
c.) die teutsche Gründlichkeit... sollte ich mich jetzt als Öschi geehrt
fühlen????
ich denk noch drüber nach ;-)

ansonsten allerbeste Grüße Jörg


Wolfgang Horejsi

unread,
Mar 24, 2000, 3:00:00 AM3/24/00
to
Gerd Krug <Gerd...@oct.fido.de> schrieb in im Newsbeitrag:
MSGID_242=3A4000=2F201.6=40fidonet...@Fido.DE...

> 80 cm nur, falls du Elektrizitaet frostfrei halten willst ;-)
> Aber nimm lieber 5 x 2,5 mm stark. Der Rueckleiter ist fuer alle drei
> gemeinsam. 5 x 2,5 mm kostet auch nicht viel mehr.
Vorrausgesetzt, über die Leitung läuft Drehstrom, reduziert sich die
Belastung des Mittelleiters, wenn alle 3 Phasen belastet werden. Ich vermute
aber einfach einmal, dass Frank genauso wie ich nur 1 phasig verlegen will,
aber über Schalter im Haus verschiedene Stromkreise schaltet. Bei mir kann
ich zum Beispiel Steckdose und Licht von innen getrennt einschalten. Für den
Toaster und den Wasserkocher ist 5*2,5 mm2 wohl doch etwa überdimensioniert,
ich hab es trotzdem genommen. FI-Schalter ist eigentlich Pflicht für jede
Steckdose, an der der elektrische Rasenmäher u.U. jemals angeschlossen wird.
Es wäre sonst ja auch nicht witzig, über die Anschlussleitung zu mähen.

--
Wolfgang Horejsi

Verkauf, Beratung und Einrichtung von Windows-PCs


Clemens Karbig

unread,
Mar 26, 2000, 3:00:00 AM3/26/00
to
Für Verlegung im Erdreich ist schw. Erdkabel ein muß (NYM darf nicht
verwendet werden) und einen größeren Querschnitt zu nehmen mit 5x2,5mm^2
macht Sinn bei langen Zuleitungen oder hohen Belastungen. Der FI ist aus
sicherheitsgründen zu empfehlen, da im Gartenhäuschen nicht immer weniger
Feucht als im Bad zugeht. Ich würde das Erdkabel nur 30-50cm tief buddeln.
Frost kann dem Kabel nichts anhaben.

cu ck

Jörg Leppin

unread,
Mar 26, 2000, 3:00:00 AM3/26/00
to

Clemens Karbig schrieb in Nachricht <8bl3gm$p2t$1...@news08.btx.dtag.de>...
Moin
Die VDE 0100 Teil 520 sagt folgendes dazu:

Es soll min. 0,6m, unterhalb befahrener Wege und Höfe nicht weniger
als 0,8m tief liegen. Wird das Kabel mit Ziegelsteinen abgedeckt, sind
die Kabel mit einer 10cm dicken Schicht Sand oder steinfreien Boden
abzudecken.
Auf kurzen Strecken dürfen NYM-Leitungen verwendet werden.
(z.B.: Versorgung von Verbrauchsmitteln in Vorgärten)
Sie muß allerdings in unterirdischen Schutzrohren Typ AS verlegt
werden, sie muß auswechselbar und zugänglich bleiben, das
Rohr muß gegen Eindringung von Wasser geschützt und belüftet
sein.

Jörg