Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Balkontür kippt auch wenn sie nicht soll

771 views
Skip to first unread message

Hans Kirchmeyr

unread,
Aug 8, 2004, 2:44:23 PM8/8/04
to
Hallo,

in meiner Wohnung ist die Balkontür über die Jahre etwas nach unten
abgesackt. Beim Schließen hört und spürt man auch, dass sie am unteren Teil
des Rahmens anstößt. Das würde mich nicht weiter stören. Leider ist dadurch
aber auch die Kipparretierung oben an der Türe beeinträchtigt worden.

Die für Kipptüren typische Metallstange oben in der Türecke, ist
mittlerweile so weit von ihrem Gegenstück auf dem Türprofil entfernt (also
Richtung Schanier hin leicht nach oben gebogen statt plan anliegend), dass
die Tür unter den Halterungen durchrutschen und in voll geöffnetem Zustand
kippen kann (und dies auch des öfteren tut wie man nicht zuletzt auch an
den unschönen Spuren auf der angrenzenden Wand sehen kann).

Am Einfachsten wäre es jetzt wohl, wenn man einfach die
Kippstangenbefestigung beim Türschanier etwas nach unten versetzen könnte,
so dass die Stange wieder plan oben auf der Türe anliegt und ordentlich in
ihre Gegenstücke im Türprofil greift. Leider scheint dort aber in diese
Richtung nichts justierbar zu sein.

Was würdet ihr in so einem Fall tun?

hans

Johannes Dressel

unread,
Aug 8, 2004, 3:43:21 PM8/8/04
to


Hallo Hans,

es kommt darauf an, welcher Beschlag in Deiner Balkontüre verbaut wurde.
Im günstigsten Fall kannst Du die Türe mittels Einstellen am Beschlag
wieder nach oben bewegen.
Zumindest handelt es sich nach Deinen Beschreibungen um einen
Dreh-Kipp-Beschlag, oder mußt Du einen Hebel umlegen, um von drehen auf
kippen umzuschalten?
Versuche doch herauszufinden, warum und wieviel sich die Türe gesetzt
hat. Dann schau Dir den Beschlag an der unteren Ecke an und versuche zu
klären, ob es dort eine Einstellungsmöglichkeit gibt.
Und dann schreibste nochmal.

Johannes

Axel Hinkel

unread,
Aug 8, 2004, 3:54:05 PM8/8/04
to
Hans Kirchmeyr wrote:
> Hallo,
>
> in meiner Wohnung ist die Balkontür über die Jahre etwas nach unten
> abgesackt. Beim Schließen hört und spürt man auch, dass sie am
> unteren Teil des Rahmens anstößt. Das würde mich nicht weiter stören.
> Leider ist dadurch aber auch die Kipparretierung oben an der Türe
> beeinträchtigt worden.

Das Absenken ist normal, wg. der Schwerkraft :-)

> Die für Kipptüren typische Metallstange oben in der Türecke, ist
> mittlerweile so weit von ihrem Gegenstück auf dem Türprofil entfernt
> (also Richtung Schanier hin leicht nach oben gebogen statt plan
> anliegend), dass die Tür unter den Halterungen durchrutschen und in
> voll geöffnetem Zustand kippen kann (und dies auch des öfteren tut
> wie man nicht zuletzt auch an den unschönen Spuren auf der
> angrenzenden Wand sehen kann).

Ist das ein aufliegender Beschlag? Hebel, Gestänge usw, alles sichtbar
auf dem Rahmen und Flügel angebracht?
Ist am Rahmen ein Bügel zum herunterdrücken der den Türflügel anhebt
und so den Türflügel freigibt, daß er sich drehen/ öffnen läßt?

> Am Einfachsten wäre es jetzt wohl, wenn man einfach die
> Kippstangenbefestigung beim Türschanier etwas nach unten versetzen
> könnte, so dass die Stange wieder plan oben auf der Türe anliegt und
> ordentlich in ihre Gegenstücke im Türprofil greift. Leider scheint
> dort aber in diese Richtung nichts justierbar zu sein.

Schau nochmal nach wie die Bänder am Türrahmen und Türflügel angebracht
sind und ob es wirklich keine Einstellmöglichkeit gibt.

