Wir haben zuhause (kleines EFH) eine witterungsgeführte Vaillant -
Brennwert - Therme (ich glaube 21 kW) oben unter dem Dach, welche 3 Kreise
versorgt: Warmwasser fürs Bad in Vorrangsteuerung (160 l Behälter),
Hochtemperaturheizkreis für Ober-, Dach- und Kellergeschoss und
Niedertemperatur-Fußbodenheizung fürs Erdgeschoss (über Wärmetauscher
separat geregelt).
Das Ganze läuft eigentlich ganz gut, und der Gasverbrauch ist in Ordnung.
Nun ist seit kurzem die Uhrzeit defekt, die Uhr läuft viel zu schnell, so
dass die Nachtabsenkung keinen Sinn mehr macht. Reparatur geht nicht, weil
Vaillant sich weigert. Ich könnte nun eine komplett neue Steuerung derselben
Art einbauen lassen, was ca. 1.500,- Euro kosten würde (Steuerung, neue
Temp.-Fühler und Montage). Habe vorerst die Steuerung auf "Tag" gestellt und
die Sollwerte etwas gesenkt. Das Haus ist gut isoliert (45er Wände und gute
Fenster). Unten mache ich den Kamin an, wenn es kühl wird. (Habe den Kamin
erst seit ein paar Monaten.)
Nach dieser Situationsbeschreibung nun mein Anliegen:
Ich denke über eine neue Heizungsteuerung nach, welche im Prinzip derselben
Art sein soll. Also witterungsgeführt und zeitgesteuert. Der
Hochtemperaturkreis soll herkömmlich geseuert sein, weil wir über die
Thermostatventile unseren Wünschen gemäß alles gut regeln können. Jedoch
würde ich gerne die Fußbodenheizung über einen Temperaturfühler unten im
Wohnzimmer steuern. Dies hätte auch den Vorteil, dass die unregelmäßig hinzu
kommende Wärme des Kamins mit berücksichtigt würde. (Wenn der Kamin bullert,
regelt die Fußbodenheizung herunter.) Gibt es so etwas?
Weiterhin wäre es große Klasse, wenn dieser Temperaturfühler unten per Funk
mit der Steuerung oben unter dem Dach kommunizieren könnte, damit ich kein
Kabel verlegen lassen müsste.
Kann mir dazu jemand einen qualifizierten Hinweis geben?
Viele Grüße,
Andreas Böttcher
> Ich denke über eine neue Heizungsteuerung nach, welche im Prinzip derselben
> Art sein soll. Also witterungsgeführt und zeitgesteuert.
Lass die alte auf Tagbetrieb, und betrüge ihre Temperaturfühler
durch parallel oder in Reihe geschaltete Widerstände. Deren
Steuerung kannst du mit einer Klein-SPS machen, gängig und
erschwinglich sind LOGO! von Siemens und Easy von Moeller, sowie
C-Control von Conrad. Die Dinger gibts in verschiedenen
Ausführungen, auch mit Echtzeituhr und Analogeingängen für
Temperaturfühler. Programmieren musst du halt selber.
Gruß Dieter
[...]
> Nun ist seit kurzem die Uhrzeit defekt, die Uhr läuft viel zu schnell, so
> dass die Nachtabsenkung keinen Sinn mehr macht. Reparatur geht nicht, weil
> Vaillant sich weigert. Ich könnte nun eine komplett neue Steuerung derselben
> Art einbauen lassen, was ca. 1.500,- Euro kosten würde (Steuerung, neue
> Temp.-Fühler und Montage).
Wir hatten hier (oder in der Haushalt-Gruppe?) jemanden mit einem
gleichgelagerten Problem. Damals wars eine Vaillant MF-TEC, deren Uhr zu
schnell lief. Ist etwa 1,5-2 Monate her, kannst ja mal GoogleGroups bemühen.
[...]
> Ich denke über eine neue Heizungsteuerung nach, welche im Prinzip derselben
> Art sein soll. Also witterungsgeführt und zeitgesteuert.
Und das dann für zwei Heizkreise plus WW-Bereitung. Dann bist Du genau bei
der Regelung, die Du jetzt schon hast. Bzw. bei den Kosten dafür.
