Rigipsplatten an die Decke - ist das T30??

521 views
Skip to first unread message

Thomas Mayer

unread,
Mar 4, 2009, 10:32:26 AM3/4/09
to
Hallo,

wenn die Forderung vom Brandschutz eine Decken- und Wandverkleidung
nach T30 ist, reicht dann eine normale Rigips (oder auch Knauff) Platte
aus oder muss das eine spezielle Platte sein??

Danke
TOM

Sevo Stille

unread,
Mar 4, 2009, 11:35:28 AM3/4/09
to
Thomas Mayer wrote:

Die Decke ist eine Tür? T ist die Feuerbeständigkeitsklasse für Türen...

F30-Trockenbauplatten findest du im Katalog jedes Herstellers. Aber das
heißt nur, daß die Platte selbst 30 Minuten feuerbeständig ist, und
macht noch lange nicht die ganze Decke zu F30. Und es könnte durchaus
sein, daß genau das gefordert ist...

Sevo

Thomas Mayer

unread,
Mar 5, 2009, 1:50:30 AM3/5/09
to

"Sevo Stille" <sevo...@radiox.de> schrieb

Uppps - nat�rlich F30!!!

Ja, es geht um eine Decken und Wandverkleidung die genau
diese "F30" erf�llt.
Na dann mal den freundlichen Baustoffh�ndler fragen

Danke
TOM

Sevo Stille

unread,
Mar 5, 2009, 5:30:19 AM3/5/09
to
Thomas Mayer wrote:

> Ja, es geht um eine Decken und Wandverkleidung die genau

> diese "F30" erfüllt.

Vergiß nicht, daß auch alle Befestigungen und die gesamte Verarbeitung
nach F30 sein müssen - die falsche Tapete, ein falscher Dübel oder ein
nicht flammhemmendes Dichtband, und schon wird das ganze nicht abgenommen!

Gruß Sevo

Message has been deleted

Michael Schlücker

unread,
Mar 5, 2009, 7:17:51 AM3/5/09
to

"Martin Trautmann" wrote:
>
> Ach, wenn es doch nur so waere (womit wir wieder beim sog.
> Heimwerkerpfusch waeren) - hier werden reihenweise oeffentliche Gebaeude
> saniert, weil die abgehaengten Decken mit ungeeigneten Duebeln montiert
> wurden.
>
Da spricht der praxiserfahrene Handwerker! Solche "professionellen" Arbeiten
kenn´ ich auch mehr als ausreichend. Über nicht korrekt ausgeführte
E30/60/90- Installationen, Brandschottungen...
Gebäude, die, sollte jemand mal genau nachforschen und alles in
einwandfreien Zustand versetzen wollen, am kostengünstigsten erstmal mit
Semtex bearbeitet werden. Deshalb verkneife ich mir auch immer den Begriff
"Heimwerkerpfusch"- Scheiß wird überall fabriziert. Sowohl bei Heimwerkern
als auch bei Handwerksbetrieben werden 1A-Leistungen vollbracht. Es gibt
aber leider auch in beiden Kategorien gewisse unrühmliche Exemplare die z.B.
beschädigte Leitungen mit Hansaplast "reparieren" oder schön dick eingipsen
(dann siehts ja keiner mehr) und allen sonst noch denkbaren oder
unglaublichen Murx verzapfen.
Und um jetzt noch mal wieder kurz On Topic zu werden- Sevo liegt da schon
richtig- bei gefordertem Brandschutz müssen ALLE verarbeiteten Materialien
mindestens für die geforderte Brandschutzklasse zugelassen sein- Absprache
mit bzw. Rückfrage bei der zuständigen Stelle ist in jedem Falle
empfehlenswert und kann nicht nur Kosten und unnütze Arbeit sparen, sondern
auch sehr nervenschonend sein.

mfG Micha


Thomas Mayer

unread,
Mar 5, 2009, 9:07:35 AM3/5/09
to

"Sevo Stille" <sevo...@radiox.de> schrieb

>
> Vergiß nicht, daß auch alle Befestigungen und die gesamte Verarbeitung
> nach F30 sein müssen - die falsche Tapete, ein falscher Dübel oder ein
> nicht flammhemmendes Dichtband, und schon wird das ganze nicht abgenommen!
>

OK - ich würde mir nun von meinem Bauststoffhändler Rigips oder Knaufplatten
mit F30 Zulassung liefern lassen. Schrauben hab ich noch genügend hier liegen.
Platten an die Decke - mit genügend Schrauben anschrauben - die Superspachtel
drauf (weiss im Moment nimmer wie sie heisst) - FERTIG !!

