Problem mit Gastherme: Pumpe pumpt, aber Brenner brennt nicht

78 views
Skip to first unread message

Floyd Benner

unread,
Oct 4, 2003, 4:24:24 PM10/4/03
to
Hallo Gruppe...

zum ersten mal hier auf Empfehlung ;-)

Habe leider ein kleines Problem mit meiner Heizung was mich im Moment etwas
nervt, weil meinem Mädel langsam kalt wird ;-). Wir haben eine
Gasetagenheizung mit einer uralten Junkers Z 8 KG 11 F. Wie in den letzten
Jahren auch hab ich sie im Frühjahr komplett ausgemacht, d.h. ausschalten,
Gas aus, Hauptschalter aus. Nun will ich sie wieder reaktivieren, aber es
geht die ganze zeit nur die Pumpe, der Brenner brennt aber nicht (auch
nicht, wenn ich am Thermostat auf 30 Grad regele, die wir hier inzwischen
WEIT unterschreiten...)

Leider weiß ich nicht, ob das beim letzten Mal auch so lange gedauert hat.
Ein Freund aus dem heizungsbau (der jetzt leider im Urlaub ist) meinte, das
kann schon mal ne Weile dauern, bis der Brenner dazukommt.

Nun läuft aber die Pumpe bestimmt schon seit 4 Stunden allein, ein wenig
warmes Wasser wird auch gepumpt, aber das hat seine 30 Grad wahrscheinlich
nur von der Pumpe und der Zündflamme, die fröhlich weiter flackert...

Hat einer eine Ahnung was da faul sein könnte?

Viele Grüße, Floyd

--
Nach ca. 50 Spammails pro Tag auf meiner Foren-Adresse probier ich's mal
mit dem Spamschutz-Tipp von http://walle.net/zentrallager/spamschutz.txt.
Sonst wird man ja bekloppt.

Volkmar Rau

unread,
Oct 4, 2003, 4:37:29 PM10/4/03
to

"Floyd Benner" <fb_spam...@onlinehome.de> schrieb im Newsbeitrag
news:oprwjcay...@News.CIS.DFN.DE...

> Hallo Gruppe...
>
> zum ersten mal hier auf Empfehlung ;-)
>
> Habe leider ein kleines Problem mit meiner Heizung was mich im Moment etwas
> nervt, weil meinem Mädel langsam kalt wird ;-). Wir haben eine
> Gasetagenheizung mit einer uralten Junkers Z 8 KG 11 F. Wie in den letzten
> Jahren auch hab ich sie im Frühjahr komplett ausgemacht, d.h. ausschalten,
> Gas aus, Hauptschalter aus. Nun will ich sie wieder reaktivieren, aber es
> geht die ganze zeit nur die Pumpe, der Brenner brennt aber nicht (auch
> nicht, wenn ich am Thermostat auf 30 Grad regele, die wir hier inzwischen
> WEIT unterschreiten...)
>
> Leider weiß ich nicht, ob das beim letzten Mal auch so lange gedauert hat.
> Ein Freund aus dem heizungsbau (der jetzt leider im Urlaub ist) meinte, das
> kann schon mal ne Weile dauern, bis der Brenner dazukommt.
>
> Nun läuft aber die Pumpe bestimmt schon seit 4 Stunden allein, ein wenig
> warmes Wasser wird auch gepumpt, aber das hat seine 30 Grad wahrscheinlich
> nur von der Pumpe und der Zündflamme, die fröhlich weiter flackert...
>
> Hat einer eine Ahnung was da faul sein könnte?

Läuft die Pumpe wirklich? Oder brummt sie nur, ohne das sich die Welle bewegt.
(Grosse Schraube an der Pumpe)
Dann schubs mal die Welle an. Welchen Druck zeigt das Manometer an? 1 bar
sollte es schon sein. Was passiert im Schornsteinfegermodus?

Floyd Benner

unread,
Oct 5, 2003, 8:18:00 AM10/5/03
to
Am Sat, 4 Oct 2003 22:37:29 +0200 hat Volkmar Rau <volkm...@t-online.de>
geschrieben:

> Läuft die Pumpe wirklich? Oder brummt sie nur, ohne das sich die Welle
> bewegt.
> (Grosse Schraube an der Pumpe)
> Dann schubs mal die Welle an. Welchen Druck zeigt das Manometer an? 1 bar
> sollte es schon sein. Was passiert im Schornsteinfegermodus?

