Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Durchlauferhitzer schaltet nicht mehr richtig

1,631 views
Skip to first unread message

michael wendschuh-josties

unread,
Jun 13, 2000, 3:00:00 AM6/13/00
to
Hallo Ihr Experten,
ich habe einen druckgesteuerten Elektro-Durchlauferhitzer und damit ein
Problem. Seit einigen Tagen schaltet das Ding nur noch in die erste
Stufe, also bekomme ich kein richtig heißes Wasser mehr. Kann man mit
Heimwerkermitteln den Druckschalter dazu überreden, wieder zu tun was er
tun soll?
Auf Tips hoffend grüßt Michael aus Bremen

Lutz Illigen

unread,
Jun 13, 2000, 3:00:00 AM6/13/00
to

Bist Du sicher das es am Druckschalter liegt ? Vielleicht sind Deine
Armaturen verkalkt.

Lutz


Martin

unread,
Jun 13, 2000, 3:00:00 AM6/13/00
to
> Kann man mit
> Heimwerkermitteln den Druckschalter dazu überreden, wieder zu tun was er
> tun soll?
> Auf Tips hoffend grüßt Michael aus Bremen


Gegenfrage: Wann wurde der Durchlauferhitzer zum letztenmal entkalkt?

Wenn ich mich recht entsinne (hatte vor vielen Jahren mal ein Stibel
Eltron), kann mann die Ansprechschwelle in dem "Druckschalter"
einstellen. Aber vermutlich wäre den Kalk zu eliminieren der bessere
Weg.

Gibt es heutzutage eigentlich nicht elektronische geregelte (stufenlose)
Durchlauferhitzer? Mit dem 2-stufigen Teil habe ich nie besonders viel
Freude gehabt, weil zum genauen Einstellen der Wassertemperatur
letztlich auch die Wassermenge eingestellt werden musste, was ja nicht
unbedingt im Sinne des Nutzers ist und einer Energie- und
Wasserverschwendung gleichkommt.

Martin

unread,
Jun 13, 2000, 3:00:00 AM6/13/00
to
> Wenn ich mich recht entsinne (hatte vor vielen Jahren mal ein Stibel
> Eltron), kann mann ....

Sorry, natürlich auch "frau" .....

michael wendschuh-josties

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Hallo Torsten und der Rest,
das mit dem Schalter habe ich auch schon probiert ;-).
Der Perlator ist gesäubert, auch ganz ohne Perlator schaltet der DHB
(wieder was gelernt!) nur in Stufe I, und zwar an allen drei
Zapfstellen: Dusche, Handwaschbecken, Spülbecken.
Das Gerät ist von Siemens und hat 21 kW, die Typenbezeichnung habe ich
gerade nicht parat, ich kann sie aber morgen nachliefern.
Nach einem Absprerrhahn werde ich mal schauen!
Vielen Dank jedenfalls für Deine Mühe, Gruß, Michael

michael wendschuh-josties

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Hallo Martin und der Rest,
wie entkalkt man denn so ein Teil. Dazu muß das Ding wohl runter von der
Wand, oder?
Ich mag diese Art der Heißwasserbereitung auch nicht, aber da ich
demnächst sowieso eine Kombitherme einbauen will, tät es mir schon sehr
stinken, wenn ich jetzt noch einen neuen Durchlauferhitzer brauchte.
Vielen Dank auch für Eure Reaktionen, Gruß, Michael

Siegfrid Breuer

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to

Tach Torsten,

Du meintest am 13.06.00 zum Thema
"Durchlauferhitzer schaltet nicht mehr richtig":

> >Gibt es heutzutage eigentlich nicht elektronische geregelte (stufenlose)
> >Durchlauferhitzer? Mit dem 2-stufigen Teil habe ich nie besonders viel
>

> Nein.

Huch!? - Was hängt denn dann unter meinem Waschbecken???

Sigi
--
[X] <-- nail here for new monitor

Harald Grundner

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
michael wendschuh-josties <mwe...@uni-bremen.de> wrote:

>Der Perlator ist ges=E4ubert, auch ganz ohne Perlator schaltet der DHB


>(wieder was gelernt!) nur in Stufe I, und zwar an allen drei

>Zapfstellen: Dusche, Handwaschbecken, Sp=FClbecken.

Die (drei) Sicherungen hast Du kontrolliert, nehme ich an... oder
ist da eventuell *eine* rausgeflogen? Nur so 'ne Idee...

