Ich will von einem Erdkabel im Garten abzweigen (die beste Ehefrau von
allen möchte jetzt eine weitere Lampe im Garten). Diese Abzweigung
soll genauso wie das Kabel wieder im Boden verschwinden.
Wie isoliert man sowas am Besten?
Gibt's da spezielle Abzweigdosen (wasserdicht?) oder muß das vergossen
werden?
Womit vergießen?
Schom mal Danke für Tips und Hinweise!
Christof
P.S.: Um bestimmten Antworten gleich vorzubeugen: ich weiß, daß ich
nach VDE/DIN/BGB/etc. sowas bestimmt nicht selber machen darf. Aber
ich werde hierfür bestimmt keinen Elektriker beauftragen - sorry.
Gruß Mario
> Ich will von einem Erdkabel im Garten abzweigen (die beste Ehefrau von
> allen möchte jetzt eine weitere Lampe im Garten). Diese Abzweigung
> soll genauso wie das Kabel wieder im Boden verschwinden.
Kein Problem.
> Wie isoliert man sowas am Besten?
> Gibt's da spezielle Abzweigdosen (wasserdicht?) oder muß das vergossen
> werden?
Dafür gibt es spezielle Gießharzmuffen, bei denen alles dabei ist.
> Womit vergießen?
Mit dem Gelumpe, was bei den Gießharzmuffen dabei ist.
BTW, du wirst höchstwahrscheinlich zwei Gießharzmuffen und ein Stück
vom Erdkabel benötigen.
Mermgfurt
Detlef Neubauer
--
Beim Reparieren von elektrischen Geräten kann einem
schlagartig klar werden wo der Fehler liegt.
.oO GnuPG Key auf http://www.keyserver.net/ Oo.
> so eine Giessmuffe überlassen. Wo man die Dinger kaufen kann, fällt
> mir im Moment leider nicht mehr ein. Ich hab die irgendwo mal
> gesehen...
Im Baumrkt wo auch die Sprudelbadewannen verkauft werden. Die Wannen werden
auch mit Giessharzmuffen (In meinem Fall) geliefter.
Mike
Ernst Ottenbacher <spamb...@arcor.de> schrieb:
[Gießharzmuffen]
>Wo man die Dinger kaufen kann, fällt mir im Moment leider nicht mehr
>ein. Ich hab die irgendwo mal gesehen...
Bei uns gibt es die im Baumarkt. Ansonsten wird mit Sicherheit der
Elektriker aushelfen können.
MfG
Stefan
>[Gießharzmuffen]
>Bei uns gibt es die im Baumarkt. Ansonsten wird mit Sicherheit der
>Elektriker aushelfen können.
Ich bin ja schwer beeindruckt, was es so alles in Euren Baumaerkten
gibt. hab ich jedenfalls noch nicht gesehen (OBI, Bauhaus,Toom)
Bist Du Dir sicher, das es sich um Giessharzmuffen fuer NYY handelt?
T-Muffe, Stossmuffe?
Ich hole mir sowas bei Bedarf beim Elektrogrosshaendler :-)
Eine Anmerkung am Rande fuer bastelwuetige Laien: das Material alleine
reicht noch nicht fuer eine fachgerecht gesetzte Muffe, noch fuer eine
vorschriftsmaessige Installation!
Aber das ist ja wohl muessig, hier auf die eventuellen Gefahren
hinzuweisen. Lasst auch den Bestattern ihre Arbeit *g*
Ralph
--
Ralph Heiden
Filter gesetzt fuer: aol; yahoo; hotmail; gmx.net
>Am 03 Jun 2002 21:47:00 +0200, stefan...@gmx.de (Stefan Vinke)
>schrieb:
>
>>[Gießharzmuffen]
>Eine Anmerkung am Rande fuer bastelwuetige Laien: das Material alleine
>reicht noch nicht fuer eine fachgerecht gesetzte Muffe, noch fuer eine
>vorschriftsmaessige Installation!
