>> Bei unserer Anlage hat die Fa Hammerle einen U-Bogen in Höhe Kollektor
>> eingebaut.
>> Ein klarer Verstoß gegen die Vorgabe Leitungen nur steigend zu verlegen!
>> Nach dem Befüllen lief alles normal,
>> bis nach einigen Tagen Restluft sich im dem Bogen sammelte.
>
> Ich vermute langsam eine aehnliche Ursache. Vom Kollektor geht es ca. 50cm hoch ueber den First, dann wieder ca. 1m runter zum Fuss des Kamins, dann ca. 1,5m senkrecht hoch am Kamin und dann in einem 180 Grad Bogen runter durch den Kamin in den Heizkeller.
Und bei _der_ Leitungsführung wunderst Du Dich, dass die Pumpe nichts
fördert?
Zusammengefasst: 0,5m nach oben, dann 1m runter, dann wieder 1,5m hoch
und dann 7-12m runter in den Heizungskeller.
Wo sich die Luft bzw. ausgegaste Bestandteile der Solarflüssigkeit
sammeln dürfte klar sein, und dass die Pumpe zwei hintereinandergeschaltete
Luftpolster von schlimmstenfalls u.U 0,5m + 1,5m Höhe (und das
dann auch noch mal zwei, wegen Vor-und Rücklauf) nicht wegfördert, ist
auch nicht weiter verwunderlich.
Abhilfe: Entlüftungsmöglichkeiten an den Hochpunkten der Leitung
schaffen und dort entlüften. Schnellentlüfter nur mit vorgeschalteter
Absperrung verwenden, damit man im Falle der Dampfbildung im Kollektor
nicht die dampfförmige Solarflüssigkeit automatisch "weglüftet".
>
> Komisch ist nur, dass die Anlage ueber Jahre gelaufen ist. Gibt es dafuer eine Erklaerung?
Wahrscheinlich hatte man es bei der Inbetriebnahme irgendwie geschafft,
die Luft herauszudrücken, zum Beispiel mit einer elektrischen
Füllpumpe.
Jetzt ist durch irgendwelche Umstände Luft ins System gekommen
(Ausdehnungsgefäß defekt z.B.) oder der Systemdruck ist gesunken oder
der Kollektor ist erstmalig in den Stillstandsbetrieb gekommen und der
Dampf hat Platz für Luft / Ausgasungen hinterlassen.
Jedenfalls ist die Leitungsführung mit großer Wahrscheinlichkeit die
Ursache des Problems.
--