Wie ist die Türe verglast, Verbundglasscheiben oder Isolierglasscheibe?
Verbundglas kannst Du mit einem Schlüssel öffnen, z.B. zum Reinigen,
Scheiben putzen.
Isolierglas besteht aus zwei Scheiben die zu mit einem Alusteg zu einem
Stück verbunden sind.

Wie alt schätzt Du die Türe, 30 - 40 Jahre, oder weißt Du es?
Ist eine Holztüre, oder?

> Was würdet ihr in so einem Fall tun?

Das sag ich Dir anschließend :-)

Gruß
Axel

Josef Erbs

unread,
Aug 8, 2004, 4:26:16 PM8/8/04
to
Hans Kirchmeyr wrote:
> Hallo,
>
> in meiner Wohnung ist die Balkontür über die Jahre etwas nach unten
> abgesackt. Beim Schließen hört und spürt man auch, dass sie am unteren Teil
> des Rahmens anstößt. Das würde mich nicht weiter stören. Leider ist dadurch
> aber auch die Kipparretierung oben an der Türe beeinträchtigt worden.

Hi
hatte den Fall kürzlich bei zwei Alutüren in der Küche meiner Schwester.
Dabei stellte ich fest, daß am unteren Scharnier der Türe die Schrauben
ausgeleiert waren, hatten sich wohl gelockert und wurden nicht beizeiten
wieder angezogen, so daß das Gewinde ausgeleiert war. Dadurch saß die
Tür tiefer, als sie sollte, und machte beim Schließen Probleme.
Ich habe dann neue, größere Gewinde geschnitten und entsprechende
Schrauben eingebaut.
Bei einer der Türen hat kurz darauf das Scharnier ganz versagt. Es
bestand nur aus einem am Rahmen befestigten Aluring, in dem ein
konischer Zapfen lief, der an der Tür mit besagten Schrauben befestigt
war. Dieser Ring war jetzt gesprungen und wurde immer weiter, so daß der
Zapfen und damit die Tür immer tiefer kamen. Bis der Ring schließlich
ganz wegbrach und die Tür auf dem Boden aufsaß.
Da die Türe samt Rahmen eh auf der schwarzen Liste stand, wurde sie dann
komplett ausgetauscht. Die andere fliegt auch noch raus, dafür wird dann
aufgemauert und ein Fenster eingesetzt. Man braucht keine zwei
Balkontüren in einem Raum zum gleiche Balkon.

Also auch mal die unteren Scharniere überprüfen.
bye
Jupp

Hans Kirchmeyr

unread,
Aug 8, 2004, 7:08:20 PM8/8/04
to
Axel Hinkel wrote:

> Das Absenken ist normal, wg. der Schwerkraft :-)

Dachte mir schon, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte - kann man diese
... äh ... Schwerkraft nicht irgendwie abstellen, oder gibt das dann u.U.
wieder andere Probleme?



> Ist das ein aufliegender Beschlag? Hebel, Gestänge usw, alles sichtbar
> auf dem Rahmen und Flügel angebracht?

Genau.

> Ist am Rahmen ein Bügel zum herunterdrücken der den Türflügel anhebt
> und so den Türflügel freigibt, daß er sich drehen/ öffnen läßt?

Nö. Nur ein 180°-Drehgriff.

> Schau nochmal nach wie die Bänder am Türrahmen und Türflügel angebracht
> sind und ob es wirklich keine Einstellmöglichkeit gibt.

Es scheint nur beim oberen Schanier eine Anpassung in horizontaler Richtung
möglich, die mir nicht wirklich weiter hilft. Damit kann ich zwar die Tür
näher zum Schanier bringen und das Anstoßen unten an der Schwelle beheben,
aber die Schließmechanik wurde so schwergängig, dass ich es wieder
rückgängig machen musste. Es muss einfach gleichzeitig auch eine Anhebung
der Türe erfolgen um die durch die Absenkung "verbogene" Kippstange nicht
noch mehr zu belasten sonst wird's nix...
.
.
.
Hab' jetzt noch mal alles genau durchgeschaut. Am unteren Schanier *könnte*
es tatsächlich eine vertikale Einstellmöglichkeit geben. Ist eine
Torxschraube, die nach unten gerichtet ist, und gegen die untere Halterung
zu drücken scheint. Wenn diese Schraube sich durchs Öffnen und Schließen
leicht rausgedreht hat, könnte das auch die Absenkung erklären.