Hallo Volkmar,

danke schon mal für Deine Mühe... Also die Pumpe läuft m.E. tatsächlich.
Durch die Zündflamme ist der Brenner ein wenig warm, die Pumpe wird auch
handwarm (ca. 30 Grad) und deshalb ist das Wasser, das von der Therme
wegfließt auch etwas warm (Vorlauf ~ 25°C, Rücklauf ~ 19°C).

Das Manometer könnte aber mehr Aufschluss bringen. Es zeigt ca. 0,5 kp/cm² -
wenn mein Mathe mich nicht im Stich lässt, sind das nur etwa 0,5 bar ;-)
... Das Manometer hat 2 Markierungen, die erste bei 1 kp/cm², ich denke,
das ist dann wohl die Mindestmarke? Habe hier mal was gelesen vom
Magnetschalter für die Gaszufuhr, der erst freigegeben wird, wenn die Pumpe
genug Wasser fördert? Das würde ja den ausgefallenenen Brenner erklären.

Der Schornsteinfegermodus (ich hoffe das war der kleine Taster, den ich da
gefunden habe) bringt übrigens auch keinen Erfolg. Bleibt alles aus, wenn
ich den Thermostat runterdrehe. Ansonsten ebenfalls nur Pumpe.

Gruß, Floyd

Martin Reicher

unread,
Oct 5, 2003, 8:54:24 AM10/5/03
to
>Das Manometer könnte aber mehr Aufschluss bringen. Es zeigt ca. 0,5 kp/cm² -
> wenn mein Mathe mich nicht im Stich lässt, sind das nur etwa 0,5 bar ;-)
>... Das Manometer hat 2 Markierungen, die erste bei 1 kp/cm², ich denke,
>das ist dann wohl die Mindestmarke?

normal ist 1bar das Minimum ;)
Fülle halt mal wasser nach ich habe es bei mir immer so auf 1,5-2bar
Viele Grüße
Martin Reicher
www.faqinternetviasatellit.de

Floyd Benner

unread,
Oct 6, 2003, 4:22:36 PM10/6/03
to
Am Sun, 05 Oct 2003 14:54:24 +0200 hat Martin Reicher
<news.mart...@gmx.net> geschrieben:

> normal ist 1bar das Minimum ;) Fülle halt mal wasser nach ich habe es bei
> mir immer so auf 1,5-2bar

Hallo alle,

vielen Dank für eure Hilfe - der Wasserdruck war schuld! Heute Adapter für
den Duschschlauch gekauft, aufgefüllt - ging! Dann hat zwar der
Schnellentlüfter angefangen zu tropfen, aber die Dinger gehen ja mal so
alle 3-4 Jahre kaputt hab ich gehört (verkalken). Hab ihn abgedichtet und
werd ihn bei Gelegenheit mal tauschen.

Also nochmal vielen Dank und Tim-Taylorische Grüße *har-har*

Flemming Reich

unread,
Oct 8, 2003, 10:11:06 AM10/8/03
to flo...@gmx.net
Hi zusammen.

>> normal ist 1bar das Minimum ;) Fülle halt mal wasser nach ich habe es
>> bei mir immer so auf 1,5-2bar

Die Ausgleichsgefäße sind ab Werk meist auf 1,5bar gefüllt, von daher
ist 1,5bar eine übliche Größe. Ansonsten muss der mindestens Druck so
hoch sein, wie der einer Wassersäule, die über den obersten Heizkörper
reicht, sonst bekommst du die Luft nicht raus und oben bleibt es kalt.
Über den Daumen also 0,1bar/1m. Bei normalen EF-Häusern reichen die
1,5bar also normalerweise.

> Schnellentlüfter angefangen zu tropfen, aber die Dinger gehen ja mal so
> alle 3-4 Jahre kaputt hab ich gehört (verkalken). Hab ihn abgedichtet
> und werd ihn bei Gelegenheit mal tauschen.

Ein paar mal überdrehen, dann sind die häufig wieder dicht. Die Frage
ist eher, ob die Membran im Ausgleichsbehälter noch OK ist und die
nötige Gasmenge noch drin ist. Was um Himmels Willen meinst du mit
abgedichtet?

Flemming