hallo,

ich möchte bei einer anstehenden renovierung für das anbringen einer
deckenleuchte eine elektroleitung in der decke verlegen.

hat jemand einen tipp, mit welcher technik ich am elegantesten einen
schlitz in den ziemlich harten beton bekomme - und welche art leitung
man am besten verwendet??

gruss aus ostwestfalen
klaus

Lutz Illigen

unread,
Jul 7, 2001, 1:34:08 PM7/7/01
to
Am Sat, 07 Jul 2001 16:02:37 +0200, klaus willkomm
<k.wil...@t-online.de> tippte:

Hallo klaus,
ich habe mit einer Hilti Löcher gebohrt und anschliessend den Schlitz
gestemmt. Es reicht ein NYM 3x 1,5mm², befestigt mit Dübel,
Nagelschelle und Schraube.

Lutz


--
Ich suche LapLink User zwecks Erfahrungsaustausch.
Bitte mail an lap...@lutz-illigen.de

Andreas Kleinert

unread,
Jul 7, 2001, 5:34:47 PM7/7/01
to
Hallo,

es gibt für diesen Zweck Schlitzfräsen
Die arbeiten mit zwei parallel angeordneten DiamantTrennscheiben

Frag mal einen Elektriker, die haben solche Teile

Gruß
Andy

Dirk Salva

unread,
Jul 7, 2001, 4:27:00 PM7/7/01
to
use...@lutz-illigen.de (Lutz Illigen) schrieb am 07.07.01:


> >hat jemand einen tipp, mit welcher technik ich am elegantesten einen
> >schlitz in den ziemlich harten beton bekomme - und welche art leitung
> >man am besten verwendet??

> ich habe mit einer Hilti Loecher gebohrt und anschliessend den Schlitz
> gestemmt. Es reicht ein NYM 3x 1,5mm², befestigt mit Duebel,
> Nagelschelle und Schraube.

Das ist wohl mehr die Heimwerker-Methode. Die *elegante* Methode ist wohl
immer noch die Schlitzfraese. Ich wuerde bei fehlender Schlitzfraese auch
eher noch versuchen, zwei parallele Schlitze mit einer Flex zu ziehen,
bevor ich 100 Loecher bohre...


ciao, Dirk

--
» Visit my GSM-related-Homepage: http://www.nutrimatic.ping.de/ «
» FIDO: Dirk Salva 2:2444/1401.33 Internet: dsa...@nutrimatic.ping.de «
» The "Ruhrgebiet", best place to live in Germany ! dsa...@gmx.de «

Dietmar Hoelscher

unread,
Jul 7, 2001, 7:37:35 PM7/7/01
to
dsa...@nutrimatic.ping.de (Dirk Salva) writes:

>> ich habe mit einer Hilti Loecher gebohrt und anschliessend den
>> Schlitz gestemmt. Es reicht ein NYM 3x 1,5mm², befestigt mit
>> Duebel, Nagelschelle und Schraube.

>Das ist wohl mehr die Heimwerker-Methode. Die *elegante* Methode ist
>wohl immer noch die Schlitzfraese. Ich wuerde bei fehlender
>Schlitzfraese auch eher noch versuchen, zwei parallele Schlitze mit
>einer Flex zu ziehen, bevor ich 100 Loecher bohre...

An der Decke? Ne Danke, ich zieh die Hilti vor. Sowohl die Fräse mit
den Diamantscheiben, als auch die Hilti, machen massig Staub (mit
Absaugung wirds ein bisschen besser) und kommen nur langsam voran.

Vorbohren würd ich allerdings auch nicht.

Dietmar

Ralf Lorenz

unread,
Jul 7, 2001, 7:50:37 PM7/7/01
to
On Sat, 7 Jul 2001 23:34:47 +0200, "Andreas Kleinert"
<Andreas-...@freenet.de> wrote:

>Hallo,
>
>es gibt für diesen Zweck Schlitzfräsen
>Die arbeiten mit zwei parallel angeordneten DiamantTrennscheiben
>
>Frag mal einen Elektriker, die haben solche Teile
>
>Gruß
>Andy

Hi,

ich habe mit so einer Schlitzfräse in Mauerwerk gefräst und nur
_wenig_ in Beton, es ist zwar ein guter Staubsauger dazu, aber es ist
eine gigantische Sauerei mit dem Staub, in bewohnten Gefilden nicht
empfehlenswert. Im Beton war das Vorwaertskommen eher _sehr_ muehsam.

cu

Ralf

Dietmar Hoelscher

unread,
Jul 7, 2001, 9:14:58 PM7/7/01
to
dsa...@nutrimatic.ping.de (Dirk Salva) writes:

>> ich habe mit einer Hilti Loecher gebohrt und anschliessend den
>> Schlitz gestemmt. Es reicht ein NYM 3x 1,5mm², befestigt mit
>> Duebel, Nagelschelle und Schraube.