Die Sache hat jetzt nur einen Haken: Die Schraube ist in einem schmalen
Metall-Tunnel angebracht und ich hab' leider grad keinen 5 cm langen Torx-
Bit zur Hand (mal sehen, ob ich morgen was Passendes finde ;)



> Wie ist die Türe verglast, Verbundglasscheiben oder Isolierglasscheibe?

Isolierglas.

> Wie alt schätzt Du die Türe, 30 - 40 Jahre, oder weißt Du es?

Auf den Beschlägen steht: "maco 2001/07" - könnte ein Datum sein, das auch
mit dem optischen Eindruck überein stimmt.

> Ist eine Holztüre, oder?

Nö, Kunststoff.

> Das sag ich Dir anschließend :-)

Sprich! :)

hans

Axel Hinkel

unread,
Aug 9, 2004, 12:15:16 AM8/9/04
to
Hans Kirchmeyr wrote:
> Axel Hinkel wrote:
>
>> Das Absenken ist normal, wg. der Schwerkraft :-)
>
> Dachte mir schon, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte - kann man
> diese ... äh ... Schwerkraft nicht irgendwie abstellen, oder gibt das
> dann u.U. wieder andere Probleme?
>
>> Ist das ein aufliegender Beschlag? Hebel, Gestänge usw, alles
>> sichtbar auf dem Rahmen und Flügel angebracht?
>
> Genau.
>
>> Ist am Rahmen ein Bügel zum herunterdrücken der den Türflügel anhebt
>> und so den Türflügel freigibt, daß er sich drehen/ öffnen läßt?
>
> Nö. Nur ein 180°-Drehgriff.
>
>> Schau nochmal nach wie die Bänder am Türrahmen und Türflügel
>> angebracht sind und ob es wirklich keine Einstellmöglichkeit gibt.
>
> Es scheint nur beim oberen Schanier eine Anpassung in horizontaler
> Richtung möglich, die mir nicht wirklich weiter hilft. Damit kann ich
> zwar die Tür näher zum Schanier bringen und das Anstoßen unten an der
> Schwelle beheben, aber die Schließmechanik wurde so schwergängig,
> dass ich es wieder rückgängig machen musste. Es muss einfach
> gleichzeitig auch eine Anhebung der Türe erfolgen um die durch die
> Absenkung "verbogene" Kippstange nicht noch mehr zu belasten sonst
> wird's nix... .
> .
> Hab' jetzt noch mal alles genau durchgeschaut. Am unteren Schanier
> *könnte* es tatsächlich eine vertikale Einstellmöglichkeit geben. Ist
> eine Torxschraube, die nach unten gerichtet ist, und gegen die untere
> Halterung zu drücken scheint. Wenn diese Schraube sich durchs Öffnen
> und Schließen leicht rausgedreht hat, könnte das auch die Absenkung
> erklären.
>
> Die Sache hat jetzt nur einen Haken: Die Schraube ist in einem
> schmalen Metall-Tunnel angebracht und ich hab' leider grad keinen 5
> cm langen Torx- Bit zur Hand (mal sehen, ob ich morgen was Passendes
> finde ;)
>
>> Wie ist die Türe verglast, Verbundglasscheiben oder
>> Isolierglasscheibe?
>
> Isolierglas.
>
>> Wie alt schätzt Du die Türe, 30 - 40 Jahre, oder weißt Du es?
>
> Auf den Beschlägen steht: "maco 2001/07" - könnte ein Datum sein, das
> auch mit dem optischen Eindruck überein stimmt.
>
>> Ist eine Holztüre, oder?
>
> Nö, Kunststoff.
>
>> Das sag ich Dir anschließend :-)
>
> Sprich! :)

Hallo Hans,

Deine Angaben/ Beschreibungen sind zwar etwas verwirrend/
widersprüchlich für mich, aber versuchs mal mit diesem Link.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :-) in diesem erklärungsbedürftigen
Fall.

http://www.maco.at/maco/cont/downloads.aspx?siteID=374

49335 - Maco Multi oder rechts daneben 49659 - Maco Multi
für teilverdeckte Beschläge

Falls das Deine Beschläge sind, schraub aber nicht wild drauflos, nicht
daß Du den Beschlag komplett verstellst. Erst die Höhe einstellen, so
daß der Flügel einwandfrei in den Rahmen geht, dann die Kippfunktion
usw.einstellen. Hilfreich ist auch, Dir die Ausgangsstellung der
Schrauben zu merken, den Flügel vorne etwas entlasten/ anheben beim
drehen der Schrauben, dann muss die Schraube nicht alleine den Flügel
hochziehen, usw...