Was habe ich dann alles falsch gemacht??

Danke
TOM


Thomas Mayer

unread,
Mar 5, 2009, 9:10:06 AM3/5/09
to

"Thomas Mayer" <Maye...@gmx.de> schrieb
>
> Was habe ich dann alles falsch gemacht??
>

Juuut - ich habe nicht geschliffen - hole ich jetzt nach!!

Aber dann werde ich Tapezieren oder nur streichen und niemand
sieht mehr, was ich darunter angestellt habe.

Wie kann ich das bei der Abnahme noch beweisen??

Danke
TOM

Sevo Stille

unread,
Mar 5, 2009, 9:35:46 AM3/5/09
to
Thomas Mayer wrote:

> Wie kann ich das bei der Abnahme noch beweisen??

In milderen Fällen durch Rechnungen über zertifiziertes Material in
angemessener Menge und Vorführung der Restmengen. Je nach Grund und
Schärfe der Auflagen kann es auch passieren, daß du zur Inspektion
zumindest teilweise verborgene Stellen wieder aufschrauben mußt, wenn
nicht ein Architekt oder Fachbetrieb für die normgerechte Ausführung
unterschreibt.

Sevo

Thomas Gerner

unread,
Mar 5, 2009, 2:50:09 PM3/5/09
to

"Thomas Mayer" <Maye...@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:goopak$ccr$1...@news.dtag.de...

> OK - ich würde mir nun von meinem Bauststoffhändler Rigips oder
> Knaufplatten
> mit F30 Zulassung liefern lassen. Schrauben hab ich noch genügend hier
> liegen.
> Platten an die Decke - mit genügend Schrauben anschrauben - die
> Superspachtel
> drauf (weiss im Moment nimmer wie sie heisst) - FERTIG !!
>
> Was habe ich dann alles falsch gemacht??

Unter Umständen die falschen Dübel verwendet, Kunststoff ist bööööse.

Gruß, Thomas


Thomas Mayer

unread,
Mar 6, 2009, 5:10:37 AM3/6/09
to

"Thomas Gerner" <nos...@invalid.invalid> schrieb

>
> Unter Umständen die falschen Dübel verwendet, Kunststoff ist bööööse.
>

Juuut - ich schraube direkt auf die Holzunterkontruktion.
Diese hängt an der vorhandenen Holfbalkendecke!

Reicht das??

Danke
TOM

Sevo Stille

unread,
Mar 6, 2009, 7:33:30 AM3/6/09
to
Thomas Mayer wrote:

> Juuut - ich schraube direkt auf die Holzunterkontruktion.
> Diese hängt an der vorhandenen Holfbalkendecke!
>
> Reicht das??

Das hängt völlig von den Zielen ab. Wenn Auflage ist, die gesamte Decke
auf F30 aufzurüsten, reicht das mit Sicherheit nicht, da die glühenden
Schrauben den Brand schneller als in 30 Minuten in die Holzlattung
weitertragen könnten, selbst wenn die Platten an sich noch halten...

Gruß Sevo

Sabine Sauer

unread,
Mar 6, 2009, 11:36:17 AM3/6/09
to

"Sevo Stille" <sevo...@radiox.de> schrieb im Newsbeitrag
news:gor55u$p12$00$1...@news.t-online.com...

Wenn man nicht schrauben darf, wie sieht dann die Anbringung der Platten
aus?

mfg

SS


Sevo Stille

unread,
Mar 6, 2009, 11:47:42 AM3/6/09
to
Sabine Sauer wrote:

> Wenn man nicht schrauben darf, wie sieht dann die Anbringung der Platten
> aus?

Man kann auch schrauben - aber dann müssen die Schrauben brandsicher
versenkt und in Leisten aus geeignetem Material verschraubt werden.

Gruß Sevo

Horst Kalevar

unread,
Mar 8, 2009, 6:09:36 AM3/8/09
to
Sevo Stille tüpste:

http://www.rigips.de/download/planen_bauen/45011.pdf

Brandschutzdecke F30 direkt verschraubt an einer Holbalkendecke, UK sogar
aus Holzlatten. Normale Schrauben und Vario als Fugenspachtel, einzig eine
spezielle Brandschutzplatte kommt zur Verwendung.

Gruß
Horst