Du meinst sicher irgendein Spezialwerkzeug. Wenn es um irgendeinen
Hinweis ginge, der dem OP hifreich wäre, hättest du das ja gleich
geschrieben. Du würdest sicher nicht warten, bis er einen Fehler
eingebaut hat und dich dann darüber lustig machen.
>Aber das ist ja wohl muessig, hier auf die eventuellen Gefahren
>hinzuweisen. Lasst auch den Bestattern ihre Arbeit *g*
>
>Ralph
Nicht jeder "bastelwütige Laie" stirbt gleich den Stromtod, wenn er
ein Kabel anfaßt. Wenn jemant handwerkliches Geschick und einen
gesunden Respekt vor Strom (+Grundkenntnisse) hat, dann braucht es nur
noch einen "Profi", der ihm sagt, welche Materialien und Werkzeuge
nötig sind und ihm die Anwendung erklärt.
Gruß,
Peter
> Ralph Heiden <ralph....@gmx.de> wrote:
>
> >stefan...@gmx.de (Stefan Vinke) schrieb:
> >
> >>[Gießharzmuffen]
>
> >Eine Anmerkung am Rande fuer bastelwuetige Laien: das Material alleine
> >reicht noch nicht fuer eine fachgerecht gesetzte Muffe, noch fuer eine
> >vorschriftsmaessige Installation!
>
> Du meinst sicher irgendein Spezialwerkzeug.
Kommt drauf an. Nicht immer ist Spezialwerkzeug erforderlich. Bei
manchen Gießharzmuffen ist alles an Material dabei, bei manchen
nicht. Da braucht man dann noch Preßverbinder und die notwendige
Preßzange.
> ... braucht es nur noch einen "Profi", der ihm sagt, welche
> Materialien und Werkzeuge nötig sind und ihm die Anwendung erklärt.
Wie die Gießharzmuffen verarbeitet werden ist auf der beiliegenden
Anleitung sehr gut erklärt. Jedenfalls hatten die die ich bisher
verarbeitet habe immer eine Anleitung dabei.
>>>[Gießharzmuffen]
>Du meinst sicher irgendein Spezialwerkzeug. Wenn es um irgendeinen
>Hinweis ginge, der dem OP hifreich wäre, hättest du das ja gleich
>geschrieben. Du würdest sicher nicht warten, bis er einen Fehler
>eingebaut hat und dich dann darüber lustig machen.
I.d.R. wird noch eine Presszange benoetigt. Bekommst Du im gut
sortierten Werzeughandel. Im Baumarkt eher nicht.
ich meinte nicht unbedingt Material und Werkzeug, sondern Faehigkeiten
und Fertigkeiten die man sich in einer mehrjaehrigen Ausbildung
aneignet und die ueber mehrere Berufsjahre gefestigt und erweitert
wird.
Nichts gegen begabte Handwerker, aber an irgendeinem Punkt sollte
Schluss sein. Kriminell wird´s wenn das Leben und die Gesundheit
Unbeteiligter gefaehrdet wird. Spaetestens bei Gas laesst der Laie die
Finger (meist), an Elektroanlagen traut sich aber jeder ran, der einen
Schraubenzieher halten kan (kopfschuettel).
Nur mal ein Beispiel:
vor etlichen Jahren hatte ich in der Nachbarschaft einen schweren
Elektrounfall mit einem Kleinkind (3 oder 4 Jahre) Der Grossvater
hatte an einer Stehleuchte einen neuen Zwischenschalter montiert. Da
er keine Aderendhuelsen hatte, Loeten war auch nicht, klemmte er die
Litzen direkt unter die Klemmen des Schalters. Bei der Gelegenheit
spreitzte sich ein Draht der Litze ab und wurde zwischen der Ober- und
Unterschale eingequetscht. Bei dem betreffenden Schalter handelte es
sich auch noch um ein antiquiertes Modell ohne Abquetschschutz.Da der
Stecker der Leuchte zufaellig "richtig" rum in der Steckdose war,
passierte erstmal nichts. Als der Stecker spaeter mal andersherum in
der Steckdose steckte, war der Aussenleiter nun auf dem
herausschauenden Draht.
