Gerät :
Thermoblock eco TEC VC166
mit VRC-VC(Witterungsgesteuert)
Fehlermeldung F32 auf dem Display
Bei 42° klickern in Gerät(Relais?) aber Brenner springt nicht wieder an
Gerät ca 15 Min. abgeschaltet - Neustart - Entstörtaste gedrückt - Brenner
läuft wieder.
Schaltet bei ca 54° ab bis Vorlauftemp. bei 42° ankommt dann wieder
Fehlermeldung.
Für tipps jeder Art dankbar

Rüdiger

Martin Kienass

unread,
Dec 5, 2001, 2:26:50 PM12/5/01
to
Am Wed, 05 Dec 2001 18:49:37 +0100 schrieb Rudi at home:


>Gerät :
>Thermoblock eco TEC VC166
>mit VRC-VC(Witterungsgesteuert)
>Fehlermeldung F32 auf dem Display

Keine Fehlermeldung F30 vorher?

Fehler 32 zeigt einen Fehler in der Luftzufuhr an, d.h. das Gebläse
läuft nicht oder mit zu geringer Drehzahl, die Luftzufuhr ist
verstopft oder abgedeckt oder ähnliches.
Im ungünstigsten Fall ist die CPU defekt.

[...]


>Für tipps jeder Art dankbar

Nichts für Heimwerker. Heizungsmonteur (mit Ahnung) oder gleich
Vaillant Kundendienst kommen lassen. Vaillant gibt 2 Jahre
Vollgarantie auf die Geräte, innerhalb dieser Zeit ist der
Werkskundendiensteinsatz in der Regel kostenlos, wenn nicht
Bedienungsfehler oder sonstiges DAU-tum die Störungsursache sind.

Noch'n Tip:
Realname im "From:" wäre nicht schlecht, das gilt als höflich im
de.*-usenet und erhöht die Chance, gelesen (und beantwortet) zu
werden ungemein.

--
______________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß
Hamburg (Germany)

Volkmar Rau

unread,
Dec 5, 2001, 6:39:45 PM12/5/01
to

"Rudi at home" <ru...@hhaus.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3C0E5E31...@hhaus.de...

F32 erscheint aber erst wenn 3 mal F30 dann ist Gerät verriegelt.
F30 Luftmangel
- Lüfter defekt
-Lüfterkabel ab odergebrochen
-Luftzufuhr gestört
-Lüftdüse lose
-Nippeldichtungen am Drucksensor
-Drucksensor defekt
-CPU

also nichts für Heimwerker

Kam ev. F22 nach drei minuten vorher F30 falls Du das mitbekommen hast.


Volkmar Rau

unread,
Dec 5, 2001, 6:49:59 PM12/5/01
to

"Volkmar Rau" <Volkm...@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:9umb7b$mpq$03$1...@news.t-online.com...
> ups F21 natürlich


Rüdiger Lange

unread,
Dec 12, 2001, 4:40:09 PM12/12/01
to
Volkmar Rau wrote:

nö , keine sonstige Fehlermeldung , hab das ganze gestern mal LIVE
miterlebt in der Garage ...
Die Fehlermeldung kommt ja auch nicht bei jedem Erreichen der unteren
Schaltschwelle , mal läuft die Heizung ein paar Stunden dann mal einen
ganzen Tag durch .