Harald

michael wendschuh-josties

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Hallo Harald und der Rest,


Harald Grundner wrote:
>
> Die (drei) Sicherungen hast Du kontrolliert, nehme ich an... oder
> ist da eventuell *eine* rausgeflogen? Nur so 'ne Idee...
>
> Harald

Habeich, habeich ;-)
war auch meine erste Idee, aber alle drei sind in Ordnung - leider :-(
Trotzdem vielen Dank für den Tip, Gruß, Michael

Erwin Timmerbeil

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Hi Lutz,

LI>Bist Du sicher das es am Druckschalter liegt ? Vielleicht sind Deine
LI>Armaturen verkalkt.

hast Du etwa keinen dieser esot^p^p^p^p magnetischen Wasser-Entkalker
installiert?!?. :-))))

gruß, timmi

Roland Herzog

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Als erstes nachsehen, ob an den Entnahmestellen die Perlatoren sauber sind.
Dann pruefe, ob das Sieb im Zulauf zum Durchlauferhitzer frei ist. In beiden
Faellen entsteht durch Verstopfungen nicht der noetige Differenzdruck. Als
unguenstigste Moeglichkeit neben Verkalkung kann ein Riss in der
Differenzdruckmembran aufgetreten sein, Pfennigartikel aber viel Arbeit. ;-)

Gruss, Roland

Siegfrid Breuer

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to

Tach Torsten,

Du meintest am 14.06.00 zum Thema


"Durchlauferhitzer schaltet nicht mehr richtig":

> On 14 Jun 2000 00:40:00 +0200, s.br...@point.xnc.com (Siegfrid


> Breuer) wrote:
>
>
> >> >Gibt es heutzutage eigentlich nicht elektronische geregelte (stufenlose)
> >> >Durchlauferhitzer? Mit dem 2-stufigen Teil habe ich nie besonders viel

> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> Entweder ich habe ein problem mit dem lesen oder der Ur-poster mit der
> Grammatik. Ich interpretiere das so als wenn er fragt ob es einen
> _nicht_ elektronischen DHB mit nur einer Stufe gibt.

Stimmt. Man kann es auch so verstehen, wie Du es getan hast; jetzt
merk ichs auch ;)

> Das es DHBs gibt die elektronisch geregelt werden ist mir klar.

Und auch da gibts Unterschiede. Während z.B. Stiebel-Eltron die erste
Phase konstant einschaltet (was den Vorzug hat, daß man die alten
mechanischen Lastabwurfrelais in der Verteilung behalten kann), regelt
Siemens z.B. offensichtlich alle drei Phasen, denn da wird ein
elektronisches Lastabwurfrelais benötigt; das mechanische flattert im
Teillastbereich.

Siegfrid Breuer

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to

Tach michael,

Du meintest am 14.06.00 zum Thema
"Durchlauferhitzer schaltet nicht mehr richtig":

> Das Gerät ist von Siemens...

Stichwort Siemens: Eine Nachbarin hatte auch einen solchen (ziemlich
alten), bei dem konnte man nach dem Abnehmen der Haube an dem
hydraulischen Schaltteil den Ansprechpunkt für die zweite Stufe ganz
einfach per Schraubendreher einstellen. Sie hatte dassselbe Problem,
wie Du es beschreibst. Wir haben das Warmwasserventil ganz geöffnet,
und die Einstellung ganz geringfügig korrigiert, sodaß die zweite
Stufe sicher wieder einschaltete. Wenn ich mich recht erinnere, war bei
dem Gerät von der Konstruktion her nur die zweite Stufe einstellbar,
die erste schaltete ohnehin alle drei Phasen ab.
An dieser Schraube darf selbstverständlich nur der zugelassene
Fachmann drehen (andererseits will der aber auch neue Durchlauferhitzer
verkaufen und das geht leichter, wenn man den alten kaputtdefiniert),
aber vieleicht kannst Du Dich durch das illegale Schraubendrehen über
die Zeit bis zu Deiner neuen Therme hinwegretten. Musst Du selber
wissen, ich will Dich zu nix überreden.

Roland Herzog

unread,
Jun 14, 2000, 3:00:00 AM6/14/00
to
Elekt...@yahoo.de schrieb am 13.06.00 in der Msg A32727@HB2(Gruppe
de.rec.heimwerken):

TM>>Gibt es heutzutage eigentlich nicht elektronische
TM>geregelte (stufenlose) >Durchlauferhitzer? Mit dem 2-stufigen Teil
TM>habe ich nie besonders viel
TM>
TM>Nein.

Doch.

Unabhaengig von der Durchflussgeschwindigkeit wird die Temperatur konstant
gehalten.
Gibt es schon seit Jahren, kosten aber ca. das dreifache.

Gruss, Roland

Frank Abitzsch

unread,
Jun 15, 2000, 3:00:00 AM6/15/00
to
>ich habe einen druckgesteuerten Elektro-Durchlauferhitzer und damit ein
>Problem. Seit einigen Tagen schaltet das Ding nur noch in die erste
>Stufe, also bekomme ich kein richtig heißes Wasser mehr. Kann man mit

>Heimwerkermitteln den Druckschalter dazu überreden, wieder zu tun was er
>tun soll?

Hallo,

ein Durchlauferhitzer benötigt zum Einschalten eine Durchflußmenge von
mindestens 5,5 bis 6,5 Litern pro Minute, die normale Durchflussmenge liegt
bei ca. 8 bis 10 Litern pro Minute. Also: Putzeimer unter die Leitung
stellen und eine Minute Wasser laufen lassen. Bei weniger als 7 Litern ist
vermutlich die Leitung verstopft oder verkalkt, ansonsten solltest Du das
Gerät von einem Profi reparieren lassen..

HTH
Frank


0 new messages