In´s Auge gegangen ist es, als das Kind den Schalter betaetigen wollte
und ein maechtiges Ding gewischt bekam. Das Glueck dabei war, das die
Mutter des Kindes Anesthesistin ( hoffentlich ist das jetzt richtig
geschrieben *g*) war. So konnte sie ihr Kind reanimieren.
In der Haut des Grossvaters moechte ich nicht gesteckt haben!
>Nicht jeder "bastelwütige Laie" stirbt gleich den Stromtod, wenn er
>ein Kabel anfaßt. Wenn jemant handwerkliches Geschick und einen
>gesunden Respekt vor Strom (+Grundkenntnisse) hat,
laesst er es bleiben und bezahlt ne´n Fachmann :-))
>dann braucht es nur
>noch einen "Profi", der ihm sagt, welche Materialien und Werkzeuge
>nötig sind und ihm die Anwendung erklärt.
gaehn! Und der macht es fuer Lau?
Sorry, halte ich aus meiner Praxis fuer verwegen, diese Behauptung!
Denk mal nach, im Garten Aussenleuchten, womoeglich noch Schutzklasse
1, was fuer Leitung liegt? NYY? Querschnitt? Gleiche
Leitungsmaterialien? Liegt ev. (Osten) noch Alu?
So, und 4 Jahre spaeter gammelt der PEN weg, weil es war ja nur 2x2,5q
im Schuppen und die naechste Gartenparty bekommt ein vollkommen
"elektrisches" Feeling.
Tut mir leid, aber soviel Pfusch, den ich bei Heimwerkern gesehen
habe, laesst mich da etwas sensibel reagieren.
So long!
Ralph Heiden <ralph....@gmx.de> schrieb:
>>[Gießharzmuffen]
>>Bei uns gibt es die im Baumarkt.
>Ich bin ja schwer beeindruckt, was es so alles in Euren Baumaerkten
>gibt. hab ich jedenfalls noch nicht gesehen (OBI, Bauhaus,Toom)
Gesehen im "Marktkauf" in Herford und Bünde.
>Bist Du Dir sicher, das es sich um Giessharzmuffen fuer NYY handelt?
Ja. Von Coroplast, IMO. Genau Produktbezeichnung liegt gerade nicht
vor...
>T-Muffe, Stossmuffe?
Für beide Zwecke zu gebrauchen.
>Ich hole mir sowas bei Bedarf beim Elektrogrosshaendler :-)
Ich auch, aber nicht jeder hat Zugang zum Großhandel.
MfG
Stefan
Ralph Heiden schrieb:
> Am 03 Jun 2002 21:47:00 +0200, stefan...@gmx.de (Stefan Vinke)
> schrieb:
>
> >[Gießharzmuffen]
> >Bei uns gibt es die im Baumarkt. Ansonsten wird mit Sicherheit der
> >Elektriker aushelfen können.
> Ich bin ja schwer beeindruckt, was es so alles in Euren Baumaerkten
> gibt. hab ich jedenfalls noch nicht gesehen (OBI, Bauhaus,Toom)
>
naja die Baumarktmuffen sehen billig aus, nicht ein Gramm Gießharz
zuviel und das Plastikgehäuse aus alten Plastiktüten
mfG
>>>>[Gießharzmuffen]
>I.d.R. wird noch eine Presszange benoetigt. Bekommst Du im gut
>sortierten Werzeughandel. Im Baumarkt eher nicht.