>Das ist wohl mehr die Heimwerker-Methode. Die *elegante* Methode ist
>wohl immer noch die Schlitzfraese. Ich wuerde bei fehlender
>Schlitzfraese auch eher noch versuchen, zwei parallele Schlitze mit
>einer Flex zu ziehen, bevor ich 100 Loecher bohre...

An der Decke? Ne Danke, ich zieh die Hilti vor. Sowohl die Fräse mit
den Diamantscheiben, als auch die Flex, machen massig Staub (mit

Lutz Illigen

unread,
Jul 7, 2001, 11:20:48 PM7/7/01
to
Am 07 Jul 2001 22:27:00 +0200, dsa...@nutrimatic.ping.de (Dirk Salva)
tippte:

>use...@lutz-illigen.de (Lutz Illigen) schrieb am 07.07.01:

>> ich habe mit einer Hilti Loecher gebohrt und anschliessend den Schlitz


>> gestemmt. Es reicht ein NYM 3x 1,5mm², befestigt mit Duebel,
>> Nagelschelle und Schraube.
>
>Das ist wohl mehr die Heimwerker-Methode. Die *elegante* Methode ist wohl
>immer noch die Schlitzfraese. Ich wuerde bei fehlender Schlitzfraese auch
>eher noch versuchen, zwei parallele Schlitze mit einer Flex zu ziehen,
>bevor ich 100 Loecher bohre...

Ich weiss ja nicht wieviel Du so in Decken verlegst bei mir waren es
nur wenige m und auch keine 100 Löcher. Eine andere Möglichkeit
wäre Stegleitung.

Guenther Kenntner

unread,
Jul 8, 2001, 5:18:23 AM7/8/01
to
Hallo,

ich nehme an, dass die Betondocke anschliessend verputzt wird.
Mir waere Schlitz bohren oder fraesen zu muehsam.

Am einfachsten "Stegleitung" ( ist flach) an der Decke verlegen.
Wenn nageln im harten Beton nicht gelingt, kann z. B. auch mit einer
"Klebepistole?" angeheftet werden. Den endgueltigen Halt gibt der Putz.
So hat es der Handwerker bei mir gemacht.

Gruss G. K.

"klaus willkomm" <k.wil...@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:9g5ekt04l7vhdg3l8...@4ax.com...

klaus willkomm

unread,
Jul 8, 2001, 5:50:48 AM7/8/01
to
On Sun, 8 Jul 2001 11:18:23 +0200, "Guenther Kenntner"
<guenther...@gmx.de> wrote:

>Hallo,
>
>ich nehme an, dass die Betondocke anschliessend verputzt wird.
>Mir waere Schlitz bohren oder fraesen zu muehsam.


nee, die decke ist schon fertig. das soll alles nachträglich (ohne
großen aufwand) geschehen...

gruss aus ostwestfalen
klaus

Rainer Zocholl

unread,
Jul 8, 2001, 10:44:00 AM7/8/01
to
(klaus willkomm) 08.07.01 in /de/rec/heimwerken:

man blindbaldachin
man loses Kabel
man static-von-beton-decken
man so-etwas-weiss-man-doch-vorher

Theo Rybak

unread,
Jul 8, 2001, 10:09:55 AM7/8/01
to
Am Sun, 8 Jul 2001 11:18:23 +0200, Guenther Kenntner schrob:

>Am einfachsten "Stegleitung" ( ist flach) an der Decke verlegen.
>Wenn nageln im harten Beton nicht gelingt, kann z. B. auch mit einer
>"Klebepistole?" angeheftet werden.

dafür gibt es IMHO speziellen Kontaktkleber.

>Den endgueltigen Halt gibt der Putz.
>So hat es der Handwerker bei mir gemacht.

Hoffentlich hat er Stegleitungsauslässe verwendet. Sonst kann die ganze
Leitung samt Putz runterkommen, wenn einer mal an den Strippen zieht
(z.B. wenn er nach Heimwerkerart eine Lampe anbringt, oder sich wegen
seines Umbaus an den Adern aufhängen will).