Beides pdf Dateien. Falls es nicht weiterhilft, findet sich eine Lösung.
Ein Beschlag aus 2001 "muss" sich dreidimensional verstellen lassen,
also nur eine Frage der Zeit bis das Problem gelöst ist.

Gruß
Axel


Hans Kirchmeyr

unread,
Aug 9, 2004, 6:14:46 AM8/9/04
to
Axel Hinkel wrote:

> Deine Angaben/ Beschreibungen sind zwar etwas verwirrend/
> widersprüchlich für mich, aber versuchs mal mit diesem Link.
>
> Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :-) in diesem erklärungsbedürftigen
> Fall.
>
> http://www.maco.at/maco/cont/downloads.aspx?siteID=374
>
> 49335 - Maco Multi

Volltreffer! (Normal bin ich selber der Erste, der in solchen Fällen erst
mal googelt, aber hier wär ich echt nicht auf die Idee gekommen. Ist wohl
so 'ne Art "Hellsehersyndrom" ... für Andere findet man zu deren Erstaunen
alles im Netz und bei sich selber steht man auf der Leitung ;)

Jetzt hab' ich alle Einstellmöglichkeiten... und weiß auch, dass ich keinen
"überlangen Torx" sondern natürlich einen 4er-Inubus nehmen muss (sehen
kann man die Schraube nämlich fast nicht, und weil direkt daneben eine
sichtbare Torxschraube war, war ich irgendwie drauf fixiert).

Das hilft mir jetzt echt ungemein - und auch der armen Schraube, die ich
sonst mit 'nem Torx gequält hätte ;)
.
.
.
So, Türe ist jetzt angehoben und justiert.

Sitzt.
Passt.
Wackelt.
Und hat Luft.

Ganz ganz lieben Dank
hans

Axel Hinkel

unread,
Aug 9, 2004, 9:20:06 AM8/9/04
to
Hans Kirchmeyr wrote:
> Axel Hinkel wrote:
>
>> Deine Angaben/ Beschreibungen sind zwar etwas verwirrend/
>> widersprüchlich für mich, aber versuchs mal mit diesem Link.
>>
>> Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :-) in diesem
>> erklärungsbedürftigen Fall.
>>
>> http://www.maco.at/maco/cont/downloads.aspx?siteID=374
>>
>> 49335 - Maco Multi
>
> Volltreffer! (Normal bin ich selber der Erste, der in solchen Fällen
> erst mal googelt, aber hier wär ich echt nicht auf die Idee gekommen.
> Ist wohl so 'ne Art "Hellsehersyndrom" ... für Andere findet man zu
> deren Erstaunen alles im Netz und bei sich selber steht man auf der
> Leitung ;)

2001, Kunststoff, Maco, das waren die Schlüsselwörter :-)

> Jetzt hab' ich alle Einstellmöglichkeiten... und weiß auch, dass ich
> keinen "überlangen Torx" sondern natürlich einen 4er-Inubus nehmen
> muss (sehen kann man die Schraube nämlich fast nicht, und weil direkt
> daneben eine sichtbare Torxschraube war, war ich irgendwie drauf
> fixiert).

u.a. war Torx, und daß Du die Stellschraube sehen kannst, verwirrend,
aber es gibt ja nichts was es nicht gibt.

> Das hilft mir jetzt echt ungemein - und auch der armen Schraube, die
> ich sonst mit 'nem Torx gequält hätte ;)
> .

> So, Türe ist jetzt angehoben und justiert.
>
> Sitzt.
> Passt.
> Wackelt.
> Und hat Luft.
>
> Ganz ganz lieben Dank

Gerne :-)

und wenn Du noch die Pflegehinweise einigermaßen beachtest, hast Du
lange Freude an Deinen Kunststoff - Fenstern.

Gruß
Axel