>ich meinte nicht unbedingt Material und Werkzeug, sondern Faehigkeiten
>und Fertigkeiten die man sich in einer mehrjaehrigen Ausbildung
>aneignet und die ueber mehrere Berufsjahre gefestigt und erweitert
>wird.
Darf man dann so eine Muffe schon im dritten Lehrjahr setzen oder erst
nach der Meisterprüfung? ;-)
>Nichts gegen begabte Handwerker, aber an irgendeinem Punkt sollte
>Schluss sein. Kriminell wird´s wenn das Leben und die Gesundheit
>Unbeteiligter gefaehrdet wird. Spaetestens bei Gas laesst der Laie die
>Finger (meist), an Elektroanlagen traut sich aber jeder ran, der einen
>Schraubenzieher halten kan (kopfschuettel).
Du siehst wieder nur das Extreme: Natürlich gibt es reichlich Leute,
die die Finger davon lassen sollten. Du kannst aber doch nicht
ernsthaft behaupten, daß *jede* Arbeit an der eigenen
Elektroinstallation *nur* vom Elektriker gemacht werden kann.
>Nur mal ein Beispiel:
>vor etlichen Jahren hatte ich in der Nachbarschaft einen schweren
>Elektrounfall mit einem Kleinkind (3 oder 4 Jahre) Der Grossvater
>hatte an einer Stehleuchte einen neuen Zwischenschalter montiert. Da
>er keine Aderendhuelsen hatte, Loeten war auch nicht, klemmte er die
>Litzen direkt unter die Klemmen des Schalters. Bei der Gelegenheit
>spreitzte sich ein Draht der Litze ab und wurde zwischen der Ober- und
>Unterschale eingequetscht. Bei dem betreffenden Schalter handelte es
>sich auch noch um ein antiquiertes Modell ohne Abquetschschutz.Da der
>Stecker der Leuchte zufaellig "richtig" rum in der Steckdose war,
>passierte erstmal nichts. Als der Stecker spaeter mal andersherum in
>der Steckdose steckte, war der Aussenleiter nun auf dem
>herausschauenden Draht.
>In´s Auge gegangen ist es, als das Kind den Schalter betaetigen wollte
>und ein maechtiges Ding gewischt bekam. Das Glueck dabei war, das die
>Mutter des Kindes Anesthesistin ( hoffentlich ist das jetzt richtig
>geschrieben *g*) war. So konnte sie ihr Kind reanimieren.
>In der Haut des Grossvaters moechte ich nicht gesteckt haben!
Gegenbeispiel: wenn ich meinem Schwigervater (Schlosser) mein Werkzeug
leihe, ihm einige Aderendhülsen gebe und eine Minute erkläre was er zu
tun hat, dann kannst du dem Zwischenschalter nicht ansehen, ob er vom
Laien oder vom Meister eingebaut wurde!
>
>>Nicht jeder "bastelwütige Laie" stirbt gleich den Stromtod, wenn er
>>ein Kabel anfaßt. Wenn jemant handwerkliches Geschick und einen
>>gesunden Respekt vor Strom (+Grundkenntnisse) hat,
>laesst er es bleiben und bezahlt ne´n Fachmann :-))
zum Beispiel solchen, die mit zugekniffenen Augen und einer Spitzzange
in der Hand die Panzersicherungen einsetzen? Nur so als Beispiel für
Professionelles Arbeiten und respekt vor Strom :-)
>
>>dann braucht es nur
>>noch einen "Profi", der ihm sagt, welche Materialien und Werkzeuge
>>nötig sind und ihm die Anwendung erklärt.
>gaehn! Und der macht es fuer Lau?
Logisch! Zum Beispiel in Newsgroups.
Bei mir hat der Elektromeister den Zähler in den Kasten gebaut und bis
zum FI verdrahtet. Dann hat er mir erklärt wie's weitergeht.