Gruss
Theo

Dietmar Hoelscher

unread,
Jul 8, 2001, 12:16:56 PM7/8/01
to
ry...@t-online.de (Theo Rybak) writes:

>Am Sun, 8 Jul 2001 11:18:23 +0200, Guenther Kenntner schrob:

>>Am einfachsten "Stegleitung" ( ist flach) an der Decke verlegen.
>>Wenn nageln im harten Beton nicht gelingt, kann z. B. auch mit einer
>>"Klebepistole?" angeheftet werden.

>dafür gibt es IMHO speziellen Kontaktkleber.

Patex will do. Klebepistole ist nicht empfehlenswert, das Zeugs hält
auf Beton nicht besonders.

Dietmar

Werner Holtfreter

unread,
Jul 8, 2001, 9:34:52 AM7/8/01
to
klaus willkomm schrieb:

> hat jemand einen tipp, mit welcher technik ich am elegantesten einen
> schlitz in den ziemlich harten beton bekomme

Selbst wenn die Bewehrungsstähle nicht mit durchgeschnitten werden: Ist
so etwas statisch unbedenklich?
--
Gruß Werner
Scheidungsopfer? Bürgerinitiative Familienrecht! www.bifir.de

Gerd Kluger

unread,
Jul 10, 2001, 9:25:55 AM7/10/01
to
Werner Holtfreter <holtf...@iname.com> wrote in message
news:2421684.Q...@holtfreter.iname.com...

> klaus willkomm schrieb:
>
> > hat jemand einen tipp, mit welcher technik ich am elegantesten einen
> > schlitz in den ziemlich harten beton bekomme
>
> Selbst wenn die Bewehrungsstähle nicht mit durchgeschnitten werden: Ist
> so etwas statisch unbedenklich?

Du willst den Schlitz ja nicht 10 cm tief machen.

Gruß
Gerd.


Till Voßmerbäumer

unread,
Jul 11, 2001, 6:08:32 AM7/11/01
to

Gerd Kluger <gerd....@sap-ag.de> schrieb in im Newsbeitrag:
9ievp1$5h9$1...@news1.wdf.sap-ag.de...

> Werner Holtfreter <holtf...@iname.com> wrote in message
> news:2421684.Q...@holtfreter.iname.com...
[...]

> > Selbst wenn die Bewehrungsstähle nicht mit durchgeschnitten werden: Ist
> > so etwas statisch unbedenklich?
>
> Du willst den Schlitz ja nicht 10 cm tief machen.
>

Hallo zusammen

IMHO ist es sogar in tragenden Wänden verboten ins Mauerwerk zu schlitzen,
das sollte dann doch erst recht für Decken, wohlmöglich noch
SPANNbetondecken gelten.
Ich fürchte die dort wirkenden Kräfte sind zu kompliziert um sie
abschließend zu beurteilen, indem man "über den Daumen peilt" (siehe: Du
willst den Schlitz ja nicht 10 cm....).

1. Ist das Wohnraum (wohnst Du unter Betondecken ???), wenn ja, dann gibt's
vermutlich keine sehr elegante Lösung sondern nur

2. Irgendeine Form von Kabelkanälen: Rohre in Schellen (für Keller u.ä.)
oder Kanäle in verschiedenen Formen (für zum in der Ecke verschwinden (die
fallen u.U. auch im Wohnraum nicht allzusehr auf)

Gruß Till


Carsten Pankow

unread,
Jul 11, 2001, 11:47:16 AM7/11/01
to
On Sun, 08 Jul 2001 01:50:37 +0200, Ralf Lorenz
<Lorenz-e...@gmx.net> wrote:

>ich habe mit so einer Schlitzfräse in Mauerwerk gefräst und nur
>_wenig_ in Beton, es ist zwar ein guter Staubsauger dazu, aber es ist
>eine gigantische Sauerei mit dem Staub, in bewohnten Gefilden nicht
>empfehlenswert. Im Beton war das Vorwaertskommen eher _sehr_ muehsam.

Nach meiner Erfahrung mit Schlitzfräsen (und neuen Scheiben) ist das
eine ohrenbeteubende, schweißtreibende und teure! Angelegenheit,
immern in Abhängigkeit von der 'Güte' (Härte) des Betons gesehen. Die
Fräse kommt nur bis ca. 100mm an die Wand, Rest bleibt Handarbeit.
Die Methode mit Löchern und Meißel hab' ich nie getestet...

Gruß Carsten