Koppenrade Frank schrieb in Nachricht <38e026a3...@news.cityweb.de>...
da schmerzt es richtig, wenn man eure Antworten liest!
Natürlich gehört ein Kabel vernünftig tief verlegt!!
Und zwar wegen Bodenfrost! Das Kabel arbeitet im Winter.
Also: bei uns wird´s so gemacht:
1.) 80 cm tief graben
2.) ca. 5 cm Sand als Unterlage
3.) ERD Kabel drauf
4.) ca 5 cm Sand drauf
5.) ca 20 cm Aushubmaterial drauf
6.) gelbes PE Folienband darüber
7.) zugemacht!
Der Sand dient zur "steinfreien" Ummantelung des KAbels
Das Band dient für eventuelle spätere Grabearbeiten als Hilfe für den
Baggerfahrer:
wenn der so ein Band erwischt, dann hört er auf zu graben und sieht
nach, was da liegt.
Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das etwas
vernünftiges!
Gruß Jörg
> Also lass dir nichts einreden und grab einmal tiefer, dann ist das
etwas
> vernünftiges!
>
> Gruß Jörg
Tja das kommt eben drauf an.
Ich hab noch nicht erlebt das ein kabel spatentief verlegt durch frost
o ä zerstört wurde. Z B liegt meine Gartenbewässerung auch nur so tief
und diesem "Rohr" ist seit zig Jahren nichts passiert. Man kann es eben
mit der ach so deutschen Gründlichkeit auch überteiben. Es muss eben
selber für sich entscheiden.
Volle Zustimmung...
--
Andreas Bulkens
Berliner Straße 17
47623 Kevelaer
life is just a piece of shit ...
> ich will eine Zuleitung zu einem Gartenhaeuschen verlegen, ist es
> richtig das man das Kabel (5x 1,5 mm² NYY) mind. 80 cm tief im Boden
80 cm nur, falls du Elektrizitaet frostfrei halten willst ;-)
Aber nimm lieber 5 x 2,5 mm stark. Der Rueckleiter ist fuer alle drei
gemeinsam. 5 x 2,5 mm kostet auch nicht viel mehr.
Aber 60 cm tief sollten es schon sein, damit niemand aus Versehen mit
dem Spaten drangeht. Bei mir habe ich zusaetzlich ueber's Erdkabel
eine Lage Backsteine gelegt. Es gibt auch Spezialabdeckungen dafuer;
die machen aber auch nichts anderes.
> verlgen muss, und gibt es weitere Dinge zu beachten.
Zu meiner eigenen Beruhigung habe ich Fi-Schutzschalter davorgesetzt.
-> Gruesse aus meinem kleinen Gartenhaeuschen, Gerd
Lutz
Ich auch
Jörg
> Ich hab noch nicht erlebt das ein kabel spatentief verlegt durch frost
> o ä zerstört wurde. Z B liegt meine Gartenbewässerung auch nur so tief
> und diesem "Rohr" ist seit zig Jahren nichts passiert..........
Lieber Dieter:
a.) nur weil du etwas noch nicht erlebt hast oder bisher nichts passiert
ist ist´s noch nicht richtig
b.) diese NG heißt "heimwerken" und nicht "pfuschen"
c.) die teutsche Gründlichkeit... sollte ich mich jetzt als Öschi geehrt
fühlen????
ich denk noch drüber nach ;-)
ansonsten allerbeste Grüße Jörg
--
Wolfgang Horejsi
Verkauf, Beratung und Einrichtung von Windows-PCs
cu ck
Es soll min. 0,6m, unterhalb befahrener Wege und Höfe nicht weniger
als 0,8m tief liegen. Wird das Kabel mit Ziegelsteinen abgedeckt, sind
die Kabel mit einer 10cm dicken Schicht Sand oder steinfreien Boden
abzudecken.
Auf kurzen Strecken dürfen NYM-Leitungen verwendet werden.
(z.B.: Versorgung von Verbrauchsmitteln in Vorgärten)
Sie muß allerdings in unterirdischen Schutzrohren Typ AS verlegt
werden, sie muß auswechselbar und zugänglich bleiben, das
Rohr muß gegen Eindringung von Wasser geschützt und belüftet
sein.
Jörg