Und wenn ich so ne Muffe setzen müßte, würde ich die bei ihm kaufen
und er würde mir erklären wie sie gesetzt wird. Und wenn ich
Spezialwerkzeug bräuchte bekäm ich es auch leihweise dazu. Für Lau!
>Sorry, halte ich aus meiner Praxis fuer verwegen, diese Behauptung!
>Denk mal nach, im Garten Aussenleuchten, womoeglich noch Schutzklasse
>1, was fuer Leitung liegt? NYY? Querschnitt? Gleiche
>Leitungsmaterialien? Liegt ev. (Osten) noch Alu?
>So, und 4 Jahre spaeter gammelt der PEN weg, weil es war ja nur 2x2,5q
>im Schuppen und die naechste Gartenparty bekommt ein vollkommen
>"elektrisches" Feeling.
Jetzt kommen wir zur Sache! Mit diesen Hinweisen ist dem Fragesteller
doch schon deutlich besser geholfen als mit: "hol den Fachmann!".
>Tut mir leid, aber soviel Pfusch, den ich bei Heimwerkern gesehen
>habe, laesst mich da etwas sensibel reagieren.
Deswegen: Helf den Heimwerkern gute Elektriker zu werden ;-)
>
>So long!
>Ralph
Gruß,
Peter
>Tut mir leid, aber soviel Pfusch, den ich bei Heimwerkern gesehen
>habe, laesst mich da etwas sensibel reagieren.
>
Weiss noch jemand die URL von den Bildern mit der fachmännischen Arbeit eines
Elektromeisters? Ich finde Ralph braucht einen Dämpfer bezüglich seiner
Berufskollegen.
Ich bin auch Elektriker, aber ich würde mich nicht auf meine Berufskollegen
verlassen, habe ich gerade wieder bei meinem Haus erfahren müssen.
Ernst
--
Was ist TOFU? Wieso finden die anderen meine Artikel schwer zu lesen?
TOFU steht für "Text Oben, Fullquote Unten". Das ist eine Unart, die einen
nicht nur in dieser Newsgroup, sondern im ganzen Netz unbeliebt macht.
Lies "Wie zitiere ich im Usenet?": http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/.
> Weiss noch jemand die URL von den Bildern mit der fachmännischen Arbeit eines
> Elektromeisters?
Du meinst http://www.soundprofi.de/tmp/elektromeister2.jpg ?
>Du meinst http://www.soundprofi.de/tmp/elektromeister2.jpg ?
na sieht ja super aus! Hat der seine Konzession noch?
Was sagt die Innung dazu? Aber wie war das mit den Kraehen...
Ralph
(grinsend)
>Weiss noch jemand die URL von den Bildern mit der fachmännischen Arbeit eines
>Elektromeisters? Ich finde Ralph braucht einen Dämpfer bezüglich seiner
>Berufskollegen.
>Ich bin auch Elektriker, aber ich würde mich nicht auf meine Berufskollegen
>verlassen, habe ich gerade wieder bei meinem Haus erfahren müssen.
Mal langsam, ich habe an keiner Stelle behauptet, das Fachleute nicht
auch pfuschen und wie die pfuschen! :-(
Meinst Du trotzdem im Ernst, wir holen hier in der NG mal eben
ne´komplette Berufsausbildung nach? Von mir aus kann er doch in seinem
garten soviele Muffen setzen wie er lustig ist. Nur auf die Gefahren
und die komplexizitaet des ganzen sollte doch wohl hingewiesen werden.
Das ein elektrotechnischer Laie sehr wohl einen Schalter setzen kann,
oder auch ne´Muffe vernuenftig setzt, mag ja sein. Ich will aber
trotzdem auf die Grenzfaelle inweisen, wenn eine von vornherein
mangelhafte Installation vom laien geaendert oder erweitert wird. Die
garantie einen Fehler mitzuschleppen ist doch rein statistisch beim
Laien geringer als beim Fachmann. Und selbst da passieren die
haarstraeubendsten Dinge (siehe den Link im naechsten posting)
Macht was ihr wollt, aber ich halte es nicht fuer besonders
verantwortungsvoll jemanden von ferne in die Materie einzuweisen.