> Der
> Hochtemperaturkreis soll herkömmlich geseuert sein, weil wir über die
> Thermostatventile unseren Wünschen gemäß alles gut regeln können. Jedoch
> würde ich gerne die Fußbodenheizung über einen Temperaturfühler unten im
> Wohnzimmer steuern. Dies hätte auch den Vorteil, dass die unregelmäßig hinzu
> kommende Wärme des Kamins mit berücksichtigt würde. (Wenn der Kamin bullert,
> regelt die Fußbodenheizung herunter.) Gibt es so etwas?
Natürlich.
Allerdings sinnvoll nur im Verbund mit der Steuerung der restlichen
Heizungsanlage. Die aktuelle Lösung für Dein Problem von Vaillant wäre wohl
der VRC 420s oder calormatic 630/2. Kosten mit Einbau: 1300-1600 EUR. An der
Stelle warst Du ja schonmal.
> Weiterhin wäre es große Klasse, wenn dieser Temperaturfühler unten per Funk
> mit der Steuerung oben unter dem Dach kommunizieren könnte, damit ich kein
> Kabel verlegen lassen müsste.
Das gibt es nur als Raumthermostat, also als Zweipunkt-Regler (an/aus).
Nicht unbedingt sinnvoll für FBH einsetzbar.
> Kann mir dazu jemand einen qualifizierten Hinweis geben?
Falls es bei Dir auch eine MF-TEC ist, gibt es evtl. eine kostengünstige
Möglichkeit, diese wieder funktionstüchtig zu bekommen.
--
____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)
Das hab' ich dann inzwischen mal selbst gemacht. Hättste ja gleich schreiben
können, dass Du derselbe bist wie damals.
BTW: Erfolgs-, Misserfolgs- oder sonstige Rückmeldungen sind durchaus
erlaubt, wenn man hier eine Frage gestellt hat und Antworten bekommen hat.
[...]
> Falls es bei Dir auch eine MF-TEC ist, gibt es evtl. eine kostengünstige
> Möglichkeit, diese wieder funktionstüchtig zu bekommen.
Ich gehe mal davon aus, dass mein Tip von damals, den Aussenfühler (enthält
die Antenne für das Funk-Zeitsignal) zu wechseln, nichts gebracht hat.
Dann also noch ne Idee:
Die MF-TEC hat einen potentialfreien Eingang, der in geschlossenem Zustand
die gesamte Regelung auf Absenkbetrieb schaltet. Gedacht ist das eigentlich
zum Anschluss eines Telefon-Fernschalters.
Aber es spricht nichts dagegen, da eine externe Schaltuhr dranzuhängen und
die Nachtabsenkung darüber zu steuern. Die interne Schaltuhr stellt man dann
auf Dauer-Tagbetrieb.
Kleiner Nachteil: Der Schalteingang wirkt auf alle Heizkreise. Es ist also
nicht mehr möglich, getrennte Schaltzeiten für FBH, HK, TWW und TWZ zu
programmieren.
Wenn diese Uhren nicht mehr richtig gehen, kann das auch
an einem defektem Akku (Stromausfallsicherung) liegen.
--
mfg Walter Fehr There is something wrong
http://chemie.fh-friedberg.de with the world today!
http://www.fauerbach-vdh.de (Aerosmith)
http://aggi.butzbach.de
http://www.14me.net
danke für Deine Antwort. Die Sache ist nun so:
Mein Heizungsklempner besorgte mir einen neuen Außenfühler. Dieser enthält
offenbar zusätzlich eine Funkuhr (Ferritantenne und Quarz drin). Ich werde
das Teil demnächst austauschen und hoffe, dass die Steuerung dann richtig
läuft, also wieder zeitgesteuert.
Ich habe aus beruflichen Gründen sehr wenig Zeit, so werde ich diesen
Austausch wohl erst innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwann machen
können.
Aber ich habe nun folgende Frage: Ich möchte gerne die Fußbodenheizung im
Erdgeschoss abschalten können, wenn ich den Kamin betreibe. Das muss nicht
automatisch per Temperaturfühler geschehen. Es reicht völlig, wenn ich mit
einem Schalter die Fußbodenheizung abschalten kann bevor ich den Kamin
befeuere, um sie am nächsten Morgen wieder einzuschalten. Weil die
Fußbodenheizung einen eigenen Wärmetauscher und einen eigenen Umwälzkreis
hat, wäre es doch am einfachsten, wenn ich nur deren Umwälzpumpe schaltbar
machen würde. Ich könnte die Fußbodenheizung doch einfach dadurch
abschalten, wenn ich die Stromversorgung zu ihrer Umwälzpumpe mit einem
manuellen Schalter einfach abstelle.
Gäbe es dadurch Probleme? Nähme die Umwälzpumpe Schaden, wenn sie (auf
Dauerlauf ausgelegt) stundenweise stillstände? Würde der Wärmetauscher für
die Fußbodenheizung Schaden nehmen, wenn plötzlich für viele Stunden keine
Wärme entnommen würde? Ich vermute beides nicht. Falls doch, wäre ich für
warnende Hinweise sehr dankbar.
Viele Grüße,
Andreas Böttcher
"Martin Kienass" <mar...@makienet.de> schrieb im Newsbeitrag
news:fs0o75-...@news.makienet.de...
[...]
> Aber ich habe nun folgende Frage: Ich möchte gerne die Fußbodenheizung im
> Erdgeschoss abschalten können, wenn ich den Kamin betreibe. Das muss nicht
> automatisch per Temperaturfühler geschehen. Es reicht völlig, wenn ich mit
> einem Schalter die Fußbodenheizung abschalten kann bevor ich den Kamin
> befeuere, um sie am nächsten Morgen wieder einzuschalten.
Sollte kein Problem sein.
[...]
> Gäbe es dadurch Probleme? Nähme die Umwälzpumpe Schaden, wenn sie (auf
> Dauerlauf ausgelegt) stundenweise stillstände? Würde der Wärmetauscher für
> die Fußbodenheizung Schaden nehmen, wenn plötzlich für viele Stunden keine
> Wärme entnommen würde? Ich vermute beides nicht. Falls doch, wäre ich für
> warnende Hinweise sehr dankbar.
Nein, in der Richtung sind keine Probleme zu erwarten. Eine
Heizungspumpe ist durchaus dafür ausgelegt, auch mal ein paar Stunden
oder Tage abgeschaltet zu werden. Auch der Wärmetauscher sollte das
überleben.
Du solltest nur darauf achten, dass die Pumpe _ausserhalb_ der Heizperiode
hin und wieder (iirc einmal die Woche) von der Regelung kurz
angeworfen wird, um ein Blockieren wegen zu langen Stillstands zu
verhindern. Diese Funktion ist, gerade bei FBH mit Systemtrennung,
sehr sinnvoll und sollte durch Deine Nachrüstung nach Möglichkeit
nicht abgeschaltet werden.
Der zweite Punkt, auf den Du achten solltest, ist die Position des
Vorlauffühlers für die Fussbodenheizung. Normalerweise ist das ein
Anlegefühler, der am Vorlauf der FBH montiert ist. Sitzt der bei Dir
am Sekundärkreis des Wärmetauschers, führt das Abschalten der Pumpe
über einen externen Schalter dazu, dass am Fühler keine Wärme mehr
ankommt und die Regelung den Mischer immer weiter auffährt bzw.
irgendwann, weil das aus Sicht der Regelung "nichts hilft", die
Vorlauftemperatur für den HK-Kreis erhöht.
Das will man natürlich nicht, also sollte man in diesem Fall den
Fühler der FBH an den Primär-Vorlauf des Wärmetauschers versetzen.
>
> Viele Grüße,
> Andreas Böttcher
>
>
>
>
> "Martin Kienass" <mar...@makienet.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:fs0o75-...@news.makienet.de...
Bitte: ToFu vermeiden und gelegentlich http://learn.to/quote
lesen. Danke.
[snip]
>Andreas Böttcher schrieb:
>> Ich denke über eine neue Heizungsteuerung nach, welche im Prinzip
>> derselben Art sein soll. Also witterungsgeführt und zeitgesteuert.
>Lass die alte auf Tagbetrieb, und betrüge ihre Temperaturfühler
>durch parallel oder in Reihe geschaltete Widerstände.
Mit denen Du die den Temperaturfühler "beheizt"
>Deren
>Steuerung kannst du mit einer Klein-SPS machen, gängig und
>erschwinglich sind LOGO! von Siemens und Easy von Moeller, sowie
>C-Control von Conrad. Die Dinger gibts in verschiedenen
>Ausführungen, auch mit Echtzeituhr und Analogeingängen für
>Temperaturfühler. Programmieren musst du halt selber.
>Gruß Dieter
Rainer
--