Kannst Du das hinterher kontrollieren? Was ist, wenns doch mal in´s
Auge geht?
>Die garantie einen Fehler mitzuschleppen ist doch rein statistisch beim
>Laien geringer als beim Fachmann.
Das war natuerlich Unfug! Umgekehrt muss es sein, beim Laien groesser
als beim Fachmann...
So long
> Detlef Neubauer <200...@wzrz.de> schrieb:
>
> >Du meinst http://www.soundprofi.de/tmp/elektromeister2.jpg ?
>
> na sieht ja super aus! Hat der seine Konzession noch?
> Was sagt die Innung dazu? Aber wie war das mit den Kraehen...
Genauso ist das wohl auch gewesen, das mit den Krähen.
Den damaligen Thread findest du unter
http://groups.google.com/groups?as_q=schaltkasten&as_ugroup=de.*heimwerken&lr=&hl=de
gleich die ersten Drei.
Mermgfurt
Detlef Neubauer
NP: City - Am Fenster (Special Version)
--
Linux ist wie ein Pinguin im Wasser, elegant und geschmeidig
und für manch andere Spezies durchaus gefährlich.
.oO GnuPG (PGP) Key auf http://www.keyserver.net/ Oo.
Gruß Martin
>Am Wed, 05 Jun 2002 17:06:11 +0200, Ralph Heiden <ralph....@gmx.de>
>schrieb:
>
>>Die garantie einen Fehler mitzuschleppen ist doch rein statistisch beim
>>Laien geringer als beim Fachmann.
>Das war natuerlich Unfug! Umgekehrt muss es sein, beim Laien groesser
>als beim Fachmann...
>
Vielleicht ist es aber gerade so wie du zuerst geschrieben hast, der Laie ist
unsicher und überlegt, der Fachmann arbeitet drauflos und verlässt sich auf
seinen Vorgänger(wie ich, und auf dem 0 war die Phase).
>Meinst Du trotzdem im Ernst, wir holen hier in der NG mal eben
>ne´komplette Berufsausbildung nach? Von mir aus kann er doch in seinem
>garten soviele Muffen setzen wie er lustig ist. Nur auf die Gefahren
>und die komplexizitaet des ganzen sollte doch wohl hingewiesen werden.
Sicher.
>Das ein elektrotechnischer Laie sehr wohl einen Schalter setzen kann,
>oder auch ne´Muffe vernuenftig setzt, mag ja sein. Ich will aber
>trotzdem auf die Grenzfaelle inweisen, wenn eine von vornherein
>mangelhafte Installation vom laien geaendert oder erweitert wird.
>Macht was ihr wollt, aber ich halte es nicht fuer besonders
>verantwortungsvoll jemanden von ferne in die Materie einzuweisen.
>Kannst Du das hinterher kontrollieren? Was ist, wenns doch mal in´s
>Auge geht?
>
Sieh es anders, er macht es auf jedenfall, also gibt man besser noch
Ratschläge, dann macht er es eher richtig.
>Nur mal ein Beispiel: (schlimme Sache)
Und wenn der Großvater Elektriker gewesen wäre? Dann wäre das nicht
passiert? Da erzähle ich Dir die Geschichte von dem
Waschmaschinenreparateur, der mir auf der Rechnung noch einen Stempel
machte, von wegen Schutzleiterwiderstand 0,etwas Ohm, aber in
Wirklichkeit den Schutzleiter abgeklemmt und mit Isolierschlauch
überzogen hatte, was sich Jahre später herausstellte, als meine Frau
bei Berührung der Tür und des Wasserhahnes 120 Volt (niederohmig
gemessen) abbekam. Der Mann von AEG gratulierte ihr hinterher zum
Geburtstag.
--